А как объяснить это - фирма - а кабель там 3х1,5 мм2 и PE они рвут в свох блоках.... Неспециалисты?
06.03.2018 в 10:41:46
А как объяснить это - фирма - а кабель там 3х1,5 мм2 и PE они рвут в свох блоках.... Неспециалисты?
06.03.2018 в 11:57:39
Rumato написал:
цитируемый текст - есть запрет на шлейф заземления в розетках,читайте ПУЭ.
Нет такого запрета. Читайте ПУЭ.
Rumato, помню такой.Найду-выложу.Возможно,конечно,память глючит.
06.03.2018 в 12:08:50
Alexpop написал:
А Вы уважаемый не врач а рвач.И никогда не говорите за всех врачей.А особенно за хирургов. А как же клятва Гиппократа. Чмо ты после этого а не хирург
Вот у Вас была вера и надежда в то, что если заболеете - Вас вылечат и прооперируют бесплатно и качественно хирурги и врачи Рлссии... Я Вас огорчу - с Вами этого не произойдет... Ибо Ваши слова - вам и вернутся
не витайте в облаках,не учите других если сами Не умеете! Нет денег,сами сделайте,но морали читать как жить другим по крайней мере глупо.......
Alexpop, Ага все таки задело за живое то...А я на нормальных врачей и надеюсь.А не на таких как Вы :nо: Да и по себе не равняйте.И возраст Ваш не показатель.Можно всю жизнь жить хирургом и быть безнравственным больным на голову человеком.И все то что вы желаете "необразованным" строителям может коснуться и Вас. :net:
06.03.2018 в 12:27:33
Rumato, помню такой.Найду-выложу.Возможно,конечно,память глючит.
“1.7.144. Присоединение каждой ОТКРЫТОЙ ПРОВОДЯЩЕЙ части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник ОТКРЫТЫХ ПРОВОДЯЩИХ частей не допускается.”
Именно токопроводящей части - например стоят блоки аппаратуры в металкоробке - каждую коробку отдельным проводом на шину , а не последовательно... думаю розетка в пластмассе к этому не относится...
06.03.2018 в 12:34:26
Ага все таки задело за живое то...А я на нормальных врачей и надеюсь
а как вы определите качество врача и проводимое им лечение? клятву Гиппократа дадите? тут анатомию и физиологию надо изучить...или на слово поверите таким же как Вы? закрутить винт в розетке - это очень сложно...
06.03.2018 в 12:43:19
Alexpop написал: А как объяснить это - фирма - а кабель там 3х1,5 мм2 и PE они рвут в свох блоках.... Неспециалисты?
Alexpop, Вы не поверите,двойная,тройная и т.д. накладная розетка в едином блоке,равно,как и удлинитель-рассматривается,как ОДНА точка(соответственно о каком шлейфе речь в одном потребителе).При открытой одиночной прокладке(удлинитель,внешняя розетка) сечение 1,5мм2 длительно выдерживает 23А (ПУЭ,таблица 1.3.4).Проблема в том,что колодка в розетке или удлинителе "заточена" под 16А. Вобщем так,дорогой Вы наш хирург.Задали бы вопросы по тому,что я сказал -ответил бы в этой теме.А так,смысла разжёвывать в "Ищу мастера" не вижу,можете искать(или не искать) инфу в любых доступных источниках.Возможность использовать мои знания и опыт Вы пропустили)))) P.S.К врачам и учителям всю жизнь относился уважительно и собираюсь дальше так относиться.А вот насчёт людей иллюзий не питаю)))Поэтому удачи и здоровья Вам и Вашим пациентам!))))
06.03.2018 в 12:48:24
Андрей34 цену я от Вас не услышал, мне главное найти исполнителя адекватного с приемлемой ценой, а не обсуждать тут типы соединений, толщину проводов и меряться членами. Пишите цену и все
06.03.2018 в 12:55:11
Alexpop, Вы не поверите,двойная,тройная и т.д. накладная розетка в едином блоке,равно,как и удлинитель-рассматривается,как ОДНА точка(соответственно о каком шлейфе речь в одном потребителе).При открытой одиночной прокладке(удлинитель,внешняя розетка) сечение 1,5мм2 длительно выдерживает 23А (ПУЭ,таблица 1.3.4).Проблема в том,что колодка в розетке или удлинителе "заточена" под 16А.
Извините, это полный бред сантехника об электрике... Я вам показал, что провод 1,5 в удлинителе, а Вы про шлейф . Шлейф есть у них тут на 14 стр Рвут РЕ и не парятся
Как длительно?????и 3 секунды, минута, час, сутки, год - Как и все это ПЭУ - надо, необходимо, длительно..турзеки писали
06.03.2018 в 13:29:50
Alexpop написал:
Alexpop, Вы не поверите,двойная,тройная и т.д. накладная розетка в едином блоке,равно,как и удлинитель-рассматривается,как ОДНА точка(соответственно о каком шлейфе речь в одном потребителе).При открытой одиночной прокладке(удлинитель,внешняя розетка) сечение 1,5мм2 длительно выдерживает 23А (ПУЭ,таблица 1.3.4).Проблема в том,что колодка в розетке или удлинителе "заточена" под 16А.
Извините, это полный бред сантехника об электрике... Я вам показал, что провод 1,5 в удлинителе, а Вы про шлейф . Шлейф есть у них тут на 14 стр Рвут РЕ и не парятся
Как длительно?????и 3 секунды, минута, час, сутки, год - Как и все это ПЭУ - надо, необходимо, длительно..турзеки писали
Alexpop, я делаю сантехнику,но до определённого уровня,так что сантехника-не мой основной профиль.Я Вам ответил на вопрос.Если не можете прочесть,или понять-Ваши проблемы.У меня не профильное образование,но сданные дисциплины Теоретические Основы Электроцепей,Электричество и магнетизм и Электродинамика,а так же проектирование и сдача проектов электроснабжения стендов и выставок на ВВЦ позволяют мне судить что есть ,а что не есть бред в "электрике".Длительная нагрузка-это более часа (60минут)-это прописано в ПУЭ.Про коэффициент одновременности говорить,полагаю,бесполезно.Разницу между "неразрывным" и "неразъёмным",полагаю тоже.Вы не можете и(или) не хотите понимать,о чём Вам пишут.Вобщем,все у Вас кругом рвачи,непрофессионалы,дебилы,один Вы весь в белом ДАртаньян.Поэтому дискуссию с профаном(Вами) в электрике заканчиваю.Достали.Идите нафиг,с 8-ым марта.
06.03.2018 в 13:44:46
Длительная нагрузка-это более часа насколько больше и вы привели для открытой проводки... невежество - не аргумент.... , 1,5 мм2 для 3680 Вт и 230 В - у немцев в удлинителе - это норма и нет там никаких - типа длительная нагрузка....
Про коэффициент одновременности говорить,полагаю,бесполезно
ес-но..смешно.... вы еще про скорость вставки вилки в розетку напишите - не более xx мм в сек и не более xx мм в сек
06.03.2018 в 13:44:52
Alexpop написал:
Rumato, помню такой.Найду-выложу.Возможно,конечно,память глючит.
“1.7.144. Присоединение каждой ОТКРЫТОЙ ПРОВОДЯЩЕЙ части электроустановки к нулевому защитному или защитному заземляющему проводнику должно быть выполнено при помощи отдельного ответвления. Последовательное включение в защитный проводник ОТКРЫТЫХ ПРОВОДЯЩИХ частей не допускается.”
Именно токопроводящей части - например стоят блоки аппаратуры в металкоробке - каждую коробку отдельным проводом на шину , а не последовательно... думаю розетка в пластмассе к этому не относится...
Alexpop, Как говорил классик -"не читайте за завтраком советских газет". Этот пункт не имеет никакого отношения к розеткам и цитируют его люди которые не понимают, что такое последовательное соединение и параллельное. Ну не смогли они второй курс ПТУ окончить, простим)