Помогите пожалуйста, собрал для ванны новый щиток с УЗО на 10 мА, подключил к освещению ванны и свет на кухне (одна лампочка на 40 Вт), но так как на кухне в потолке старая алюминиевая проводка - то УЗО тут же выбивает.
Как быть - вытащить освещение ванны и кухни из-под УЗО? и насколько это плохо что свет в ванной будет не под УЗО? (потолок алюминиевый, непосредственно над ванной лампочек нет, лампы галогеновые ip23)
Нули и соединял с новыми которые от щитка в подъезде проведены, и оставлял старые - алюминиевые скрутки под изолентой. Тестером определил, что нули алюминиевые и нули с щитка новые - одинаковые.
В первом случае узо выбивает сразу, а во втором - при включении света на кухне.
bezich написал :
такой вывод сделал почитав форум. разве я не прав?
Нет.
УЗО 10 мА... даже не знаю, куда его можно применить...
Разве что в с/у, для розетки, фена, бритвы, и которые установленны с нарушением требований по зонам.
А на несколько потребителей, тем более со старой проводкий - только 30 мА.
Весь щиток предназначен для с/у, все на новой проводке - проблем никаких. но вот потребовалось подключить освещение одной лампочки - и тут же проблемы. А делать новый выключатель отдельно для кухни - проблема.
Нуль пробовал брать и с общей шины и с УЗО. Как лучше-то?
если вы решили питать и кукню через УЗО горшковой, то ноль и фаза на освещение кухни должны быть подключены после этого УЗО. больше никаких обьединений ноля нигде и не с чем!
bezich написал :
целый щиток. один узо на 10 мА и 6 автоматов.
Потребители - водонагреватель, полотенцесушитель, розетки, гидромассаж ванны, свет, теплый пол.
Вобщем так, Под 10 мА только розетки и гидромассаж, на остальное 30 мА.
Кстати, до УЗО 10 мА, должен стоять автомат 16А ограничивающий ток через УЗО. В вашем случае 16А не хватит.
И где-же вы про 10 мА УЗО начитались....
Для справки: УЗО не ограничивает ток. Если пробьёт полотенцесушитель, подключенный без РЕ, и вы возмётесь за полотенцесушитель и кран мокрой рукой, то ток через тело может достигать и 300 мА и выше. При таком токе, УЗО 10 мА и 30 мА сработают с одинаковой скоростью.
В "домажних" сериях буржуйских производителей, нет УЗО 10 мА, т.к проблемм от этого УЗО значительно больше, а повышения безопасности практически нет.
bezich написал :
взял ноль от узо и все заработало.
Если УЗО через кокое-то время, особенно продолжительное, начнет выбивать то в первую очередь ищите неисправность в электроприборах, а не меняйте сразу УЗО на другое с большей уставкой. Я всегда стараюсь ставить УЗО 10 мА на групповую линию, но не на несколько как у Вас, нужно разгрузит УЗО 10 мА поставив хотябы еще одно УЗО 10 мА.
УЗО ставится для того чтоб ограничить время протекания тока, который выше уставки УЗО и который может вызвать физиологические изменнения в организме человека, животных. По информации из разных источников и самих производителей УЗО ток не отпускания начинается с 5-10 мА.
При УЗО 30 мА выше шанс попасть в вилку при которой УЗО не срабатывает и в тот же момент сложно оторваться так как ток может быть 5-29,9... мА. Большую опасность это представляет для детей и живорных так как длина протекания тока через организм меньше. Это может быть например при повреждении шнура питающего электроприбор. При УЗО 10 мА величина вилки и возможный ток неотпускания бедет меньше 5-9,9... мА.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.