#1473162

Добрый день. Подскажите плиз какую тепловую пушку выбрать для задачи высушивания помещения после протечки. Объем помещения где то 100 м3. Я полагаю мощность пушки должна где то быть от 2000 Вт до 5000 Вт с регулятором мощности и термостатом. Пушка должна быть аля промышленным вариантом.

Заранее благодарен.

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 491

Двух мало, пяти - хватит.
Но это - ни разу не промышленная техника
Газ, дизель (прямой/непрямой нагрев), электричество?

Спасибо за ответ.

По поводу промышленные я имел в виду, что это изделие может работать в течении 8 часов и не сломаться.
По типу нагрева это только электрические. И скорее всего я остановился на 3 кВт. Потому что 5 кВт скорее всего не выдержит. Я выбрал
Что скажете?

Спасибо.

Регистрация: 01.02.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 491

VovaFo написал :
Что скажете?

Я бы посоветовал КЭВ-3С41Е ("Тепломаш").
Цена в рознице - 2900.
Расход воздуха - на 30% выше, чем у Ballu.
Термостат есть (в Ballu - нет).