#6563625

dokar написал:

Alexandr633 написал:

dokar написал:

Alexandr633 написал:

dokar написал:
Alexandr633,
А тупо поменять розетку , заодно проверив разделку кабеля, не пробовали ? То есть, сначала проверить ?

dokar, тупо можно все что угодно сделать. А вот земля почему подгорела? Провода тоже осмотрел, не подгорели. Это пробой розетки или что?

Alexandr633,
Это уже дорожка металлизированная . Трекинг , по- научному . Дорожка слабая пока что . Вы попробуйте туда воткнуть БП от ноута или что-то в этом роде и увидите дальнейшее развитие процесса .

dokar, а какое развитие возможно? Не хочется экспериментировать)

Alexandr633,
А возможно и УЗО в довесок к автомату начнет срабатывать , наконец приступив к своим обязанностям при КЗ на землю . Кстати неплохо бы и его проверить. При нажатии кнопки теста оно срабатывает ?

dokar, да, при нажатии срабатывает.
Также проверял тестером УЗО и розеток, кака на фото, утечку не показывает, нажимаю кнопку, УЗО в щитке отключается.

Rumato написал:
Alexandr633,
У меня зять в КВН выступает, попрошусь к нему.
Если это нормальные контакты, то я китайский император. Ну и самое главное, неисправность чайника Вы уже исключили?

Rumato, возможно ваш талант им пригодится)
Контакты сами по себе темные, посмотрел сейчас в разных розетках, это Буш джагер старый.
Про чайник тоже думал, возможно там обрыв нуля происходит и уходит в землю? Вчера автомат сработал, сегодня включал - нормально.

Alexandr633 написал:

dokar написал:

Alexandr633 написал:

dokar написал:
Alexandr633,
А тупо поменять розетку , заодно проверив разделку кабеля, не пробовали ? То есть, сначала проверить ?

dokar, тупо можно все что угодно сделать. А вот земля почему подгорела? Провода тоже осмотрел, не подгорели. Это пробой розетки или что?

Alexandr633,
Это уже дорожка металлизированная . Трекинг , по- научному . Дорожка слабая пока что . Вы попробуйте туда воткнуть БП от ноута или что-то в этом роде и увидите дальнейшее развитие процесса .

dokar, а какое развитие возможно? Не хочется экспериментировать)

Alexandr633,
А возможно и УЗО в довесок к автомату начнет срабатывать , наконец приступив к своим обязанностям при КЗ на землю . Кстати неплохо бы и его проверить. При нажатии кнопки теста оно срабатывает ?

Rumato написал:
У меня зять в КВН выступает, попрошусь к нему.

Не-не-не, оставайтесь тут. Монополия в КВН - неинтересна...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

dokar написал:

Alexandr633 написал:

dokar написал:
Alexandr633,
А тупо поменять розетку , заодно проверив разделку кабеля, не пробовали ? То есть, сначала проверить ?

dokar, тупо можно все что угодно сделать. А вот земля почему подгорела? Провода тоже осмотрел, не подгорели. Это пробой розетки или что?

Alexandr633,
Это уже дорожка металлизированная . Трекинг , по- научному . Дорожка слабая пока что . Вы попробуйте туда воткнуть БП от ноута или что-то в этом роде и увидите дальнейшее развитие процесса .

dokar, а какое развитие возможно? Не хочется экспериментировать)

Alexandr633,
У меня зять в КВН выступает, попрошусь к нему.
Если это нормальные контакты, то я китайский император. Ну и самое главное, неисправность чайника Вы уже исключили?

Alexandr633 написал:

dokar написал:
Alexandr633,
А тупо поменять розетку , заодно проверив разделку кабеля, не пробовали ? То есть, сначала проверить ?

dokar, тупо можно все что угодно сделать. А вот земля почему подгорела? Провода тоже осмотрел, не подгорели. Это пробой розетки или что?

Alexandr633,
Это уже дорожка металлизированная . Трекинг , по- научному . Дорожка слабая пока что . Вы попробуйте туда воткнуть БП от ноута или что-то в этом роде и увидите дальнейшее развитие процесса .

