Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#1360927

вот она

2alex-al
Если выложите схему в картинке, то комментариев, возможно, будет больше.

Ну замечания не блещут оригинальностью:
1) перерисовать схему так, чтобы она была картинкой и без необходимости ее вращать
2) указать токи утечки на дифавтомате и УЗО
3) указать, что находится до нарисованного места (начиная от стояка, включая счетчик и всё, что рядом с ним имеется)
4) если "дифавтомат 40А" - это на плиту - пояснить, почему розеточные группы растут из него. Если это типа общая защита для всего, что не освещение и не два бойлера - поставить автомат на ту цепь, которая идет на кухню.
5) поставить автомат после УЗО в группу "два бойлера"
6) если в группе "розетки" с автоматом 20А стоят самые обычные розетки, то это недопустимо, если есть опасения не уложиться в 16А - разбить группу на две. Если там стоит мощный потребитель со специальной розеткой, рассчитанной на рабочий ток 20 А - в этой группе должна быть только эта розетка, всё остальное должно защищаться автоматом 16А, а если есть 10-амперные розетки, то и автомат подбирается под них.

После прояснения этих моментов разговор будет более предметным.

Д. В. Х. С. написал :
если есть 10-амперные розетки, то и автомат подбирается под них.

А к ним 2.5А вилки, то и АВ......

уф, спасибо большое. переварю чуток...
пардон за оформление - как смог

дубль два.

не получается миниатюрку никак

alex-al написал :
дубль два

Поставте одно УЗО 63А на 30мА после прибора учета. (Те два УЗО которые Вы воткнули, не жильцы)

filvik написал :
Поставте одно УЗО 63А на 30мА после прибора учета. (Те два УЗО которые Вы воткнули, не жильцы)

по чему не жильцы?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2alex-al См.

См. , в частности,

Какая система заземления? Групповые линии одно- двух- трехпроводные? Сечения?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

2alex-al См. , пост "Допустимые токи для проводов. Соответствие сечения провода и номинала автомата".

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Камиказе, благодарю.
заземление сельское - штыри в земле. линии (я подумал, это вам не оч. важно) на свет нюм 2х1,5, на бойлеры нюм 3х1,5, во всем остельном нюм 3х2,5. пашел читать

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

alex-al написал :
заземление сельское - штыри в земле.

Любое заземление - это штыри в земле.
См. и и определитесь со схемой заземления.
В "Путеводителе" есть ссылки на темы по электрификации частного дома, в т.ч. числе обсуждается выбор системы заземления. Почитайте.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

собсно схэма!

немного корявенько

исправил.

если не особо утомил, просьба кидаца помидорами

alex-al написал :
исправил.

Не понятно, что исправляли, но налицо ошибка. УЗО 16А (вероятно 0,03) не имеет защиты по току.
Смысл применения дифа 40/0,03 не ясен... почему не просто УЗО?

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

Kamikaze написал :
2alex-al См.

См. , в частности,

Какая система заземления?

Собственно, на схеме показано, что никакое заземление не используется. Хотя ранее Вы говорили

alex-al написал :
заземление сельское - штыри в земле.

Хотелось бы прояснить этот момент.

Далее. ВСЕ линии д.б. трехпроводными.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

alex-al написал :
просьба кидаца помидорами

Для начала надо было хотя бы те замечания, которые были до того, учесть полностью.
1) линии на "Чайник и два холодильника", "Кухня: микроволновка": если список подключаемых приборов именно такой - почему автоматы по 20А? Розетки для подключения этих приборов стандартные, 16-амперные. Даже не заморачиваясь времятоковыми характеристиками и минимальными токами срабатывания автоматов - если через одну 16-амперную розетку пойдет ток 20 А, причин для того, чтобы автомат отключил эту цепь, не будет никаких. А розетка имеет полное право сгореть, потому что у нее рабочий ток 16 ампер и терпеть 20 она не обязана.
2) В том виде, как схема нарисована, автомат для электросауны и теплых полов выполняет исключительно декоративную функцию, ибо никуда не подключен. Дорисовать линию от дифавтомата все-таки надо было.
3) "УЗО 16А" - УЗО защищает только от токов утечки. А суммарный ток по растущим из него линиям легко эту величину превысит, потому как там 4 линии по 16 ампер и отрубить их может только вводной автомат (40-амперный), так что УЗО заведомо не жилец. Ставить или дифавтомат, или связку автомат+узо. С номиналом желательно определиться, почему тут именно 16 ампер на всё, а в другой группе 40.
4) Розетки в мокрых местах выделить отдельно и пустить через УЗО с током утечки 10 мА.

Собственно, не было особого смысла выкладывать схему, так ничего из замечаний не устранив

Д. В. Х. С. написал :
А розетка имеет полное право сгореть, потому что у нее рабочий ток 16 ампер и терпеть 20 она не обязана.

См.
Графа Ip=1.5In
И не привязываемся к розеткам, если клиент хочет меньше номинал АВ - ставим.

по мере возможности захожу в тему, пытаюсь понять ваши ценные замечания и их учесть. благодарю за терпение и надеюсь, что меня не бросите. мне приходится самостоятельно на данном этапе многое освоить с вашей помощью.
если что-то сразу не учел, постараюсь учесть.
итак, если вы еще в силах, я продолжу.

sergey_sav написал :
УЗО 16А (вероятно 0,03) не имеет защиты по току.
Смысл применения дифа 40/0,03 не ясен... почему не просто УЗО?

  1. я по своему разумению так рассуждал: узо защищает от утечки, автомат от КЗ. я не прав? узо , да 0,03. просто я его уже купил. не подходит- не вопрос.
  2. смысл применения дифа очень прост - купил по чьей-то рекомендации. чичас пытаюсь его прстроить. если это возможно.

Kamikaze написал :
Собственно, на схеме показано, что никакое заземление не используется. Хотя ранее Вы говорили

теорию по заземлению еще не усвоил. поэтому как мне кажется это возможно, презюмируем, что оно будет. как я понимаю, схема заземления (тнс или тт) не повлияет на то. что я выставил на всебщее обозрение-осмеяние). нет?

Kamikaze написал :
Далее. ВСЕ линии д.б. трехпроводными.

согласен. но свет проложен уже двупроводным нюмом. не идеально - знаю.

Д. В. Х. С. написал :
Для начала надо было хотя бы те замечания, которые были до того, учесть полностью.

обещаю учесть все замечания, если осилю их понять

Д. В. Х. С. написал :
1) линии на "Чайник и два холодильника", "Кухня: микроволновка": если список подключаемых приборов именно такой - почему автоматы по 20А?

исправил (желтый цвет) - посадил на 16А

Д. В. Х. С. написал :
2) В том виде, как схема нарисована, автомат для электросауны и теплых полов выполняет исключительно декоративную функцию, ибо никуда не подключен. Дорисовать линию от дифавтомата все-таки надо было.

да. да, исправился

Д. В. Х. С. написал :
3) "УЗО 16А" - УЗО защищает только от токов утечки. А суммарный ток по растущим из него линиям легко эту величину превысит, потому как там 4 линии по 16 ампер и отрубить их может только вводной автомат (40-амперный), так что УЗО заведомо не жилец. Ставить или дифавтомат, или связку автомат+узо. С номиналом желательно определиться, почему тут именно 16 ампер на всё, а в другой группе 40.

я по своему неученому разумению так рассуждал: узо для каждой линии защищает от утечки - параметры одинаковые - 16А. а от КЗ - свой автомат. а надо как: узо по 16А на каждую линию?

Д. В. Х. С. написал :
4) Розетки в мокрых местах выделить отдельно и пустить через УЗО с током утечки 10 мА.

а можно все мокрое на линию э/сауны подключить: сауна+розетки+свет?

filvik написал :
Поставте одно УЗО 63А на 30мА после прибора учета. (Те два УЗО которые Вы воткнули, не жильцы)

учел

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

alex-al написал :
узо защищает от утечки, автомат от КЗ. я не прав?

Угу. Поэтому само УЗО нужно защищать автоматом от перегрузок и КЗ. Пять автоматов по 16А после УЗО позволят нагрузить на УЗО 80А. А оно было на 16.

alex-al написал :

  1. смысл применения дифа очень прост - купил по чьей-то рекомендации. чичас пытаюсь его прстроить. если это возможно.

Вполне. Дифф - это "УЗО с самозащитой от перегрузок и КЗ".

alex-al написал :
схема заземления (тнс или тт) не повлияет на то. что я выставил на всебщее обозрение-осмеяние). нет?

