Doc_42 написал: есть какие-то косяки в сборке?
Главный косяк - это выбор комплектующих. АВДТ от ИЭК отличаются известной ненадежностью.
06.05.2017 в 18:18:49
Doc_42 написал: есть какие-то косяки в сборке?
Главный косяк - это выбор комплектующих. АВДТ от ИЭК отличаются известной ненадежностью.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
06.05.2017 в 18:59:17
А ДеКрафт на вводе разве хорошо? С "новым" ИЭКом особых проблем не заметил пока.
07.05.2017 в 01:03:06
Doc_42 написал: не знаю как с надёжностью при зажиме под одним винтом наконечника НШВИ и соединительной шины
IEK подаёт такое решение в "особенностях конструкции"
Doc_42 написал: там проблема с разными фазами на одной рейке
У вас 16 устройств, рейки по 18 модулей и три фазы. Если на одну из фаз включено 9 устройств. На оставшуюся свободную рейку у вас будет занято 7 из 9 мест. Если поразмыслить, всё раскидывается.
07.05.2017 в 01:09:46
Doc_42 написал: там проблема с разными фазами на одной рейке
У вас 16 устройств, рейки по 18 модулей и три фазы. Если на одну из фаз включено 9 устройств. На оставшуюся свободную рейку у вас будет занято 7 из 9 мест. Если поразмыслить, всё раскидывается.
07.05.2017 в 05:29:54
strider1978 написал: А ДеКрафт на вводе разве хорошо? С "новым" ИЭКом особых проблем не заметил пока.
strider1978, это не автомат, а простой выключатель нагрузки. на рубильник от АВВ жаба задавила деньги тратить. :o
07.05.2017 в 19:54:14
Doc_42 написал: на сколько они не надёжны?
Как повезет ;) ! Или не повезет :( ! Самое странное, что АД12/14 и АВДТ32/34 производятся разными заводами, но работа электронного ВДТ в составе АВДТ во всей продукции одинаково непредсказуема (может прекрасно годами работать, а может и заглючить через какое-то время. Да и большой % брака новых изделий тоже случается). Со своей стороны могу посоветовать обратить внимание на Чинт/Chint, если у вас бюджет. У них есть как э/м АВДТ, так и электронные (причем, и в 1М исполнении). Но по качеству с ИЭК при этом сравнивать, кмк, нельзя (я давно перестал). Еще у ЕКФ совсем недавно серия AVERES появилась, выглядит очень прилично, но статистики по ней пока никакой, естественно, нет.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.05.2017 в 21:46:51
Doc_42, вот Вы заморочились отгоранием ноля, плохим его контактом, похвально, но зачем после УЗМ опять объединили нули? если на кросмодуле, или на шлейфе подгорит ноль, получите до 400 Вольт на потребителях... можно вообще было без кросмодуля сделать, тупо с УЗМ на автоматы ноль и фазу, и так же перемычками или с шинками
и вот у Вас я так понимаю плита на одной фазе, а сколько автомат в общем щите стоит на квартиру? при трехфазном вводе обычно плиту на 2 или 3 фазы подключают
08.05.2017 в 05:49:42
юра Т написал: Doc_42, вот Вы заморочились отгоранием ноля, плохим его контактом, похвально, но зачем после УЗМ опять объединили нули? если на кросмодуле, или на шлейфе подгорит ноль, получите до 400 Вольт на потребителях... можно вообще было без кросмодуля сделать, тупо с УЗМ на автоматы ноль и фазу, и так же перемычками или с шинками
и вот у Вас я так понимаю плита на одной фазе, а сколько автомат в общем щите стоит на квартиру? при трехфазном вводе обычно плиту на 2 или 3 фазы подключают
юра Т, попробую соединить ноли соединительной шинкой. в этажном щитке стоит автомат на 40 ампер. выделенная мощность 12,3 кВт. по проекту плита цепляется на одну фазу.
08.05.2017 в 09:16:11
юра Т
вот Вы заморочились отгоранием ноля, плохим его контактом, похвально, но зачем после УЗМ опять объединили нули?
Нуль в УЗМ проходной, в этом смысле их объединять действительно было не зачем. Но на безопасность это не влияет никак.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.