Только не забывайте, что однофазный кабель имеет 2 токонесущих проводника, т.е. Ваши 200м надо считать как 400м :)
16.03.2014 в 12:44:38
Только не забывайте, что однофазный кабель имеет 2 токонесущих проводника, т.е. Ваши 200м надо считать как 400м :)
16.03.2014 в 12:59:35
ksiman написал : Теоретически, если ток замыкания будет например 80А в течении 1с (при этом С16 естественно не успеет сработать), выделившаяся энергия достигает 15кДж :eek: (с учётом просадки напряжения), чего вполне достаточно для полного разрушения любой пластиковой (и не только) фигни.
16*5=80А сработает, но только если он характеристики B, а С подумает "а не начать-ли срабатывать?", но наверняка не сработает ;) причём это за время 0,1с... за 1с сработает, имхо, надо кривые смотреть, но мне некогда счаз.
16.03.2014 в 13:07:45
Что-то я наверно не понимаю. Имеется длинная линия допустим. Идет на розетку допустим. 16 амперный автомат эту линию защитит примерно на 45 метров ().. Но при более длинной линии он не сможет защитить от тока КЗ. Получается надо увеличивать номинал автомата.. Но тогда получается что розетка не будет защищена должным образом... А если линия под 500 метров?
16.03.2014 в 13:15:19
Владимир14 Неверное рассуждение :( Либо ставить автомат послабже с характеристикой В Либо увеличивать сечение кабеля Либо уменьшать длину линии за счёт установки генератора
16.03.2014 в 13:17:23
Таким образом, для городского многоквартирного дома, принимая Rтп=0,1 Ом; Rпк=0,3 Ом при использовании в розеточной сети кабеля с медными жилами с сечением 2,5 мм2, защищенного автоматическим выключателем С16, сопротивление кабеля Rгр (фазного и нулевого проводников) не должно превышать Rгр=1,19 Ом – Rтп – Rпк = 1,19 – 0,1 – 0,3 = 0,79 Ом. По таблице 4 находим его длину – 0,79/17,46 = 0,045 км, или 45 метров. Для большинства квартир этой длины бывает достаточно.
Вы не правильно поняли, там сделан примерный расчет о допустимом падении напряжения. На линии 500 метров автомат то же сработает от КЗ, просто падение напряжение будет больше.
16.03.2014 в 13:19:19
Rumato написал : На линии 500 метров автомат то же сработает от КЗ, просто падение напряжение будет больше.
Слишком медленно он будет срабатывать :(
16.03.2014 в 13:23:23
Вот я тоже так думаю.. Сгорит же кабель нафиг и все.. И автомат даже и не отключится.. А вот допустим имеется огромный ТЦ. Громадные расстояния. Понятно что там есть своя подстанция.. Но путь к розеткам или лампам может достигать и большее 500 метров..
16.03.2014 в 13:49:39
Владимир14 написал : Но путь к розеткам или лампам может достигать и большее 500 метров..
Увеличиваем сечение основной магистрали, отводы от нее делаем стандартными 1.5-2.5, ставим те же 10-16А автоматы на защиту. Обычно в таких заведениях не один и не два щитка.
16.03.2014 в 18:26:52
ksiman написал : Странно, что не сработало. Возможно, ток не достиг величины отключения автомата из-за слабой проводки, возможно замыкание было не совсем коротким...
Ну проводка тоже новая (~год ей уже), менял все сам, после штудирования сего же форума вгг-нг-лс г.озерска
16.03.2014 в 22:12:24
ПОДСКАЖИТЕ ТАКОЙ ВОПРОС: сделал светодиодную подсветку, одноцветная лента 7,2 Вт/м, всего 20 метров, блок питания 150 Вт. Проблема в том, что при выключении происходит однократное мигание ленты и только после этого она гаснет. Хозяйка жалуется -напрягает такое мигание. Что это за эффект, что делать? До этого сколько делал, ни разу такого не было...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу