Рома78 написал: Что тут еще можно сделать?
Проверить соответствие номиналов автоматов подключённому кабелю . Остальное уже перечислили два Р :)
20.10.2019 в 22:50:18
Рома78 написал: Что тут еще можно сделать?
Проверить соответствие номиналов автоматов подключённому кабелю . Остальное уже перечислили два Р :)
И это пройдёт ...
20.10.2019 в 22:52:14
Radio написал: моложе вас так-то
А сколько кто-то недавно праздновал ? ! А тут на 6-ой десяток счёт пошёл :p
И это пройдёт ...
20.10.2019 в 23:12:00
Рома78 написал: Что тут еще можно сделать?
В добавок к тому, что уже выше перечислили коллеги, смонтировать на участке контур заземления и завести провод от контура в щит, на шину PE.
Грубый, но справедливый
20.10.2019 в 23:14:09
Vadim 161 написал: и завести провод от контура в щит, на шину PE.
Было бы неплохо, да. Но че-то я слабо верю, что на это могуть пойтить :)
20.10.2019 в 23:20:08
Наше дело предложить, а там уже пусть Рома78 сам думает, на что он готов пойти :)
Грубый, но справедливый
21.10.2019 в 00:59:03
Rumato, > цитируемый текст
Rumato написал: Рома78,
- Разделить рабочие и защитные нули. Какой то мудак сделал перемычку между шинами.
- Выяснить для чего автомат 25А, возможно заменить.
- Если аккуратно проложить провода, то автоматы можно сдвинуть и после вводного добавить УЗО.
Этот мудак - электрик который когда то делал проводку на даче.
Но вроде как так делают, что тут неправильно?
Ниже пишут добавить заземление, оно там есть, просто провод синего цвета.
Автомат 25А на кухонные розетки.
21.10.2019 в 11:49:49
21.10.2019 в 12:12:46
Rumato написал:
Всё. Всё неправильно.
Rumato, так что делать с шинами? Не соединять их вообще? А если соединять то как?
Линия в поселке новая, 15 года постройки и разумеется ТN-C-S.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу