LyuPka написал:
Вот на фото видно: палка, шайба, от нее провода к четырем патронам. Вот в эту шайбу не ясно влезут ли клеммы. Хотя, пожалуй что и влезут.
LyuPka,
Я бы заменил провода и спаял. Компактно и надежно.
Там, где провода идут "по воздуху" от патронов к круглому стакану на них лучше надеть какую-нибудь изолирующую трубку (термоусадку, хлорвиниловую трубку и т.п.)
А патроны замечательные достаточно- перебрать и почистить контакты. Современные значительно хуже!
LyuPka написал:
Вот на фото видно: палка, шайба, от нее провода к четырем патронам. Вот в эту шайбу не ясно влезут ли клеммы. Хотя, пожалуй что и влезут.
LyuPka, Ваго 221-413 тройные.
Пиовода скручивать по 2 в один вход. Наверх - провод в 1 вход.
Итого 2+2+1
Люстру побключать к потолку через Ваго 222, 224, или 221
LyuPka, вы сначала всё разберите, потом будет видно что с проводами. Если квартира у вас новостройка и "заземление" есть, из потолка должно торчать 4 провода, если вы хотите использовать двухклавишный выключатель. Можно и с тремя проводками , но у вас РЕ проводника не будет. Если проводка медь "из потолка", то лучше использовать Ваго 224 и 221 серии.
Дом старый, но в квартире вся проводка новая. Из потолка кабель трехжильный. Выключатель одноклавишный. Мне нужно, чтобы всегда горело сразу 4 лампочки.
Так что делать с проводом земли из потолка?
Зачем в четырехрожковую люстру 1.5мм2? Туда 0.75мм2 достаточно.
Интересно, как вы будете 1.5 квадрата к патронам подводить, с изгибами.
Расскажете, очень интересно будет услышать ваши старания.
LyuPka написал:
Так что делать с проводом земли из потолка?
А вот "землю" не надо игнорировать, Хотя бы зачистите конец и примотайте к корпусу, хоть как то, чтобы контакт был, можно как то болтом прижать, что регулирует длину трубки.
Соединение кабеля без коробки - как?
Хочу использовать 221 ваги для соединения кабеля. Но хочется не пихать это всё в коробку, а чтоб было в какой-нибудь тубе.
Есть такие муфты, но стоят неадекватных денег. Может есть другие варианты?
Пока вижу - 25-ю ПВХ муфту и 2 сальника с двух сторон, НО ваги, даже 221-е туда не влазят.
Привет всем! Подскажите, можно ли нарастить вводной кабель 6мм² опрессовкой через ГМЛ и укрыть клеевой термоусадкой? В квартиру входит 3х6 медь, добавить надо 1,5 метра. Спасибо.
У автора пожелание - все лампочки разом должны светится.
megrad,
Ладно. Но если провод новый торчит , то значит с "землей". Можно тестером проверить и посмотреть в щитке.
Азат Д, всю электрику делал один чувак, сколько кнопок будет на выключателе - я говорила заранее, менять не хочу. Т.е. да, я могу гарантировать, что "земля" есть. Вопрос что с ней делать.
Вообще странно как-то, что такой простой вопрос вызывает так много споров Должны же быть стандарты, годами доказавшие эффективность и безопасность?
В любом случае, выбор в Леруа оказался не велик, из названных тут вариантов в наличии был только ПВС 3х1,5,его и купила. И клеммы Ваго серии 222 на 5 и на 3 взяла по коробочке.
Начинаю разбор
Привет! В 2х комнатной новостройке в этажном щитке стоит АВ50 и селективное УЗО, в квартире все банально КЭАЗ однополюсный выключатель ВМ63Р1, АВДТ32 0,03 (со значком типа защиты А) только на кухню вар. панель (плита) заложен уже отдельный кабель и два АВ 16 и 10 розетка и лампочка. Прикидываю примерно добавлять 2шт УЗО 40А 0,03 и одну 0,01 (ванна).
Уважаемые профессионалы! Как Вы посоветуете сделать... Так и оставлять эту АВДТ или заменить и еще с чем нибудь сгруппировать (ВА63, Acti9). И как защитить УЗО 40А на 63 уже дорого...
И как актуально УЗМ-51МД в такой ситуации или не критично для новостороек...
Люстру я разобрала, но есть проблема: вот такие штуки крепят патроны к каркасу люстры, проводка к ним прикипела навеки. Вырываются сами провода, но изоляция - нет, крошится, отваливается, но никак не выходит.
Буду искать аналоги.
LyuPka написал:
Люстру я разобрала, но есть проблема: вот такие штуки крепят патроны к каркасу люстры, проводка к ним прикипела навеки. Вырываются сами провода, но изоляция - нет, крошится, отваливается, но никак не выходит.
Буду искать аналоги.
LyuPka, Две гаечки законтрить. В тиски, и прочистить сверлом в шуруповерте.
Но не в руках!!! Сорвется - дырка будет.
LyuPka написал:
Люстру я разобрала, но есть проблема: вот такие штуки крепят патроны к каркасу люстры, проводка к ним прикипела навеки. Вырываются сами провода, но изоляция - нет, крошится, отваливается, но никак не выходит.
Буду искать аналоги.
Здравствуйте, пытаюсь протащить провод по существующим каналам в стенах (в трех местах). Протягиваю только по вертикальным каналам. Если куплю вот такую протяжку для кабеля - Пруток для протяжки кабеля, нейлон 10 м на 3мм HAUPA, то ее хватит ?
Или брать надо такую - Устройство для протяжки кабеля мини УЗК в бухте 10м Hyperline Стекловолокно.
a0b0c0, в идеале сталистую проволоку (стальку) 1,5 - 2 мм. Для арматуры идёт отожжённая
и в канале может гнуться. Как вариант взять протяжку из гофры. Даже с протяжкой
канал надо чистить, если каналы вертикальные и без поворотов, то удалив старые провода,
можно попробовать нитку с грузиком.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad написал: a0b0c0, в идеале сталистую проволоку (стальку) 1,5 - 2 мм. Для арматуры идёт отожжённая
и в канале может гнуться. Как вариант взять протяжку из гофры. Даже с протяжкой
канал надо чистить, если каналы вертикальные и без поворотов, то удалив старые провода,
можно попробовать нитку с грузиком.
a0b0c0 написал:
Пруток для протяжки кабеля, нейлон 10 м на 3мм HAUPA, то ее хватит ?
Или брать надо такую - Устройство для протяжки кабеля мини УЗК в бухте 10м Hyperline Стекловолокно.
10 метров-то зачем? 5ти в квартирах за глаза хватает.
Стекловолоконная пожестче и поудобнее...
Если постоянно не работаете - то покупать нет смысла - верно написали про толстую стальную проволоку.
Еще - старые кабели из вертикального канала дергать вверх, а не вниз.
Еще - пылесос в помощь.
Еще - по дороге могут быть замазанные коробки с петлей провода. Их надо вскрывать и освобождать провод.
Vadim 161,
Вот усматрел и не дорогие 2-пол. 63А 30mA тип АС TX3 Legrand в районе двух рублей, если я правильно понял. Тип АС норм или вы другие имели ввиду... они даж дешевле ВА63
А вообще я ожидал совет типа выкинь BM63P1 и поставь двухполюсный на 40, но не... BV,
Подскажите чего упускаю про ПРАВИЛЬНО заземлены, все как обычно стиралка и сушилку через розетку, светильники через соотв. клемм...
Или там все сложнее с самой ванной и трубами и надо ченть мерять?
Sergey 143 написал:
BV,
Подскажите чего упускаю про ПРАВИЛЬНО заземлены, все как обычно стиралка и сушилку через розетку, светильники через соотв. клемм...
Или там все сложнее с самой ванной и трубами и надо ченть мерять?
Как минимум в щитке на лестнице должна быть отдельная защитная земля.
Все контакты должны быть надежные - проверяется измерением сопротивления металлосвязи в идеале.
Розетки ванной должны иметь два подключения защитного нулевого проводника - от кабеля и от коробки КУП ДСУП в сантехшкафу обычно находится
Sergey 143 написал:
Вот усматрел и не дорогие 2-пол. 63А 30mA тип АС TX3 Legrand в районе двух рублей, если я правильно понял. Тип АС норм или вы другие имели ввиду... они даж дешевле ВА63
Вполне себе нормальные, ежели бюджет скромный. Тип А конечно лучше, но цена не меньше 4000р за УЗО 63А 30мА
Подскажите друзья, электромонтажный инструмент, у которого логотип (возможно линейка продукции)- акула перекусывает кабель, сегодня спорил с коллегой что есть такой, а из головы название выскочило, хоть убей!))
Буду благодарен за подсказку!
Здравствуйте! Двухполусное узо соединено с однополюсным автоматом 6мм пв3, к автомату подходит кабель 2,5мм (фаза), а ноль 2,5мм пойдёт к узо , но разные сечения же нельзя подключать. Что делать? Через шинку соединить может?
Здравствуйте!
Многожильный кабель 2,5 мм от тепловой пушки (мощность 4,5 кВт) скруткой соединен с многожильным кабелем 1,5 мм (в качестве удлинителя). Ну вот так вот кто-то сделал.
Все это добро воткнуто в розетку, к которой подведен медный одножильный кабель 2,5 мм (скрытая проводка в стене).
При максимальном режиме работы пушки перегорел мелкий (1,5 мм) кабель рядом с местом скрутки. Соответственно КЗ, вырубило автомат (16А).
Какова вероятность повреждения стационарной проводки (с стенах, медь, 2.5 мм) при таких вводных? Мог пройти значительный нагрев всей цепи?
Прошу прощения, если глупый вопрос. Спасибо заранее.
Хатхи, да, розетку уже вытаскивал с виду все нормально. Получается, все должно быть в порядке? Не может в стене где-нибудь на ладан дышать? Проводка новая, ранее без таких эксцессов.
Мегаомметр отпадает, ибо слово такое слышу впервые...