viktor1953 написал : но у моей AWI 200B написано косинус фи 0,9 и из за этого она не стыкуется со щёточным генератором 5 квт номинал, даже на 100 амперах. Посоветуйте, что можно реально сделать чтобы их подружить?
О том, куда можно "засунуть" значение "косинуса фи" для инверторников Чукча (Алекс) очень подробно объяснил вот в этой теме Нужно знать значение коэффициента мощности Вашего инверторника, КПД и реальный ток, который он выдает при значении на задатчике 100 А, плюс насколько наброшено "форсажем" Насчет 100 А от Вашего генератора. Если это Honda. то должен "тянуть", а если "китаец", то неизвестно, сколько реальных кВА у него на выходе. От "китайца" на номинал 4,5 кВА мне удалось варить током не более 70 А (по индикатору) от своего IMS1700, при выключенном хотстарте. Выход один - варите "двойкой"