нужен АВР (автомат ввода резерва) на 30 кВт, 3 фазы. Чтоб дизель-генератор заводился при отключении сети и переключалась с сети на ДГУ закон Ома знаю, паяльником работать умею, голова вроде есть, но не знаю с чего начать...:confused:
07.12.2011 в 17:49:00
нужен АВР (автомат ввода резерва) на 30 кВт, 3 фазы. Чтоб дизель-генератор заводился при отключении сети и переключалась с сети на ДГУ закон Ома знаю, паяльником работать умею, голова вроде есть, но не знаю с чего начать...:confused:
07.12.2011 в 18:04:36
tutaev написал : Чтоб дизель-генератор заводился при отключении сети и переключалась с сети на ДГУ
Сначала надо отработать алгоритм запуска дизеля, а остальное всё много проще.
07.12.2011 в 18:15:01
а по подробней? с алгоритмом то есть кому разобраться, дело в АВР - его отсутствии...
07.12.2011 в 18:42:33
tutaev написал : с алгоритмом то есть кому разобраться, дело в АВР
Если схема автоматического запуска дизеля уже отработана и существует, то АВР надо к её параметрам привязывать.
07.12.2011 в 19:50:22
Скачайте журнал Я электрик 22 номер , там все что вам нужно
07.12.2011 в 19:57:49
Чтоб дизель-генератор заводился при отключении сети и переключалась с сети на ДГУ
у ДГУ должена быть функция запуска при пропадании напряжения в сети. типовые схемы АВР автоматически подключают к нагрузке резервный ввод, на котором всегда присутствует напряжение.
07.12.2011 в 20:14:07
avmal написал : Сначала надо отработать алгоритм запуска дизеля, а остальное всё много проще.
tutaev написал : с алгоритмом то есть кому разобраться, дело в АВР - его отсутствии...
разобраться то Вам надо, т.к., насколько понятно, Вы с этим не сталкивались. Так не проще было бы купить шкаф а вот смонтировать его самостоятельно. Не зря же Вы написали что руки с того места растут. Почему так пишу.... Исходя из эксплуатации станций, очень простой вывод - если что-то упустите из алгоритма работы то последствия могут быть очень плохими. Поэтому, проще взять щит, сделанный теми кто постоянно этим занимается, и смонтировать его.... Это будет правильнее и надежнее.
Кстати, видел на форуме как товарищ из Одессы искал контакты на такие щиты. Там и ролики были.
abc-жзк написал : Скачайте журнал Я электрик 22 номер ... , там все что вам нужно ....
А вот тут я бы не верил, что в этом журнале " есть все что вам нужно". Там есть только то чтобы понять как это работает, но но ни в коим случае "как схема к исполнению". Есть ошибки и опечатки "от мелкого до крупного"
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
07.12.2011 в 21:45:43
abc-жзк написал : Скачайте журнал Я электрик 22 номер
Статьям Е.Г. Дорохова можно доверять на 100%. Только внимательно читать надо. Там, на самом деле, нет готовых схем. Статьи про автозапуск генератора можно найти по адресу
08.12.2011 в 10:29:12
tutaev написал : нужен АВР (автомат ввода резерва) на 30 кВт, 3 фазы... не знаю с чего начать...:confused:
Для одной фирмы я собирал по этой схеме. Только в ней нужно подправить номиналы контакторов и автоматов, добавить УЗО на выход и лампочки на контакты реле контроля. Они ко мне обратились, не имея схемы. Я предложил эту. Они её утвердили и заказали 6 штук. Так что, если надо, могу склепать седьмую. Или просто пользуйтесь как прототипом.
08.12.2011 в 12:22:55
Юрка написал : Или просто пользуйтесь как прототипом......
;) :) Опять таки, зачем вводит автора темы в заблуждение. Читаем 1 пост:
tutaev написал : нужен АВР (автомат ввода резерва) на 30 кВт, 3 фазы. Чтоб дизель-генератор заводился при отключении сети и переключалась с сети на ДГУ
Вы же даете только "электрическую часть" всей схемы, а "технологической части" (технология пуска машины) в Вашей схеме нет. Получается что Вы предлагаете автору искать еще технологическую часть и "скрещивать ужа и ежа...". Повторяюсь, надо искать полную схему и проверять ее алгоритм работы. А лучше, писать тех задание "что хочется" и делать щит на заказ. Ну смонтрировать можно и самостоятельно. Добавить можно только - "Если хочется чтобы работало как положено" а не "как получится"......
ПС Против схемы ничего не имею.
ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ
03.02.2012 в 04:42:55
rele_svg написал : Статьям Е.Г. Дорохова можно доверять на 100%. Только внимательно читать надо. Там, на самом деле, нет готовых схем.
Статьи про автозапуск генератора можно найти по адресу
Вот подробнее:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу