2Irinavalera При такой установке никакой удлинитель протока не поможет: его просто не вставить. А если и вставить, то есть шанс, что он просто заткнёт циркуляцию по стояку бо длина слишком большая. Подача у Вас нижняя, скорее всего, в этом случае биметалл может не работать.
Понять направление подачи просто: открываете кран на перемычке, закрываете краны на батарее. Ждёте, когда батарея остынет, открываете краны. На ощупь определяете какой ввод- нижний или верхний греется первым. Оттуда и подача. Если снизу, то переделывайте подключение или меняйте радиаторы на РС, Арбонию или чугун.
Попробую словами описать, если у кого не откроется схема:
От стояка двумя трубами (верх и низ) к радиатору поставил перемычку с краном, и так след. радиатор подсоединен последовательно два выхода и два входа.
Стояк один, батареи в разных комнатах.
Пробовал перекрывать перемычку, чтобы шло через батареи, простреливает 2 секции на 12 секционке, все остальное холодное, а 8 секционка вообще не топится
Вот схема, извините за каракули тороплюсь выложить.
Думаю об удлинителе прокока, чтобы не переделывать соединение.
Как удлинитель вставляется в радиатор и какова должна быть его длина, если у меня 12 секций
В многоквартирном 16 ти этажном доме я заменил батареи на биметаллические радиаторы Radena и Рифарм, 12 секционка в одной комнате, 8 секций - в другой, все подключены к одному стояку.
В итоге 12 секционка греется не полностью, а 8 секционка почти холодная.
Соединил последовательно)
Подскажите в чем может быть дело? может схема соединения не правильная?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.