Rumato написал:
Alexandr633,

Куда копать?

Можно от забора до обеда, можно от Луны до Марса.
Контакты уже чёрные, розетке хана. Можно почистить надфилем и поменять местами с той, что слева. Посмотреть на результат.

Rumato, в КВН наверно оценили бы ваш юмор.
Контакты под вилку нормальные, не подгоревшие, на фото так кажется.

dokar написал:
Alexandr633,
А тупо поменять розетку , заодно проверив разделку кабеля, не пробовали ? То есть, сначала проверить ?

dokar, тупо можно все что угодно сделать. А вот земля почему подгорела? Провода тоже осмотрел, не подгорели. Это пробой розетки или что?

Alexandr633,

Куда копать?

Можно от забора до обеда, можно от Луны до Марса.
Контакты уже чёрные, розетке хана. Можно почистить надфилем и поменять местами с той, что слева. Посмотреть на результат.

Alexandr633,
А тупо поменять розетку , заодно проверив разделку кабеля, не пробовали ? То есть, сначала проверить ?

День добрый, форумчане. Подскажите вот с таким вопросом. Во время грозы летом заискрила розетка на кухне и вырубился автомат. Теперь переодически вырубает автомат, редко но бывает. На группе розеток стоит УЗО, оно не отключается. В эту розетку включен только чайник.
Куда копать? Проверил все контакты на розетке, подгоревших нет, но есть вот такое место подгоревшее...

Павел Верещагин написал:
Добрый день, подскажите. Вводной кабель в квартиру в новостройке от этажного щита до квартирного прокинут сечением 6 мм2. Кинули кабель от квартирного щитка на варочную панель также 6 мм2. Хотя по идее, на вводе в таком случае должен быть кабель с сечением 10мм2. Есть вариант прокинуть отдельный кабель от этажного до квартирного и через автомат на плиту, но тоже 6мм2. Пойдет такой вариант? Или должно быть обязательно 10+6 или 6 неразрывный?

Электроплиты проектом предусмотрены или это Ваша самодеятельность?

Регистрация: 21.03.2015 Новосибирск Сообщений: 7795

megrad написал:

Evgeniy170 написал:
, что для медного кабеля 2.5 при напряжении 220В, максимальный ток 27А?

Мах. допустимый и не указывается продолжительность воздействия. Таблицы
даны для оперативного выбора сечения без учёта конкретных ситуаций.

megrad, Вам не надоело нести чушь И со временем там всё ясно и с ситуациями,то бишь условиями,вы читайте документы,а потом пишите

Павел Верещагин написал:
Хотя по идее, на вводе в таком случае должен быть кабель с сечением 10мм2

В зависимости от номинала вводного автомата в этажном щите...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Добрый день, подскажите. Вводной кабель в квартиру в новостройке от этажного щита до квартирного прокинут сечением 6 мм2. Кинули кабель от квартирного щитка на варочную панель также 6 мм2. Хотя по идее, на вводе в таком случае должен быть кабель с сечением 10мм2. Есть вариант прокинуть отдельный кабель от этажного до квартирного и через автомат на плиту, но тоже 6мм2. Пойдет такой вариант? Или должно быть обязательно 10+6 или 6 неразрывный?

Регистрация: 19.12.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 147

serj12 написал:

anserah написал:
сам металл выглядит как новенький, несмотря на возраст в 50 лет.

А изоляция ?
anserah, проблема не в металле , а в том что срок изоляции подошёл к концу , металлу ничего не будет , но если изоляция лопается - сыпется - трескается ?!

serj12, насчет изоляции трудно сказать, конечно. На ощупь она довольно дубовая, но я не знаю, не была ли она такой изначально, меня тогда еще на свете не было.
Сыпется/трескается она вроде только на концах, там где были старые соединения.

Регистрация: 19.12.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 147

Vadim 161 написал:

anserah написал:
Не вести же кабели к люстрам открытой проводкой.

Зачем ? У вас что, потолки даже не штукатуренные, как были "кривые" от застройщика, так и остались ?

Vadim 161, штукатуренные уже, во время текущего ремонта. А что это меняет?

MrGalaxy написал:
Очистить потолок чтоб на него легла штукатурка очень трудно.

Почему трудно ? Часто пересекаюсь со своим другом отделочником на объектах, и много раз наблюдал как он снимал старую краску, шпаклевку и прочие покрытия болгаркой со специальным кожухом, алмазной чашкой, и пылесосом.

Грубый, но справедливый

anserah написал:
сам металл выглядит как новенький, несмотря на возраст в 50 лет.

А изоляция ?
anserah, проблема не в металле , а в том что срок изоляции подошёл к концу , металлу ничего не будет , но если изоляция лопается - сыпется - трескается ?!

И это пройдёт ...

Vadim 161 написал:
Зачем ? У вас что, потолки даже не штукатуренные, как были "кривые" от застройщика, так и остались ?

Vadim 161, что значит даже? Очистить потолок чтоб на него легла штукатурка очень трудно.

Вечный студент

anserah написал:
Не вести же кабели к люстрам открытой проводкой.

Зачем ? У вас что, потолки даже не штукатуренные, как были "кривые" от застройщика, так и остались ?

Грубый, но справедливый

Регистрация: 19.12.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 147

Vadim 161 написал:

anserah написал:
сть еще доступ к этому проводу в распреднише в метре от щитка

А он там в канале идет ? Если так, то можно его там вытянуть и наростить опрессовкой или пайкой с флюсом для алюминия. И вообще, смысл менять проводку и оставлять при этом древние алюминиевые сопли ?? Чтобы потом разнести снова всю квартиру, когда через 5-10 лет этот алюминий окончательно сдохнет ?

Vadim 161,
Часть в канале, часть во вскрытой сейчас штробе, то есть доступ к нему сейчас есть.
Я решил пока оставить старый, чтобы не было лишних соединений, но кинуть от распредкоробки резервный кабель 2х1,5, чтобы впоследствии можно было перейти на него, если этот хвостик будет плохо себя вести.
Почему полностью не заменить я уже писал. Не вести же кабели к люстрам открытой проводкой. Кстати, там где отрезал старые алюминиевые провода, сам металл выглядит как новенький, несмотря на возраст в 50 лет. Думаю, что если его не перегружать, он еще долго простоит. А чтобы не перегружать, я поставил на старую линию дифф на 10А.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

Evgeniy170 написал:
, что для медного кабеля 2.5 при напряжении 220В, максимальный ток 27А?

Мах. допустимый и не указывается продолжительность воздействия. Таблицы
даны для оперативного выбора сечения без учёта конкретных ситуаций.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Evgeniy170 написал:
Вопрос снимаю)

Ну и правильно. Тут тысячи схем, где всё одно и тоже - 2,5 кв. и 16А...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Evgeniy170,
Потому что. Потому что теория это теория, а практика это практика, уже давно выяснили, что на кабель с сечением 2,5 кв. мм максимум 20А. Хотя бы по той причине, что автомат с номинальным током 20А, при 20А не отключится никогда.
Учитывая

Evgeniy170 написал:
В электрике не силен,

Просто поверьте на слово.

Нашел статью, где указано, что это не аргумент руководствоваться данной таблицей при выборе автомата. Вопрос снимаю)

sergey_sav В электрике не силен, возможно глупый вопрос, но почему в таблицах расчета мощности кабеля по току указывают, что для медного кабеля 2.5 при напряжении 220В, максимальный ток 27А? Или по входящему автомату сравнение из этой таблицы неприменимо?

16А чтобы спать спокойно.
20А на пределе краш-теста... почти

_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._

Подскажите пожалуйста, заведена новая проводка на розетки в 3-х комн. кв., кабель ГОСТ 3*2.5, точный тип пока не подскажу. Потребителей хватает, духовой шкаф, два кондиционера (на них положено отдельную линию, но увы не заведена), стиралка, чайник и пр. Маловероятно, что всё это одновременно будет работать, но всё же... Вопрос такой, какой автомат на розетки (на сколько ампер) должен стоять в щитовой? УЗО там имеется.

anserah написал:
сть еще доступ к этому проводу в распреднише в метре от щитка

А он там в канале идет ? Если так, то можно его там вытянуть и наростить опрессовкой или пайкой с флюсом для алюминия. И вообще, смысл менять проводку и оставлять при этом древние алюминиевые сопли ?? Чтобы потом разнести снова всю квартиру, когда через 5-10 лет этот алюминий окончательно сдохнет ?

Грубый, но справедливый

anserah,
Подрезать в щите и соединить с помощью wago 224-112.

Регистрация: 19.12.2018 Санкт-Петербург Сообщений: 147

В новый щиток требуется подключить старую алюминиевую линию, питающую в основном потолочные светильники (разводка идет в полу у соседей сверху, поэтому пришлось оставить). Проблема в том, что нет запаса провода,а тот хвостик, что есть, похоже, подгорал у предыдущих хозяев (см. фото). Есть еще доступ к этому проводу в распреднише в метре от щитка, он там насквозь проходит. Стоит ли мне его там отрезать и заменить этот метр на медный кабель, чтобы избавиться от подгоревшего хвостика или так еще хуже будет и если стоит, то чем лучше соединить медь и алюминий? Ваго? Ну или может лучше подрезать провод прямо в щитке и нарастить там?

MrGalaxy,
Человек достиг скорости в 9 МАХов и теперь спрашивает, как остановиться?

Константин19871987 написал:
Доброе время суток подскажите пожалуйста как избежать магнитный инпульс чтоб не сажала липолимерную батарейку в 9 mah

Константин19871987, что, простите?

Вечный студент

Доброе время суток подскажите пожалуйста как избежать магнитный инпульс чтоб не сажала липолимерную батарейку в 9 mah

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

BV, вы имеете в виду заменить кабель или эту 10см пугвшку тоже? Кабель заменю полюбому, это вообще не проблема, несколько метров по кабельканалу, а вот пугвшку геморно, она в одном наконечнике ншви2 с двумя пугв10, я его еле-еле в клемму засунул (это основная причина гемора), но если надо, то еще рпз помучаюсь.

Обычно по очереди, это дача. Изначально была только стиралка, потом от нее запитали стиралку, потом оказалось что удобно чайник там стоит и в конце было холодно и воткнули конвектор.
Естественно всех научил, что нельзя все сразу, но раз в жизни и палка стреляет (все разом включится), поэтому и интересуюсь.

Mandalore105,
16А автомат для 1.5 нормально, но замените на 2,5 все же.

Mandalore105 написал:
посудомойка, стиралка, конвектор и иногда чайник,

Не перебор-ли? Или все по очереди?

Регистрация: 23.10.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 967

Товарищи, а какой максимальный ток выдерживвет пугв 1,5 сечением длиной 10см?
поясню, рядом с щитом на стене розетка 4 местная, автомат на нее сделан отводом пугв от основной шинки автоматов, так как чуть в стороне, сейчас автомат на 10а, но если я его заменю на 16 и кабель моменяю на 3х2,5, насколько слабым и плохим звеном будет этот провод?
в розетке посудомойка, стиралка, конвектор и иногда чайник, поэтому и спрашиваю.
конечно, если он не выдержит длительно допустимого тока для 16а автомата, то заменю на 2,5, но вообще даже интересно, сможет или нет?

dokar, да нет патрона пока никакого.
Так, ладно, я понял, что ничего не понял. Буду вызывать электрика.

funtik1 написал:
Всё логично?

А то , выключатель рубит фазу , как и должно быть . теперь смотрите что в патроне, фаза предпочтительней по ТБ в центральном контакте .

dokar, слишком сложно.

Сейчас попробую подумать логически.
При включенном выключателе индикатор горит на одном проводе, значит, это фаза

При выключенном выключателе этот провод продолжает гореть на индикаторе. Значит, выключатель рубит второй - нулевой провод. Этот второй провод слегка загорается при выключенном выключателе - это от наводок, допустим.

Всё логично?

funtik1 написал:
лампочка никакая не вкручена

funtik1 написал:
как точно узнать, что у меня именно этот случай?

Патрон с лампочкой и проводами , один и которых длинной до ноля в щитке .

dokar, лампочка никакая не вкручена же. Все опыты пока проводятся просто с двумя торчащими из стены проводами.

Я понял, что разрыв линии может происходить и по нулю. Но как точно узнать, что у меня именно этот случай?

Добрый день! Уважаемые специалисты, помогите, пожалуйста со следующим.
Над барной стойкой два одиночных светильника, и в подразетнике 6 проводов (нули соединены и уходят к щитку).
Димер Legrand VALENA LIFE 752160.
По его инструкции включается только один кабель, на котором уже последовательно может висеть до 10 лампочек.
Можно ли подключить сразу два кабеля? или нужно на потолке искать кабеля от одной лампы, и перекручивать его ко второй, чтобы они было последовательные к димеру?

funtik1 написал:
При включенном выключателе индикатор светится только на том проводе, который светился поярче.

Лампочку , или что у вас там выкрутите и все поймете .

funtik1 написал:
Который из них фазный?

о Дело в том что разрыв линии может быть и по нулю .

funtik1 написал:
Читал, что для патрона лампочки в принципе не важно, где ноль и где фаза,

Зато отсутствие фазы путем разрыва на патроне , важно , с точки зрения безопасности .

funtik1,
Выключатель разрывает ноль. Для лампы накаливания это не важно. Для всех других типов ламп важно.

funtik1 написал:
Вопрос - что вообще происходит?

То что Вы не умеете пользоваться индикатором...

funtik1 написал:
При включенном выключателе индикатор светится только на том проводе, который светился поярче

и смотрите погоду на марсе

Всем привет! Сам не электрик, но есть индикаторная отвёртка и один глупый вопрос.
Торчат из стены два провода от выключателя, к которым нужно подключить светильник.
Провода одного цвета. При выключенном выключателе индикатор светится на обоих проводах (на одном поярче).
При включенном выключателе индикатор светится только на том проводе, который светился поярче.
Вопрос - что вообще происходит? Нормально ли это? Который из них фазный? (Читал, что для патрона лампочки в принципе не важно, где ноль и где фаза, но всё таки интересно всё равно узнать, что к чему).

dokar, вот фото anam'а
и его характеристик.

Походу такой же принцип как и в розетном блоке, эти две пары соединяются между собой простым проводом, в комплекте ничего не кладут, сказали.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

Radio написал:
Че вы с ним такое делали?

Хрен знает - поплыл пластик.

Radio написал:
У меня он 16-й год служит на том же самом месте.

Видимо карма - анам не прижился, прижилась Валена.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
У меня анам развалился через 4 года, стоял на фартуке в 0,5 м от газовой
плиты

Че вы с ним такое делали? У меня он 16-й год служит на том же самом месте.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15839

Andreysk написал:
лучше anam на 4 вилки ....,

Вопрос цены и эстетики. У меня анам развалился через 4 года, стоял на фартуке в 0,5 м от газовой
плиты. Валена стоит 8 год.

Rumato написал:
Одна хрень, что один блок, что 3 розетки рядом, все равно их соединять перемычками.

Не обязательно.

Andreysk написал:
совет по выбору качественной розетки.

Как отметил

Rumato написал:
Металл контактов, упругость, жёсткость, диаметр штыря в вилке, переменных столько, что всё не учесть.

Плюс Ваша карма - у кого то работает у Вас не будет.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Rumato написал:
Всё барахло что продаётся в РФ искрит и пшикает.

Включая гиру и прочий всякий егер-буш. Если розеткой коммутировать нагрузку, она не может не искрить и не пшикать согласно законам природы.

Andreysk,
Одна хрень, что один блок, что 3 розетки рядом, все равно их соединять перемычками.
По качеству, единственные на которые никто не жаловался, это Gira.
Всё барахло что продаётся в РФ искрит и пшикает. Металл контактов, упругость, жёсткость, диаметр штыря в вилке, переменных столько, что всё не учесть.

dokar написал:
В сети не нашел .

Два таких блока рядом, грубо говоря

Andreysk написал:
BV, Мы завалили форум и ушли от главной темы. Какие скрутки и сварки в розетке? Это полезные советы, хотя в сети на счет сварки противоречивая информация, но вопрос стоит иначе...что лучше anam на 4 вилки или 3 розетки в ряд, если 3 в ряд, то прошу совет по соединению ну или как Вы верно заметили совет по выбору качественной розетки. Почему Anam хуже тройного соединения? есть ли его аналоги лучшего качества? если нет аналога и все же вынужден ставить 3 соединенные розетки, то какие лучше взять и как лучше это сделать, чтобы включить мощные приборы свч-печь и духовой, ну и холодильник, но он потребляет копейки. (сомневаюсь что паять нужно будет )?

Andreysk,
Было бы полезно , если вы показали четкое фото механизма розетки Анам с обратной стороны и не только . Может что нибудь и прояснится . В сети не нашел .

Andreysk, Вам уже ответили, что на духовку нужна отдельная линия. Либо не включать вместе с микроволновкой.
Про Анам - ничего не скажу - не знаю.
Про выбор розеток отдельная тема есть - зависит от бюджета

BV, Мы завалили форум и ушли от главной темы. Какие скрутки и сварки в розетке? Это полезные советы, хотя в сети на счет сварки противоречивая информация, но вопрос стоит иначе...что лучше anam на 4 вилки или 3 розетки в ряд, если 3 в ряд, то прошу совет по соединению ну или как Вы верно заметили совет по выбору качественной розетки. Почему Anam хуже тройного соединения? есть ли его аналоги лучшего качества? если нет аналога и все же вынужден ставить 3 соединенные розетки, то какие лучше взять и как лучше это сделать, чтобы включить мощные приборы свч-печь и духовой, ну и холодильник, но он потребляет копейки. (сомневаюсь что паять нужно будет )?

Andreysk написал:
просто может есть нюанс о котором я не знаю, поэтому и спрашиваю.

Самый главный нюанс - надежно делать контакты, и после, через некоторое время их протягивать.
Брать надежные механизмы. Кабель ГОСТ и не с армянского рынка
Не делать скрутки, использовать сварку, пайку, опрессовку, ну или нормальные колпачки СИЗы, не по три рубля пучек.
Самые нормальные фирмы 3М.
Есть куча нюансов которые Вы не знаете

dokar, нет, электрический блендер

BV, спасибо, Кэп) прямые руки хотят сверлить, штробить и устанавливать, а не прийти на все готовое и за 200 рублей просто соединить и потратить больше времени и затрат на транспорт, уже бы давно позвал, да и у самого с руками все в порядке, просто может есть нюанс о котором я не знаю, поэтому и спрашиваю.

Andreysk написал:
Rumato, ну я подразумевал искрение и треск, когда вставляешь вилку в розетку, а также однократный звук в розетке, когда включаешь прибор, вероятнее всего, когда включал, тоже пробивала искра.

Andreysk,
Под прибором не блок питания , имели ввиду ?

Andreysk написал:
, как написал пользователь выше у меня походу проблема кривых рук))

пригласите прямые руки

Rumato, ну я подразумевал искрение и треск, когда вставляешь вилку в розетку, а также однократный звук в розетке, когда включаешь прибор, вероятнее всего, когда включал, тоже пробивала искра.

Andreysk,
Уточните пожалуйста, что Вы имеете ввиду, под этим термином - коротила

spaceeggs, как написал пользователь выше у меня походу проблема кривых рук)) не врубаюсь что не так сделал в прошлый раз, все соединил как советуют в ютубе, крепко надежно еле раскрутил потом, а коротила, в чем может быть проблема? Дайте советы, секреты по данному монтажу. А что с розеткой не так? Характеристики многообещающие, запасы тоже внушительные.

Andreysk, 4-постовая анам не совсем "готовая". Перемычки между механизмами надо самостоятельно ставить

Регистрация: 17.03.2010 Санкт-Петербург Сообщений: 17777

Andreysk написал:
или 3 отдельных розетки в ряд

Для ДШ и МВ лучше отдельные. А коротило у вас из-за неумелого монтажа.

И что, в Москве всё ещё торгуют анамом? Счастливчики.