Leonsio написал : Мужчины, на мой тред на предыдыдущей странице обратите внимание.Помощь в выборе и поиск кто будет монтировать начат.
поподробней .....
06.05.2014 в 19:48:28
Leonsio написал : Мужчины, на мой тред на предыдыдущей странице обратите внимание.Помощь в выборе и поиск кто будет монтировать начат.
поподробней .....
Истина, как и свет, ослепляет.
06.05.2014 в 19:53:21
Вот
06.05.2014 в 19:58:20
Да это жен не стандарт ))) Он на такое не способен. Тут помошник нужен. Homo sapiens****
06.05.2014 в 20:17:45
AndreyCh написал : Но мне для себя хотелось бы понять разумную достаточность операций при монтаже кондиционера. Вы говорите,что закачка азота предотвратит окисление смонтированной трассы,но ведь трубы могут окислиться еще задолго до этого при хранении,перевозке и т.д. Больший процент монтажников этого не делает,а если и делает ,то за дополнительную плату "за ваши деньги любой каприз",но с оговоркой,что это в принципе то и не надо. Где правда?)
Нормальный монтажник работает новыми трубами и никакого окисления в них нет, а вот после монтажа это происходит довольно быстро. И в дополнение ниже небольшая история из практики:
Недавно у нас был случай, мы монтировали три кондиционера, делали первый этап, заложили три трассы, причем довольно длинные, часть по потолку, часть в штробе. Стали опрессовывать и консервировать трассу, т.е. делать никчемную по твоему мнению операцию. В результате обнаружили, что все три трассы дырявые!!! Стали разбираться и выяснили, что трубы Майданпек, с лазерной гравировкой, стандарт с толщиной стенки 0,76 оказались с браком, с дырами , причем по всей длине. Потеряли массу времени и сил, переложили всю трассу, предварительно опрессовали новые трубы в рулонах до 50 бар. Слава Богу остальные трубы оказались нормальные. Теперь представь на минуту, что бы было, если бы эти работы выполняли монтажники не приученные к работе с азотом . Человек бы спокойно сделал ремонт квартиры лимона на три-четыре-пять... приходишь ты вешать и запускать блоки и ....думаю, что много-много лет они бы выплачивали кредит отданный дяде за его новый ремонт, а может и чего похуже...
P.S. Трубу брал в Климатмаркете, так они даже не извинились и отказали в компенсации.Видно жадность довела до такого, что продавать брак это для них норма жизни. Теперь беру материал только в Эгиде))
06.05.2014 в 20:26:59
WLM написал : Теперь беру материал только в Эгиде))
Тоже там берем. И с дырявой трубой сталкивались. Правда не Майданпек.
06.05.2014 в 20:27:54
Дык все сталкивались )))
06.05.2014 в 20:39:45
WLM написал : Нормальный монтажник работает новыми трубами и никакого окисления в них нет, а вот после монтажа это происходит довольно быстро.
У нас складские закупки трубы где-то раз, два в год, и ничего не окисляется на складе, надо правда сказать , что склады у нас отапливаемые, и в них и температура и влажность поддерживается одинаковая круглый год, посему проблем с хранением трубы и фасонки нет вообще никаких ...
Если ты понял одно дело, поймешь и восемь ...
06.05.2014 в 21:33:19
WLM написал : т.е. делать никчемную по твоему мнению операцию
Я не о никчемности говорю,а о критичной необходимости....
WLM написал : Продаются бухтами по 15 метров. Концы заглушены, труба в полиэтиленовой упаковке. Если не законсервировать азотом, то через год труба будет окисленная и внутри так же.
Т.е. остатки после монтажа тоже запаиваются? И если:" то через год труба будет окисленная и внутри так же" ,то две-три недели не так уж и критично если стоят просто заглушки?
06.05.2014 в 21:43:59
Leonsio написал : Вот
Нечего сложного я там не увидел. Только мало кто из монтажников будет заниматься согласованием. А так монтаж как монтаж
Истина, как и свет, ослепляет.
06.05.2014 в 21:44:42
AndreyCh написал : Я не о никчемности говорю,а о критичной необходимости....
Т.е. остатки после монтажа тоже запаиваются?
Остатки заматываются изолентой. Как правило труба долго не хранится и расходится за несколько дней (мы правда пользуем по 50 метров или по 30).
Недавно сам монтировал на втором этапе, где закладка (не наша) была лет 5 назад. Концы были замотаны изолентой. Внутри вся труба окислилась и была темной.
06.05.2014 в 21:57:09
tonche написал : Недавно сам монтировал на втором этапе, где закладка (не наша) была лет 5 назад. Концы были замотаны изолентой. Внутри вся труба окислилась и была темной.
О таких сроках речь не идет...) А чем грозит окисление трубы?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу