Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1185569

fontanero написал :
Да это он наверное о фильтре тонкой очистки.После счетчика.

Этого не будет стоять, бюджет на форфильтры не расчитан.

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Да это он наверное о фильтре тонкой очистки.После счетчика.

Понял, пойду куплю два манометра и проверю как давление живет в трубах.

Регистрация: 26.10.2006 Челябинск Сообщений: 800

кран-Грязевик-фильтр тонкой очистки-редуктор.
Можете поставить только на ГВ, но без гарантий

Тычоблин написал :
счетчик-фильтр-редуктор-коллектор.

Может фильтры до счетчика оставить? Как есть уже.

Регистрация: 19.08.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 2596

Если по правилам, последовательность такая:входной кран,фильтр,счетчик.Дальше можно глумиться как хочешь .Редуктором только на ГВС , можно обойтись.

Регистрация: 17.07.2007 Санкт-Петербург Сообщений: 1249

счетчик-фильтр-редуктор-коллектор.
Ставить лучше и на ГВС и на ХВС.

У меня фильтры с манометрами, и по ним очень хорошо видно как скачет давление в стояке, стрелка постоянно дрыгается, а вот после редуктора - полный штиль.

Господа сантехники, помогите со сборкой коллекторного узла. А то совсем запутался, насмотревшись фотографий сделанных работ. Где ставить редуктор давления, до счетчика или после?
И достаточно ли поставить редуктор только на горячую воду? (Заказчик просит из соображений экономии).