lesha34
lesha34
Местный

Регистрация: 29.01.2007

Москва

Сообщений: 121

03.11.2009 в 08:35:51

По советам этого форума решил проверить батарейкой свежекупленные УЗО тип АС. УЗО от легранда срабатывает как и описано - с одной полярностью срабатывает, а с другой нет. Узо от АВВ срабатывает при любой полярности (как тип А). В чем прикол? Оно и в сети будет работать как А?

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.11.2009 в 09:47:32

2lesha34 Помимо принципиальной способности срабатывать от пульсирующих утечек любой полярности, УЗО типа А, благодаря несколько иным магнитным св-вам сердечника, имеют способность сохранять работоспособность при подмагничивании сердечника дифф. тр-ра постоянным током. Сердечник же УЗО типа АС имеет близкую к прямоугольной петлю гистерезиса и быстро входит в насыщение.

Во всяком случае, "биполярность" УЗО от АВВ - это огромный скачок вперед от АС к А :)

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

03.11.2009 в 19:00:45

Kamikaze написал : Сердечник же УЗО типа АС имеет близкую к прямоугольной петлю гистерезиса и быстро входит в насыщение.

Сомнительно это ......, если учесть что это дифф.

0
Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.11.2009 в 19:11:20

filvik написал :

Kamikaze написал : Сердечник же УЗО типа АС имеет близкую к прямоугольной петлю гистерезиса и быстро входит в насыщение.

Сомнительно это ......, если учесть что это дифф.

Все сомнения от незнания. Вот производители - знают и не сомневаются: http://www.mastercity.ru/vforum/attachment.php?attachmentid=40117&d=1209735696.

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

03.11.2009 в 20:44:53

А проверки сопротивлением недостаточно? По крайней мере резистор можно подобрать хоть под 10, хоть под 30 мА В чем смысл проверки батарейкой?

0
dmitriev01
dmitriev01
Резидент

Регистрация: 21.02.2009

Москва

Сообщений: 3602

03.11.2009 в 20:53:40

haramamburu написал : В чем смысл проверки батарейкой?

Смысл узнать какого типа УЗО"А"или"АС".

0
ОчУмелый
ОчУмелый
Новичок

Регистрация: 16.04.2009

Ярославль

Сообщений: 37

03.11.2009 в 20:57:20

ИЕКовское узо пытал батарейкой - из двух десятков попыток (по-разному, со сменой полярности, на N, на L) сработало только один раз. Под нагрузкой в щите - "тестируется". Хагеровское тип А - в любых вариантах срабатывает.

dmitriev01 написал : Смысл узнать какого типа УЗО"А"или"АС".

А я думал - смысл узнать электромеханическое, или нет

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27933

03.11.2009 в 20:58:58

haramamburu написал : В чем смысл проверки батарейкой?

Отличить неэлектронное от электронного.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Kamikaze
Kamikaze
Резидент

Регистрация: 05.01.2007

Запорожье

Сообщений: 11101

03.11.2009 в 21:04:21

ОчУмелый написал :

dmitriev01 написал : Смысл узнать какого типа УЗО"А"или"АС".

А я думал - смысл узнать электромеханическое, или нет

И то, и другое.

Точнее, тест с батарейкой позволяет определить УЗО типа АС, но не различает "истинный А" от "продвинутого АС".

0

Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.

haramamburu
haramamburu
Резидент

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7193

03.11.2009 в 21:05:27

dmitriev01 написал : Смысл узнать какого типа УЗО"А"или"АС".

ВТБ! написал : Отличить неэлектронное от электронного.

Уже разногласия... Не знаю как насчет А и АС, но электронное от электромеханического различаю сл. образом: отцепляю "0" до узо и нажимаю "тест", несработал - электронное, ...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27933

03.11.2009 в 21:08:23

haramamburu написал : отцепляю "0" до узо

И куда будет утечка?

0

Следование моим советам вредит кошельку