unnamedamer,
Так как сейчас это конечно извращение. НКИ не подойдёт. Только НШВ, и только квадратом, трапеция туда не влезет.
Можно попробовать кольцом скрутить провод, но неизвестен результат.
Rumato, Вы про диаметр отверстия спрашиваете в связи с отвёртками?
DS9XX под рукой нет, а вообще, у нормальных аппаратов с винтами М4 должны входить PZ2 и шлицевая 5,5 мм.
sergey_sav написал:
рукой только DSH941R, диаметр отверстия 6,3 мм
Rumato, Во эти и есть новые .
Rumato написал:
Ни PZ2, ни шлицевая 5,5 мм туда не лезут, поэтому и спрашиваю.
У вас какие -то неправильные пчелы . Сейчас померял штангелем свои Виху Софтфиниш и ПБ Свищ , PZ2 - у обеих диаметр не превышает 6,0 мм. Обе в дирках, на фото выше, свою работу успешно проделывали . sergey_sav, Отдельное спасибо .
Уважаемые форумчане. Встал вопрос выбора гофры для ввода, который будет идти по потолку подъезда от этажного щитка до стены в квартиру. По диаметру определился, но оказалось, что ПВХ бывает "лёгкая", "средняя" и даже "армированная". Какую лучше взять под мои нужды? Длина небольшая - 5 метров максимум - можно не экономить особо.
P.S. Этаж первый, но климат южный. Зимой в подъезде бывает минусовая температура. Солнечного света не бывает. ПВХ правильный выбор?
Rostov, да как бы гофра в подъезде не допускается, только стальная труба ( по условиям пожарной безопасности и устойчивости к повреждениям),но на это давно почти никто не обращает внимание, как вариант можно использовать металлические короба с крышками.
volchenok, понятно, значит буду убеждать своего электрика заштрабить. Спасибо. А если выбирать придётся из гофр, с точки зрения безопасности моего кабеля - лучше армированную? Если её, то обычными клипсами крепить или нужен крепёж понадежнее?
P. S. Видел у тёщи в подъезде не только гофры, но и просто ВВГ висит, зацепленный за соседский кабель.
Rostov написал: volchenok, понятно, значит буду убеждать своего электрика заштрабить. Спасибо. А если выбирать придётся из гофр, с точки зрения безопасности моего кабеля - лучше армированную? Если её, то обычными клипсами крепить или нужен крепёж понадежнее?
P. S. Видел у тёщи в подъезде не только гофры, но и просто ВВГ висит, зацепленный за соседский кабель.
Rostov,
Никаких штроб, а гофра не эстетично . Делайте в кабель/канале , по потолку . Это и безопаснее , чужого не заденете .
Чего так категорично ? Я по 12 метров долбил в штукатурке, от этажного шита до квартиры, за день проштробил, проложил кабели и замазал, потом отделочники шпакленули чутка и всё. Как-то в старом кирпичном доме работал, так там толщина штукатурки в подъезде почти 3см была, чуть кирпичик перфом поддолбил и две 20-ые трубы проложил.
Чего так категорично ? Я по 12 метров долбил в штукатурке, от этажного шита до квартиры, за день проштробил, проложил кабели и замазал, потом отделочники шпакленули чутка и всё.
Добрый день! Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста со следующим.
Есть общий коридор, в котором щиток с одним свободным автоматом на 16А. В щитке места больше нет. Никаких УЗО и ДА в щитке нет.
Есть стиральная машинка (в ванной), скорее всего не более 2500 Вт, и посудомоечная машинка (на кухне) – 2300 Вт.
Вопросы:
1) Можно ли подключить одним кабелем от автомата на 16А (одновременно использоваться СМ и ПМ не будут)?
2) Насколько я понимаю, целесообразно поставить УЗО. УЗО ставить после автомата на 16А в щитке, но до СМ и ПМ, правильно?
3) Можно ли поставить один УЗО на эти два потребителя (одновременно использоваться не будут)? В этом случае от УЗО пойдет два отдельных провода на СМ и ПМ, так? С какими параметрами должен быть этот один УЗО, учитывая места расположения ПМ и СМ?
4) Какой кабель использовать от автомата до УЗО и от УЗО до СМ и ПМ? Ранее электрик от автомата до СМ провел (без установки УЗО) многожильный кабель. Наверное лучше заменить?
5) можно ли от УЗО до ПМ кабель «просто» бросить под ванну (в пластиковой гофре) или лучше что-то мудрить с внешним расположением сверху (штробить не могу)?
Заранее огромное спасибо и извините за много глупых вопросов.
dokar, прошу прощения, действительно кирпич. В подъезде штукатурка не меньше 3 см. Значит предпочтительнее 1 штраба, 2 кабельканал? Чем кабельканал лучше гофры? Только эстетикой или надёжностью тоже (сдернуть сложнее)? Если ставить его, то какой выбрать? Или если пластик, то нет различий?
Заранее спасибо.
temper написал:
Можно ли подключить одним кабелем от автомата на 16А (одновременно использоваться СМ и ПМ не будут)?
Можно, хоть и не очень.
temper написал:
Насколько я понимаю, целесообразно поставить УЗО
Целесообразно, коли возможность есть.
temper написал:
Можно ли поставить один УЗО на эти два потребителя (одновременно использоваться не будут)? В этом случае от УЗО пойдет два отдельных провода на СМ и ПМ, так? С какими параметрами должен быть этот один УЗО, учитывая места расположения ПМ и СМ?
Да, даже на 16А, но если поставите 25А хуже точно не будет, а душевного покоя - хоть отбавляй.
temper написал:
Ранее электрик от автомата до СМ провел (без установки УЗО) многожильный кабель.
Сечение бы знать, хотя даже и 1,5 кв.мм. хватит, как г...а за баней.
temper написал:
можно ли от УЗО до ПМ кабель «просто» бросить под ванну (в пластиковой гофре) или лучше что-то мудрить с внешним расположением сверху (штробить не могу)?
Можно просто бросить, без всяких гофр там и т.д...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, А на какой ток утечки УЗО лучше взять (учитывая, что он будет один на СМ в ванной и ПМ на кухне)?
Чем на 25А лучше в моем случае, если он пойдет от автомата на 16А?
temper написал:
2) Насколько я понимаю, целесообразно поставить УЗО. УЗО ставить после автомата на 16А в щитке, но до СМ и ПМ, правильно?
temper, Автомат ставится ПОСЛЕ УЗО, т.к. в УЗО нет защиты от короткого замыкания. После автомата можно поставить ДИФ, но насколько знаю он дороже чем УЗО и автомат вместе взятые.
egion9111 написал:
Автомат ставится ПОСЛЕ УЗО, т.к. в УЗО нет защиты от короткого замыкания. После автомата можно поставить ДИФ, но насколько знаю он дороже чем УЗО и автомат вместе взятые.
Может лучше читать форум,а не писать глупости ,идите учите матчасть
Скажите господа, на сколько надежны модульные контакторы IEK? Хочу применить несколько контакторов на: "Не отключаемые линий", и в связке с реле приоритета. Особенно интересно со вторым вариантом, где контактор будет коммутировать до 25 ампер, десятки раз в сутки.
Добрый день, новостройка , эклектик говорит , что у меня неправильно выполнена разводка, но какие именно нормы нарушены сказать не может, прошлась по соседним квартирам , так горизонтально розетки соединены только в моей. Помогите разобраться , есть ли нарушения, так как Квартира ещё не принята , буду просить исправить
Всем доброго дня, собирал щит в новый гараж, купил шину двухфазную ABB 2CDL220001R1058, это нормально что она такая тонкая, или это подделка, при этом как и на шинах с нормальной толщиной указано 63А - 10мм², побоялся ее оставить, заменил на шину с нормальной толщиной.
Geka46 написал:
Всем доброго дня, собирал щит в новый гараж, купил шину двухфазную ABB 2CDL220001R1058, это нормально что она такая тонкая, или это подделка, при этом как и на шинах с нормальной толщиной указано 63А - 10мм², побоялся ее оставить, заменил на шину с нормальной толщиной.
Geka46, Шина, как шина, нормально всё. Только зачем в гараж «штанга» аж на 58 модулей?!)))…
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, я купил 3 по 2 контакта, на фото просто полная рейка которую потом нашел в гараже, я ее не покупал, это было бы дорого для покупки в запас так все же почему ABB тоньше намного? можно развернуть ответ.
ebf, что не так с вопросом? есть 2 шины, на обоих указаны одинаковые параметры при отличии в толщине и ширине контактов, для вас это нормально? для меня нет, может я и не очень в электрике разбираюсь, но при выборе из двух естественно поставил с большей толщиной контактов, а если у вас есть прямое понимание почему они такие, а вместо ответа вы веселиться сюда зашли, ну так продолжайте, наполняйте форум полезной информацией.
Geka46 написал: MaSeVi, я купил 3 по 2 контакта, на фото просто полная рейка которую потом нашел в гараже, я ее не покупал, это было бы дорого для покупки в запас так все же почему ABB тоньше намного? можно развернуть ответ.
Geka46, Намного тоньше, чем что? Какой критерий примеряете Вы для качества шины? Я вот использую шины АВВ - никто не жаловался.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
MaSeVi, давайте тогда вопрос будет сформулирован так, есть 2 шины с разным размером сечения контактов, на обоих указана одинаковая толщина, и ампераж, почему? Я впервые столкнулся с таким типом шины и соответственно у меня возник этот вопрос, все имеющиеся у меня другие шины в том числе ABB с нормальной толщиной, не тонкие как двухполюсная на фото, критерий видимо толщина, больше-лучше?
Например еще имеющиеся у меня трехполюсная и однополюсная Merlin, отсюда и сомнения, правда шины на фото произведены 8 лет назад, на их фоне ABB как из жестяной банки выглядит. Rumato, спасибо.
dokar, можно ссылку если помните где, а так я в принципе понял, просто данная ABB сделана по минимально возможной толщине без запаса, и та и та безопасна, при целевом использовании. Поставил ту что толще, так как подразумевается использование сварочного аппарата в гараже.
Всем доброго времени суток! Стоит дилемма, что лучше, безопаснее и надежнее, готовая четверная розетка Anam, в которую будут подключены 3 прибора (духовой шкаф, микроволновка и холодильник) или 3 отдельных розетки в ряд, соединенные между собой проводами (в простонародье соплями). Провод ввг 3×2.5. Имел неудачный опыт таких подключений, а именно, последующая розетка коротила, не хотелось бы такое наблюдать на новой мощной технике.
spaceeggs, как написал пользователь выше у меня походу проблема кривых рук)) не врубаюсь что не так сделал в прошлый раз, все соединил как советуют в ютубе, крепко надежно еле раскрутил потом, а коротила, в чем может быть проблема? Дайте советы, секреты по данному монтажу. А что с розеткой не так? Характеристики многообещающие, запасы тоже внушительные.
Rumato, ну я подразумевал искрение и треск, когда вставляешь вилку в розетку, а также однократный звук в розетке, когда включаешь прибор, вероятнее всего, когда включал, тоже пробивала искра.
Andreysk написал: Rumato, ну я подразумевал искрение и треск, когда вставляешь вилку в розетку, а также однократный звук в розетке, когда включаешь прибор, вероятнее всего, когда включал, тоже пробивала искра.
Andreysk,
Под прибором не блок питания , имели ввиду ?
BV, спасибо, Кэп) прямые руки хотят сверлить, штробить и устанавливать, а не прийти на все готовое и за 200 рублей просто соединить и потратить больше времени и затрат на транспорт, уже бы давно позвал, да и у самого с руками все в порядке, просто может есть нюанс о котором я не знаю, поэтому и спрашиваю.
Andreysk написал:
просто может есть нюанс о котором я не знаю, поэтому и спрашиваю.
Самый главный нюанс - надежно делать контакты, и после, через некоторое время их протягивать.
Брать надежные механизмы. Кабель ГОСТ и не с армянского рынка
Не делать скрутки, использовать сварку, пайку, опрессовку, ну или нормальные колпачки СИЗы, не по три рубля пучек.
Самые нормальные фирмы 3М.
Есть куча нюансов которые Вы не знаете
BV, Мы завалили форум и ушли от главной темы. Какие скрутки и сварки в розетке? Это полезные советы, хотя в сети на счет сварки противоречивая информация, но вопрос стоит иначе...что лучше anam на 4 вилки или 3 розетки в ряд, если 3 в ряд, то прошу совет по соединению ну или как Вы верно заметили совет по выбору качественной розетки. Почему Anam хуже тройного соединения? есть ли его аналоги лучшего качества? если нет аналога и все же вынужден ставить 3 соединенные розетки, то какие лучше взять и как лучше это сделать, чтобы включить мощные приборы свч-печь и духовой, ну и холодильник, но он потребляет копейки. (сомневаюсь что паять нужно будет )?
Andreysk, Вам уже ответили, что на духовку нужна отдельная линия. Либо не включать вместе с микроволновкой.
Про Анам - ничего не скажу - не знаю.
Про выбор розеток отдельная тема есть - зависит от бюджета
Andreysk написал: BV, Мы завалили форум и ушли от главной темы. Какие скрутки и сварки в розетке? Это полезные советы, хотя в сети на счет сварки противоречивая информация, но вопрос стоит иначе...что лучше anam на 4 вилки или 3 розетки в ряд, если 3 в ряд, то прошу совет по соединению ну или как Вы верно заметили совет по выбору качественной розетки. Почему Anam хуже тройного соединения? есть ли его аналоги лучшего качества? если нет аналога и все же вынужден ставить 3 соединенные розетки, то какие лучше взять и как лучше это сделать, чтобы включить мощные приборы свч-печь и духовой, ну и холодильник, но он потребляет копейки. (сомневаюсь что паять нужно будет )?
Andreysk,
Было бы полезно , если вы показали четкое фото механизма розетки Анам с обратной стороны и не только . Может что нибудь и прояснится . В сети не нашел .
Andreysk,
Одна хрень, что один блок, что 3 розетки рядом, все равно их соединять перемычками.
По качеству, единственные на которые никто не жаловался, это Gira.
Всё барахло что продаётся в РФ искрит и пшикает. Металл контактов, упругость, жёсткость, диаметр штыря в вилке, переменных столько, что всё не учесть.