Steax написал:
Ставить АВ на фасаде?

Нет, это лишний геморой.

Steax написал:
и по нормам вроде как вводной кабель не должен в стену входить а оканчиваться на улице

Всю жизнь было наоборот. А СИПу в доме действительно делать нечего, равно как и АВ на улице.

Steax написал:
А т.к. распредилительного щита нет, со столба сразу ко мне, то вариантов не остается.

Неужели МЭС не требуют ставить счетчик на фасаде дома ? У нас РО уже лет 8-10 заставляют ставить ЩУ на фасад дома или опору.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 01.07.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 30

Я дико извиняюсь, у меня дурацкий вопрос:
Можно ли использовать вот это в качестве простого выключателя в квартире?

Ну, свет включать-выключать, к примеру.
Я читала, противопоказаний не нашла. Но решила еще у вас спросить.
Заранее спасибо за ответы.

Alla Anokhina, Веяния моды ...
Можно.

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Alla Anokhina написал:
Можно ли использовать вот это в качестве простого выключателя в квартире?

там же так и написано: предназначены ... для нечастых включений и отключений (Частота переключений не более 120 раз в час.)

Регистрация: 01.07.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 30

Огромное спасибо!
Пошла навеянные модой розетки искать.

Alla Anokhina написал:
Огромное спасибо!
Пошла навеянные модой розетки искать.

Alla Anokhina,
Черт, только на днях карболитку выкинул . )))

Регистрация: 25.08.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 13202

Alla Anokhina написал:
Огромное спасибо!

а Вы их переключать пробовали? (на некоторые модели может силёнок не хватить)

Регистрация: 01.07.2019 Санкт-Петербург Сообщений: 30

Да, конечно, пробовала. Вчера смену откатала на ЗиУ, там на АКБ и на ГУР стоят побольше этих.

Люди!
Карболит не выкидывайте! Мне нужны розетки с заземлением.
И монтажные коробки. И все такое прочее.
И алюминий тоже пойдет.

Кто имел дело с диммером ?
Нужен диммер для прикроватных бра, лампочки 7-ваттные икеевские диммируемые светодиодки по одной на светильник.
Будет ли это нормально работать?
По дизайну нормальные, управление явно цифровое - ручка является безупорным энкодером с трещоткой и больше напоминает регулятор громкости автомагнитолы, есть ряд настроек типа уровни мин/макс. Сейчас стоит обычный выключатель, идёт переход с Wessen59 на Unica New, сабж ставится вместо выключателя (не нуждается в нуле).
Смущает разве что цена, так что хочется быть уверенным в нормальной работоспособности диммера с нагрузкой близкой к минимуму по ТТХ - прежде всего хочется как можно низкого устойчивого минимума.
И ещё что означают режимы RC и RL LED mode?

Corvair написал:
И ещё что означают режимы RC и RL LED mode?

Это просто...
RC - resistance capacitive сопротивление ёмкостное
RL - resistance inductive сопротивление индуктивное
(Обозначается индуктивность буквой L, в честь Эмиля Христиановича Ленца – знаменитого российского физика.)
LED - светодиод
mode - режим

То есть: выключатель подстраивается под тип драйвера светодиодной лампы...

Регистрация: 31.08.2019 Краснодар Сообщений: 36

Vadim 161 написал:
Нет, это лишний геморой.

Ну вводной АВ хотя опломбировать, для него все равно отдельный щит. А зачем мне он в доме?

Регистрация: 31.08.2019 Краснодар Сообщений: 36

Vadim 161 написал:
Всю жизнь было наоборот.

Странно. Если вводной кабель будет входить в дом, это потенциально можно воровать. Мне так обосновали энергетики.

Регистрация: 31.08.2019 Краснодар Сообщений: 36

Vadim 161 написал:
Неужели МЭС не требуют ставить счетчик на фасаде дома ?

Ну как требует. Если стоит в доме то менять не заставляют, если меняешь то уже да, на фасад.

