GrayDay написал : можно ли к группе с кабелем 2,5 мм2 подключить вытяжной вентилятор на 50Вт и газовый котел, который "кушает" 80Вт?
Да, конечно. А что вас смущает?
06.08.2013 в 13:21:12
GrayDay написал : можно ли к группе с кабелем 2,5 мм2 подключить вытяжной вентилятор на 50Вт и газовый котел, который "кушает" 80Вт?
Да, конечно. А что вас смущает?
06.08.2013 в 13:23:06
GrayDay, в довесок к ним можно подключить электробойлер на 2.2кВт, или фен, или старалку.
06.08.2013 в 13:42:30
Alexiy написал : Да, конечно. А что вас смущает?
Просто в основном в этой группе техника, которая большую часть времени будет бездействовать, котлу тоже его 80Вт нужны довольно редко. И получается что на кабеле 2,5 мм2 основным потребителем у меня будет пропеллер на 50Вт. Кроме копеечных потерь это ничем не чревато? )
Там как раз фен и духовой шкаф и "висят". ) Но используются крайне редко.
06.08.2013 в 13:49:02
serj12 написал : Только она и лимитирует выбор...А характеристика D вас не спасёт.
Характеристику D вводного автомата выбирал, исходя из соображений селективности срабатывания автоматов, остальные автоматы планируются с характеристикой C. Какой всё-таки номанал 3P АВ по максимуму необходим для защиты кабеля СИП 4x16мм и алюминевого провода того-же сечения проложенного в трубе? По моим представлениям выбрать придётся или 40А или 50А.
На счёт тока более 6kA может-быть не правильно выразилдся, имею ввиду отключающую способность автомата, возможность контактов выключателя выдерживать кратковременную токовую перегрузку, например во время срабатывания УЗИП.
Ввод от щитка в подвал - 3 фазы проводом 4x2.5, в подвале планируется 3ф розетка (включить циркулярку или еще какой станочек до 4-5квт максимум), остальные потребители и освещение в подвале маломощные, будут висеть на одной фазе через УЗО или диффавтомат на 10мА.
На Hager обращал внимание, когда искал ОПН, УЗИП, но потом как-то забыл про них. Спасибо, поизучаю и другие их изделия.
06.08.2013 в 14:37:22
GrayDay написал : Кроме копеечных потерь это ничем не чревато? )
GrayDay написал : Там как раз фен и духовой шкаф и "висят". ) Но используются крайне редко.
вот на них и ориентируйтесь. Остальная мелочёвка на этой группе пусть вас не волнует.
06.08.2013 в 20:43:23
SPASATEL написал : вы о пружинах на рабочих контактах?
..разумеется!
SPASATEL написал : их вроде ставят все производители...
К сожалению, этот самый важный элемент розетки, ставят далеко не все производители ...нет пружины и у шнайдера
SPASATEL написал : Вико с винтовыми клеммами, нормально не зажмёшь жилу 2,5 мм2, обрывается резьба на винтике
Никогда не сталкивался с такой проблемой, хотя с дури можно и лоб расшибить :)
SPASATEL написал : посмотрел в сторону Шнайдера, по цене вроде не на много дороже.
За один шнайдер можно взять две вико...то-есть вместо сотни вико получается всего пятьдесят шнайдеров, хотя и те и другие в нормальных условиях прослужат больше десяти лет.
07.08.2013 в 02:44:39
ejdigger написал : Какой всё-таки номанал 3P АВ по максимуму необходим для защиты кабеля СИП 4x16мм и алюминевого провода того-же сечения проложенного в трубе? По моим представлениям выбрать придётся или 40А или 50А.
зависит от нагрузки...может и 32 А за глаза...опять же ток к.з. ожидаемый
ejdigger написал : 3 фазы проводом 4x2.5,
это-то понятно,РЕ то где?
И это пройдёт ...
07.08.2013 в 13:29:43
serj12 написал : зависит от нагрузки...может и 32 А за глаза...опять же ток к.з. ожидаемый
это-то понятно,РЕ то где?
От ГЗШ в подвал PE отдельным проводом 10мм2 в той же гофре идёт, туда-же кинул кусок витой пары на всякий случай, в подвале свой щиток будет влагозащищенный, 3ф-розетка герметичная в нём, далее от щитка исключительно одна фаза на освещение подвала и розетки 220v, защищеная УЗО или диффавтоматомтипа AC на 10мА(или 30мА).
Меня больше вопрос входного автомата и УЗИП заботит, т.к. это всё пломбируется. Смотрел рекомендации ABB по УЗИП, у них на УЗИП 2кл. даже плавкие встаки необязательны, указан автомат до 125А. Но думаю всё-же лучше прикрыть УЗИП плавкими вставками, на случай его пробоя, что-бы не сидеть без электричества. В основном всё понятно, остаётся определиться с номиналом входного автомата и его характеристикой. От ВЛИ до щитка около 35м кабеля. У соседа вообще опломбировали C63, но подозреваю что это перебор для СИП 16.
07.08.2013 в 15:22:54
почему 16 А на сечение кабеля 2,5 мм кв не могли бы вы привести более детальное разъяснение? я уже понял один из аргументов это различие с заявленным сечение кабеля. но все же Кольчугинский завод приводит максимально допустимый ток 27 А для сечения 2,5 и 21 А для сечения 1,5 из чего я делаю вывод что автомат номиналом на 20 А должен подойти с запасом. Укажите где и в чем я не прав, если это так. И возвращаясь к первому вопросу так и не ясно ПОЧЕМУ нужно соблюдать сечения, я тоже поддерживаю это, но мне важно знать суть, а не правило.
07.08.2013 в 15:25:15
Met написал : но все же Кольчугинский завод приводит максимально допустимый ток 27 А для сечения 2,5 и 21 А для сечения 1,5 из чего я делаю вывод что автомат номиналом на 20 А должен подойти с запасом.
розетка на 16 А тоже относится к стационарной проводке или защищать её уже не надо? У меня на даче строители умудрились подплавить шторки в розетках Schneider Electric на линии, защищённой автоматом с номиналом 16 А - втыкали по 2-3 обогревателя одновременно в одну розетку через удлиннитель. Вилка удлинителя и задымилась, а вместе с ней и розетка. А если б там был автомат на 20 А, то они бы ещё и 4-й обогреватель туда же воткнули!
А во-вторых, вы пройдитесь по магазинам и рынкам и попытайтесь купить кабель, соответствующий сечением и сопротивлениям, указанным в нормативах и тогда поймёте, куда годятся эти таблицы с сайта Кольчугинского завода
07.08.2013 в 15:26:35
Met написал : приводит максимально допустимый ток 27 А для сечения 2,5 и 21 А для сечения 1,5 из чего я делаю вывод что автомат номиналом на 20 А должен подойти с запасом.
На пределе работают только проститутки, и то не все....берегутся....
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу