#6429368

LyuPka написал:
что могут не поместиться они внутри люстры

В чаше тоже не помещаются? Вам нужно 2 клеммы впихнуть. Если есть возможность - за потолком, ну это в том случае, коли они натяжной или из ГКЛ...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 16.01.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 166

serj12 написал:
LyuPka, добрый вечер .

LyuPka написал:
Купила я старую люстру на блошке.

Красивая

LyuPka написал:
Какие покупать провода?

Можете взять обычный ПВС 3 х 1.5 или 3 х 1.0 и распотрошить его на проводочки .

LyuPka написал:
Можно ли не менять патроны?

Это желательно смотреть " в живую " .

LyuPka написал:
Можно ли провода между собой просто скрутить и заизолировать изолентой?

Не надо - можно устроить к.з. . Или вы имеете ввиду потолочную жилу и жилу из светильника соединить между собой ?

serj12, спасибо! Потрошить не хочу, могу изоляцию повредить. Патроны внешне не горелые, посмотрю что там еще после разбора. Про L1-L2-N не поняла.

Регистрация: 16.01.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 166

Вот на фото видно: палка, шайба, от нее провода к четырем патронам. Вот в эту шайбу не ясно влезут ли клеммы. Хотя, пожалуй что и влезут.

LyuPka написал:
Потрошить не хочу, могу изоляцию повредить.

Ну это суметь надо

LyuPka написал:
Про L1-L2-N не поняла.

Люстра на две группы - 2 лпч + 2 лпч

И это пройдёт ...

LyuPka написал:
Хотя, пожалуй что и влезут.

Посмотрите габариты вышеуказанных клемм, найдите у себя в хозяйстве подходящее размерами, да помакетируйте...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

LyuPka написал:
Вот в эту шайбу не ясно влезут ли клеммы.

Я бы штук - надцать впихнул точно

LyuPka написал:
Хотя, пожалуй что и влезут.

конечно

И это пройдёт ...

LyuPka написал:
Вот на фото видно: палка, шайба, от нее провода к четырем патронам. Вот в эту шайбу не ясно влезут ли клеммы. Хотя, пожалуй что и влезут.

LyuPka,
Я бы заменил провода и спаял. Компактно и надежно.
Там, где провода идут "по воздуху" от патронов к круглому стакану на них лучше надеть какую-нибудь изолирующую трубку (термоусадку, хлорвиниловую трубку и т.п.)
А патроны замечательные достаточно- перебрать и почистить контакты. Современные значительно хуже!

LyuPka написал:
Вот на фото видно: палка, шайба, от нее провода к четырем патронам. Вот в эту шайбу не ясно влезут ли клеммы. Хотя, пожалуй что и влезут.

LyuPka, Ваго 221-413 тройные.
Пиовода скручивать по 2 в один вход. Наверх - провод в 1 вход.
Итого 2+2+1
Люстру побключать к потолку через Ваго 222, 224, или 221

LyuPka написал:
Нужно поменять провода внутри, вроде все разборное, должно получиться. Какие покупать провода?

берите РКГМ, сечение 1.5мм2 (чтобы не расстраивать местных завсегдатаев... )

LyuPka написал:
Можно ли не менять патроны?

не меняйте

LyuPka написал:
Можно ли провода между собой просто скрутить и заизолировать изолентой?

не!
пайка/опрессовка + термоусадка клеевая

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307

Азат Д написал:
Кстати, а что с пятипроводным

Alex___dr написал:
С землёй 6

А зачем "землю" дублировать, делать двойной? Достаточно 5 жил, две двойные, где токи проходят, для чего так и делать, и одна земля.

Азат Д, три фазы, рабочий ноль, по которому текут выравнивающие токи и защитный ноль.

LyuPka, вы сначала всё разберите, потом будет видно что с проводами. Если квартира у вас новостройка и "заземление" есть, из потолка должно торчать 4 провода, если вы хотите использовать двухклавишный выключатель. Можно и с тремя проводками , но у вас РЕ проводника не будет. Если проводка медь "из потолка", то лучше использовать Ваго 224 и 221 серии.