Регистрация: 31.08.2019 Краснодар Сообщений: 36

Подскажите пожалуйста марку кабеля, какой медный 2*10мм нужен для ввода в дом? После перехода с СИП. А то их такая тьма...ВВГ-пнг и т.д. и т.п...

Steax написал:
их такая тьма...ВВГ-нг

Вот на нём вся тьма и закончилась.

Vadim 161 написал:
Steax написал:
Ставить АВ на фасаде?

Нет, это лишний геморой.

Я однажды делал такое человеку с фобией электрического пожара. Ящик с высоким IP был доступен через форточку. Уезжая с дачи, он отключал весь дом через форточку.

Регистрация: 31.08.2019 Краснодар Сообщений: 36

cineman написал:
Я однажды делал такое человеку с фобией электрического пожара. Ящик с высоким IP был доступен через форточку. Уезжая с дачи, он отключал весь дом через форточку.

При чем тут фобия? Мне все равно счетчик на фасаде ставить, так зачем мне вводной АВ тащить в дом? Тем более еще и пломбировать надо.

Steax написал:
Подскажите пожалуйста марку кабеля, какой медный 2*10мм нужен для ввода в дом? После перехода с СИП. А то их такая тьма...ВВГ-пнг и т.д. и т.п...

Steax, Просто ВВГ или ВВГнг-LS, если хотите соответствовать СП (обязательность этого под вопросом). Если где-нибудь будете вести пучком с другими кабелями -- только ВВГнг-LS. ВВГ-нг -- не для помещений, чисто уличный.

П -- плоский, так что если нравится плоский -- берите ВВГ-П, ВВГ-Пнг-LS. Но если планируете заводить в какой-нибудь бокс с влагозащитой, нужен круглый.

stroke написал:
ВВГ-нг -- не для помещений, чисто уличный.

Вечный студент

Подскажите как разобраться в этой проводке, что к чему? Беспокоит то, что выключатель разъединяет ноль, а не фазу в коридоре, санузле и кухне, вскрыта в коридоре даже не коробка, а крышка, замазанная алебастром. В комнате все в порядке. Висящая коробка это звонок.

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

Yonson написал:
Беспокоит то, что выключатель разъединяет фазу, а не ноль

Это нормально. Более того, так и должно быть.А провода это питание звонка и на кнопку, ну и еще что то.

Ошибочка вышла ноль разъединяет отвёртка светитится при выкл.положении выключателя

Yonson,
Разобраться несложно, с помощью нехитрых приборов и специального образования.

Yonson написал:
Ошибочка вышла ноль разъединяет отвёртка светитится при выкл.положении выключателя

Yonson, Ну и в чем проблема, все ведь работает? Если проводка алюминиевая и там проваренные скрутки- ее лучше не трогать. Лучше, чем сейчас, Вы сделать не сможете.

Любитель_Эл, "Лучше, чем сейчас, Вы сделать не сможете." это Вы поспешили со своим мнением. Завсегда можно сделать лучше чем сделано. Даже если в то время ПУЭ-7 не было.
"
Yonson, Ну и в чем проблема, все ведь работает? Если проводка алюминиевая и"

Я против такого подхода работы электрика.

Yonson написал:
как разобраться в этой проводке, что к чему

еще освещение, возможно, во всей квартире

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 08.10.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 11

Товарищи, подскажите, пожалуйста, где в Москве может быть в наличии ВБШв 5х10 Кольчугино или Севкабель метров 30-40?
Помимо МПО Электромонтаж.
Спасибо.

MrGalaxy написал:

stroke написал:
ВВГ-нг -- не для помещений, чисто уличный.

MrGalaxy, видимо stroke хотел сказать что для жилых помещений требуется ВВГ-нг с индексом LS ...

Но всё равно как-то странно он написал ...

ПPOPAБ написал:

MrGalaxy написал:

stroke написал:
ВВГ-нг -- не для помещений, чисто уличный.

MrGalaxy, видимо stroke хотел сказать что для жилых помещений требуется ВВГ-нг с индексом LS ...

Но всё равно как-то странно он написал ...

ПPOPAБ, написано в столь категоричной форме, без оговорок.

Вечный студент

Регистрация: 19.02.2019 Домодедово Сообщений: 243

Подскажите, электрики проложили кабель под розетки в гофре по полу и немного заходят в стену, а дальше поднимаются по стене без гофры, правильно это или нет? на что это влияет?

Шуюп написал:
Yonson, Ну и в чем проблема, все ведь работает? Если проводка алюминиевая и"
Я против такого подхода работы электрика.

Ну да. Если делать "как следует"- нужно штробить стены и менять проводку на медную. ТС хочет, чтобы выключатель размыкал фазу, а не ноль, причем всю проводку он явно менять не будет, а "расковыряет" существующую; сделать новые КАЧЕСТВЕННЫЕ соединения алюминиевых жил, скорее всего, не сможет. В результате получится хуже, чем было. Я это имел в виду.
А в размыкании выключателем ноля нет ничего страшного.

Регистрация: 29.04.2017 Нижний Новгород Сообщений: 734

Detsle, Гофра(или трубы) нужна если требуется сменяемость проводки, но только наличие гофры ее не обеспечит.

Detsle написал:
правильно это или нет? на что это влияет?

Абсолютно нормально...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Всем привет!
Имеется 3-х фазный ввод в квартиру. Вводной автомат стоит на 32 ампера. Как я понимаю, сечение кабеля должно быть 6 кв.мм. Но фактическое сечение, измеренное микрометром, является 5 кв.мм. Вот вопрос: перетягивать на нормальный кабель 5х6 или оставить?

Zeffka написал:
оставить?

Да... Тем более, всё зависит от того, что планируете...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, Планирую стандартную электрику с электроплитой и 3-х фазным водогреем на 12квт на время отключения гор. воды.

Zeffka написал:
3-х фазным водогреем на 12квт на время отключения гор. воды.

Может откажетесь от этой идеи?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, уже купил и поставил)

Zeffka написал:
уже купил и поставил)

Как это знакомо... Оставляйте, как есть...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi, Но точно не имеет сильного смысла заморачиваться с заменой? По идее длительный ток нагрузки на 5 кв.мм. чуть больше 32А. Верно? Т.е. 6 кв.мм. в моём случае чисто перестраховка, но не необходимость. Верно?

Zeffka написал:
Но точно не имеет сильного смысла заморачиваться с заменой?

Точно не имеет смысл заморачиваться с проточным в/нагревателем - ибо бесполезная штука, в общем-то... А так - оставляйте...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:
Точно не имеет смысл заморачиваться с проточным в/нагревателем - ибо бесполезная штука, в общем-то..

А чем плохо иметь проточник на 12 (11)кВт?

Регистрация: 19.02.2019 Домодедово Сообщений: 243

MaSeVi, а как-то можно исправить нахлёсты?
Может есть какие хитрости?

А то получается, что по высоте, на этих местах не прохожу по шумоизоляции и стяжке.
Перекрытие пустотелые плиты, дробить их тоже нельзя, так как места нахлёста, предположительно края этих плит.

cineman написал:
А чем плохо иметь проточник на 12 (11)кВт?

Ничем, кроме бесполезности...

Detsle написал:
а как-то можно исправить нахлёсты?

Да не надо исправлять...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 19.02.2019 Домодедово Сообщений: 243

MaSeVi, не получается при таких нахлёстах сделать нормально шумоизоляцию.

Detsle,
У вас под нахлестами пенополиэтилен . Нашли о чем переживать .

Регистрация: 19.02.2019 Домодедово Сообщений: 243

dokar, ну просто никто по шумоизоляции не может с такой высотой совладать)
Говорят, что шумоизоляция должна полностью покрывать коммуникации, чтобы не создавался мостик шума. Либо говорят, делайте демонтаж и кладите, что-то под них.

