haramamburu написал : Хде? пост №1 ссылка открывает "фигню"
Тут:
maxus написал : (схема подключения
Типа: Вот:
15.05.2010 в 01:00:21
haramamburu написал : Хде? пост №1 ссылка открывает "фигню"
Тут:
maxus написал : (схема подключения
Типа: Вот:
15.05.2010 в 06:38:19
ПPOPAБ написал : Так на схеме - звезда, без ноля...
Да, схему надо внимательнее смотреть :) Вы правы.
2haramamburu Косность мышления подвела. Стараюсь изживать :)
15.05.2010 в 12:18:56
ПPOPAБ написал : Так на схеме - звезда, без ноля...
так и что это меняет в схеме подключения УЗО? я правильно понимаю что если сгорит один из тенов водонагревателя или еще по какой-то причине отключится одна из трех фаз - то тогда ноль "сползет" и на землю пойдет напряжение?
15.05.2010 в 12:20:52
Chabrez написал : Цитата: Сообщение от maxus т. е . я могу предложить вкючить так узо как на схеме, заизолтровать нуль и все должно работать?
100% будет работать.
а что произойдет при обрыве одной из фаз в водонагревателе?
и чем плоха схема без земли - когда ноль вмесо земли и все (три фазы и ноль идет через узо)?
15.05.2010 в 12:28:54
maxus написал : чем плоха схема без земли - когда ноль вмесо земли и все (три фазы и ноль идет через узо)?
Почитайте для чего нужно заземление и вопрос отпадет.
15.05.2010 в 12:32:24
И еще вопрос - у меня УЗО ABB трехфазное - там тестирующий резистор подключен между фазой и нулем - т.е. если я ноль за изолирую то получается функция тестирования не будет работать?
15.05.2010 в 12:35:08
maxus написал : а что произойдет при обрыве одной из фаз в водонагревателе?
Произойдет резкий скачок напряжения на двух других фазах, что повлечет выход из строя всего нагревателя. Это называется "выпадение фазы" и для защиты от него обычно ставят реле контроля фаз с контактором или специальный автомат, совмещающий в себе оба этих устройства.
maxus написал : и чем плоха схема без земли - когда ноль вмесо земли и все (три фазы и ноль идет через узо)?
Во-первых на корпусе водонагревателя (или даже на воде, которая из него течет) может появиться напряжение, которое в особо запущенных случаях достигает опасных для жизни значений. Во-вторых УЗО работать не будет (то есть видимость работы будет, но защитить оно ни от чего не сможет).
15.05.2010 в 12:38:43
maxus написал : функция тестирования не будет работать?
Если тест запитан от нуля, одну из фаз нужно будет пропустить через нулевую клемму (соответственно, одна из фазных останется неподключенной).
15.05.2010 в 12:58:03
Chabrez написал : Произойдет резкий скачок напряжения на двух других фазах, что повлечет выход из строя всего нагревателя.
Нет, наоборот, на "рабочих тенах" будет по 190Вольт (380/2)
15.05.2010 в 12:59:22
Chabrez написал : Это называется "выпадение фазы" и для защиты от него обычно ставят реле контроля фаз с контактором или специальный автомат, совмещающий в себе оба этих устройства.
Для движка - да, а для тенов то зачем? Денег много?
15.05.2010 в 13:06:29
haramamburu написал : Нет, наоборот, на "рабочих тенах" будет по 190Вольт (380/2)
А, да, правильно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу