Я же написал строители отказались что либо делать! Вентел канал есть, есть! Чистый новый , да еще здоровый 140-240-это ширина и длина дыры в потолке! При закрытых окнах даже перо от подушки падает обратно! Вообще ноль вентиляции! Новый дом дверей нет межкомнатных пока! Вопрос - куда теперь ехать писать претензию! И кому? ЖКХ вообще в непонятках! Нам ключи не все дали - отвечают!
urman написал :
При закрытых окнах даже перо от подушки падает обратно! Вообще ноль вентиляции! Вопрос - куда теперь ехать писать претензию!
Подождите писать.
Сначала разберитесь с вентиляцией. Для начала: есть ли тяга при приоткрытом окне? Достаточно приоткрыть окно на 1-2см. Если есть, то нечего паниковать. Явно видно, что Ваши каналы - это не пристрой, а изначально так задумывались, просто их сделали обособленными. Ничего страшного в этом нет. Если с вентшахтами на крыше все в порядке, то все у Вас должно нормально работать.
Дыру Вам забубенили, конечно, от дурости. Раньше в сталинских домах каналы такого сечения были сборными для 9-10 этажных домов. Но это легко поправимо.
Добрый день.
Два года назад проблему вентиляции решил самым простым способом (не факт что правильным), воткнул вентилятор с ОК в вытяжку в с/у. Покупал специально тихий и более менее качественный Soler & Palau SILENT-100 CRZ, который работал в режиме 24*7 (т.е. никогда не выключался). Теперь ремонт окончен и решил попробовать решить проблему по уму.
9 этаж, верху тех.этаж. Вытяжка работает слабо, вентшахта короткая, присутствует обратная тяга/опрокидывание воздушного потока.
Сейчас стою перед выбором, покупать ли более мощный канальный вентилятор, оставить все как есть или копать в другом направлении?
Так же стоит добавить, что как дела обстоят с притоком не знаю (кругом пластик), но зимним утром ощущается холод (т.е. судя по всему приток скорее есть, вопрос откуда).
Выясняйте:
Работает ли вентиляция при приоткрытых окнах( без вентилятора)?
Откуда присутствует обратная тяга- при включенном из другого отверстия, при выключенном вентиляторе из этого же отверстия, тоже самое при приоткрытых окнах?
Откуда идет приток утром- из плохо заделанных окнах( например из под откосов или подоконика) или другого вент. отверстия( например кухни) или из под входной двери.
Мощный вентилятор может только ухудшить ситуацию.
Ну и естественно чистые ли вен.каналы и куда они выходят на тех.этаже?
Работает слабо (перед установкой вентилятора вызывал работников ЖКО (или как оно там). Приезжали вентиляционщики, сказали тяга слабая из-за типа вент.каналов (они последними выходят в общий канал, имеют минимальную длину собственного хода, после чего упираются в общий поток. Если он силен (вентилятор например включили), то тяга опрокидывается ко мне. Посоветовали поставить вентилятор с ОК.
Приток либо из окон либо от Двери, как узнать ума не приложу. Хочу заказать съемку тепловизором. Поможет ли.
Ниже фото чердака и вент.каналов.
Первое и второе фото сделаны со входа на чердак (последний подъезд).
Третье фото - шахта вентиляции, находиться у внешней стены дома.
Четвертое - внутри шахты, справа выход в с/з, слева на кухню.
Высота индивидуальных шахт 30-40 см, далее они выходят в общую шатху - еще ~ 50 см до края, затем 1-1,2м до потолка.
Шахты визуально чистые.
Сейчас проверил тягу (отключил и снял все вентиляторы).
На кухне открыл форточку и приложил бумагу (салфетку) к отверстию вытяжки. Идет обратная тяга, в с/у аналогично. Поток то увеличивается то ослабевает.
В данный момент передо мной следующие вопросы:
Нужен ли дополнительный приток и если да, то как его решать (КИВ или что-то другое),
Вытяжка (нестабильная тяга или обратная). Вентиляторы (на постоянной основе или как-то по другому) либо что-то думать с выпуском (на тех этаже)
Алексейй, лол, при чем тут пластиковые окна?
Тоже живем в новостройке, двадцатипяти этажной, на 19 этаже, зимой немного вытягивало,
сейчас уже все, стабильно и мощно дует в обратку. Гады эти строители!
Собираюсь ставить вытяжные вентиляторы с обратным клапаном, но сомневаюсь что он вообще справится с таким потоком.
Может просто замуровать нахрен эту ветродуйку везде, да и все? Хотя для начала напишу в Роспотребнадзор, че ответят.
Продолжу тему.
Подскажите, кто что думает о решении следующей проблемы. Дом (серии не знаю), одноподъездная 14-этажка, живу на последнем этаже. Наблюдается обратная тяга при открытых окнах в жару по вечерам.
Система "теплый чердак", разделен на помещения дверьми, двери закрыты. В мое помещение выходят 6 систем каналов (3 стояка однокомнатных квартир, кухня + сан.узел), на выход работает 1 вытяжная шахта. Упомянутая система - это сборный, канал с 1 нежилого этажа и канал с последнего этажа. Вытяжная шахта имеет размеры 100х150см, на высоте ок. 220см от крыши имеет два отверстия 50х150см под зонтом. Ветрового подпора думаю нет.
Все окна всех стояков квартир (для данного чердачного помещения) выходят на один фасад. Лето - окна открыты (у меня). Как наступает вечер начанается обратная тяга (т.е. днем, когда и в квартире, и на улице температура одинакова примерно - все работает; как вечер, на улице становится чуть прохладнее чем в нагретой квартире - обратная тяга). Если открыть дверь, то возникает сквозняк, воздух заметно заходит в квартиру через дверь и выходит нормально через вентиляцию(!) - проверял по бумажке. Дверь закрываем - тяга опрокидывается снова.
По совету trubo4ist'а пробовал ставить рассечки с выводом в общий канал - не помогло. То, что воздух не успевает стравливаться с чердака - по-моему очень вряд ли, т.к. отверстие на выход с чердака в разы больше суммы отверстий на вход. Плюс, системы моего стояка - ближайшие к вытяжной шахте. Тогда что - опрокидывание общих стояков и затягивание эжекцией воздуха ко мне? Но тогда вонь должна быть не только у меня по идее, и что - все терпят? И это ж какой силы должно быть опрокидывание. Может ли быть тому виной множество кондиционеров (7 квартир из 14 на стояке, включая нежилое на первом этаже)? Почему происходит выравнивание работы при сквозняке, хотя по идее обычно происходит наоборот?
И какое в итоге может быть решение? Поставить обратный клапан? Если речь идет о просто "пластмассовой бабочке", то она наверняка будет блокировать малую тягу (что наблюдается сейчас днем) и будет открываться только на большой. Если какая-то более серьезная конструкция - буду рад ссылкам на примеры.
Здравствуйте! Прошу помощи советом. Живу на последнем 10-м этаже кирпичного дома 1965 года постройки. Для этих домов, как я понял, проблема стандартная. Намокает стена между под'ездом и квартирой. Намокания нет летом, и есть в другие сезоны. В этом месте проходят вентканалы. Причина, как я выяснил, в том, что мокнет фановый стояк. С крыши видно, что там сыро и стоит пар. Этот вентканал начинается примерно на уровне моей квартиры по моим измерениям. Общая высота около 6-ти метров - проходит через чердак и ещё 2 метра над крышей. Буду благодарен за совет, что делать в этой ситуации?
Уважаемые форумчане, буду благодарен вашему совету.
Ситуация такая - квартира на последнем (11) этаже дома (монолитный каркас, кирпичные стены).
Сейчас веду подготовку к ремонту с перепланировкой. В процессе демонтажа было запланировано обновить стену между кухней и с/у. В результате ее сноса по факту оказалось, что эта же стена является стеной вентиляционного короба.
Но проблема даже не в этом (стену короба восстановим).
Проблема в том, что я там увидел (фото в приложении). По факту оказалось, что вент короб представляет из себя шахту размером примерно 150смх40см, которая идет на все 11 этажей. В эту шахту из каждой квартиры (на сколько получается увидеть) идут металлические Г-образные трубы диаметром 25-30см. В т.ч. трубы идут и из моей квартиры. Но самое печальное ,что в нашем доме нет технического этажа - надо мной только крыша. Соответственно, то, что я увидел, меня озадачило. Видно небо.
Получается, что вент короб, некоторые стены которого толщиной всего 1/4 кирпича выходит фактически на улицу.
Возникают вопросы:
температурный режим. Надо ли утеплять короб по периметру? Утеплять ли перекрытие?
эффективность работы такой вентиляции? Что можно сделать (высота "мои труб" на взгляд метра 1,5-2 не более).
