Всем доброе время суток. Вопрос такого плана- на предприятии устанавливаем преобразователи частоты Веспер (типа Е2 8***, Е3 9*** ) может у кого есть опыт работы с данной продукцией?
15.01.2012 в 18:17:37
Всем доброе время суток. Вопрос такого плана- на предприятии устанавливаем преобразователи частоты Веспер (типа Е2 8***, Е3 9*** ) может у кого есть опыт работы с данной продукцией?
15.01.2012 в 20:48:28
Вам, вероятно, на будет лучше.
16.01.2012 в 07:18:26
Netlog написал : Вам, вероятно, на будет лучше.
Но ничего хорошего ему там про Веспер не расскажут. Там любят Данфосс, Шнайдер... А к Весперу отношение еще хуже, чем здесь к ИЭК/ЭКФ и прочей китайщине. Ибо по сути такая же китайщина, но устроена таки посложнее...
16.01.2012 в 09:19:08
Если грамотно изгадят - это уже хорошо :) По крайней мере будет ясно, чего избегать с Веспером.
16.01.2012 в 20:24:52
Спасибо всем ответившим, придется свою статистику нарабатывать.... в общем "грабли" приобрели остается с правильной стороны на них наступить.
20.05.2012 в 06:57:49
iyri написал : придется свою статистику нарабатывать.... .
Подскажите,что по статистике? У самого в гараже от однофазной сети,крутит 3х фазный асинхронник.Пока жалоб нет.Простой в настройках.В быту,ничем не хуже Шнайдеровского Альтивара
05.04.2013 в 11:00:28
Год эксплуатации данных преобразователей- крайне ненадежный девайс, 99% выхода из строя связаны с низким качеством силового ключа (трехфазный БП + выходные ключи) что неизбежно ведет к выходу из строя драйверов управления из- за отсутствия гальванической развязки + практически летит вся обвязка драйверов, в общем плата драйверов- под замену. Стоимость вышедших из строя элементов + работа практически сопоставима со стоимостью ЧП.
05.04.2013 в 11:53:16
Я работал с ними. Три года работают преобразователи - полет нормальный. На момент покупки - отлично общался с их менеджерами по техническим вопросам. Нужно было решать не совсем простые задачи. Растянутый, долгий пуск, резкое торможение. Их инженеры очень помогли с выбором. Устанавливали и настраивали сами, несложно. Короче - я выбором частотников более чем доволен. Сейчас много работаю с grundfos и danfoss. И к grundfos претензий нет, а вот к danfoss есть приличное количество и вопросов и пожеланий.. :)
05.04.2013 в 13:16:50
Dale написал : а вот к danfoss есть приличное количество и вопросов и пожеланий..
Dale написал : Я работал с ними. Три года работают преобразователи - полет нормальный.
Dale написал : Растянутый, долгий пуск, резкое торможение. Их инженеры очень помогли с выбором.
Dale написал : Устанавливали и настраивали сами, несложно.
05.04.2013 в 13:32:39
iyri написал : А вот сегодня LG гонял на стенде- остался недоволен результатом- при пропадании фазы на вводе- работает.
А защиту включать не пробовали? По умолчанию просто отключена. И по входу и по выходу. Какая модель?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.