Наблюдаю такую картину. Скважинный насос Pedrollo 4SRm 4/26 номинальной мощностью 2,2 кВт, опущен на 58 метров. Вынужденно попробовал подключить его через 10 амперный автомат. Предполагал, что при запуске насоса пусковой ток будет очень высок и автомат сразу выбьет. Реально происходит следующее. Насос запускается (!!!), успевает поднять с глубины и выплюнуть из 20 метрового шланга полведра воды, то есть работает секунд 6, после этого срабатывает автомат.
Вопрос: Означает ли это, что насос продвинутый и осуществляет плавный пуск, при этом когда ток достигает своего номинала, то старенький автомат срабатывает? Или это такой автомат задумчивый - пусковой ток большой, но короткий, автомат на него не успевает сработать?
Спасибо.
Какой применён автомат: производитель, тип, категория? Может, там нет ЭМ расцепителя и срабатывает тепловой?
Я бы ещё клещами с гистограммой ток бы померил...
Касательно пускового тока у бытовых потребителей: не так страшен черт, как его малюют.
Кроме того, 58-метровая линия существенно ограничивает пусковой ток (и ТКЗ на конце).
Какое, кстати, сечение кабеля?
А вот почему АВ все-таки быстро срабатывает, хотя в принципе соответствует номинальной нагрузке?
Слишком большая глубина для этого насоса? Пониженное напряжение / большое сопротивление линии?
Присоединюсь к коллективу желающих померить ток
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Насос-то мощный, и сечение достаточное (в скважину идет 2,5 квадрата), а вот напряжение в садоводстве точно пониженное, иногда просаживается до 160 В. Какое было при эксперименте - неизвестно. Автомат был старый, круглый с кнопками пуск и стоп, возможно неисправный.
Объясните не-все-понимающему, что происходит при слабом/старом автомате и пониженном напряжении? Почему автомат выбивает не сразу? Почему двигатель успевает запуститься и поднять на 58 метров объем трубы + 20 метров шланга + полведра воды, и только потом выбивает автомат. Как ведет себя ток в эти секунды?
2box415 В момент пуска и до выхода двигателя на "устаканившиеся" обороты имеет место быть пусковой ток. У двигателя малой мощности (2,2кВт) без инерционной нагрузки - это до секунды.
Если ток в момент пуска превысит порог отсечки автомата (АВ) - его "выбьет". Не выбило - не превысил, или АВ не имеет электромагнитного расцепителя (отсечки).
Далее ток устанавливается на определенной величине. Все это время ток греет тепловой расцепитель (ТР) АВ - биметаллическую пластину(-ы). Когда (если) пластина прогреется до заданной темп. - АВ сработает. Время прогрева зависит от тока. Кроме того, нагрев ТР м.б. вызван плохим контактом в АВ или между проводами и АВ.
Если АВ неисправен (старый), то он может "ложно" срабатывать при нормальном токе.
Если напряжение пониженное, то потребляемый двигателем ток возрастает, как это ни странно на первый взгляд, что может приводить к срабатыванию исправного АВ. А также к "сгоранию" двигателя при длительной работе.
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Пусковая кнопка от старой, активаторной, стиральной машины..? Там нет максималки (ЭМ расцепителя) и она рассчитана на асинхронный двигатель 180-200 Вт с конденсаторным пуском. По моему 6А они уставку теплушки имели..
2 box415 Поставьте новый автомат С10 ... Если будет выбивать, придется заниматься измерениями.