camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

21.03.2014 в 20:53:54

НЕМЕЦ написал : И в щиток слаботочки 220 тоже надо привести

Спасибо. Это для чего?

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.03.2014 в 20:57:51

camper написал : Это для чего?

Антенный усилитель (маловероятно), маршрутизатор... Короче, как в том анекдоте - "Спросят, а у меня есть!" :)

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

21.03.2014 в 21:25:47

Под домофон нормально вывести в обычный подрозетник коаксиал+витая+220В? И уже на этом месте сверху устанавливать сам домофон, так делается?

А роутер наверно лучше спрятать в сл.точный щит?

0
Angst
Angst
Новичок

Регистрация: 14.01.2012

Санкт-Петербург

Сообщений: 72

21.03.2014 в 21:30:49

camper написал : Под домофон нормально вывести в обычный подрозетник коаксиал+витая+220В? И уже на этом месте сверху устанавливать сам домофон, так делается?

А роутер наверно лучше спрятать в сл.точный щит?

Только желательно выкрутить замочек слаботочного щитка и высунуть в отверстие антенну роутера (+3 палки из 5)

0
НЕМЕЦ
НЕМЕЦ
Резидент

Регистрация: 20.11.2009

Ярославль

Сообщений: 3032

21.03.2014 в 21:31:34

camper написал : Под домофон нормально вывести в обычный подрозетник коаксиал+витая+220В? И уже на этом месте сверху устанавливать сам домофон, так делается?

Угу.

camper написал : А роутер наверно лучше спрятать в сл.точный щит?

Вай-фай в нишу стены? Сигнал "упадет", лучше, все же, снаружи.

0
camper
camper
Резидент

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1920

21.03.2014 в 21:39:25

НЕМЕЦ написал : ай-фай в нишу стены? Сигнал "упадет", лучше, все же, снаружи.

Значит все кабеля в щиток и над ним полочку на которую поставить роутер, туда же розетку.?

0
Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

22.03.2014 в 16:40:39

Уважаемые, а не подскажите какие наконечники используются дли обжимки одножильных медных кабелей малых сечений, хочу обжать кабель 10м2 на наконечник по винт. Подойдут для этого скажем ПКГ-50 или нужно что то в стиле ПМУ-120. Какой профиль должен быть у клещей?

0
Johnny
Johnny
Резидент

Регистрация: 25.11.2011

Хабаровск

Сообщений: 5630

22.03.2014 в 16:44:24

Freezer, ПК-35 не подойдут? :)

0
Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

22.03.2014 в 17:44:15

Johnny написал : ПК-35 не подойдут?

А зачем вы Вопросом на вопрос отвечаете :clapping Спросили... понимаешь, не знаю я .... может и подойдут может и нет, вот и хочу понять и выяснить =) У них вроде тоже клиновидный обжим, но продавит ли он чутка моножил я хз..

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

22.03.2014 в 17:50:12

Freezer, Один раз обжимал моножилу 10 кв. мм в ГМЛ с помощью ПК-16. Если выразить одним словом - тяжело. Однако, 2 года прошло, с претензиями звонков не было.

0
Freezer
Freezer
Местный

Регистрация: 10.05.2008

Москва

Сообщений: 516

22.03.2014 в 18:17:52

Rumato; Понял, просто у меня есть пресс клещи СВТ (набор) там есть клиновидный профиль до 16мм но ИМХО они хлибковаты.. подумаю насчет ПК-35 может быть, или ПКГ-50. Я так понимаю для моножильного кабеля, профиль клещей должен быть клиновидный и никакой более???

0