Регистрация: 16.01.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 166

Дом старый, но в квартире вся проводка новая. Из потолка кабель трехжильный. Выключатель одноклавишный. Мне нужно, чтобы всегда горело сразу 4 лампочки.
Так что делать с проводом земли из потолка?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

LyuPka написал:
Так что делать с проводом земли из потолка?

Самое простое - заизолировать, если не хотите разбираться.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Зачем в четырехрожковую люстру 1.5мм2? Туда 0.75мм2 достаточно.
Интересно, как вы будете 1.5 квадрата к патронам подводить, с изгибами.
Расскажете, очень интересно будет услышать ваши старания.

LyuPka написал:
Так что делать с проводом земли из потолка?

А вот "землю" не надо игнорировать, Хотя бы зачистите конец и примотайте к корпусу, хоть как то, чтобы контакт был, можно как то болтом прижать, что регулирует длину трубки.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Азат Д написал:
римотайте к корпусу, хоть как то, чтобы контакт был, можно как то болтом прижать,

Если в квартире нет заземления на корпусе люстры появится потенциал...

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

Азат Д написал:
римотайте к корпусу, хоть как то, чтобы контакт был, можно как то болтом прижать,

Если в квартире нет заземления на корпусе люстры появится потенциал...

megrad,
Естественно, если нет заземления, то не надо . Но она написала -"Так что делать с проводом земли из потолка?".

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Азат Д, я ответил заизолировать, потому что есть вероятность, что схема выполнена под двух клавишный выключатель...

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Азат Д, я ответил заизолировать, потому что есть вероятность, что схема выполнена под двух клавишный выключатель...

megrad,
Тогда и люстру можно на две клавиши собрать, раз провода менять.

Азат Д написал:

megrad написал:
Азат Д, я ответил заизолировать, потому что есть вероятность, что схема выполнена под двух клавишный выключатель...

megrad,
Тогда и люстру можно на две клавиши собрать, раз провода менять.

Азат Д,
Вы вообще читаете что пишут?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Азат Д написал:
Тогда и люстру можно на две клавиши собрать, раз провода менять.

Как уже отметили

Rumato написал:
Вы вообще читаете что пишут?

У автора пожелание - все лампочки разом должны светится.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:

Азат Д написал:
Тогда и люстру можно на две клавиши собрать, раз провода менять.

Как уже отметили

Rumato написал:
Вы вообще читаете что пишут?

У автора пожелание - все лампочки разом должны светится.

megrad,
Ладно. Но если провод новый торчит , то значит с "землей". Можно тестером проверить и посмотреть в щитке.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Азат Д написал:
Но если провод новый торчит , то значит с "землей".

Вы можете это гарантировать?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Соединение кабеля без коробки - как?
Хочу использовать 221 ваги для соединения кабеля. Но хочется не пихать это всё в коробку, а чтоб было в какой-нибудь тубе.
Есть такие муфты, но стоят неадекватных денег. Может есть другие варианты?
Пока вижу - 25-ю ПВХ муфту и 2 сальника с двух сторон, НО ваги, даже 221-е туда не влазят.

Привет всем! Подскажите, можно ли нарастить вводной кабель 6мм² опрессовкой через ГМЛ и укрыть клеевой термоусадкой? В квартиру входит 3х6 медь, добавить надо 1,5 метра. Спасибо.

5050123, конечно-же можно.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 16.01.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 166

Азат Д написал:

megrad написал:

Азат Д написал:
Тогда и люстру можно на две клавиши собрать, раз провода менять.

Как уже отметили

Rumato написал:
Вы вообще читаете что пишут?

У автора пожелание - все лампочки разом должны светится.

megrad,
Ладно. Но если провод новый торчит , то значит с "землей". Можно тестером проверить и посмотреть в щитке.

Азат Д, всю электрику делал один чувак, сколько кнопок будет на выключателе - я говорила заранее, менять не хочу. Т.е. да, я могу гарантировать, что "земля" есть. Вопрос что с ней делать.

