Среднее потребление энергии в месяц увеличилось ~ на 500 кт.
Использую в экономичном режиме на 23х градусах где-то 6-8 часов в день.
Максимальная мощность по документам 2.5 квт, предполагаю, что в экономичном он потребляет где то 1 квт, кстати, можно как то точнее замерять, расчитать?.
Разве может он столько нагонять?
stanlee написал :
Разве может он столько нагонять?
Если так озабочены и хотите точно. Возьмите на время(купите) однофазный счетчик и подключите кондер на месяц через него. Самые адекватные показания получите. Как вариант - обесточить все(не забываем холодильник, накопительный водонагреватель, всякие телефоны и зарядки), снять показания с Вашего штатного счетчика, врубить кондер на "6-8 часов в день" затем снова снять показания, найти разницу и умножить на месяц.
sergogo написал :
там еще четко написана электрическая потребляемая мощность
А может кто нибудь внятно обЪяснить -как потребляя 800 ватт выдать 2,5 кВт. "мощности по холоду"???
Сходу предлагаю "преобразовывать мощность по холоду" в "мощность по электроэнергии" даже с кпд 30% (около паровозного) это перпетуум мобиле однако.
Аккомо-Т написал :
А может кто нибудь внятно обЪяснить -как потребляя 800 ватт выдать 2,5 кВт. "мощности по холоду"???
Сходу предлагаю "преобразовывать мощность по холоду" в "мощность по электроэнергии" даже с кпд 30% (около паровозного) это перпетуум мобиле однако.
А ведь есть оборудование которое при 600 Вт выдаёт 3,2кВт ....
И никакого вечного двигателя,всё по законам физики ....
ответ на вопрос кроется похоже в том, что в вентиляции стало модно использовать британскую термическую единицу British thermal unit.
В отличии от киловатта к системе СИ никакого отношения не имеющую.
1 Ватт ≈3,412 BTU/час
1000 BTU/час ≈ 293 Вт
Зато как, звучит- при потреблении 1000 ватт имеем на выходе 3,412 кBTU/час (только чего??? не киловатт же)
ИМХО делается -чтобы надуть тупого обывателя.
И заодно помимо чтения про тепловые насосы грамотность подтянуть не мешало бы.
Кондиционер и тепловой насос, а также всяческие холодильники не вырабатывают то тепло, которое называется "холодопроизводительностью".
Они его перекачивают с места на место и тратят на это энергию.
Вот, к примеру, потратили 600 ватт на то, чтобы забрать 2 киловатта тепла в комнате и нагреть уличный воздух на те же 2 киловатта.
Никакого КПД 300 процентов тут нет.
**superstasik [написал]
Они его перекачивают с места на место и тратят на это энергию.
Вот, к примеру, потратили 600 ватт на то, чтобы забрать 2 киловатта тепла в комнате и нагреть уличный воздух на те же 2 киловатта.
Никакого КПД 300 процентов тут нет.
superstasik,
Хорошо, пускай кондиционер забирает тепло в помещении и отапливает улицу. А когда кондиционер работает на обогрев помещения, некоторые современные бытовые сплит-системы работают на обогрев при уличной температуре -15. Как в таком случае, он выдаёт к примеру 3,5кВ тепла при этом потребляет 1кВ электричества?
Сергей118, точно так же, цикл переворачивается и тепло качается в другую сторону, только тут множество артефактов всплывает и чем ниже температура за бортом тем их больше. В общей теме это придумывание условий для обеспечения кипения ...
Для справки:
Подключил инвертор Hisense SMART DC INVERTER AS-09UR4SYDDB15 через измеритель активной мощности, т.е. той, кою меряют наши квартирные электросчетчики.
Потребление:
Во сне 0,7W.
В режиме вентиляции ВБ до 24W.
При максимальной производительности компрессора - около 900W.
По мере приближения к уставке температуры мощность компрессора плавно падает до 160W, далее оный отключается.