а что вы там ожидали увидеть ? золото бриллианты ?
восстановите как было, чтобы душа не терзалась - утеплите как посчитаете правильным
труба короткая лечится канальным вентилятором
fhntv, меня смутила "близость" улицы, что от нее отделяют всего четверть кирпича.
Я понимаю, что по шахте идет все время теплый воздух, но тем не менее.
Вы считаете, что дополнительная теплоизоляция не требуется?
Насчет канального вентилятора, спасибо за свет, измерю наличие тяги после восстановления кладки, пойму, нужен ли он.
Alexey_e, у вас стена - вентшахта промерзала до этого ? была холодной ? чем обоснованы ваши страхи и тревоги ?
сделайте из пеноблока - он теплее , оштукатурьте теплоном , чего же более ?
тягу можете измерить сейчас кладка на нее не влияет у вас труба так и останется
вентшахта не задействована в формировании тяги трубы
fhntv, насчет промерзания - нет, не замечал, но все было со стороны с/у прикрыто конструкцией из ГКЛ. Влаги ит .д. в этих местах не наблюдалось.
Опасения связаны с тем, что в квартире в целом "не жарко", в частности в прилегающих с/у, дополнительный источник холода в с/у не радует.
Я правильно понял, что данная конструкция "нормальная", встречается "часто"? .
Alexey_e написал:
эффективность работы такой вентиляции?
летом - плохо, еще надо смотреть зонт над шахтой (похоже, что его нет) на крыше и что находится вокруг шахты - возможный ветровой подпор.
Можно подумать о отделении Ваших каналов и установке дефлекторов - тогда двигателем будет работать ветер и зимой и летом.
Alexey_e написал:
Я понимаю, что по шахте идет все время теплый воздух, но тем не менее.
что не менее? Шахта теплая.
Alexey_e написал:
Насчет канального вентилятора, спасибо за свет, измерю наличие тяги после восстановления кладки, пойму, нужен ли он.
Собираетесь его крутить 24 часа в сутки?
fhntv написал:
тягу можете измерить сейчас кладка на нее не влияет у вас труба так и останется
вентшахта не задействована в формировании тяги трубы
Возможны варианты. Если Ваши трубы выше обреза кирпичной кладки (похоже так и есть) - то практически не влияет на тягу
Alexey_e написал:
в частности в прилегающих с/у, дополнительный источник холода в с/у не радует.
Это доп источник тепла от нижних квартир
Alexey_e написал:
Я правильно понял, что данная конструкция "нормальная", встречается "часто"?
Типовая. Есть и другие похожие варианты. Но сам принцип шахты с разгонными каналами - самый распространенный в вентиляции домов более 5 этажей.
Зонт установлен отвратительно - слишком низко
Высота должна быть выше... реальны проблемы с вашей вентиляцией - обратная тяга - воздух из шахты ударяется в зонт - область повышенного давления ... и рядом есть ваши каналы... а в квартире давление пониже.
Второе - зонты/грибки на фановых стояках не устанавливаются по СНИП
К сожалению, у нас конфликт - мне квартиру затопило с кровли, 2 года сужусь . Я для них враг, т.к. борюсь за свои права и отстаиваю их и еще права других жильцов .
BV написал:
Второе - зонты/грибки на фановых стояках не устанавливаются по СНИП
BV написал:
Высота должна быть выше... реальны проблемы с вашей вентиляцией - обратная тяга - воздух из шахты ударяется в зонт - область
М.б. есть смысл с коллективным обращением в УК от подъезда? Я так понимаю, что те меры, которые можно предпринять для улучшения ситуации - не затратны?
Alexey_e написал:
BV написал:
Второе - зонты/грибки на фановых стояках не устанавливаются по СНИП
В моем случае, чем мне это грозит?..
Alexey_e написал:
BV написал:
Высота должна быть выше... реальны проблемы с вашей вентиляцией - обратная тяга - воздух из шахты ударяется в зонт - область
М.б. есть смысл с коллективным обращением в УК от подъезда? Я так понимаю, что те меры, которые можно предпринять для улучшения ситуации - не затратны?
Низкий зонт влияет только на последний этаж. И практически никак не влияет на другие этажи.
Затраты: 4 куска стального уголка, сварка, либо болты с гайками... 16штук
Только слишком высоко не надо - сильный косой ливень может налить в шахту.
Точную высоту не подскажу - рыть документы надо...