Вообще странно как-то, что такой простой вопрос вызывает так много споров Должны же быть стандарты, годами доказавшие эффективность и безопасность?
В любом случае, выбор в Леруа оказался не велик, из названных тут вариантов в наличии был только ПВС 3х1,5,его и купила. И клеммы Ваго серии 222 на 5 и на 3 взяла по коробочке.
Начинаю разбор

LyuPka написал:
Начинаю разбор

А вы сами - то подключать будете ? Тогда - ой !

LyuPka написал:
такой простой вопрос вызывает так много споров

Как же вы правы - всё просто , а столько сложностей с этой фигнёй

LyuPka написал:
Должны же быть стандарты, годами доказавшие эффективность и безопасность?

Кому должны - тем прощают , бардак полный в нормативке и застройке , вот у вас дом какого года постройки ?

И это пройдёт ...

LyuPka написал:
Должны же быть стандарты, годами доказавшие эффективность и безопасность?

Нету пока, не выработались. Вот пройдут годы, тогда может быть...

Привет! В 2х комнатной новостройке в этажном щитке стоит АВ50 и селективное УЗО, в квартире все банально КЭАЗ однополюсный выключатель ВМ63Р1, АВДТ32 0,03 (со значком типа защиты А) только на кухню вар. панель (плита) заложен уже отдельный кабель и два АВ 16 и 10 розетка и лампочка. Прикидываю примерно добавлять 2шт УЗО 40А 0,03 и одну 0,01 (ванна).
Уважаемые профессионалы! Как Вы посоветуете сделать... Так и оставлять эту АВДТ или заменить и еще с чем нибудь сгруппировать (ВА63, Acti9). И как защитить УЗО 40А на 63 уже дорого...
И как актуально УЗМ-51МД в такой ситуации или не критично для новостороек...

Sergey 143 написал:
Как Вы посоветуете сделать...

Схему нарисовать, чтобы не парить мозги читающим Ваше кривое словесное описание. Уважайте читающих!

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

Sergey 143 написал:
И как актуально УЗМ-51МД

УЗМ 50 Ц

Sergey 143 написал:
или не критично для новостороек...

Типа соломки, но стоимость не соизмерима со стоимостью бытовой техники.

Sergey 143 написал:
Прикидываю примерно добавлять 2шт УЗО 40А 0,03 и одну 0,01 (ванна).

Диф земноводное не разрешит?

Sergey 143 написал:
И как защитить УЗО 40А

Оно у Вас защищено вводным на 50 А.

Sergey 143 написал:
Так и оставлять эту АВДТ

Если всё работает оставить, вот если накроется тогда поменять.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
Оно у Вас защищено вводным на 50 А.

От чего ?

Sergey 143 написал:
на 63 уже дорого...

Задавите жабу и купите. Например Легранд TX-3.

Грубый, но справедливый

BV, megrad,
Понял, извиняюсь нарисую...

Vadim 161, Вот и думаю... Может как обойтись
Вот набросал!

Регистрация: 16.01.2012 Санкт-Петербург Сообщений: 166

Люстру я разобрала, но есть проблема: вот такие штуки крепят патроны к каркасу люстры, проводка к ним прикипела навеки. Вырываются сами провода, но изоляция - нет, крошится, отваливается, но никак не выходит.
Буду искать аналоги.

Sergey 143 написал:
Вот и думаю...

Соберите на ИЭКе или Декрафте, там УЗО 63А 30мА по 800р стОят...

Sergey 143 написал:
Вот набросал!

Более-менее нормально.

Грубый, но справедливый

LyuPka написал:
Люстру я разобрала, но есть проблема: вот такие штуки крепят патроны к каркасу люстры, проводка к ним прикипела навеки. Вырываются сами провода, но изоляция - нет, крошится, отваливается, но никак не выходит.
Буду искать аналоги.

LyuPka, Две гаечки законтрить. В тиски, и прочистить сверлом в шуруповерте.
Но не в руках!!! Сорвется - дырка будет.

Sergey 143 написал:
Vadim 161, Вот и думаю... Может как обойтись
Вот набросал!

Sergey 143,
10ма на ванную и сушилку может не прокатить. Ставьте 30 - оба прибора должны быть ПАРВИЛЬНО заземлены

LyuPka написал:
Люстру я разобрала, но есть проблема: вот такие штуки крепят патроны к каркасу люстры, проводка к ним прикипела навеки. Вырываются сами провода, но изоляция - нет, крошится, отваливается, но никак не выходит.
Буду искать аналоги.

