Если сработало УЗО, то можно ли подключая поочередно однополюсные автоматы, стоящие после него, локализовать место утечки?
06.01.2012 в 17:36:57
Если сработало УЗО, то можно ли подключая поочередно однополюсные автоматы, стоящие после него, локализовать место утечки?
06.01.2012 в 17:48:45
Если утечка по нулевому проводу, то не получится.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
06.01.2012 в 17:52:14
не всегда. если поврежден рабочий ноль одной из линий, подключенной к этому узо, то оно может срабатывать, даже если не включать автомат в фазном проводе этой линии.
06.01.2012 в 17:56:20
sergey_sav написал : Если утечка по нулевому проводу, то не получится.
Для сработки УЗО 30 мА в TN при "утечке с нулевого провода" сопротивление межу N и РЕ должно быть сотню-другую Ом. Это практически "сухой контакт", если учитывать требуемое сопротивление изоляции 0,5 МОм.
06.01.2012 в 18:04:49
Smily написал : Для сработки УЗО 30 мА в TN при "утечке с нулевого провода" сопротивление межу N и РЕ должно быть сотню-другую Ом.
Срабатывают за милую душу. Даже в этажном щите срабатывают селективные 100-300мА, если в квартирном линия без УЗО или УЗО отказало.
06.01.2012 в 18:07:57
Smily написал : сопротивление межу N и РЕ
Утечка с N может произойти на влажную стену. забитый в него гвоздь и тд, т е не обязательно из-за замыкания на РЕ:
Правда, на линии должна быть включена нагрузка.
06.01.2012 в 18:12:56
avmal написал : Срабатывают за милую душу.
Если соединить ноль и землю. Это может произойти при ремонте розеток/выключателей/светильников и при "попадании" буром в провод. Продолжим с этого места в профильной теме, или ограничимся парочкой фраз в этой?
andrewkhv написал : Утечка с N может произойти на влажную стену. забитый в него гвоздь и тд, т е не обязательно из-за замыкания на РЕ:
Почитайте эту тему . Найдёте что добавить - с удовольствием прокомментирую.
06.01.2012 в 18:26:19
Smily написал : Почитайте эту тему .
Найдёте что добавить - с удовольствием прокомментирую.
А на рисунке правильно изображено? Взводим только верхний автомат, а узо вырубается, хотя повреждение в другой групповой линии
06.01.2012 в 18:32:11
Samurai Jack,
В условии задачи потребители (вплоть до удлинителей) исключены из работы?
06.01.2012 в 18:58:38
Smily, Ну и нафига было начинать дебаты про сопротивления?... Вопрос поставлен более чем конкретно и ответ на него был простой.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
06.01.2012 в 19:34:01
sergey_sav написал : Ну и нафига было начинать дебаты про сопротивления?... Вопрос поставлен более чем конкретно и ответ на него был простой.
Новые форумчане, форумчане не разбирающиеся в этом вопросе или в физике - после фразы вашей (абсолютно правильной) фразы, сразу себе начинают представлять ужасные картины картины: постоянное клацанье УЗО, темнота, каждодневные утечки "с нуля". Я всего-лишь добавил немного конкретики в ваш ответ, сразу обрисовав в какой ситуации эта самая пресловутая "утечка с нуля" возможна. А для желающих "начинать дебаты" была указанна даже конкретная тема, где эти дебаты можно продолжить.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.