Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#3099459

Всем доброго дня, прошу высказаться по предложенному варианту установки, он продиктован тем, что в стене уже есть отверстие для вентиляции комнаты, было бы очень удобно использовать его для прокладки труб, чтобы не разводить грязь. Речь идет только о трубках для фреона, как показано на рисунке.
Заранее благодарен.

Kuznetsov,

Можно,но это называется по дебильному,если сплит дешевый и на него наплевать-пойдет,а по хорошему нужно бурить в стене новое отверстие.Вбейте в поисковик яндекса масляная ловушка-и все поймете сами.

как раз вчера читал, но про них пишут что они нужны при большом перепаде высот, которого у меня фактически и нет. В чем конкретно здесь будет проблема?

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

тут никакой ловушки не будет. ладно бы 10 метров трассы лежало ниже блоков метрах в 3ех.

Kuznetsov,

Кучу вижу таких установок,порой какая то левая фирма берется ремонтировать квартиры в небоскребе и с первого до 16 этажа вот так же закладывют трассы,но кондиционеры они не ставят.Их потом кто то ставит,кучу всяких-все разные-80 процентов из них через 3 месяца уже как надо не работают,могу дать адрес такой новостройки в подмосковном домодедово-жалоб море и не сделаешь уже ничего,судятся с фирмой,которой отдали 10 тыс руб за неправильную закладку трассы-толку ноль,везде евроремонт таджикскисми руками,пускают трассу в коробе,поверх евроремонта-все прекрасно работает.

Повторяю для нормальных людей,которые учатся на чужих,а не на своих ошибках-лучше переделать.Даже если теоретически скорость фреона большая и масляная ловушка не может образоваться,практически,на месте изгиба может быть залом трубы-заужение,Я такие варианты очень часто переделываю вместе с заменой сплита на новый,некогда разбираться почему,но при нормальной прокладке трассы почему то все,даже самые дешевые сплиты работают нормально-это чисто практическое наблюдение.

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

КАТРАН заломы это совершенно другое дело. из-за них кондеи дешевые быстро дохнут. но нарисованная схема на 100% рабочая и если заломов не будет, то никаких проблем с кондеем не будет точно.

tonche,

Нарисовать-одно,а правильно согнуть трубу-совсем другое.Залом на толстой (газовой трубке)-сплит плохо охлаждает,вызывают балбесов каких нибудь,они по манометру видят маленькое давление-бухают фреона без меры-сплит начинает вставать совсем,вызовут еще кучу дятлов-толку никакого,трассу уже не переделаешь,думать никто не хочет, еще год сплитом пользуются кое как и потом покупают 12 мощности и все трассу проводят по новой-часто 12 ставлю в комнаты,где хватило бы и 9,но нормально установленной.

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

КАТРАН при чем тут залом? заломать можно при любой закладке, т.к. труба гнется в любом случае. разговор был про масляную ловушку

Регистрация: 02.04.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 313

Можно и я 5 копеек добавлю....
Сделать так можно проблем никаких нет, и нет никаких ловушек, другой вопрос действительно - надо ли? Трубы медные красиво загнуть и проложить будет сложнее, чем найти максовский перфоратор и пылесос....Плюс трасса будет вся на виду....плюс риск заломов....
Хотя, может задача стоит "индастриал дизаин" сделать? тогда такой вариант предпочтительнее....

большое спасибо за советы! хорошенько подумав над вашими ответами решил все-таки делать новое отверстие в стене, то есть отказаться от петли, теперь у меня новый вопрос - если делаю напрямую, то длина трубок будет 1 (один) метр, надо ли делать петли, чтобы снизить, как пишут, вибрацию передаваемую от внешнего блока? что еще надо сделать или не сделать при такой короткой трассе?

Kuznetsov,

Если несколько дней подождете,выложу фото дешевого китайского Панасоника,у которого трасса 130 см-прекрасно работает,никаких петель никогда не делал,3 года все нормально работает.В мануалах по установке самсунгов говорят пишут о необходимости такой петли или типа снимут с гарантии,много вижу таких установок-тоже нормально работают,петля имеет более равномерный изгиб.Вообщем если наружный блок будет шумным(дешевый самсунг,элджи,малазийский панасоник)-можно поставить петлю,если не шумный-можно не ставить.Плюс петли в том,что это запас трубок по длине,если новичек и плохо вальцуете-есть большой запас.

Регистрация: 17.05.2010 Балашиха Сообщений: 1656

КАТРАН а как определить будет сплит шумным или нет до того как отрезать магистраль?)))

КАТРАН написал :
Kuznetsov, Если несколько дней подождете

конечно подожду, я и кронштейны для внешнего не сварил еще. у меня как раз дешевый самсунг AQ09EWFN..., купил уцененный еще в декабре. Вальцую пока никак, вот только сегодня купил форсовский набор автозапчастях - труборез и развальцовка, на приложенной картинке - вальцевать как вариант 1 или 2? в чем преимущества второго варианта? имеет ли он место на бытовых сплитах?

tonche, пРИКАЛЫВАЕТЕСЬ?!
тОГДА С петлей,а потом отрезать(если не шумит!)