Просто для очистки совести хочется убедиться, что реализация выбранной системы будет по крайней мере нарисована правильно.

alex-al написал :
но свет проложен уже двупроводным нюмом. не идеально - знаю.

Тогда по крайней мере, под УЗО его.

alex-al написал :
а надо как: узо по 16А на каждую линию?

Надо так:

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

я немного переработал схему.
жду с нетерпением.

Kamikaze написал :
Цитата:
Сообщение от alex-al
но свет проложен уже двупроводным нюмом. не идеально - знаю.

Тогда по крайней мере, под УЗО его.

извините, а как под узо. если там земли нет?

Kamikaze написал :
Надо так: 28 - Чем отличаются характеристики B, C и D для автоматов. чем отличаются автоматы (и УЗО) 1P+N от 1P. Чем отличаются типы А, АС, S УЗО. В чем разница между дифференциальным автоматом и УЗО? О соответствии номинального (допустимого) тока УЗО и номинала автомата.
__________________

учел.

такой еще вопрос, а можно на одно УЗО 63А посадить четыре автомата по 16А, т.е. 64А?

и еще вопрос: при проходе через деревянную стенку каждый провод нюм в свою трубу, или можно пучком в одну трубу? спасибо!

alex-al написал :
такой еще вопрос, а можно на одно УЗО 63А посадить четыре автомата по 16А, т.е. 64А?

Можно. 64А не потечет такой ток, у Вас ограничение тока вводным АВ 40А.
Если и разделить на несколько УЗО, то только по причине удобства разбиения контролируемых ими участков с целями более простого обнаружения участка, на котором срабатывает УЗО. И если у Вас различне УЗО по току утечки.

alex-al написал :
я немного переработал схему.
жду с нетерпением.

Предыдущий вариант был лучше. Зачем чайники с микроволновками из-под автоматов вытащили?

alex-al написал :
такой еще вопрос, а можно на одно УЗО 63А посадить четыре автомата по 16А, т.е. 64А?

Нет, ну в принципе автомат перед счетчиком рассчитан на 40А, поэтому 64А там не будет, но это порнография. По-хорошему надо или дифавтомат, или автомат+УЗО (причем автомат с номинальным током на ступень ниже, чем у УЗО - УЗО 40А-АВ 32А, УЗО 32А-АВ 25А, и т. п.).

alex-al написал :
извините, а как под узо. если там земли нет?

УЗО и без земли работает. А без УЗО человек от поражения током с этой линии не будет защищен никак.

alex-al написал :
а можно все мокрое на линию э/сауны подключить: сауна+розетки+свет?

Важно не на линию сауны или не сауны, а то, что эти цепи должны проходить через УЗО 10 мА. Чтобы не плодить лишние УЗО, можно поставить связку автомат+УЗО10мА->после них групповые автоматы для мокрых линий, а всё остальное засунуть под 40А-30мА дифавтомат.

ALARMus написал :
Можно. 64А не потечет такой ток, у Вас ограничение тока вводным АВ 40А.
Если и разделить на несколько УЗО, то только по причине удобства разбиения контролируемых ими участков с целями более простого обнаружения участка, на котором срабатывает УЗО. И если у Вас различне УЗО по току утечки.

да, точно, все понял, спасибо

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

alex-al написал :
извините, а как под узо. если там земли нет?

Повторно предлагаю почитать и, в частности, пост .

alex-al написал :
такой еще вопрос, а можно на одно УЗО 63А посадить четыре автомата по 16А, т.е. 64А?

Да, конечно. Ток ограничен вводным АВ на 40А.

Д. В. Х. С. написал :
Зачем чайники с микроволновками из-под автоматов вытащили?

+100

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Д. В. Х. С. написал :
Предыдущий вариант был лучше. Зачем чайники с микроволновками из-под автоматов вытащили?

места в щитке не хватает для этих автоматов и вместо двух кабелей 2,5 один проложил на 4. а так, придется еще дырку увеличивать в стенах, , кабель канал менять - дополнительный кабель уже в тсарый не влазит

Д. В. Х. С. написал :
Нет, ну в принципе автомат перед счетчиком рассчитан на 40А, поэтому 64А там не будет, но это порнография.

понял.

Д. В. Х. С. написал :
УЗО и без земли работает. А без УЗО человек от поражения током с этой линии не будет защищен никак.