Detsle,
У вас внизу аудиофилы ?

Как правило, соседей снизу слышно меньше всего...

Грубый, но справедливый

Регистрация: 29.09.2006 Москва Сообщений: 4601

MaSeVi написал:
Ничем, кроме бесполезности...

Есть такая штука - горячая вода называется. Удобная и полезная. Так вот проточник ее дает. Причем сразу.

TAB, Горячая это какая?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Detsle написал:
не прохожу по шумоизоляции и стяжке.

Главное, чтоб вам стяжку правильно сделали, поэтому не на том акцентируете внимание. Правильно делают стяжки редко.

MrGalaxy написал:

stroke написал:
ВВГ-нг -- не для помещений, чисто уличный.

MrGalaxy, ГОСТ 31996-2012, 10.6 в таблице 17 -- Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях наружных (открытых) электроустановок (кабельных эстакадах, галереях)

Для сравнения -- у ВВГ без индексов (первая строка) -- "Для прокладки одиночных кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях. При групповой прокладке обязательно применение средств огнезащиты.". Помещения указаны.
ВВГнг-LS -- Для групповой прокладки кабельных линий в кабельных сооружениях и помещениях внутренних (за-крытых) электроустановок, в том числе на объектах использования атомной энергии. Для электропроводок в жилых и общественных зданиях. Ну, тут все понятно.

Еще интересно отметить разницу в определении ВВГнг -- оболочка "из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести", ВВГнг-LS -- изоляция и оболочка "из поливинилхлоридного пластиката пониженной пожарной опасности".

И в целом понятно почему ВВГ для помещений (при одиночной прокладке), а ВВГнг -- нет. Показатели огнестойкости, коррозионной активности продуктов сгорания, токсичности и дымности не нормированы ни для ВВГ, ни для ВВГнг, но ВВГ чисто в силу требования одиночной прокладки нельзя проложить столько, что эти показатели будут иметь значение. ВВГнг же можно положить вместе десятки линий, и когда эти десятки линий загорятся, получится дым, как в Зимней Вишне.

Zeffka написал:
Имеется 3-х фазный ввод в квартиру. Вводной автомат стоит на 32 ампера

фмгасе вам мощность выделили
или счетчик (как ограничитель мощности) запрограммирован на какое-то кол-во кВт?

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Corvair,
P.S.: Купил, поставил, работает отлично, с лампой IKEA LEDARE LED 703.887.57 получается ~30 уровней яркости, то есть полный оборот регулятора. Включение не только нажатием, но и поворотом в сторону "+". В отличие от поворотно-нажимных диммеров с потенциометром, невозможно отрегулировать яркость до включения. Поскольку устройство явно содержит цифровые схемы, интересно поведение при повторной подаче питания после обесточивания: свет был выключен - лампочка загорается на секунду и гаснет, а яркость оказывается сброшенной на максимум, свет был включён - также вспыхивает на секунду на максимум, но затем возвращается к ранее выставленному уровню и остаётся включенным.

Регистрация: 29.04.2017 Нижний Новгород Сообщений: 734

ZooZoo, Все теже 15кВт как и у всех. Просто кто то тупо ставит АВ на 25А, а кто то вспоминает про косинус Фи и обосновывает АВ на 32А

Регистрация: 09.09.2019 Ивантеевка Сообщений: 18

Подскажите, допустимо ли несколько нулевых шин помещать в один корпус. Пример на фото. Между шинами зазоры минимум 5 мм. (скорее больше не измерял)

Регистрация: 29.04.2017 Нижний Новгород Сообщений: 734

Feodor_Fidget, Прямых запретов нет. Но обслуживать такое не очень удобно(для квартирного щитка не актуально) Даже если произойдет контакт между различными шинками, то произойдет только ложное срабатывание без каких то последствий для сети

ZooZoo написал:

Zeffka написал:
Имеется 3-х фазный ввод в квартиру. Вводной автомат стоит на 32 ампера

фмгасе вам мощность выделили
или счетчик (как ограничитель мощности) запрограммирован на какое-то кол-во кВт?

ZooZoo, Да, не , счётчик не используется как ограничитель.

tyuk написал:
ZooZoo, Все теже 15кВт как и у всех. Просто кто то тупо ставит АВ на 25А, а кто то вспоминает про косинус Фи и обосновывает АВ на 32А

tyuk,как это 15, когда 220х32х3=21 квт. Или я не правильно считаю?

Регистрация: 29.04.2017 Нижний Новгород Сообщений: 734

Zeffka, 220х32х3=21 кВА кВА≠кВт. В постановлении и ТУ пишут кВт. 15кВт/(220Вx3x0,8)=28,4А Принимаем АВ на 32А

Регистрация: 22.08.2019 Ростов-на-Дону Сообщений: 5

Друзья, подскажите. Ремонт квартиру. Когда делали электрику соединили провода - скруткой. Сейчас зашла другая бригада, решили проверить электрику перед монтажом потолков. Открыли коробки, утверждают, что скруткой нельзя, через год-полтора развалится. Нужно варить или паять. Объясните пожалуйста, разводят на бесполезные работы или действительно косяк?

Регистрация: 09.09.2019 Ивантеевка Сообщений: 18

Anyon,
Как я понял из прочитанного на форумах, скрутка без фиксации запрещена. Фиксируют скрутку пайкой, сваркой или СИЗами (точнее с помощью СИЗов скручивают провода и фиксируют их).

Anyon,
Косяк. Предыдущим "электрикам" минус в карму.
Новым плюсик

Регистрация: 22.08.2019 Ростов-на-Дону Сообщений: 5

Rumato написал:
Anyon,
Косяк. Предыдущим "электрикам" минус в карму.
Новым плюсик

Rumato,
Спасибо, а подскажите средняя цена за пайку одной коробки сколько. Не Москва.
Чтоб понимать, если все таки разводят.
И все таки, нужно паять или варить?

Регистрация: 19.02.2019 Домодедово Сообщений: 243

dokar, Vadim 161, проблема в том, что пока без стяжки конечно....нооо...они слышат каждый мой шаг после 23 и начинают стучать по батареям)))

Detsle написал:
dokar, ну просто никто по шумоизоляции не может с такой высотой совладать)
Говорят, что шумоизоляция должна полностью покрывать коммуникации, чтобы не создавался мостик шума. Либо говорят, делайте демонтаж и кладите, что-то под них.

Detsle,
какое у Вас там расстояние от плиты до уровня "чистого" пола? сомневаюсь что больше 100 мм.
я бы открепил все коммуникации от плиты и закатал бы туда шуманет обычный.

а соседи правы - в позднее время никакие работы производиться не должны.

Anyon,
Работа стоит столько, сколько заказчик готов за неё заплатить.
Можно не паять и не варить.
Есть ещё опрессовка ГМЛ. Кстати последнее Вы можете сделать сами. Пресс стоит 1000, гильзы рублей 8-10.

Регистрация: 29.11.2017 Белгород Сообщений: 1006

Rumato, если там уже скручено, то только срезкой скрутки и формированием выводов по новой, что сократит длину концов на будущее, да и лишняя работа.

А какой пресс стоит 1000 рублей?

menket,
Можно и скрутку опрессовать. Никаких препятствий для этого нет.
ПК-16 стоит около тысячи. Для дома за глаза.

menket написал:
Rumato, если там уже скручено, то только срезкой скрутки и формированием выводов по новой, что сократит длину концов на будущее, да и лишняя работа.

А какой пресс стоит 1000 рублей?

menket, Приезжайте ко мне и берите бесплатно в аренду на срок ремонта эти ПК-16…