Пару месяцев назад потек "родной" ПС, вызвали из фирмы, установили новый хромированный М - (или W) - образный, через 2 недели на трубе стали появляться маленькие капельки (трубу как будто иголкой прокололи), вызвали установщиков, поменяли без проблем, правда установили точно такую трубу, даже производитель такой-же (ТЕРМИНУС), прошло приблизительно пару недель - то же самое, маленькая капелька на самой трубе (мы иголкой не тыкали ). Посоветуйте чего делать. Опять вызывать и ставить то же самое или ......., да же не знаю почему так получается.
Александр-63, Взять чувствительные токовые клещи и померять ток в трубе.... и второе - дело может быть в составе воды...
Поищите по словам Сунержа и коррозия по форуму
клещей нету (завтра попрошу у кого-нибудь на работе, может дадут на время), но на вскидку вполне возможно что труба под напряжением. (блин, с фирмы когда ставили второй раз, неужели не сообразили проверить) вода жесткая.
фото пс могу сделать, но дырочки видно не будет она со стороны стены (вот на первом пс дырки с наружи были, но не фоткал их )
я может щас глупость скажу, но все-таки, можно поставить вместо металлического ПС, полипропиленовый или вот такие "REHAU RAUTITAN" (если правильно понимаю это то же из той категории) ? просто если труба под напряжением то что с этим делать и как быть я не знаю.
Александр-63 написал :
вместо металлического ПС, полипропиленовый
ПС из полипропилена вы вряд-ли где-то купите, таких не бывает. Если вы хотите трубы подводки заменить на ПП - то без особой необходимости лучше этого не делать. У вас, кстати, от ГВС ПС питается, или от ЦО?
UP-ну тему
наверно осталось пару дней и придется в очередной раз менять ПС -
фото самых заметных, есть еще пару мене заметных, мерить ток нечем, да и смысла не вижу, пробивает уже 3-ий ПС (одного и того же производителя) подскажите чего делать ?