Установил кондиционер CS09AQ2.

Среднее потребление энергии в месяц увеличилось ~ на 500 кт.
Использую в экономичном режиме на 23х градусах где-то 6-8 часов в день.

Максимальная мощность по документам 2.5 квт, предполагаю, что в экономичном он потребляет где то 1 квт, кстати, можно как то точнее замерять, расчитать?.
Разве может он столько нагонять?

У него потребление электроэнергии не более 800Вт ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

stanlee написал :
Разве может он столько нагонять?

Если так озабочены и хотите точно. Возьмите на время(купите) однофазный счетчик и подключите кондер на месяц через него. Самые адекватные показания получите. Как вариант - обесточить все(не забываем холодильник, накопительный водонагреватель, всякие телефоны и зарядки), снять показания с Вашего штатного счетчика, врубить кондер на "6-8 часов в день" затем снова снять показания, найти разницу и умножить на месяц.

Регистрация: 15.06.2011 Санкт-Петербург Сообщений: 566

Аккомо-Т написал :
Возьмите на время(купите) однофазный счетчик и подключите кондер на месяц через него

Сейчас в продаже есть как раз подходящие одномодульные счётчики (размером с автомат). Стоит такой около 500 руб.

Да на самом деле, даже в маркировке кондея указана потребляемая мощность - не более 0,9 кВт CS09AQ2

muk84 написал :
Да на самом деле, даже в маркировке кондея указана потребляемая мощность - не более 0,9 кВт CS09AQ2

Он с мощностью по холоду попутал...

muk84 написал :
Да на самом деле, даже в маркировке кондея указана потребляемая мощность - не более 0,9 кВт CS09AQ2

талантливый парниша-далеко пойдет.
чет у меня ачучение что кто то жостко стебьоцца

Не, с мощностью я не препутал
Там четко написано
Холод - 2.5
нагрев - 3
насчет счетчика тема интересная

Просто странно все это

stanlee написал :
Не, с мощностью я не препутал

перепутал - 0,8кВт* 24*30~ 600кВт/ч в месяц при 24часовом использовании (грубо)
при 8ми часовом- делите сами

stanlee написал :
Просто странно все это

странно арифметику с физикой в школе не учить

stanlee написал :
Там четко написано

там еще четко написана электрическая потребляемая мощность (а не по холоду м не по нагреву )

sergogo написал :
там еще четко написана электрическая потребляемая мощность

А может кто нибудь внятно обЪяснить -как потребляя 800 ватт выдать 2,5 кВт. "мощности по холоду"???
Сходу предлагаю "преобразовывать мощность по холоду" в "мощность по электроэнергии" даже с кпд 30% (около паровозного) это перпетуум мобиле однако.

Аккомо-Т написал :
А может кто нибудь внятно обЪяснить -как потребляя 800 ватт выдать 2,5 кВт. "мощности по холоду"???
Сходу предлагаю "преобразовывать мощность по холоду" в "мощность по электроэнергии" даже с кпд 30% (около паровозного) это перпетуум мобиле однако.

А ведь есть оборудование которое при 600 Вт выдаёт 3,2кВт ....
И никакого вечного двигателя,всё по законам физики ....

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аккомо-Т написал :
А может кто нибудь внятно обЪяснить

а оно тебе надо?если б хотел-давно бы забил в гугль тепловой насос и все б уже знала ваще-меньше знаешь-лучче спишь

Бориска66 написал :
А ведь есть оборудование которое при 600 Вт выдаёт 3,2кВт ....

да ты чтониужели опять новейшие секретные разработки МХИ

Бориска66 написал :
А ведь есть оборудование которое при 600 Вт выдаёт

я просил

Аккомо-Т написал :
внятно

baziliov написал :
тепловой насос

имхо это здесь не причем

Аккомо-Т написал :
имхо это здесь не причем

А при том, что сам по себе кондиционер не вырабатывает ни тепло ни холод, он его переносит ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аккомо-Т написал :
Цитата Сообщение от baziliov Посмотреть сообщение
тепловой насос
имхо это здесь не причем

тябя таки в гугле забанили

ответ на вопрос кроется похоже в том, что в вентиляции стало модно использовать британскую термическую единицу British thermal unit.
В отличии от киловатта к системе СИ никакого отношения не имеющую.

1 Ватт ≈3,412 BTU/час
1000 BTU/час ≈ 293 Вт

Зато как, звучит- при потреблении 1000 ватт имеем на выходе 3,412 кBTU/час (только чего??? не киловатт же)
ИМХО делается -чтобы надуть тупого обывателя.

Аккомо-Т написал :
ИМХО делается -чтобы надуть тупого обывателя.

ты похоже и вправду туповатв два щелчка мыши находим

Аккомо-Т, у тебя чего паранойя: "Все меня хотят обмануть ...."

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Аккомо-Т написал :
имхо это здесь не причем

Причем, причем!

И заодно помимо чтения про тепловые насосы грамотность подтянуть не мешало бы.

Кондиционер и тепловой насос, а также всяческие холодильники не вырабатывают то тепло, которое называется "холодопроизводительностью".

Они его перекачивают с места на место и тратят на это энергию.

Вот, к примеру, потратили 600 ватт на то, чтобы забрать 2 киловатта тепла в комнате и нагреть уличный воздух на те же 2 киловатта.
Никакого КПД 300 процентов тут нет.

Снимаю шляпу и посыпаю голову пеплом.(не сарказм) Разобрался. Всем спасибо.

Простите, приподниму тему.

**superstasik [написал]
Они его перекачивают с места на место и тратят на это энергию.

Вот, к примеру, потратили 600 ватт на то, чтобы забрать 2 киловатта тепла в комнате и нагреть уличный воздух на те же 2 киловатта.
Никакого КПД 300 процентов тут нет.

superstasik,
Хорошо, пускай кондиционер забирает тепло в помещении и отапливает улицу. А когда кондиционер работает на обогрев помещения, некоторые современные бытовые сплит-системы работают на обогрев при уличной температуре -15. Как в таком случае, он выдаёт к примеру 3,5кВ тепла при этом потребляет 1кВ электричества?

Сергей118, точно так же, цикл переворачивается и тепло качается в другую сторону, только тут множество артефактов всплывает и чем ниже температура за бортом тем их больше. В общей теме это придумывание условий для обеспечения кипения ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 21.09.2009 Люберцы Сообщений: 780

Для справки:
Подключил инвертор Hisense SMART DC INVERTER AS-09UR4SYDDB15 через измеритель активной мощности, т.е. той, кою меряют наши квартирные электросчетчики.
Потребление:
Во сне 0,7W.
В режиме вентиляции ВБ до 24W.
При максимальной производительности компрессора - около 900W.
По мере приближения к уставке температуры мощность компрессора плавно падает до 160W, далее оный отключается.