Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1690
#517556

2GonZO См.

И снова я.
Заменил подводку с 15 на 18 медь. Трубу отожженую 18 не нашел, хотя по мне с ней работать удобней, пришлось делать неотожженой прямой. Некоторые участки подгибал на коленке, потому-что стены и подводящие трубы все кривые, а перходные фитинги (отводы и колена) только на 45 или 90 град.
Внутренний диаметр всюду не меньше 1/2. На верхнем подводе сразу после крана поставил уголок 1/2, а уж после него прямой переход на медь.
Схему подводки не менял, верхний на верхний, нижний на нижний.
Что имею сейчас. В течение суток ПС меняет свою температуру от "очень горячий" до "теплый"
Когда включаю у себя в квартире кран(ы) с горячей водой - понятно - ПС нагревается. И это мне понятно: входной коллектор горячей воды забирает воду и из стояка, и из ПС. Соответственно, ПС прогревается сверху.
Когда кто-то из соседей включает у себя горячую воду (а это слышно по шуму в стояке), то ПС прогревается снизу.
Утром ПС едва теплый.
Можно ли из этого сделать вывод, что обратки вообще нет, а температура в стояке поддерживается за счет конвекции по большому диаметру стояка (1 1/4") и периодической подпитки горячей водой из-за расхода потребителями?
Таким образом, увеличивай-не увеличивай диаметр подводов к ПС, если постоянной циркуляции по стояку нет, то поможет или цирк.насос, или периодический слив в канализацию воды из ПС (например, электромагнитный клапан и реле времени), или полная замена на ЭлПС.

2P-J да обратки у Вас нет, плохо ...
Вам может помочь слив в канализацию, но подумайте а оно Вам надо.
циркуляционный насос куда либо ставить не имеет смысла ИМХО.

P-J написал :
Можно ли из этого сделать вывод, что обратки вообще нет,

Вывод один:очень низкая скорость циркуляции в стояке.Самый простой вариант,чтобы не травмировать соседей и не заниматься переделками,-циркуляционник.
З.Ы.Я обычно трассу веду 22-й трубой (нержавейка),изредка 18-ой(если короткая трасса.
15-явно мало.
И медь я все же убрал...

...что самое интересное в этом случае, это то, что старый полотеничник работал без нареканий. Предполагаю, что кто-то из соседей внес изменения в ГВС...может поэтому циркуляция ухудшилась

2Doka: Если бы условия позволили, я об этом писал с самого начала, я бы вел большим диаметром трубы.
С установкой ПС я столкнулся в первый раз, и не знал что лесенки имеют большее сопротивление чем обычные П-шки. Тем более я не мог предположить, поглядев на эксцентрики, какими комплектуются эти Сунержа (внутренний проходной диаметр 8 мм), что такая большая зависимость от сечения, я думал они все учли. Я, когда вешал-перевешивал ПС, пробовал разные подводки, перетянул на ПС бочонок с резьбой, который вкручивается в ПС и в который вкручивается кран Маевского. У себя на рынке в том павильоне, где я покупал ПС, старый хозяин съехал в неизвестном направлении, и теперь там торгуют фаянсом. На сайте Сунержи нашел ближайшего дилера, позвонил узнал о наличии запчастей. Подъехал, купил. Разговорился с продавцом, описал ему мою ситуацию. Он говорит: те эксцентрики можно сразу в помойку, просто комплектуют, что-бы народ не возмущался, что недокомплект. А так, из можно сразу в помойку. Лучше всего финские, полнопроходные с шаровым краном внутри, но они стоят для него по 100 р в опте и неизвестно привезут или нет. А если учитывать торговую накрутку, то кому они сдались...
2Палецкий и всем: когда у меня эта эпопея только начиналась и ПС в лучшем случае был едва теплый, я естественно сравнил его по температуре со старой Пэшкой.
Сейчас у меня ситуация гораздо лучше, чем в начале пути. И я решил пока остановится. Тем более как я теперь понимаю, положение усугубляет еще и сама вода в стояке, например, сегодня она менялась по нескольку раз от кипятка до едва теплой.
Кстати, насчет соседей. Позавчера мы с женой ходили смотреть как они сделали ремонт в ванной (Хотя делали они его еще летом, когда отключали гор.воду). У них сантехники переместили ПС на другую стену, а байпас сделали МП 20мм! У соседей снизу все сделано, с моей точки зрения, нормально. Поэтому если учитывать, что подвод воды (по словам ЖЭКовского сантехника) снизу, обратки нет, то заужение стояка сверху на мне никак не должно отразиться. Или я не прав.
Когда начинал писать это сообщение, ПС был теплый, а сейчас он ощутимо горячий. Наверное, все перед новой трудовой неделей полезли в ванну, расход воды увеличился и тд.
Так что я пожалуй завершу свою битву до лета. Вот когда отключат летом горячую воду на месяц, тогда можно будет подумать о замене (перевварке) отводов с 1/2 на минимум 3/4".
Респект всем советовавшим, спасибо всем сочуствующим, сожаление всем, у кого "умная голова" не дает купить "порося".

2P-J ...по любому отводы на 3/4 улучшат ситуацию

Подскажите по подключению полотенцесушителя
Новостройка, вывод на полотенцесушитель выполнен так:

Получается вывод на 1" 1/4", а байпас 1/2".
Купил полотенцесушитель "Фурор 800-600":

Сам полотенцесушитель на 3/4", в комплекте идут эксцентрики 3/4" на 1/2".
Получается, что наиболее правильно подключить полотенцесушитель трубой 3/4" (байпас 1/2" + полотенцесушитель 3/4" = 1" 1/4", т.е. получаем, что стояк не заужается). Или я не прав и достаточно будет использовать трубу на 1/2"? Не будет ли при этом сильно заужен стояк?
Вопрос номер два. Как лучше подключить полотенцесушитель? По диагонали, переставив один из клапанов Маевского вниз? Или достаточно снизу, как он и идет при поставке?
И третий вопрос. По определенным причинам решено использовать для подключения пластиковые, армированные трубы. Какие трубы посоветовали бы использовать?

квм написал :
Получается вывод на 1" 1/4", а байпас 1/2".

..при таком раскладе Ваш полотеничник будет греть в любом случае при любом сечении подводки на ПС

квм написал :
Вопрос номер два. Как лучше подключить полотенцесушитель?

...по любой схеме должен работать (при условии нормального протока горячей воды в стояке)

При стояке 1"1/4- байпас должен быть 1" При установке водомеров или принятии их на обслуживание,т.е. при первом же посещении представителей эксплуатации- заставят переделывать,т.к. это грубейшее нарушение проекта + штраф, пока это составлят 4000р

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
При установке водомеров или принятии их на обслуживание,т.е. при первом же посещении представителей эксплуатации- заставят переделывать,т.к.

Да полно... кто заставит... 90 против 10, что никто внимания не обратит... Хотя байпас надо было сделать хотя бы 3/4

wall_design написал :
кто заставит... 90 против 10, что никто внимания не обратит...

...мне тоже так кажется, дом видимо уже сдан в эксплуатацию, а этот узел - удел строителей

Tehnik-san написал :
заставят переделывать,т.к. это грубейшее нарушение проекта + штраф

Это же все от строителей! Так что с проектом как раз все нормально! Кроме того, уже таким образом два дома сданы и эксплуатируются.

А не будет-ли при таком подкючении проблем с подачей горячей воды у соседей снизу и сверху? У нас проблемы возникли и пришлось в принудительном порядке все переделывать...

VVM написал :
А не будет-ли при таком подкючении проблем с подачей горячей воды у соседей снизу и сверху?

Вот и меня это беспокоит! Может пока квартира не принята стоит требовать от строителей переварить байпас. Но в этом случае нужна ссылка на официальные нормы какой диаметр байпаса должен быть при стояке 1 1/4". Может кто кинет ссылку на нормы?

2квм Ссылкой может служить проект водоснабжения этого дома и Технические Условия (ТУ)а в отделе эксплуатации посмотрите проект водоснабжения и его соответствие реальному положению,тогда все станет на свои места.Обычно эти "косяки" устраняються заменой гл.инженера и все списываеться на его счет.При начале эксплуатации дома,или в процессе появления "жаренного" и происходит замена кадров ...и концы в воду... это уже отработанная схема застройщиков

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

...тоже ссылки не дам, но всем известно, что байпас должен быть на размер меньше подводимой трубы
2Tehnik-san кстати, не подскажете, что говорят нормы про размер отводов (зависимость размера стояк-байпас-отвод)

Регистрация: 18.05.2007 Красноярск Сообщений: 1002

квм написал :
байпас 1/2" + полотенцесушитель 3/4" = 1" 1/4", т.е. получаем, что стояк не заужается

...вы не учитываете что складывать надо не диаметры труб, а площаддь сечения...

2Палецкий Сейчас в лимитном инете,не в Москве,а требуеться смотреть Свод Правил (СП) "Проектирование внутренних систем водоснабжения"

**https://t.me/DmitryTechnikSan

https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**

Tehnik-san написал :
требуеться смотреть Свод Правил

Спасибо, я понял. ...думал есть простая формула зависимости диаметров труб

Отводы на полотенчик
Господа, cобираюсь подключить полотенцесушитель. Этаж 21 из 22. Из стояка ГВС торчат два отвода с межцентровым 55 см. Подключение полотенчика хочу сделать дигональное, что по моему мнению требует:
Вариант А: прокладка доп труб, причем вода при этом должна будет подняться на 30-40 см
Вариант Б: вызывать сантехника и переваривать верхний отвод
Вариант С: вызывать сантехника и переваривать верхний и нижний отвод

В любом случае прокладка труб (медь сам спаяю) меня не пугает. А вот будет ли вода подниматься вверх (вариант А) - не уверен.
Подскажите, кто силен в теплотехнике.

Кстати, полотенчик - медный. Отводы и стояк - оцинковка, но это уже другая тема и предлагаю тут не обсуждать.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

ИМХО,Нормально работать не должен ни А ни Б. Замыкающий участок не заужен, значит заставить циркулировать воду в ПС может только естественная циркуляция, а для этого надо чтобы низ ПС был не ниже нижнего штуцера.

Регистрация: 15.04.2006 Долгопрудный Сообщений: 669

Если отводы уже есть, и полотенчик куплен, может, поэкспериментировать, подключая его гибкой подводкой? Ну так, любопытства ради.

Как ни крути, а гравитационная тяга в обоих случаях одинаковая. Фактически, она зависит от перепада высоты, на котором происходит изменение плотности воды.

Переваривать оба вывода: верхний на уровне верхнего ввода в П\С,чтобы не париться с выпуском воздуха после слива стояка, нижний ниже нижнего вывода П\С желательно на 15-30 см. Диагональное подключение не нужно.

Буду переваривать. Информацию. А потом и отводы
Спсб.

Регистрация: 01.03.2008 Балашиха Сообщений: 8

2NNN, не совсем понял, зачем нижний вывод делать ниже нижнего вывода п/с на 15-30 см?

Чтобы остывшая вода охотнее стекала в горячий стояк.

Регистрация: 05.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 3098

NNN совершенно справедливо

Регистрация: 01.03.2008 Балашиха Сообщений: 8

NNN написал :
Чтобы остывшая вода охотнее стекала в горячий стояк.

Простите, это из практики или это какой-то прикидочный расчет?

Это из физики и из практики, которая в согласии с физикой: плотность воды понижается с ростом температуры в интервале 4- 100 градусов. Холодная вода, помещенная в верхний слой горячей воды в сосуде, перетекает на его дно. В предлагаемой схеме нижний кран- это "дно" сосуда. На этом строятся все гравитационные системы.
Между прочим, в такой схеме есть и некоторая "автоматика": допустим есть устоявшийся температурный режим и вы повесили на П\С мокрую тряпку. Тряпка нагрелась, вода остыла, увеличилась разница температур, следовательно возрастет скорость циркуляции, чтобы компенсировать эту разницу. Принцип Ле Шателье в действии.

