Уважаемые, кто-нибудь подключал диммируемые led-лампы к диммеру Makel Mimoza 600W? Совместимы ли они? Дома висит люстра на 6 ламп накаливания G9 под диммером, в идеале хотелось бы просто заменить лампы на диммируемые led и не париться, но в интернетах пишут, что есть нюансы. Заранее спасибо за ответы.
21.05.2018 в 13:29:23
доброе время суток. между двумя постройками проложена линия кабелем ввгнг 5х10 (30 метров) автомат какого номинала поставить на защиту этой линии? как правильно посчитать каккую нагрузку выдерживает линия (сколько квт)? спасибо за ответы
21.05.2018 в 15:07:37
samto написал: подключал диммируемые led-лампы к диммеру Makel Mimoza 600W
Скорей всего не подойдёт, либо не устроит уровень регулирования
exelero84 написал: как правильно посчитать каккую нагрузку выдерживает линия (сколько квт)?
Сразу вопрос: нагрузка однофазная или трёх фазная. по таблице для однофазного потребителя 15 кВт, для 3 х фазного 33 кВт. Прога "электрик" считает, что при 3 х фазной нагрузке допустимый ток для Вашего кабеля 90 А. Мах. допустимый. Варианта два: вводной АВ на 63 А, кабель не будет греться, АВ на 80 А возможен небольшой нагрев.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.05.2018 в 15:16:50
megrad написал:
samto написал: подключал диммируемые led-лампы к диммеру Makel Mimoza 600W
Скорей всего не подойдёт, либо не устроит уровень регулирования
exelero84 написал: как правильно посчитать каккую нагрузку выдерживает линия (сколько квт)?
Сразу вопрос: нагрузка однофазная или трёх фазная. по таблице для однофазного потребителя 15 кВт, для 3 х фазного 33 кВт. Прога "электрик" считает, что при 3 х фазной нагрузке допустимый ток для Вашего кабеля 90 А. Мах. допустимый. Варианта два: вводной АВ на 63 А, кабель не будет греться, АВ на 80 А возможен небольшой нагрев.
megrad, линия трёхфазная. потребители однофазные, будут раскиданы по фазам
21.05.2018 в 15:26:21
exelero84, тады вводной на 63 А. 63х230=13,86 на фазу. Нагрузку постараться распределить равномерно по фазам, чтобы исключить перекоса и перегруза вводного кабеля.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.05.2018 в 15:45:45
megrad написал: Прога "электрик" ссылка считает, что при 3 х фазной нагрузке допустимый ток для Вашего кабеля 90 А.
Хренова она считает :) Найдите для вопрошающего, другой источник ,а то не дай Б-г СГОРИТ :)
21.05.2018 в 16:09:33
ebf написал: Хренова она считает
Есть такое, поэтому на 63 А АВ предложил, 30 м 10 мм 2 нормально. Если только нагрузку правильно включать будут и сечение "честное".
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.05.2018 в 16:28:53
megrad написал: Есть такое, поэтому на 63 А АВ предложил, 30 м 10 мм 2 нормально.
Не нормально ,для 3PVC 52A , 3XLPE 61A ,думаю у вопрошающего ПВХ и АВ ему 50А
21.05.2018 в 17:23:39
ebf, главное чтобы автор вопроса это понял.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
21.05.2018 в 23:20:26
megrad написал: ebf, главное чтобы автор вопроса это понял.
megrad, вобщем лучше ограничиться автоматом на 50а?