halmer написал : Ну а вообще, как собран щиток? Есть серьезные огрехи? Собирал сам, впервые
зачем 2-полюсные автоматы?
14.12.2011 в 13:12:54
halmer написал : Ну а вообще, как собран щиток? Есть серьезные огрехи? Собирал сам, впервые
зачем 2-полюсные автоматы?
14.12.2011 в 14:50:52
Alexiy написал : зачем 2-полюсные автоматы?
ну так по несколько автоматов сидят на одном узо. Ну и перестраховка для отключения нуля. Они кстати не двуполюсные, а 1P+N
Марсик написал : Увидев схему, можно будет что-то сказать по этому поводу.
я имею ввиду по реализации. Саму схему уже обсуждали в соседней теме
14.12.2011 в 14:55:01
halmer написал : я имею ввиду по реализации. Саму схему уже обсуждали в соседней теме
Не присутствовал при обсуждении. Можно ссылочку? Не совсем ясно назначение двух щинок вверху щитка, особенно в свете применения 2Р (или 1Р+N) АВ.
14.12.2011 в 15:04:30
вот тут обсуждали Звонок не ставил в щит. В щитке все начиная от модульного рубильника и далее. Все что до него - на лестничной клетке. Две шинки вверху для того, чтобы повесить все освещение на один автомат(когда тянули провода для освещения, не было понимания как в конце концов будет выглядеть схема освещения. Сейчас бы из щитка выходил бы один провод в распредкоробку, но уже поздно)
14.12.2011 в 15:23:44
Стоит сделать следующее:
...и будет совсем здорово!
14.12.2011 в 16:09:10
Марсик, благодарю за помощь. И всех тоже
14.12.2011 в 16:10:53
halmer написал : Сейчас бы из щитка выходил бы один провод в распредкоробку, но уже поздно
Поздно было бы, если бы из щитка выходил один кабель в распредкоробку. Много разумнее разбить освещение на несколько групп, а освещение санузла не забыть поставить под УЗО.
14.12.2011 в 16:31:03
avmal написал : а освещение санузла не забыть поставить под УЗО.
даже если планируются встраиваемые светильники IP44 с внутренней и с внешней стороны?
14.12.2011 в 16:58:55
halmer написал : даже если планируются встраиваемые светильники IP44 с внутренней и с внешней стороны?
а разница какая? Если вода вовнутрь не наберётся, то это ещё не значит, что изоляция 100% надёжна и никогда на корпус не коротнёт...
14.12.2011 в 17:42:21
halmer написал : даже если планируются встраиваемые светильники IP44 с внутренней и с внешней стороны?
Об этом вам было сказано ещё 28 сентября, правда, слава Богу, сего года.
14.12.2011 в 18:12:00
avmal написал : Об этом вам было сказано ещё 28 сентября, правда, слава Богу, сего года.
я просто не понимаю, имеется ввиду под отдельное узо или под общее? Сейчас в щитке все освещение под УЗО 63A 30mA, вместе с несколькими розеточными группами.