даже если дом деревянный? я правильно понимаю, что узо в таком (двухпроводном) исполнении работает как бы на опережение - при прикосновении в микросекудны отрубается , и чел не успевает быть ударенным?

Д. В. Х. С. написал :
Важно не на линию сауны или не сауны, а то, что эти цепи должны проходить через УЗО 10 мА.

учел!
пасибо!

Kamikaze написал :
Сообщение от Д. В. Х. С.
Зачем чайники с микроволновками из-под автоматов вытащили?

+100

а диф?

чичас немного подрисую

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

alex-al написал :
а диф?

А разве дифф на 40А сможет надежно защитить провод сечением 2,5мм2 с допустимым током 25А?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

места в щитке не хватает для этих автоматов и вместо двух кабелей 2,5 один проложил на 4.

А щиток уже существует как данность?
На самом деле надо было щиток покупать с запасом, даже просто ради удобства монтажа.
Сейчас, если делать как сделано, на месте слова "Распайка" поставить боксик и в этом боксике поставить два автомата. В него ввести кабель от дифа, а из него вытащить эти по 2,5.
40-амперный диф не защитит ни розетки, ни кабели по 2,5 мм2

а так, придется еще дырку увеличивать в стенах, , кабель канал менять - дополнительный кабель уже в тсарый не влазит

Менять кабель-каналы - это нормальная процедура для переделки проводки. А дырку лучше еще одну проковырять и старую зря не мучить.

даже если дом деревянный? я правильно понимаю, что узо в таком (двухпроводном) исполнении работает как бы на опережение - при прикосновении в микросекудны отрубается , и чел не успевает быть ударенным?

Ударенным быть успевает, но успевает быть обесточенным. Первое, с чего начинают спасение человека при электротравме - отключение его от токоведущих цепей.

Kamikaze написал :
А разве дифф на 40А сможет надежно защитить провод сечением 2,5мм2 с допустимым током 25А?

вы абсолютно правы, + мой косяк, я не успеваю делать оговорки, простити!! из-за чего вынуждаю вас обращать внимание на не очевидные для вас моменты: вся разводка делается для себя. в данную розетку НЕ будет включаться нагрузка более 3,5 кВт. т.е. я это презюмирую, на свой страх и риск.

Д. В. Х. С. написал :
А щиток уже существует как данность?

его купил первым чайник я

Д. В. Х. С. написал :
На самом деле надо было щиток покупать с запасом, даже просто ради удобства монтажа.

да, да, теперь это понимаю. но уже готов морально и ящик менять и диф и узо купленные (в т.ч. и поэтому я тута извращаюсь в пятнашки с тем что купил . я кагда покупал год назад, казалось что куча всего влезет - после обычной разводки-то с пробками.

Д. В. Х. С. написал :
Сейчас, если делать как сделано, на месте слова "Распайка" поставить боксик и в этом боксике поставить два автомата. В него ввести кабель от дифа, а из него вытащить эти по 2,5.

гениально!!

Д. В. Х. С. написал :
40-амперный диф не защитит ни розетки, ни кабели по 2,5 мм2

чото кажется, что с дифом придется попрощаться

Д. В. Х. С. написал :
Ударенным быть успевает, но успевает быть обесточенным. Первое, с чего начинают спасение человека при электротравме - отключение его от токоведущих цепей.

я правильно понимаю, что при ударе в таком случае (через узо) это не очень больно?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

alex-al написал :
чото кажется, что с дифом придется попрощаться

Почему? Пусть себе стоит в качестве УЗО. Автоматы 16А для защиты провода 2,5мм2 нужны что после этого диффа, что после "чистого" УЗО.

alex-al написал :
я правильно понимаю, что при ударе в таком случае (через узо) это не очень больно?

УЗО на себе не испытывал, но отзывы сильно разнятся, начиная от "монтажик коснулся ухом провода и ощутил легкий укол, УЗО (30мА, если правильно помню) отключилось", до "трусило-трусило, но УЗО так и не сработало" (по всей видимости, данный человек имел в данное время сухую и довольно толстую кожу с большим сопротивлением, и ток не достиг опасной для него величины и порога срабатывания УЗО. Возможно также, что УЗО было завышенного номинала или неисправно). Во всяком случае, с УЗО в разы безопаснее, чем без него.

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

alex-al написал :
чото кажется, что с дифом придется попрощаться

Прощаться не надо. Пусть защищает линию как УЗО.
Щиток купленный на сколько модулей? Вполне возможно, что имеет смысл перекомпоновать оборудование в два щитка - один для вводного автомата, счетчика и того, что идет сразу после него, в другом расключить эти линии по групповым автоматам, поставить туда нулевую и земляную шины.
На стенку повесить два щитка этажеркой. Вариант для извращенцев, но право на жизнь имеет.

alex-al написал :
вы абсолютно правы, + мой косяк, я не успеваю делать оговорки, простити!! из-за чего вынуждаю вас обращать внимание на не очевидные для вас моменты: вся разводка делается для себя. в данную розетку НЕ будет включаться нагрузка более 3,5 кВт. т.е. я это презюмирую, на свой страх и риск.

Лучше не рисковать. Просто сделать всё по-человечески и не подгонять под абы какой щиток.

Kamikaze написал :
"монтажик коснулся ухом провода и ощутил легкий укол, УЗО (30мА, если правильно помню) отключилось"

Правильно помните Наш орёл, так "свет выключал": рука - ухо.

исправил, для удобства новые правки выделил желтеньким

2alex-al
Вы предпочитаете китайскую продукцию? УЗО 40А 0,01 исключительно "китайская" позиция.
Почему на свет 2х1,5? Надо 3х1,5.

Smily написал :
Вы пердпочитаете китайскую продукцию? УЗО 40А 0,01 исключительно "китайская" позиция.

упаси бог кетай. вот, человека послушал. может не то услышал? а какой надо? 63А?

Д. В. Х. С. написал :
Важно не на линию сауны или не сауны, а то, что эти цепи должны проходить через УЗО 10 мА. Чтобы не плодить лишние УЗО, можно поставить связку автомат+УЗО10мА->после них групповые автоматы для мокрых линий, а всё остальное засунуть под 40А-30мА дифавтомат.

Smily написал :
Почему на свет 2х1,5? Надо 3х1,5.

свет уже проложил. заведу под УЗО

alex-al написал :
упаси бог кетай. вот, человека послушал. может не то услышал? а какой надо? 63А?

УЗО 0,01А в основном на 16А, у шнайдера есть 25А.

Smily а если диф на 40А - этто тоже кетай?

Вот посмотрите как можно.
(Зеленым показаны варианты). Так же Вы сами можете наделать вариантов разделяя дополнительными УЗО(с установленными за ними АВ) на определенные группы (на Ваше усмотрение - как посчитаете более удобным). Улица завел под общее УЗО (не знаю что у Вас там предусмотрено)

alex-al написал :
а если диф на 40А - этто тоже кетай?

Тут уже у Вас узнавать, какое наименование на нем написано. Вам рассказывали о том, что на токи утечки 10мА есть только максимум УЗО с током 16А (в основном у всех производителей) или 25А(из достойных ШнайдерЭлектрик). Для токов утечки 30мА есть и на 63А.

ALARMus написал :
Тут уже у Вас узнавать, какое наименование на нем написано.

АВВ, я думал это марка, а это фирма

вы даже схему нарисовали спасибо огромное!!!

ALARMus написал :
Вам рассказывали о том, что на токи утечки 10мА есть только максимум УЗО с током 16А (в основном у всех производителей) или 25А(из достойных ШнайдерЭлектрик). Для токов утечки 30мА есть и на 63А.

усваеваеца постепенно. спасибо

В описанной мной схеме добавить после прибора учета Селективный Дифф.Автомат 63А100мА(или300мА)
А после него АВ 2Р (двухполюсный), скажем, на 50А.
Далее по схеме.
Это у Вас кстати квартира или дом ?

дача

многое перерисовал.
вводной автомат 25А.
странный узел с распайкой - мой вариант решения минимизации количества проводов - все потребители одновременно включат маловероятно. хотя...не нравится мне он.

если еще не надоел, оч. прошу.....

переделал у распайки, добавил один автомат

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alex-al А зачем там кабель-то 3х4 до распайки идет? Это не удочка, чтобы в комле толще делать - автомат-то 16А через себя все-равно больше не пропустит. И с УЗО 10мА вы погорячились - им только во влажных помещениях место. Или у вас крыши пока нет?

avmal написал :
А зачем там кабель-то 3х4 до распайки идет? Это не удочка, чтобы в комле толще делать - автомат-то 16А через себя все-равно больше не пропустит.

я там хотел 25А автомат поставить, поскольку на каждой ветке больше чем написано подключаться не будет. сказали так нельзя - розетка на 16А автомат тоже. а две линии вести не хотелось. 4,0 уже пропихнул, хотел его как-то использовать.
я так понимаю, надо два по 3-2,5 и кждый на свой автомат,

avmal написал :
И с УЗО 10мА вы погорячились - им только во влажных помещениях место. Или у вас крыши пока нет?

крыша есть. чем чуствительнее тем лучше. нет?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alex-al написал :
чем чуствительнее тем лучше. нет?

Если оборудованием не будете пользоваться, то да - лучше. Если, все-таки, приборы какие-то будете включать, то хуже.

alex-al написал :
я так понимаю, надо два по 3-2,5 и кждый на свой автомат

Правильно понимаете, но, если кабель уже протянут, то пользуйтесь тем, что есть.

спасибо

многоуважаемые, по последней схеме можно приступать к монтажу?
одобрите успокойте или ткните пжлст

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alex-al написал :
по последней схеме можно приступать к монтажу?

Вы в ней все исправления сделали?

avmal написал :
И с УЗО 10мА вы погорячились - им только во влажных помещениях место.

а не подскажете, бойлер в кухне и сама кухня "делают" помещение (кухню) влажными?

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

alex-al Влажным помещение делают брызги воды. На кухне рукомойник ставят, но влажность от этого не увеличивается (бойлер это герметичный сосуд) сравните с ванной, когда приняли душ

ясно, спасибо

avmal написал :
Вы в ней все исправления сделали?

помойму да.
в итоге пришел к схеме Алармуса пост 41.а почему там автомат перед узо а не после?

Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101

alex-al написал :
а почему там автомат перед узо а не после?

На защиту линии это никак не влияет. Но зато дает доп. защиту на случай внутреннего КЗ в УЗО. Случай, конечно, очень маловероятный, но ведь и защита получается "бесплатно", простой "перестановкой мест слагаемых" - почему бы не воспользоваться?

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Kamikaze написал :
На защиту линии это никак не влияет. Но зато дает доп. защиту на случай внутреннего КЗ в УЗО. Случай, конечно, очень маловероятный, но ведь и защита получается "бесплатно", простой "перестановкой мест слагаемых" - почему бы не воспользоваться?
__________________

ясно, усвоил, спасибо.

еще один глупый вопрос. купил как думал дифавтомат.
щас почитал, написано АВВ (это марка как понимаю, далее FH202 AC-40/0.03 и по русски выкл. диф тока.

в факе вычитал, что

Синонимы:
УЗО = выключатель дифференциального тока.

т.е. всетки я узо купил?
Ас это как я понимаю хуже чем АВ, больший ток кц. это сильно плохоя для дома?

я приношу всем отвечающим глубокие извинения за изнасилование их мозга , вот моя окончательная схема: поменял узо и автомат местами

Регистрация: 07.01.2006 Подольск Сообщений: 1584

alex-al написал :
FH202 AC-40/0.03

Это УЗО. Дифы у Легран внешне лего отличить - слева от клювика радиусный выступ сверху до низа его "личика"

LAV написал :
Дифы у Легран внешне лего отличить - слева от клювика радиусный выступ сверху до низа его "личика"

ясно, спасибо, но у меня АВВ

2alex-al
УЗО на свет 0,03А
До распайки 4 кв - излишество.
На духовку - отдельный автомат
УЗО типа А.

Smily написал :
УЗО типа А

ясно, спасибо, а как это маркируется на автомате?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alex-al написал :
как это маркируется на автомате?

Буквой А.

avmal написал :
Буквой А.

до недавнего времени я думал что у меня дифавтомат типа АВВ .
оказалось, что это узо типа С (FH202 AC-40/0.03 ), или я опять чайканул?

Регистрация: 25.05.2006 Москва Сообщений: 33773

alex-al написал :
FH202 AC-40/0.03

Замените АС на А и будет вас искомое.

avmal написал :
Замените АС на А и будет вас искомое.

спасибо. где б почитать об их разнице? замена не очень бюджетна или она того стоит?

alex-al написал :
спасибо. где б почитать об их разнице?

Загляните в путеводитель и в "важные" темы.