Чтобы помыть по путному медные трубки от НБ не нужно отсоеднять,но корпус лучше снять-все будет легко и просто,а вот с ВБ все сложнее,там без их отсоединения,тоже можно,но это резко сложнее,лучше делать вдвоем,а вообще-то при проведении регулярных помывок,до появления запахов все гораздо легче,чем дождаться этих запахов и мучаться,так что лучше это делать пускай домашними средствами но почаще.
КАТРАН написал :
даже после полной разборки и обработки гексидином вонь остается-воняет
Значит где-то дерьмо осталось. Если хорошо отмыто, то пролив пульверизатором раствора хлоргексидина (10 рублей в аптеке за ёмкость 100мл - надо штуки три минимум) вопрос с вонью решает хорошо и надолго.
КАТРАН написал :
часто проще заменить дренаж,но уже проложить с нужным уклоном,чтобы все сливалось без застоя.
я,монтажник. Тут наконец увидел В.Б. пользователи присобачели кусок картона к нему,(что-бы в спину не дуло),вот он думаю часть холодного потока опять через себя прогоняет.
FIX-1980 Возможно, но это уже другие случаи, в твоем случае надо снимать параметры оборудования и смотреть как оно работает на месте, прежде чем ковырять до "полной" разборки может действительно оказаться простым решением: "зацикленная сама на себя система", в которой просто упало кипение ...
Остальные 5% это:
Пониженное напряжение в сети,
Залом трубопровода,
Жидкостной удар по компрессору (лопнул, не держит клапан),
Недостаточный поток воздуха (мин. скорость вентиляции при критических значениях температур, вентилятор внутр. блока грязный),
Неисправный трёх ходовой клапан, (засунь свой манометр в Ж.)
Наличие воздуха в системе (подсос, неправильная вакуумация)
Тупо, не открыты сервисные краны,
Попадание стружки (некачественная медь) в капелярку, как вариант забит или плохо пропускает фильтр,
Повышенная кислотность и т. д .... фух устал.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.