дружба написал :
Зачем вам доме перед счетчиком ВН,установите его после счетчика,перед счетчиком достаточно АВ который будет на фасаде,его и опломбируют.
Чтобы дом полностью, включая счетчик обесточивать перед отъездом.
Наверно это не принципиально, поставить 1 или 2 пломбы.
Правильно я понял, что расстояние между АВ и УЗО нерегламентируется?
Насколько я понял почитав интернет, то на лестничных клетках запрещена открытая прокладка силовых линий (относится к пластиковым кабель-каналам, и к гофре, и к металлорукаву).
GSI написал :
А как вводят новую проводку от щитка?
У вас на схеме этажный щиток висит на стене ванной соседской квартиры.
Авантюрный вариант: пробиться из щитка к соседям в ванную комнату (точнее НАД ванной комнатой, там обычно зазор есть), а потом оттуда уже к себе в ванную и дальше.
ЗЫ: это в полу-шутку!
demik написал :
Автомат 4p на фасаде дома. ЩУ в доме. От автомата до ЩУ ~ 2.5-3м.
Можно ли в ЩУ сделать так: ВН > счетчик > УЗО > АВ, УЗО на нагрузки...
АВ на фасаде-счетчик ВН,Узо+АВ,если перед счетчиком поставите АВ и ВН,нужно будет его опломбировать.
Какое максимал. расстояние может быть между узо и автоматом его защищаемым?
Дачный дом.
Автомат 4p на фасаде дома. ЩУ в доме. От автомата до ЩУ ~ 2.5-3м.
Можно ли в ЩУ сделать так: ВН > счетчик > УЗО > АВ, УЗО на нагрузки...
Или надо делать так: ВН > счетчик > АВ > УЗО > АВ, УЗО на нагрузки...
"Никак. Похороните." - золотые слова. GSI, возьмите молоточек и аккуратненько простукивая правую сторону, ближе к углу, начиная
см 15-20 от потолка вниз. Найдете отверстие ввода. Там будут провода, так что, осторожнее.
333vs333 написал :
PS ищите в самых ближних к щитку распайках.
Попробую, спасибо. А, чисто теоретически, ввод электропроводки может быть за сантехкабиной? Заметил, что из кухни за сантехкабину уходит отдельная линия для электроплиты.
Подскажите, если кто знает, - где ввод электропроводки в однокомнатную квартиру в панельном доме типа П46? Вот рисунок дома в разрезе: красным обведена квартира, синим - расположение щитка на лестничной клетке.
Айфоня написал :
как найти оборвавшийся провод в стене?
Простыми средствами - никак. К счастью, такое встречается очень редко. Обычно контакт пропадает в распредкоробках и подрозетниках. Проще протащить новый кабель в том-же канале, используя остатки провода как протяжку
tortik написал :
Пара вопросов
Панельная 12 этажка с электроплитами 86г постройки
Можно ли устанавливать розетки на внешней стене дома (не несущая, простая перегородка с двумя окнами и балконной дверью) Точнее, она не совсем внешняя, за ней идет балкон
Если да, есть ли какое-то минимальное расстояние до труб отопления?
Я бы не стал. Стенка холодная, лучше ее не ковырять. Можно какой-нибудь накладной блок поставить.
Пара вопросов
Панельная 12 этажка с электроплитами 86г постройки
Можно ли устанавливать розетки на внешней стене дома (не несущая, простая перегородка с двумя окнами и балконной дверью) Точнее, она не совсем внешняя, за ней идет балкон
Если да, есть ли какое-то минимальное расстояние до труб отопления?
MINik написал :
У нас вся проблема в том, что проектировщик смотрит как бы со стороны энергоснабжающей компании, а не со стороны людей для которых собственно проект и делается, я помню как Cs-Cs хотел карандаши отточеные засунуть кому то. В результате вот у меня в новостройке электрический проект - в топку, туда же и проект по газу, ну и отопление уж не стал официально перепроектировать... Или тут застройщик сказал за 3 копейки значит за 3
Ну чё ты зацепился ... Замени ПВС на ВВГ и делов то - главное расчеты ...
DED@ПВО написал :
Какой алюминий , когда выбран кабель ВВГ нг LS 4х70+1х35мм2 .
Электропроводка в многоэтажном многоквартирном доме выбирается так:
Электропроводка к выключателям, установленным на стене со стороны дверной ручки на высоте 1 м. от пола проводом марки ПВС - 3х2.5 мм2 и ПВС - 2х2.5 мм2 в штрабах по месту.
да понимаю что работа контрольная, там начальные условия выбраны заведомо неправильные, ага и еще помню как в курсаче писали что раз его никто не читает то микросхемы выбираем из скромного красного дерева....
У нас вся проблема в том, что проектировщик смотрит как бы со стороны энергоснабжающей компании, а не со стороны людей для которых собственно проект и делается, я помню как Cs-Cs хотел карандаши отточеные засунуть кому то. В результате вот у меня в новостройке электрический проект - в топку, туда же и проект по газу, ну и отопление уж не стал официально перепроектировать... Или тут застройщик сказал за 3 копейки значит за 3
MINik написал :
бред, расчет на алюминии, 1 розетка на 6кв.м, монтаж ПВС в штробе... судя по году 2010г а пример поди из 50-60 годов...
Какой алюминий , когда выбран кабель ВВГ нг LS 4х70+1х35мм2 ... в 50-60года ПВС не было, а был ПРД200 и ПРД500 ... Читай и не выдумывай ... Тем более эт всего лишь контрольная работа - зри в суть расчета ...
MINik, да, никак не ожидал такого поворота, drTr0jan был прав.
И там вообще все как-то очень странно. Я такого не видел никогда, поэтому начал стереотипно считать, исходя из трех фаз.
Думаю, drTr0jan еще загляент на эту страничку и отпишется о сечении ввода во ВРУ, если распологает такой информацией
прочитал, ну тогда он прав маловато для 36 квартир сечения стояка... только я не понял а на первой фазе получается висят еще больше потребителей (2 подъезада)? тогда вот они и просаживают ее. странно почему лифт тоже на 1 фазе, вообще он отдельно быть должен запитан. Спросите, а какое сечение у него во ВРУ приходит.
Короче, зря я опять начал с кем-то спорить Теперь я уже и сам его не понимаю - смотрите:
То он пишет о двух нормальных и одной плохой фазе. Теперь - стояк вообще однофазный -
MINik написал :
так Джонни сказал... понятно что никто таким сечением делать не будет но 50 вполне может оказаться мало, ориентировочно толщина быть должна 90-100 походу.
MINik,
Но стояки априори трехфазные ... Фазного провода 50мм2 хватит за глаза для 63А потребления ... ИМХО.
Johnny написал :
сечения стояка в подъезде (36 квартир, электроплиты, 1-ф ввод)
так Джонни сказал... понятно что никто таким сечением делать не будет но 50 вполне может оказаться мало, ориентировочно толщина быть должна 90-100 походу.
Johnny написал :
человек пытается доказать, что сечения 50 кв.мм недостаточно для 36-квартирного подъезда с электроплитами
Johnny написал :
Мне кажется, что 50 кв.мм - это шикарный стояк,
Если подходить с точки зрения закона:
Гражданский кодекс Российской Федерации
Статья 541. Количество энергии
В случае, когда абонентом по договору энергоснабжения выступает гражданин, использующий энергию для бытового потребления, он вправе использовать энергию в необходимом ему количестве.
Ну скажем я имею право на 15кВт, хорошо пусть 10... считаем 40*10=400кВт/220=1800А(ампер) * 0.17= 306 кв мм КРУТО!!! :yu
Если подключнения однофазные, то 72000/3=24000Вт*0,7=16800Вт ...на фазу ... Это 73А на фазу ... по 12-14 квартир на одной фазе ... Можно проверить на соответствие экономической плотности тока - 73/2,0= 36,5мм2, то есть 35 стояк на пределе и желательно 50мм2 ... Как то так ...
MINik, не у меня. У человека одного. Были жалобы на низкое напряжение (до 143В), произвели реконструкцию стояка. Человек пытается доказать, что сечения 50 кв.мм недостаточно для 36-квартирного подъезда с электроплитами (напряжение после замены стояка поднялось до 215В, и он вновь ожидает просадку к началу сезона кондиционеров и водогреев). Мне кажется, что 50 кв.мм - это шикарный стояк, и причиной пониженного напряжения он не является.
Johnny написал :
сечения стояка в подъезде (36 квартир, электроплиты, 1-ф ввод)
Новострой 10 этажей 40 квартир стояк 35кв мм 5-ти проводный 3-х фазный, это дом с газом. У вас он не новострой наверное? Осмелюсь предположить, что данное СП уже устарело и не отражает современных реалий, либо есть дополнение к нему, либо ссылка на постановление о пресловытых 15кВт на одно лицо...