Помогите, пожалуйста, посоветуйте как поступить в такой ситуации.
При демонтаже стояка для батареи оказалось, что часть стояка, которая находилась в межэтажном перекрытии, была изогнутой (рабочие назвали это "уткой") для того, чтобы труба выходила в нужном отверстии на нижнем и на верхнем этаже.
Соседи сверху не разрешили расширять отверстие, чтобы облегчить работы по демонтажу стояка, поэтому все работы проводились у нас в квартире. Для того чтобы вытащить эту "утку" рабочие раздолбали часть потолка и примыкающую к нему наружную стену. Мы с пониманием отнеслись к таким вынужденным работам.
Однако новый стояк был установлен следующим образом. Часть трубы примыкает к стене без зазора,
сварка отрезка трубы осуществлена без "стакана".
Сейчас отверстие заделано каким-то составом. Отверстие заткнули газетой, а снаружи нанесли состав. Нам сказали, что им приклеивают облицовочные плиты на наружных стенах дома.
Мы считаем, что стояк установлен неправильно, надо переделывать, отверстие заделано ненадлежащим образом, а нас уверяют, что все в порядке.
Пожалуйста, прокомментируйте эту ситуацию, подскажите, что нам дальше делать и на какие нормативные акты ссылаться.
Очень рассчитываю на вашу помощь, т.к. считаю, что на этом сайте есть специалисты, способные разобраться в таких вопросах.
3.41. Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок следует прокладывать в гильзах из негорючих материалов; края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков, но на 30 мм выше поверхности чистого пола.
Заделку зазоров и отверстий в местах прокладки трубопроводов следует предусматривать негорючими материалами, обеспечивая нормируемый предел огнестойкости ограждений.
3.2. Вертикальные трубопроводы не должны отклоняться от вертикали более чем на 2 мм на 1 м длины.
3.3. Неизолированные трубопроводы систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения не должны примыкать к поверхности строительных конструкций.
Расстояние от поверхности штукатурки или облицовки до оси неизолированных трубопроводов при диаметре условного прохода до 32 мм включительно при открытой прокладке должно составлять от 35 до 55 мм, при диаметрах 40-50 мм - от 50 до 60 мм, а при диаметрах более 50 мм - принимается по рабочей документации.
3.24. В однотрубной системе отопления с односторонним присоединением отопительных приборов открыто, прокладываемый стояк должен быть расположен на расстоянии 150 ± 50 мм от кромки оконного проема, а длина подводок к отопительным приборам должна быть не более 400 мм.
и еще
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА СНиП 3.05.01-85
1.6. Сварку стальных труб следует производить любым способом, регламентированным стандартами.Типы сварных соединений стальных трубопроводов, форма, конструктивные размеры сварного шва должны соответствовать требованиям ГОСТ 16037-80.
Сварку оцинкованных стальных труб следует осуществлять самозащитной проволокой марки
Св-15ГСТЮЦА с Се по ГОСТ 2246-70 диаметром 0,8-1,2 мм или электродами диаметром не более 3 мм с рутиловым или фтористо-кальциевым покрытием, если применение других сварочных материалов не согласовано в установленном порядке.
Соединение оцинкованных стальных труб, деталей и узлов сваркой при монтаже и на заготовительном предприятии следует выполнять при условии обеспечения местного отсоса токсичных выделений или очистки цинкового покрытия на длину 20 - 30 мм со стыкуемых концов
труб с последующим покрытием наружной поверхности сварного шва и околошовной зоны краской,
содержащей 94 % цинковой пыли (по массе) и 6 % синтетических связующих веществ
(полистерина, хлорированного каучука, эпоксидной смолы).
Какие? Это замена стояка в доме, который строился до принятия этих норм. И соблюсти их нельзя в принципе. Расстояние до стены, блин... 2Raccoon Сделано нормально, скажите спасибо, что не на пластмассу. А то, что "стакана" нет, так это сплошь и рядом так делают и в том числе некоторые уважаемые мастера здесь...
NNN
Вы действительно считаете, что сварка стояков, по которым течет горячая вода, выполнена правильно? Не нужен ни стакан, ни зазор между стояком и трубой?
А если будет протечка и через сварочный шов потечет кипяток, каким образом можно заварить шов (сварочный шов вплотную прилегает к стене) и устранить протечку?
Raccoon написал :
Вы действительно считаете, что сварка стояков, по которым течет горячая вода, выполнена правильно? Не нужен ни стакан, ни зазор между стояком и трубой?
У меня так сварены стояки отопления.... проблем нет... если сварщик умеет варить трубы.... у вас шов вполне аккуратный...
Raccoon написал :
А если будет протечка и через сварочный шов потечет кипяток, каким образом можно заварить шов (сварочный шов вплотную прилегает к стене) и устранить протечку?
А если метеоритом трубу пробьёт?
А если серьёзно - вырезается кусок трубы, и вваривается новый - нормальный сварщик может варить сначала заднюю стенку сквозь зазор в трубе - "операцией", потом ближнюю
Raccoon написал :
Мы считаем, что стояк установлен неправильно, надо переделывать, отверстие заделано ненадлежащим образом, а нас уверяют, что все в порядке.
Пожалуйста, прокомментируйте эту ситуацию, подскажите, что нам дальше делать и на какие нормативные акты ссылаться.
ССылаться нужно было ДО подписания с рабочими тех. задания и сметы. А то сначала "Сделайте нам красиво" а потом "на что ссылаться что бы не принять работу"
Как договаривались так вам и сделали. Если бы вы изначально потребовали произвести монтаж согласно приведенных тут ГОСТов и СНиПов, ценник был бы соответствующий требованиям.
Гвоздь Спасибо за комментарий, только мне необходимо Вам кое-что разъяснить. Замена стояков отопления проводится в связи с капитальным ремонтом дома. До капремонта меня вполне все устраивало: стояк отопления был расположен параллельно стене и с зазором, в соответствии с ГОСТами и СНиПами.
А теперь у меня пробиты потолок и стена, часть трубы соприкасается с наружной стеной. Учитывая разницу температур внутри и снаружи зимой (горячая труба в квартире нагревает блок изнутри, а на улице зимой бывают морозы), блок может треснуть или еще что-нибудь.
Я, конечно, не специалист в данном вопросе, поэтому и выражаю свои опасения.
Raccoon написал :
теперь у меня пробиты потолок и стена, часть трубы соприкасается с наружной стеной. Учитывая разницу температур внутри и снаружи зимой (горячая труба в квартире нагревает блок изнутри, а на улице зимой бывают морозы), блок может треснуть или еще что-нибудь
Я бы вам все таки посоветовал отойти от стены и провести трубы в перекрытии через гильзы. Тогда будете спать спокойно.
Совок не истребим, но работать будет. По хорошему если бы они востановили бы все утки то получилось как раньше и всех бы устроило. Про стакан на сварку, он нужен только для самого сваршика, никакими ГОСТАМИ СНИПАМИ и прочими нормами нигде нет его необходимости, в газификации они вообще запрешенны!!! Если сварщик варит шов поворотно, или обладает способностью заварить его неповоротно от стены без стакана, это говорит о его высокой квалификации и только. Про гильзу - косяк, сам часто их делаю халявно просто обмотав трубу чем либо, но делаю, отсутствие их грозит банально трещинами в районе прохода трубы через перекрытие. Сделанно совково, вот и все, ненравиться совок - ваше право, найдите спецов переделают. Больше от жековских сант я бы и не ожидал.
Скажите, пожалуйста, к чему может привести невыполнение пункта СНИП: 3.28. "Соединение стояков следует выполнять на сварке внахлестку (с раздачей одного конца трубы или соединением безрезьбовой муфтой)." Собираюсь менять стояки отопления, предполагается сварка трубы встык, думаю это довольно надёжно. Теплотрассы и лежаки в подвалах не варятся в раструб и стакан. Возможно это запас прочности именно для жилых помещений?
Для стакана непонятно какую трубу применять, так - на 20-ю не оденешь дюймовую муфту, если только разрезать вдоль и обжимать 32-ю. Для раструба надо, видимо, греть и развальцовывать ударами по какому-нибудь конусу, видел,- кто-то на форуме применял для этого расширитель Милуоке.
Подскажите как и чем самостоятельно можно укрепить стояки отопления?
Дому 3 года, но проблема появилась относительно недавно (подозреваю что соседи накосячили).
Стояки в обеих комнатах болтаются в гильзе.
Шпаклевать не вижу смысла без предварительного укрепления.
Заделайте такими составами на выбор по экономии или наличию.
Фугенфюллер, гипс, замазка для плиточных швов церезит (крепкая смесь).
Перед этим можно пену влить(расковырять между стеной и трубой немного), остатки срезать после высыхания.