Открутите один из ваших фильтров грубой очистки и проверьте,сетка - одно целое с крышкой или сама по себе.И если не трудно их фото сбоку.Часто встречается подделка таких и через год они разваливаются.Сам от них отказался уже года два как.Много пришлось менять заново.
schedrov написал :
Он утверждает, что при коллекторной разводке, перепад давления тоже присутствует, но в меньшей степени, ежели при последовательном монтаже.
абсолютно правильно утверждает!
schedrov написал :
так как теперь проверить....где он накосячил.
ОН НИГДЕ! У вас давление на входе скачет! В системе со всеми постоянными, и одно переменной все зависит от это переменной. В вашем случае переменная - это давление которое вы получаете от водоканала!
Так как в течении дня, отбор воды вашими соседями из системы, меняется, вот давление у вас и скачет!
schedrov написал :
У меня такое ощущение, что скачет давление при входе.
Первым делом вкрутить регуляторы давления на максимум и посмотреть какое максимальное давление в сети, покрутить при этом краны потребителей, определить минимальное давление при открытых потребителях.. выставить давление после регулятора давления на 20-30% меньше..
снять фильтрующие элементы в фильтрах и оценить изменения. вообще не вижу смысла использовать фильтры такого класса на техническую воду...
фитинги подключённые к фильтрам на мой взгляд имеют диаметр 3/8 - поменять..
всё сделанно красиво и акуратно, плавающая температура воды не в монтаже, а во входящем давлении, падении на фильтрах.
Обычно при сдаче заказчику включаю душ (лейка на стене, ~45') потом сливаю унитазы, открываю смесители на умывальниках и мойках, включаю стиралку на полоскание. В результате Отклонения струй из душа практически не должно быть. Если у вас есть заметные отклонения, то не нужно быть сверхчувствительным, что-бы заострить внимание на трубе, подходящей к коллектору. Внутренний(!) Диаметр трубы, подходящей к коллектору, обычно больше или равен сумме минимальных (в среднем 6мм) сечений на потребителях. В остальных случаях-например полудюймовые стояки, придется довольствоваться зависимостью потребителя от потребителя.
schedrov написал :
какое давление должно быть на холодной и горячей воде?
да какая вам разница какое должно быть
важно какое у вас
выкручивайте редуктора на максималку (один хрен больше 4х они не выдоют) и спрашивайте с деза ваше входное
Сфотографируйте пожалуйста всю систему целиком, с бОльшим разрешением, картинка то мелковата, а то уже экстрасенсы появляются, могут дать анализ по фотографии с комсомольского билета..
Давление то одинаковое на манометрах при открытии разных потребителей?
так как теперь проверить....где он накосячил. И как ему доказать, что система работает не должным образом....? Он утверждает, что при коллекторной разводке, перепад давления тоже присутствует, но в меньшей степени, ежели при последовательном монтаже.
Makarone написал :
Проверьте давление холодной и горячей воды.
Стоят редуктора давления и манометры.
Давление на холодной и горячей около 3 атм.
Makarone написал :
так-же визуально проверьте, справляется ли коллектор с возложенной задачей-откройте на всех смесителях сначала холодную воду, потом горячую.
Проверить удалось только по двум потребителям (в ванной и на кухне), так как остальные ещё не подключены.По холодной воде - визуально видно, что струя становится меньше, по горячей - изменения практически не заметно глазу.
Если есть кронштейны, то хомуты не нужны.
как понять "плавает" ? становится то холодной, то горячей? Проверьте давление холодной и горячей воды. Хотя-бы пальцем.(открутите аэратор, перекройте отверстие пальцем, откройте поочередно холодную и горячую воду. Приблизительно определите, у какой воды давление выше.) так-же визуально проверьте, справляется ли коллектор с возложенной задачей-откройте на всех смесителях сначала холодную воду, потом горячую. Сравните визуально, уменьшается ли струя допустим из кухонного смесителя, после включения второго потребителя, третьего, четвертого. О результатах отпишите.
Basil79 написал :
хомутов на фильтрах нехватает. как они держатся - это вопрос.
Фильтры держатся на кронштейнах, а какие ещё хомуты должны быть?
Basil79 написал :
можно рассчитываться. Дайте уже этих несчастных денег молодому парню
Я уже рассчитался, а после этого возникли сомнения.
Дело в том, что в ванной, принимая душ, всё время "плавает" температура воды.....приходиться постоянно её подстраивать смесителем (хотя никакие потребители в это время не включаются).......а такого не было при последовательном подключении.
В чём может быть проблема?
schedrov написал :
во-первых - и трубы и краны 20 диаметра
проблем нет.
schedrov написал :
во-вторых - можно ли делать подводку к середине так называемого коллектора.
проблем нет.
хомутов на фильтрах нехватает. как они держатся - это вопрос.
по крайней мере, из того что видно, так вроде бы вопрос только по креплениям фильтров
(правка). можно рассчитываться. Дайте уже этих несчастных денег молодому парню
Господа профессионалы, доброе время суток!
У меня к Вам следующий вопрос: сантехник "по рекомендации" (молодой парень) делал разводку в двух санузлах полипропиленовыми трубами, в целом (для не знающего человека) всё красиво, но смущает коллекторная система, которую он спаял из полипропиленовых кранов.
во-первых - и трубы и краны 20 диаметра
во-вторых - можно ли делать подводку к середине так называемого коллектора.
С удовольствием выслушаю Ваши мысли и если в такой схеме есть нарушения, прошу подсказать где взять нормы или правила монтажа, чтобы документально представить "мастеру" для исправления. Если собрано всё правильно, то успокоите меня.
Заранее благодарю за помощь.