Эмм... может глупый вопрос, но кто нибудь имеет опыт практического использования таких вот таймеров скажем не только в ванной или туалете, а в комнате? Возникла мысль к вентилятору в комнате такую штуку присобачить... Интересно, что спецы по этому поводу думают
Tookan написал :
Эмм... может глупый вопрос, но кто нибудь имеет опыт практического использования таких вот таймеров скажем не только в ванной или туалете, а в комнате? Возникла мысль к вентилятору в комнате такую штуку присобачить... Интересно, что спецы по этому поводу думают
по-моему хорошее решение - этот таймер. Если я правильно понимаю, в комплект к выключателю света еще и таймер идет (возможно все это на одной панели устроенно), кот. выключает вентилятор через промежуток времени, кот. Вы выставите.
На одном объекте у нас такая схема была, но там архитектор сам выбирал такие выключатели для света с таймерами для с/у и ванн. Все работало и работает, раз в год приезжаем на обслуживание к Клиенту до сих пор, жалоб не было.
По эл. схеме по-моему так и выглядит, судя по ссылке.
Так что, если Вас внешний вид устраивает - ставьте.
Стандартное решение для удаления влаги из ванной или запахов в туалете. Многие мелкие накладные канальники уже идут с таймером.
А в комнату... дело вкуса.
по-моему хорошее решение - этот таймер. Если я правильно понимаю, в комплект к выключателю света еще и таймер идет (возможно все это на одной панели устроенно), кот. выключает вентилятор через промежуток времени, кот. Вы выставите.
На одном объекте у нас такая схема была, но там архитектор сам выбирал такие выключатели для света с таймерами для с/у и ванн. Все работало и работает, раз в год приезжаем на обслуживание к Клиенту до сих пор, жалоб не было.
По эл. схеме по-моему так и выглядит, судя по ссылке.
Так что, если Вас внешний вид устраивает - ставьте.
С Уважением,
Нет, тут немного другое: тут просто отдельный таймер. Без всяких комплектов к...
ИС-X написал :
Стандартное решение для удаления влаги из ванной или запахов в туалете. Многие мелкие накладные канальники уже идут с таймером.
А в комнату... дело вкуса.
Мне кажется, что бредовая идея... Купите лучше таймер на розетку, куда вентилятор включается и все. А то устройство лучше по назначению используйте, если купили уже
Hugo написал :
Мне кажется, что бредовая идея... Купите лучше таймер на розетку, куда вентилятор включается и все. А то устройство лучше по назначению используйте, если купили уже
Установил на вентилятор в туалете таймер отключения освещения БЗТ-500-ОС.
Пяти минут работы вентилятора для удаления неприятных запахов вполне хватает.
eretic-58 написал :
Установил на вентилятор в туалете таймер отключения освещения БЗТ-500-ОС.
Пяти минут работы вентилятора для удаления неприятных запахов вполне хватает.
А так можно? смотрел на сайте таймер этот. Думал, что он для лампочек только...
Tookan написал :
А так можно? смотрел на сайте таймер этот. Думал, что он для лампочек только...
Просто с этим таймером потребовалось минимум переделок уже существующей проводки..
Хотел еще прицепить к нему датчик движения (ну типа засветился возле унитаза вентилятор и включился), но подумал - это уже лишнее...
Сравните
Таймер для санузлов БЗТ-300-СУ
Таймер отключения освещения БЗТ-ОС
Таймер-лестничный выключатель БЗТ-ЛВ
в последнем вместо клавиши требуется кнопка включения
eretic-58 написал :
Просто с этим таймером потребовалось минимум переделок уже существующей проводки..
Хотел еще прицепить к нему датчик движения (ну типа засветился возле унитаза вентилятор и включился), но подумал - это уже лишнее...
Сравните
Таймер для санузлов БЗТ-300-СУ
Таймер отключения освещения БЗТ-ОС
Таймер-лестничный выключатель БЗТ-ЛВ
в последнем вместо клавиши требуется кнопка включения
Как я понял подключаются они все значительно проще, а это радует. Для сан узлов конечно сложнее схема
eretic-58 написал :
Установил на вентилятор в туалете таймер отключения освещения БЗТ-500-ОС.
Пяти минут работы вентилятора для удаления неприятных запахов вполне хватает.
В конечном итоге таймер купленный применялся по назначению. Эксперимент не прошел :-)
]( (цифра к цифре) соединить,если не подключать к освещению?На фото ,как сейчас подключено.Хотелось бы,что бы после включения выключаля,через пять минут с помощью таймера вентилятор выключался
[
Альфредовна написал :
Как (цифра к цифре) соединить,если не подключать к освещению?На фото ,как сейчас подключено.Хотелось бы,что бы после включения выключаля,через пять минут с помощью таймера вентилятор выключался
Если правильно понял Ваши "хотелки" то из схемы удаляете лампы и получаете схему "только для вентилятора".