Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
#6337077

ebf, Вам можно и постучать, че...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

MaSeVi написал:
ebf, Вам можно и постучать, че...

MaSeVi, А вам тем более

ebf, Я знаю, Спасибо...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

MaSeVi написал:
ebf, Я знаю, Спасибо...

MaSeVi, Умничка

ebf написал:
И постучать

Три раза, а перед этим через левое плечо поплевать

Грубый, но справедливый

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

Vadim 161 написал:

ebf написал:
И постучать

Три раза, а перед этим через левое плечо поплевать

Vadim 161, А они реально так делают,я аж диву даюсь

Коллеги, я тут пару страниц назад спрашивал о продукции фирмы Bironi а-Ля ретро. Кто-нибудь работал с этим брендом. Если да, то как качество? Буду признателен за любой отзыв...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Товарищи, не знаете случаем, у кого из нормальных фирм есть дифы на 16а 10ма типа А? Ну или на 30ма , но типа а.

Mandalore105 написал:
не знаете случаем, у кого из нормальных фирм есть дифы на 16а 10ма типа А?

Издеваетесь?
АВВ F202 - артикул 2CSF202101R0160, Hager - артикул CCA216D...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

MaSeVi, спасибо, мне гугл собака по запросу либо узо выдавал, либо хз что.

А еще вопрос, теоретический. Вот допустим 6 линий освещения и 2 автомата, соответственно сначала от каждого автомата идет линия, затем в распайке делится на три. А как же тогда с неразрывностью pe проводника? Ведь распайка это само по себе разрыв.

Mandalore105 написал:
А как же тогда с неразрывностью pe проводника?

Сделать неразъёмное соединение или через ВАГО.

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Mandalore105 написал:
Ведь распайка это само по себе разрыв.

Распайка - это само по себе соединение, а не разрыв.

Неразрывность обеспечивается отсутствием в цепи ПЕ коммутирующих устройств: выключателей, рубильников, контакторов и т.п. Допустимое исключение - штепсельный разъем.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

MaSeVi, Radio, Теперь понял, спасибо большое!

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Предыдущее не отредактировать, спрошу так. Долго думал над самим принципом защитного заземления. В основном все беды, о которых говорят, это возможность появления на корпусе прибора фазы от другого пробитого прибора, если не сработает узо при заземлении тт, или отгорел ноль до узо при tn-c-s. А почему народ не использует выпрямительные диоды, чтобы этого не было? Чтобы ток шел по РЕ от прибора к щитку, но не в обратную сторону? Я может неправ, но вообще можно так или нет? Ну и в распайках тоже, в розетках же от распаек отдельно вести РЕ.

Mandalore105, Вам в раздел "Help..." выше.

Mandalore105 написал:
А почему народ не использует выпрямительные диоды

Их задача другая, был переменный ток, стал пульсирующий...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

MaSeVi, А то, что они в одну сторону пропускают ток, а в другую нет, какие тогда?

Mandalore105 написал:
А то, что они в одну сторону пропускают ток, а в другую нет, какие тогда?

Что "какие"? Диоды тут не причём, вообще. Про раздел - я Вам написал. Почитайте, полезно...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

Mandalore105, ну вот представьте подпружиненную дверь без ручки: в одну сторону вы ее толкнув ногой зайдете, а обратно уже не получится. Так вот переменному току нужно туда-сюда ходить.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

MaSeVi, я про раздел не заметил, спасибо.

TAB,
понятно, спс, видимо я слишком долго занимался автоэлектрикой и сыграла роль инерционность мышления.

Друзья помогите советом, как лучше соединить 3 провода 3х2,5 в распред. коробке? паять не умею, скрутка? шина? клемник (типа ваго)? или ещё как то то другой вариант?

Sergey_Tsk написал:
Друзья помогите советом, как лучше соединить 3 провода 3х2,5 в распред. коробке? паять не умею, скрутка? шина? клемник (типа ваго)? или ещё как то то другой вариант?

Sergey_Tsk,

Вечный студент

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 622

Заказал кондиционер Mitsubishi Heavy Industries SRK25ZSPR-S.Но теперь призадумался по поводу пункта в договоре,по поводу негарантийных неисправностей при ущербе возникшем "вследствие неправильного или небрежного обслуживания или чрезмерной нагрузки(включая изменения напряжения в сети электропитания)".Сейчас нахожусь в непонятках,стоит ли тратиться на стабилизатор и какой,релейный или симисторный,или для MHI можно обойтись без стабилизатора ? Квартира на 8-м этаже 14-ти эт.кирпички (свечки),проводка в хате медная новая,в стояке система питания с глухозаземлённой нейтралью,линия на кондиционер подключена через УЗО Siemens тип A 30mA,трансформаторная подстанция где находится точно не знаю.И как быть?

VaLLeon написал:
,линия на кондиционер подключена через УЗО Siemens тип A 30mA

Ну автомат же тоже есть ? А УЗМ или другое что-то для защиты от повышенного / пониженного напряжения ?

И это пройдёт ...

VaLLeon написал:
И как быть?

Вешаете, подключаете, успокаиваетесь...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

VaLLeon написал:
Сейчас нахожусь в непонятках,стоит ли тратиться на стабилизатор и какой,релейный или симисторный,или для MHI можно обойтись без стабилизатора ?

Достаточно РН поставить. Стаб штука не понятная(см.тему ) самое надёжное от паранои инвертор с акумом, но цена не очень приятная.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 622

serj12, есть АВ ABB C16,правда не на отдельно именно кондиционер,а на групповую линию розеток в жилые (немощные) комнаты.С УЗМ не знаком.

Регистрация: 31.08.2010 Тольятти Сообщений: 622

megrad, изучив тему стабов,тоже пришёл к выводу что грубые ступени стабилизации,плюс некоторые типы стабов сами боятся перегрузки.А что такое РН тоже не знаком.

Уважаемые, кто-нибудь подключал диммируемые led-лампы к диммеру Makel Mimoza 600W? Совместимы ли они?
Дома висит люстра на 6 ламп накаливания G9 под диммером, в идеале хотелось бы просто заменить лампы на диммируемые led и не париться, но в интернетах пишут, что есть нюансы.
Заранее спасибо за ответы.

доброе время суток. между двумя постройками проложена линия кабелем ввгнг 5х10 (30 метров)
автомат какого номинала поставить на защиту этой линии?
как правильно посчитать каккую нагрузку выдерживает линия (сколько квт)?
спасибо за ответы

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

samto написал:
подключал диммируемые led-лампы к диммеру Makel Mimoza 600W

Скорей всего не подойдёт, либо не устроит уровень регулирования

exelero84 написал:
как правильно посчитать каккую нагрузку выдерживает линия (сколько квт)?

Сразу вопрос: нагрузка однофазная или трёх фазная. по таблице для однофазного потребителя 15 кВт,
для 3 х фазного 33 кВт. Прога "электрик" считает, что при 3 х фазной нагрузке допустимый ток
для Вашего кабеля 90 А. Мах. допустимый. Варианта два: вводной АВ на 63 А, кабель не будет греться,
АВ на 80 А возможен небольшой нагрев.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

samto написал:
подключал диммируемые led-лампы к диммеру Makel Mimoza 600W

Скорей всего не подойдёт, либо не устроит уровень регулирования

exelero84 написал:
как правильно посчитать каккую нагрузку выдерживает линия (сколько квт)?

Сразу вопрос: нагрузка однофазная или трёх фазная. по таблице для однофазного потребителя 15 кВт,
для 3 х фазного 33 кВт. Прога "электрик" считает, что при 3 х фазной нагрузке допустимый ток
для Вашего кабеля 90 А. Мах. допустимый. Варианта два: вводной АВ на 63 А, кабель не будет греться,
АВ на 80 А возможен небольшой нагрев.

megrad, линия трёхфазная. потребители однофазные, будут раскиданы по фазам

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

exelero84, тады вводной на 63 А. 63х230=13,86 на фазу. Нагрузку постараться распределить
равномерно по фазам, чтобы исключить перекоса и перегруза вводного кабеля.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

megrad написал:
Прога "электрик" ссылка считает, что при 3 х фазной нагрузке допустимый ток
для Вашего кабеля 90 А.

Хренова она считает
Найдите для вопрошающего, другой источник ,а то не дай Б-г СГОРИТ

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

ebf написал:
Хренова она считает

Есть такое, поэтому на 63 А АВ предложил, 30 м 10 мм 2 нормально. Если только
нагрузку правильно включать будут и сечение "честное".

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

megrad написал:
Есть такое, поэтому на 63 А АВ предложил, 30 м 10 мм 2 нормально.

Не нормально ,для 3PVC 52A , 3XLPE 61A ,думаю у вопрошающего ПВХ и АВ ему 50А

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

ebf, главное чтобы автор вопроса это понял.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
ebf, главное чтобы автор вопроса это понял.

megrad, вобщем лучше ограничиться автоматом на 50а?

Регистрация: 04.06.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 127

Приветствую, профессионалов! Такой вопрос, подключал линию с освещением через автомат, решил проверить автомат, закоротил фазу, выбило автомат на линии, но выбило и автомат который вводный двухполюсный, так и должно быть?

crazygeorgio, да

crazygeorgio, если у вас квартира или частный дом, то 99% - да.

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru

crazygeorgio, Хорошо, что не пальчиками проверили на КЗ. Люди, когда думать начнете? Там, наверху, долго терпеть не смогут...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 04.06.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 127

MaSeVi, так а в чем проблема-то? я же не под напрягой соединял... подсоединил, врубил - вырубило, все...

megrad написал:
ebf, главное чтобы автор вопроса это понял.

megrad, вобщем лучше ограничиться автоматом на 50а?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

exelero84 написал:
вобщем лучше ограничиться автоматом на 50а?

лучше перебдеть пусть 50 А будет - кабель сохранней.

crazygeorgio написал:
решил проверить автомат, закоротил фазу, выбило автомат на линии, но выбило и автомат который вводный двухполюсный, так и должно быть?

Так как характеристики у АВ видимо одинаковые, так и будет при КЗ.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 04.06.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 127

megrad, характеристики разные, вводный на 25А, на линии 10А, вопрос не в том что будет, оно уже так есть, а нормально ли это или должен срабатывать только автомат на линии.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

crazygeorgio написал:
характеристики разные, вводный на 25А, на линии 10А

В качестве ликбеза Не путайте тепловой расцепитель и электромагнитный.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

crazygeorgio написал:
а нормально ли это

Нормально. Значит ТКЗ у вас хороший.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Товарищи, приветствую. Такой вопрос. Есть стояк такого вида.

Как видно, представляет он из себя автоматы по 50а, от каждого из которых идет линия на 2-3 квартиры. Дом кирпич 9 эт 1969г, с газом. Кабель вроде шестерка сечением. Земли, судя по всему, нет. Получается что второй, что девятый этаж питается с первого, а наш стояк вообще за железной дверью соседей снизу, а если вышибет автомат, а их не будет?
Вопрос, вообще имеет ли право на жизнь эта странная "реконструкция"? Нужно ли куда-то звонить и что-то делать, мотивируя типа сосед нагрузит свой 6ммкв кабель всеми 50а и пожар... либо (в жэке сказали это возможно) выбить себе отдельную 50-63а и провести выделенно ввгнгls 10мм2 сечением, поставив там внизу селективный автомат от abb, а после счетчика (он в квартире, если что), уже узо и все дела. Как считаете, что лучше?

Это квартирный, уж какой есть.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

Mandalore105 написал:
выбить себе отдельную 50-63а и провести выделенно ввгнгls 10мм2 сечением, поставив там внизу селективный автомат от abb

Была такая тема на форуме недавно, заказываете проект и ведёте питание от ВРУ дома.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

megrad, а проект всегда надо? Я у них узнаю, но когда с ними говорил, то они сказали, что оплачиваем, получаем документы с печатью и выделенной мощностью, а потом электрик все подключает. С другой стороны нужна ли мне такая мощь.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

Mandalore105 написал:
а проект всегда надо?

Да. В нём укажут сколько Вам выделят и как всё это реализовать.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Подскажите плз - в общем щитке стоит УЗО "Энергомера" с50 100ma (счетчик стоит Меркурий 200)- стоит УЗО менять на новый диффавтомат или пусть этот стоит?
Новые с50-100ma только DEKraft или TDM нахожу.

Как определить максимально-возможную для установки мощность проточного водонагревателя в квартиру? Планирую использовать в период сезонного отключения горячей воды.
Обращался в ЖЭК, ответить не могут.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Mandalore105, понял, спс.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

HouseOwner написал:
Как определить максимально-возможную для установки мощность проточного водонагревателя в квартиру?

Если в квартире газ, то и не мечтать, если электроплита то можно отважиться на 8 кВт, но это приключения.

Salex-1 написал:
стоит УЗО менять на новый диффавтомат или пусть этот стоит?

Не стоит. Это не УЗО, а диф да и по всей видимости селективный и тип А к тому-же, по крайней мере других Энергомеровских не встречал.

Грубый, но справедливый

Vadim 161,
Тип С. и называется УЗО.

Salex-1 написал:
и называется УЗО.

Называется этот дифавтомат "УЗО-ВАД2".

Radio,
это наверное важно.
Но вопрос то был - менять его или нет.
И если да, то на что?

Salex-1 написал:
вопрос то был - менять его или нет.
И если да, то на что?

Если оно вышло из строя, то менять, а так - нет. Или я не понял сути вопроса? Вы вроде написали, что оно есть, но не упомянули, что поломалось.

Radio,
В целом да - суть в этом. Просто то, что ставят при застройке вызывает мало доверия.
Автоматы же внутри квартиры при ремонте все меняются. Вот и возник вопрос- что с этим наружним делать.
но наверное правильно - пока работает- нелезь.

Salex-1 написал:
Просто то, что ставят при застройке вызывает мало доверия.

Тогда начните с несущих конструкций здания, они еще меньше доверия вызывают по большому счету.

Salex-1 написал:
Автоматы же внутри квартиры при ремонте все меняются.

Далеко не всегда. В подавляющем большинстве случаев остаются те же самые.

Salex-1 написал:
наверное правильно - пока работает- нелезь.

Да.

AndyMirror написал:

HouseOwner написал:
Как определить максимально-возможную для установки мощность проточного водонагревателя в квартиру?

Если в квартире газ, то и не мечтать, если электроплита то можно отважиться на 8 кВт, но это приключения.

AndyMirror, в квартире газ. Т.е. не более 5кВт?
С бойлерами как то не хочется связываться, субъективно сложилось впечатление их недолговечности при моем режиме использования - 2 недели в году.

Регистрация: 04.06.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 127

Подскажите, пожалуйста, какой номинал автомата нужен под дверной звонок? Сечение провода там что-то около 0,5мм2

Mandalore105 написал:
Товарищи, приветствую. Такой вопрос. Есть стояк такого вида.

Как видно, представляет он из себя автоматы по 50а, от каждого из которых идет линия на 2-3 квартиры. Дом кирпич 9 эт 1969г, с газом. Кабель вроде шестерка сечением. Земли, судя по всему, нет. Получается что второй, что девятый этаж питается с первого, а наш стояк вообще за железной дверью соседей снизу, а если вышибет автомат, а их не будет?
Вопрос, вообще имеет ли право на жизнь эта странная "реконструкция"? Нужно ли куда-то звонить и что-то делать, мотивируя типа сосед нагрузит свой 6ммкв кабель всеми 50а и пожар... либо (в жэке сказали это возможно) выбить себе отдельную 50-63а и провести выделенно ввгнгls 10мм2 сечением, поставив там внизу селективный автомат от abb, а после счетчика (он в квартире, если что), уже узо и все дела. Как считаете, что лучше?

Это квартирный, уж какой есть.

Mandalore105, Понятно, что идеала не бывает, но.. там же Легранд... со шторками. Зачем было на АВ писать маркером?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15831

crazygeorgio написал:
Подскажите, пожалуйста, какой номинал автомата нужен под дверной звонок

0.5 -1 А, вот только где найдёте. Проще клеммник с предохранителем поставить , либо такое

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

HouseOwner написал:
в квартире газ. Т.е. не более 5кВт?

повторю

AndyMirror написал:
то и не мечтать

Ладно вы квартиру спалите, но и у вас в подъезде могут проблемы быть.

Тем более 5 кВт это слёзы.

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

gdserg, это я сразу после покупки так учудил и фото сделал, потом я допер про шторки, стер цифры жидкостью для снятия лака и написал красивые бумажки, так что теперь все ок.

megrad написал:
0.5 -1 А

Бессмысленно.

Регистрация: 04.06.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 127

Radio, бессмысленно с точки зрения чего?