Ferrari
Ferrari
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 233

19.06.2012 в 15:49:44

всем привет:) Каким образом лучше подключать точечные светильники (11ватт) ? Отдельной линией от распайки к каждой точке? или шлейфом? На второй вариант конечно провода на много меньше уйдет;) И каким проводом лучше это делать?:o

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

19.06.2012 в 15:57:40

Сколько светильников? Какое напряжение? Каковы длины проводов?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.06.2012 в 16:04:57

Комбинируйте эти способы разумно и будет Вам счастье. Например 9 светильников в одном включении: 2 распредкоробки, от первой питается шлейфом группа в три светильника и вторая распредкоробка, от второй шлейфом вторая группа в три светильника и другим шлейфом третья группа в три. Это ещё зависит и от геометрии расположения светильников на потолке, оптимизировать можно по разному :)

0
Ferrari
Ferrari
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 233

19.06.2012 в 16:12:52

В разных помещения по разному количество точек:) но в среднем по 9-10 точек напряжение 220, длины проводов если отдельными линиями, то где то 2-3метра каким проводом подключаться от распайки отдельными линиями и при шлейфе и каким сечением? ПВ3?

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.06.2012 в 16:22:00

Вы ожидаете ответа "Да, ПВ-3, сечение 6 квадратов", так? Конечно нет. Всё тем же трёхжильным ВВГ нг ls сечением 1,5 квадрата. Точечные светильники тоже могут иметь клемму заземления. Соединять не скрутками! Есть клеммы WAGO типа 224-112 (например, там есть и варианты).

0
Ferrari
Ferrari
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 233

19.06.2012 в 16:26:30

э... на точечку мощностью 11 ватт тащить ввг 1,5квадрата?:eek: ясное дело, что не скрутками, на точке своя клемная коробка

0
web-rr
web-rr
Резидент

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

19.06.2012 в 16:48:56

Ferrari написал : э... на точечку мощностью 11 ватт тащить ввг 1,5квадрата?:eek: ясное дело, что не скрутками, на точке своя клемная коробка

Ой, конечно 11 ватт всего - телефонной лапшой можно обойтись. :)

Вы одну точку в 11 ватт учитываете и планировали использовать ПВС 0,5? А 9 точек по 11 ватт дадут сколько?

0
Ferrari
Ferrari
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 233

19.06.2012 в 16:59:23

Вообще первоначально думал от распредкоробки(в коробку приходит ввг нг лс 1,5) сечением 0.75 к каждой точке или ПВ3 или ПВС:) а на люстру естественно 1,5кв:)

0
avmal
avmal
Резидент

Регистрация: 25.05.2006

Москва

Сообщений: 33773

19.06.2012 в 17:37:17

Ferrari написал : ... на точечку мощностью 11 ватт тащить ввг 1,5квадрата?

Не менее.

0
Ferrari
Ferrari
Местный

Регистрация: 20.09.2011

Москва

Сообщений: 233

19.06.2012 в 21:48:28

всем спасибо:) но все же так и не понятно чем обусловлен выбор кабеля 1,5:cool:

0
Dale
Dale
Резидент

Регистрация: 18.11.2007

Псков

Сообщений: 1527

19.06.2012 в 22:41:51

Ferrari написал : всем спасибо:) но все же так и не понятно чем обусловлен выбор кабеля 1,5:cool:

Правилами. Меньше в квартире запрещено. А в правила это положение внесено по причинам: 1) Механическая прочность. 2) Электрическая прочность (толщина изоляции и сохранение проводимости на протяжении срока службы)

Поэтому делайте шлейф из 3*1,5 и не задумывайтесь. Конечно ПВ 3 удобнее, но вы ведь для себя делаете.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.