LyuPka,
Попробуйте купить аналоги .

Регистрация: 13.08.2018 Ульяновск Сообщений: 93

Здравствуйте, пытаюсь протащить провод по существующим каналам в стенах (в трех местах). Протягиваю только по вертикальным каналам. Если куплю вот такую протяжку для кабеля - Пруток для протяжки кабеля, нейлон 10 м на 3мм HAUPA, то ее хватит ?

Или брать надо такую - Устройство для протяжки кабеля мини УЗК в бухте 10м Hyperline Стекловолокно.

LyuPka написал:
но изоляция - нет, крошится, отваливается, но никак не выходит.

Я бы выжег

И это пройдёт ...

serj12 написал:

LyuPka написал:
но изоляция - нет, крошится, отваливается, но никак не выходит.

Я бы выжег

serj12, вообще-то - да, турбозажигалкой .

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

a0b0c0 написал:
пытаюсь протащить провод по существующим каналам в стенах (в трех местах)

Уже вытащили старые провода?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 13.08.2018 Ульяновск Сообщений: 93

megrad написал:

a0b0c0 написал:
пытаюсь протащить провод по существующим каналам в стенах (в трех местах)

Уже вытащили старые провода?

megrad,
пытался за них вытащить, рвутся.
Или может проволоку купить, которой арматуру вяжут?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15825

a0b0c0, в идеале сталистую проволоку (стальку) 1,5 - 2 мм. Для арматуры идёт отожжённая
и в канале может гнуться. Как вариант взять протяжку из гофры. Даже с протяжкой
канал надо чистить, если каналы вертикальные и без поворотов, то удалив старые провода,
можно попробовать нитку с грузиком.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 13.08.2018 Ульяновск Сообщений: 93

megrad написал:
a0b0c0, в идеале сталистую проволоку (стальку) 1,5 - 2 мм. Для арматуры идёт отожжённая
и в канале может гнуться. Как вариант взять протяжку из гофры. Даже с протяжкой
канал надо чистить, если каналы вертикальные и без поворотов, то удалив старые провода,
можно попробовать нитку с грузиком.

megrad,
Благодарю, попробую.

a0b0c0 написал:
Пруток для протяжки кабеля, нейлон 10 м на 3мм HAUPA, то ее хватит ?
Или брать надо такую - Устройство для протяжки кабеля мини УЗК в бухте 10м Hyperline Стекловолокно.

10 метров-то зачем? 5ти в квартирах за глаза хватает.
Стекловолоконная пожестче и поудобнее...
Если постоянно не работаете - то покупать нет смысла - верно написали про толстую стальную проволоку.
Еще - старые кабели из вертикального канала дергать вверх, а не вниз.
Еще - пылесос в помощь.
Еще - по дороге могут быть замазанные коробки с петлей провода. Их надо вскрывать и освобождать провод.

a0b0c0 написал:

megrad написал:

a0b0c0 написал:
пытаюсь протащить провод по существующим каналам в стенах (в трех местах)

Уже вытащили старые провода?

megrad,
пытался за них вытащить, рвутся.
Или может проволоку купить, которой арматуру вяжут?

a0b0c0, Стеклопластиковая протяжка - самое оптимальное :

Но, не уверен что для разовой работы имеет смысл.

Vadim 161,
Вот усматрел и не дорогие 2-пол. 63А 30mA тип АС TX3 Legrand в районе двух рублей, если я правильно понял. Тип АС норм или вы другие имели ввиду... они даж дешевле ВА63
А вообще я ожидал совет типа выкинь BM63P1 и поставь двухполюсный на 40, но не...
BV,
Подскажите чего упускаю про ПРАВИЛЬНО заземлены, все как обычно стиралка и сушилку через розетку, светильники через соотв. клемм...
Или там все сложнее с самой ванной и трубами и надо ченть мерять?

Sergey 143 написал:
BV,
Подскажите чего упускаю про ПРАВИЛЬНО заземлены, все как обычно стиралка и сушилку через розетку, светильники через соотв. клемм...
Или там все сложнее с самой ванной и трубами и надо ченть мерять?

Как минимум в щитке на лестнице должна быть отдельная защитная земля.
Все контакты должны быть надежные - проверяется измерением сопротивления металлосвязи в идеале.
Розетки ванной должны иметь два подключения защитного нулевого проводника - от кабеля и от коробки КУП ДСУП в сантехшкафу обычно находится

Sergey 143 написал:
Вот усматрел и не дорогие 2-пол. 63А 30mA тип АС TX3 Legrand в районе двух рублей, если я правильно понял. Тип АС норм или вы другие имели ввиду... они даж дешевле ВА63

Вполне себе нормальные, ежели бюджет скромный. Тип А конечно лучше, но цена не меньше 4000р за УЗО 63А 30мА

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
но цена не меньше 4000р за УЗО 63А 30мА

Вполне себе меньше...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, такс, жду ссылочку

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
MaSeVi, такс, жду ссылочку

Я тоже дешевле не нашел

Хатхи написал:

Vadim 161 написал:
MaSeVi, такс, жду ссылочку

Я тоже дешевле не нашел

Хатхи, Очень плохо смотрите)))

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, Так там про Легран речь шла или я плохо читал

Хатхи написал:
Так там про Легран речь шла или я плохо читал

Да какая разница, ссылка на нормальный (пока ещё) бренд с УЗО 63А 30 мА тип А с ценой менее 4000 у официального дилера...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Да какая разница, ссылка на нормальный (пока ещё) бренд

Нуууу. В принципе согласен, я м/у ними большой разницы не вижу. А АВВ по номенклатуре Легран делает однозначно.

Регистрация: 17.11.2017 Воронеж Сообщений: 653

Подскажите друзья, электромонтажный инструмент, у которого логотип (возможно линейка продукции)- акула перекусывает кабель, сегодня спорил с коллегой что есть такой, а из головы название выскочило, хоть убей!))
Буду благодарен за подсказку!

AH-74, не shark случаем.

AH-74,
Вот у этого товарища спросите , думаю не промахнется .

Регистрация: 24.09.2018 Нижний Новгород Сообщений: 4

Здравствуйте! Двухполусное узо соединено с однополюсным автоматом 6мм пв3, к автомату подходит кабель 2,5мм (фаза), а ноль 2,5мм пойдёт к узо , но разные сечения же нельзя подключать. Что делать? Через шинку соединить может?

pod88, не понял. У вас два провода разного сечения заходят в одну клемму УЗО ?

Грубый, но справедливый

pod88,
Что делать, что делать... нарисовать этот ужас, или фоточку сделать.

Регистрация: 08.03.2016 Долгопрудный Сообщений: 18

Здравствуйте!
Многожильный кабель 2,5 мм от тепловой пушки (мощность 4,5 кВт) скруткой соединен с многожильным кабелем 1,5 мм (в качестве удлинителя). Ну вот так вот кто-то сделал.
Все это добро воткнуто в розетку, к которой подведен медный одножильный кабель 2,5 мм (скрытая проводка в стене).

При максимальном режиме работы пушки перегорел мелкий (1,5 мм) кабель рядом с местом скрутки. Соответственно КЗ, вырубило автомат (16А).

Какова вероятность повреждения стационарной проводки (с стенах, медь, 2.5 мм) при таких вводных? Мог пройти значительный нагрев всей цепи?

Прошу прощения, если глупый вопрос. Спасибо заранее.

anonim, так розетку вытащите из поразетника и посмотрите концы проводника. Ну а уж что бы наверняка мегаомметром проверьте.

Регистрация: 24.09.2018 Нижний Новгород Сообщений: 4

два разных сечения в подходят к узо, это вроде не нормально

pod88, нормально.

Регистрация: 08.03.2016 Долгопрудный Сообщений: 18

Хатхи, да, розетку уже вытаскивал с виду все нормально. Получается, все должно быть в порядке? Не может в стене где-нибудь на ладан дышать? Проводка новая, ранее без таких эксцессов.

Мегаомметр отпадает, ибо слово такое слышу впервые...