Зачем переваривать?
У меня стоит полотенчик вода поднимается как раз сантиметров на 40 на вход и сантиметров на 20 на слив.
Усе работает. За полотенчик держаться невозможно.
Этаж последний.
Все трубы правда 3/4".

Все зависит от конкретного случая: соотношения гидравлического сопротивления данной системы и потенциальной энергии остывшей воды по отношению к горячей (продавит-не продавит). Если нужно делать гарантированно, то нужно переваривать, если есть время на эксперименты, то в путь.

подключение полотенцесушителя "лесенка"
добрый день!
делаю ремонт и меняю полотенцесушитель (см. рис во вложении: A == было B == планируется).
В связи с этим возникло несколько вопросов:

  1. В описании к полотенцесушителю написано, что его можно монтировать как вертикально, так и горизонтально. Имеется в виду направление самого полотенцесушителя или подводки?
  2. действительно, если подключить за концы p2-p4 (между ними в трубе нет заглушки), то по полочкам не будет течь вода?
  3. как перейти с внеш. резьбы 1 1/4 стояка на 1 внутр. полотенцесушителя, так. что б комбинация из переходников имела минимально возможную длину?
  4. где и как согласовываются такая замена полотенцесушителя?

  1. Вертикальная установка - р2;р4. Горизонтальная установка - р3;р4. Диогональная установка - р3;р2.
    1. И при вертикальной и при горизонтальной установке всё будет работать. Хотя диогональная установка предпочтительней, но в Вашем случае я бы посоветовал вертикальную, чисто по дизайну.
    2. Такое соединение называется "Американка" Ф1", но с неё надо снять ответную часть.
    3. Замену полотенчесушителя лучше не согласовывать. В конце канцов всё ровно прийдётся связываться с ЖЭКовским сантехником, по вопросу отключения воды, для установки 3/4" байпаса, с ним и согласуете.

И при вертикальной и при горизонтальной установке всё будет работать. Хотя диогональная установка предпочтительней, но в Вашем случае я бы посоветовал вертикальную, чисто по дизайну.

Дык если в трубе P2-P4 нет заглушки по середине, то течь все будет по ней и это будет единственный теплый элемент в полотенцесушителе. Разве не так?

Замену полотенчесушителя лучше не согласовывать. В конце канцов всё ровно прийдётся связываться с ЖЭКовским сантехником, по вопросу отключения воды, для установки 3/4" байпаса, с ним и согласуете.

Мне сначала по зявкие из жека пришли сантехники, наварили перемычку и поставили краны V1, V2. А делать переходники и навешивать полотенцесушитель я буду после. Так вот, из-за этого "после" в жеке с меня взяли обязательство согласовать тот полотенцесуштель, к-ый я туда повешу.

nETPOBu4 написал :
Дык если в трубе P2-P4 нет заглушки по середине, то течь все будет по ней и это будет единственный теплый элемент в полотенцесушителе. Разве не так?

Не так. Про конвекцию не забывайте.

Регистрация: 03.01.2008 Нижний Новгород Сообщений: 198

nETPOBu4 написал :
Мне сначала по зявкие из жека пришли сантехники, наварили перемычку и поставили краны V1, V2. А делать переходники и навешивать полотенцесушитель я буду после. Так вот, из-за этого "после" в жеке с меня взяли обязательство согласовать тот полотенцесуштель, к-ый я туда повешу.

если не трудно сфотографируйте то что вам сделали..
просто такая же ситуация

NNN написал :
Не так. Про конвекцию не забывайте.

Насколько знаю, благодаря конвекции (ествественной) сильнее нагретые массы воды/воздуха перемещаются вверх, а охлажденные - вниз. А тут вода должна вбок течь. Странно Очень хочеться услышать чей-нибудь пример из жизни в духе: "вот, я, сделал вертикальлное подключение и у меня нормально носки на нем за ночь высыхают"

Maola написал :
если не трудно сфотографируйте то что вам сделали..
просто такая же ситуация

ок. в первом посте схема есть с размерами - очень близко к действительности.

нечего не понял , но должно всё работать, американкой, как! и можно ещё обратный клапан на перемычку

nETPOBu4 написал :
Очень хочеться услышать чей-нибудь пример из жизни

Клиенты давольны.

Вот пример из жизни.

А я таки заморочился и сделал диагональю. При этом основной стояк нисколько не заужен. Греется так, что рукой не взяться. Там не то, что носки, можно комплект постельного белья высушить.

Самое забавное, что по раскладу мне было бы как раз легко сделать односторонне подключение вбок через зашивку стояка. Длина подвода была бы сантиметров пятнадцать. Но, с одной стороны, убоялся одностороннего подключения, с другой - получалось, что отстояние стояка от стены - как раз под вынос ПС, и при этом ЗА зашивкой не остается места для отсечных кранов, а отодвигать ее не хотелось - и так места мало.

Maola написал :
2 nETPOBu4
если не трудно сфотографируйте то что вам сделали..
просто такая же ситуация

Наконец-то

Вопрос в тему: в каком направлении течет вода, если с закрытыми кранами V1, V2 труба около V2 горячая, а около V1 - нет? И как направление воды влияет на то, по верхней или по нижней трубе лучше выровнять полотенцесушитель?

2nETPOBu4 Я в шоке от фото. Вернее в ахуе.
Нижний кран теплый из-за того, что теплая вода вверх идет. А верхний холодный потому, что холодная вода внизу застаивается.
Так будет при любой раздаче. Хоть сверху, хоть снизу.

nETPOBu4 написал :
И как направление воды влияет на то, по верхней или по нижней трубе лучше выровнять полотенцесушитель?

Некак.

2nETPOBu4 Если ровнять по нижней трубе, пс будет под потолком. Если по верхней, греть не будет, скорее всего.
ИМХО, переделать врезку.
Ещё вариант (совсем плохой): верх по верхней трубе, низ в разводку ГВ.

NNN Ну и страшилку Вы написали. Там не такой большой перекос, чтобы было всё так страшно.

2ty-lev: Так, как сделано у Петровича, Вы, как профессионал, считаете нормальным?

Позавчера мне подключили лесенку (правда без байпаса) по схеме Р3 вход, Р4 выход. Специально пошёл и проверил, весь равномерно горячий. Спросил сантехников (они в коридоре крутились), сказали что всегда так лесенки подключают, вода поднимается вверх за счёт конвекции и разности плотностей. В паспорте написано что при боковом подключении не гарантируют равномерность прогрева.

NNN написал :
Так, как сделано у Петровича, Вы считаете нормальным?

Что конкретно Вы имеете в виду?
Схема не совсем идеальная. В данном случае можно былобы врезки делать на уровне полотенцесушителя. Хотя и этот схема работоспособна.

Перемычка у Петровича сделана грамотно. Я просто со сваркой не работаю.

Дмитрий М написал :
(правда без байпаса)

Ключевое слово.

ty-lev написал :
Перемычка у Петровича сделана грамотно.

Вопросов больше нет.

Подключение полотенцесушителя
Подскажите , как правильно подключить полотенцесушитель типа лесенка - по диагонали или еще как то?? Стояк на сушители отдельный и выполнен из 25мм ПП трубы с байпасом. И чем можно заменить эти страшные огромные вентили(или как там они называются) что бы на фоне белой плитки было не очень стремно?

Регистрация: 29.10.2005 Санкт-Петербург Сообщений: 1177

В паспорте на ПС вобщем-то все написано "нижнее и диагональное" при остальных вариантах -"фирма не гарантирует..."

Как правильно подключить полотенцесушитель?
Приветствую уважаемых форумчан!

Планирую перенести полотенцесушитель (ПС).
Для этих целей был куплен ПС Элегия 800x500 фирмы Сунержа .
Подводку к ПС планирую провести армированным полипропиленом размером 3/4.
План ванной комнаты:

Расположение байпаса на стояке и расположение ПС:

Расстояние от стояка до ПС ~ 3.5м, при этом подводка будет иметь 3 поворота на 90 градусов.

несколько дней читал форум, но вопросы все равно остались.

Вопросы:

  1. Будет ли работать ПС при таком удалении от стояка?
  2. На каком расстоянии от пола необходимо провести подводку к ПС? Возможно ли подводку сделать по полу?
  3. Какое подключение, диагональное или нижнее, необходимо выполнить для лучшей работы ПС?
  4. Какой фирмы полипропилен использовать?

Регистрация: 18.05.2007 Красноярск Сообщений: 1002

Кран на байпасе и заужение стояка запрещены. То есть, без нарушений Ваш ПС работать не сможет. Вот только зачем городить такой огород, если можно поставить электро ПС куда угодно, на нём есть выключатель, многие модели поворачиваются по оси.
Выскажу своё мнение - сдайте водяной ПС в магазин и купите электро ПС. Тем более, что проводку для стиралки всё равно делать.

Если сделать равномерные уклоны подводки и достаточный диаметр (сталь 3\4", медь 22) , работать будет при любом подключении, но лучше или боковое или диагональное.

Я правильно понимаю, что равномерные уклоны нужны для естественной циркуляции воды, чтобы остывшая вода спускалась и уходила в стояк?

zzz01 Правильно.
Поэтому или боковое или диагональное подключение. Равнозначно, но диагональное гиморройне.
Вода в ПС остывает и по трубе обратки, имеющей уклон, стекает в стояк, на её место затекает гор. вода из стояка.
Смысл где-то рядом, но он в этом...

Предстоит вешать полотенчик Сунержа Богема (лесенка 800х500). Фото стояка 1" (думаю, что обратка...) с отводами 3/4" краны Бугатти. Расстояние между отводами - примерно 550-600 мм. Предполагается запитаться рехау раутитан стабил 20-кой на надвижной гильзе, комплектные ниппеля от ПС с заужением - в топку, на его место переходники 3/4х1/2 нормальные с наружними резьбами.
Как подключение сделать в данной ситуации (байпаса нет)?

programmer написал :
Как подключение сделать в данной ситуации (байпаса нет)?

Не указали расстояние от стояка до полотенчика и примерную трассу. В Вашей ситуации можно сделать открытое экспериментальное ( без замуровки) подключение и проверить по месту, как поведет себя полотенчик. Подключать сперва лучше диагонально

Палецкий написал :
Подключать сперва лучше диагонально

Я если не прогреет, тогда как?
Верх-верх?
ИМХО, что диагональ, что боковое одинаково в этом случае.

NNN написал :
Я если не прогреет, тогда как?
Верх-верх?

...остается Низ-Низ и гравитационная составляющая

Палецкий Ну да. А чтобы гравитацию поменьше нагрузить, то лучше бок или диагональ.

Примерное расстояние от отводов до ПС - верх 1м, низ 1,5 м.

programmer Пробуйте диагональное

NNN написал :
Если сделать равномерные уклоны подводки и достаточный диаметр (сталь 3\4", медь 22) , работать будет при любом подключении, но лучше или боковое или диагональное.

В продолжение моих вопросов:

Выполнено пробное подключение ПС с равномерными уклонами. Вместо ПС используется кусок м/п трубы. Старый смеситель использовался для стравливания воздуха. Система функционирует, НО недостаточно хорошо. Утром, когда все пользуются водой и температура ПС приближается к 70-80% температуры стояка, а днем ситуация ухудшается. Предполагаю, если повесить ПС, то циркуляция улучшиться в связи с тем что вода в ПС будет быстрее остывать. Хотелось бы улучшить ситуацию. В голову лезут следующие варианты:

  1. Перенести верхний отвод от стояка на высоту верхнего подключения ПС, т.е. на высоту 190см
  2. Попробовать выполнить нижнее подключение
  3. Увеличить диаметр трубы (сейчас 25 ПП). Правда что делать с эксцентриками и втулками, которые сужают размер до 10мм?

Какие будут мысли у уважаемых мастеров?

В фотоальбоме

пользователя

на рисунках 7, 8, 11, 12 от начала очень похожая планировка расположения ПС.

zzz01 написал :
Утром, когда все пользуются водой и температура ПС приближается к 70-80% температуры стояка, а днем ситуация ухудшается.

При таком включении температура ПС всегда будет чуть ниже, чем в стояке. И чем меньше диаметр подводки, тем это "чуть" больше. А днём температура стояка какая?

zzz01 написал :
Перенести верхний отвод от стояка на высоту верхнего подключения ПС, т.е. на высоту 190см

Не нужно

zzz01 написал :
Попробовать выполнить нижнее подключение

Тоже лишнее

zzz01 написал :
Увеличить диаметр трубы

Больше-лучше

zzz01 написал :
что делать с эксцентриками и втулками, которые сужают размер до 10мм

Ничего

NNN написал :
А днём температура стояка какая?

Измерить температуру мне нечем, поэтому отвечу так: Утром за стояк долго держаться невозможно. По моему это порядка 60 - 65 градусов. А днем он достаточно теплый, рука держит температуру без проблем.

zzz01 Утром интенсивный разбор воды в ГВСе, и даже при отсутствии циркуляции стояк, и следовательно ПС - горячие. А в середине дня при отсутствии циркуляции в стояке всё это хозяйство остывает. В новостроях часто слесаря выключают циркуляцию ГВСа. Выясните в своей УК, как обстоят с этим дела в Вашем доме.

Поэкспериментировал с разными вариантами подключения ПС.
При диагональном подключении температура верхнего витка ПС достаточно горячая, относительно температуры стояка. Каждый последующий виток заметно прохладнее. Самый нижний прогревается редко. При таком подключении сложно стравить воздух, скапливающийся в верхнем левом углу, где нет крана маевского. Пришлось откручивать ПС. Может есть какие нибудь секреты, как стравить воздух не откручивая ПС?

При нижнем подключении весь ПС прогревается равномерно, НО его температура заметно прохладнее температуры верхнего витка при диагональном подключении.

Не могу решить как подключать.

Может есть какие нибудь мысли?

zzz01 написал :
Может есть какие нибудь мысли?

Если у Вас разлив идет сверху по стояку, то получается, что надо было подключить другую диагональ : право,верх Х лево,низ. Заполнять полотенчик надо снизу, очень малым током воды, тогда весь воздух уйдет через маевского в верхнем левом углу.

Уважаемые форумчане, хочу переместить ПС вниз. Будет ли он работать (с нижним подключением) если образуется контруклон 15 см? Сантехники говорят -НЕТ. Подключась "времянкой" из МП ниже разрыва стояка на 50 см-ГРЕЕТ! Квартира-новострой, проживающих мало. Как вы думаете, не повлияет ли в дальнейшем на работу ПС нормальный водоразбор при полном заселении дома? Что-то не получается вложить фото.

dimadron написал :
не повлияет ли в дальнейшем на работу ПС нормальный водоразбор при полном заселении дома?

Не понятно, как сейчас организован стояк с полотенчиками , а так же этажность дома (количество полотенчиков по стояку). С большой степенью вероятности можно ожидать, что при заселении дома, проток по стояку с полотенчиками будет меньше того, что есть сейчас. ..можно ожидать плохого прогрева ПС

Полотенчиков по стояку 13=этажность подъезда. У меня четвертый. Получается или пан или пропал? А реально отпилить кусок стояка, чтобы "расширить" разрыв до 60 см. и спокойно переместь ПС (межосевое в нем тоже 60см.)? Извините за такие вопросы,я по специальности агроном, но разобраться просто необходимо. Сантехнику заработать нужно, а мне - удовлетворение за правильно потраченные деньги. И если он делает ТАК, то это означает лучший вариант, а не самый легкий и быстрый.

dimadron написал :
А реально отпилить кусок стояка, чтобы "расширить" разрыв до 60 см. и спокойно переместь ПС

Вполне реально. Ищите хорошего сантехника

dimadron Пустяки! Только имейте в виду, что эта переделка допускается только при помощи сварки

Палецкий написал :
Только имейте в виду, что эта переделка допускается только при помощи сварки

Да ладно... Учитывая стеснённость и неудобство сварочных работ резьба предпочтительнее.
На возражение, что при нарезке резьбы весь стояк подвергается значительным нагрузкам, отвечу, что существуют регулируемые клуппы, позволяющие нарезать резьбу в несколько проходов.

NNN написал :
Учитывая стеснённость и неудобство сварочных работ резьба предпочтительнее.

..учитывая те факторы, что Вы описали, нет ничего проще, чем отрезать болгаркой отвод, сваркой его заглушить и ввариться на 15 см ниже

Палецкий написал :
отрезать болгаркой отвод, сваркой его заглушить и ввариться на 15 см ниже

Красота получится...
2Палецкий Нужно было этот смайлик ставить: или такой:

NNN написал :
Красота получится...

Не понимаю хода Вашей мысли

Палецкий Сорри. Красота нужно читать "красота". Уродство, короче.

Регистрация: 05.07.2009 Жезказган Сообщений: 31

Подскажите, при таком включении полотенцесушителя в однотрубной схеме, подобно батарее, будет греть?

NNN написал :
Уродство, короче.

ааааа, я понял, у Вас аллергия на переваренные отводы. При умелом подходе получается лучше , чем от застройщика

Kardinalli написал :
Подскажите

Напишите пожалуйста чуть больше слов, что б было понятно о чем речь идет.

переваривать еще уметь надо. вот на фото был стояк1с1/4" и перемычка 1", отводы были не в нужную сторону. пришли "местные" и переварили. перемычка на 3/4. таким образом, по их мнению, циркуляция будет лучше. на самом деле, при нижней подаче, cоздать принудительную циркуляцию в пс можно только сделав отводы и байпасс между ними. а этой своей перемычкой только хуже сделали. пс греется, горячий, но не "кипяток". не было б перемычки, его t была б как в трубе стояка. но с другой стороны, при подаче воды сверху, без перемычки никак(только если обе трассы идеально по уровню).
вся премудрость подключения: в верх вода вливается-в низ выливается. и все. ессно трассы без контруклонов.

https://t.me/Santehnik_Moskva

Kardinalli написал :
Подскажите, при таком включении полотенцесушителя в однотрубной схеме, подобно батарее, будет греть?

Будет, но воздухоотводчик нужен.

masters написал :
пришли "местные" и переварили.

Вы все верно говорите, но в последней проблемной теме надо всего лишь опустить нижний отвод, всего лишь на 15 см

masters написал :
пс греется, горячий, но не "кипяток".

Кстати, на Вашей второй фоте видно, что полотенчик подключен не по уму, учитывая конструкцию девайса.

Палецкий написал :
полотенчик подключен не по уму

да ну?) еще как по уму. заводская пробка у него в стойке, где вводы.

https://t.me/Santehnik_Moskva

masters написал :
да ну?

Конечно! При таком подключении у него слишком большое гидравлическое сопротивление. Верх должен был быть подключен справа, а слева маевский

2Палецкий не выдумывайте. эта модель для бокового подключения. не зная особенностей конструкции не стоит делать ошибочные выводы, а потом упрямствовать

https://t.me/Santehnik_Moskva

masters написал :
эта модель для бокового подключения.

Дайте точное название этой боковой модели

2Палецкий элегия модель. перемычка в стойке. и о она там не для чего более как для бокового подключения. диагонально можно и обычную элегию подключить....

https://t.me/Santehnik_Moskva

masters написал :
элегия модель.

Вот Вам картинки по Элегии, почитайте, узнаете много нового

masters написал :
элегия модель. перемычка в стойке.

..не понял, это как понимать Ваши слова??? ....какая еще перемычка в стойке?

masters написал :
диагонально можно и обычную элегию подключить.

..не понял, а кроме обычной Элегии, есть еще и не обычная?

Палецкий написал :
..не понял, а кроме обычной Элегии, есть еще и не обычная?

2Палецкий Мастерс где-то нарыл такой девайс...

NNN Даже, если б он и нарыл такой девайс, то он всеравно не правильно подключен