Kuznetsov, Самодельный кронштейн конечно прочнее,но новый стоит 130-200 рублей,Я покупаю,новые.
Все что продается в автомагазинах-туфта.Вальцевать по первому варианту.Вальцовка,чтобы хоршо вальцевать по второму варианту стоит 20 тыс руб и Вам так не надо.

Kuznetsov, Неохота на другой конец Москвы ехать,чтобы сделать для Вас фото,вчера поставил еще один такой же,таким же образом,правда там стена снаружи утеплена пенопластом,трасса получилась 150 см.Без всяких петель,резинок и прочее,все прекрасно и бесшумно работает,но там китайский панасоник-они бесшумные.

КАТРАН написал :

А чего за порнография из черного провода за блоком ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66,

Согласен,порнография чистейшей воды! 15 метров провода от датчика смотаны в бухточку и повещены за блоком-но так попросил заказчик,отрезать лишнее и спаяться запретил заказчик.

Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 39258

Kuznetsov написал :
решил все-таки делать новое отверстие в стене

Вы можете сделать три отверстия d22-24мм рядом любым перфом, вместо одного большого. Под коробом всё равно ничего видно не будет.

in my humble opinion

КАТРАН написал :
отрезать лишнее и спаяться запретил заказчик.

Есть пресс разъемы, паять не обязательно ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Бориска66,

Запретили делать,любые соединения,завтра только родившая жена из роддома приезжает,заказчик весь на нервах,двое суток прождал-двое установочных бригад не приехали,(последний-местный,уж не охота говорить,кто,опять тема во флуд превратится),вообщем сделал быстренько-успокоил,потом,во вторую комнату попросят еще один поставить-укорочу,обычно Я так и делаю,тут просто сплит купили в инет магазине и всего бояться(слета с гарантии) и быстрее нужно,у меня клиент всегда прав,тем более,что на работе сплита это не отразится,всем кому поставил сначала так,потом обычно покупаю еще один и народ уже смелеет-разрешает укоротить.

КАТРАН, спасибо за фотки. Почитав инет я понял, что резиновые прокладки под ножки обычно не ставят, если у меня блок будет стоять на балконе в доступности с табуретки и если я предусмотрю что блок может опуститься на 3-4 см если эти резинки, как пишут в инетах, сгниют или я захочу их вытащить, что плохого будет если поставить сначала на резинки? типа хочу попробовать.

Kuznetsov написал :
что плохого будет если поставить сначала на резинки? типа хочу попробовать.

Пробуйте, плохого ничего не будет, заодно потом поведаете миру разницу, так сказать на своем опыте ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Kuznetsov,

Если нехотите заниматься ерундой,поставьте не на резинки,а на полиуретанки,их срок службы 30 лет(на что то нужно ставить,самсунги часто шумят).В Москве незнаю где их купить,но где то в автозапчастях они есть,полиуретаном сейчас модно заменять всю резину.Я заказывал напрямую у производителя в Новосибирске. www.polyurethan.ru

Kuznetsov,,а такой вариант?

Регистрация: 25.10.2006 Новосибирск Сообщений: 5910

КАТРАН написал :
у производителя в Новосибирске. www.polyurethan.ru

что конкретно вы заказываете ?

ломастер,

Запчасти для японской машины,ну и попутно какие нибудь резинки(уретанки).Часто того,что надо нет,поэтому каждый раз они разные,но самое плохое,что порой приходит совсем не то,о чем договаривались,но Вам то проще-Вы там живете,легко вернуть.А так-любые подходящие по размеру оранжевые штучки берешь и сажаешь на них какой нить самсунг-и он не шумит.

Регистрация: 27.05.2012 Тольятти Сообщений: 22

вы б еще на виброизоляторы, для центробежных вентиляторов, кондеи ставили....какие же вы смешные

КАТРАН написал :
Kuznetsov,

Катран подскажите как вы крепите кронштеин на пенопласте. Непоиму это шпилька насквозь или что то другое?

Дизель Шпилька конечно, только в большинстве случаев из-за наличия пустотелого кирпича приходится сажать её на химию, иначе вылезает потом, да и муфта нужна между шпилькой и пенопластом, в противном случае блок начинает загибать со временем шпильку и ехать вниз ...

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...

Регистрация: 27.05.2012 Тольятти Сообщений: 22

КАТРАН... глядя на фото сразу заметил, сделано добротно, но мне не нравится, что выходя на балкон или глядя в окно видишь внешку кондея, потому вешаем всегда под окно.
есть вопрос, а как же рекомендуемая длинна межблочной трассы? или вы "профессионалы" все так делаете?

skklima написал :
а как же рекомендуемая длинна межблочной трассы?

И какая позвольте узнать там длина, что Вам не понравилась ?

Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...