Спасибо!
Пока "мало ли" в голову не лезут. На будущее туда ничего кроме холодильника подключаться не будет-розеток и так с головой хватает. Тянуть недалеко, тем паче под плинтусом в основном(кабель нг-лс)-поменять будет довольно просто. Холодильник по нынешним меркам жрет что мерин-в два раза больше зарубежных(70кВт в месяц).
DED@ПВО написал :
Насколько помнится в кладовках запрещено иметь розетки......., а только свет от выключателя за пределами кладовки. Значится надо будет делать как то по другому.
я так понимаю с точки зрения пожарной безопасности вообще многое запрещено. ну а вообще в целом по моему посту #18538 что можете сказать (если не затруднит) ?
Pierro написал :
я так понимаю с точки зрения пожарной безопасности вообще многое запрещено. ну а вообще в целом по моему посту #18538 что можете сказать (если не затруднит) ?
Прошу подсказать, может уже была тема: как быстро и качественно снять изоляцию с проводов ВВГ (плоский) 2х2,5. Особенно внешнюю изоляцию. Навесу неудобно и долго. Ножом никак не рассчитать силу. Сильнее - прорезаются внутренние провода, слабее - эффекта ноль. Особенно когда внешняя изоляция толстая как на проводе от Москабельмет.
Смотрел на работу съемников типа Jokari (крокодильчик такой). Для внутренних проводов вроде удобно но внешнюю не возьмет наверно.
А вот такой только для круглых проводов. Съёмник 10286 Ecoline для снятия изоляции кабеля D=8-28 мм («JOKARI» Германия) Этот плоский не возьмет.
Если есть метод попроще, с видео, поделитесь ссылкой
alexVS,
Пользовался таким Cъемник изоляции автоматический торцевой 205мм, NEO 01-500. Если кабель нормальный то проблем со снятием наружной практически нет. С плохой наружной изоляцией придется немного приловчиться. Большой плюс сего автомата это возможность одновременной зачистки 2-3 проводников одинакового сечения-очень экономит время и к тому же длина получается одинаковая.
Снимает как наружную так и внутреннюю изоляцию, правда поочередно. Минус-зачистку больших дистанций приходится разбивать на несколько частей. Но все равно по скорости зачистки один из самых шустрых.
DED@ПВО написал :
там конкретно написано для проведения строительных и монтажных работ, но тогда стоит эту линию на свет кидать 2,5мм2. Поработал и убрал - тогда можно,
Шутю. Я же и смайлик поставил. Хотя мы, когда в хрущобах стояки по лестничным клеткам для интернет-провайдера монтировали, к лестничному освещению с помощью подобной, только самодельной, прилады, подключали дрельку
Викторыч написал :
Хотя мы, когда в хрущобах стояки по лестничным клеткам для интернет-провайдера монтировали, к лестничному освещению с помощью подобной, только самодельной, прилады, подключали такую дрельку
alexVS написал :
как быстро и качественно снять изоляцию с проводов ВВГ (плоский) 2х2,5. Особенно внешнюю изоляцию.
Даже если у вас есть нож с пяткой, то плоский кабель всё равно удобнее разделывать следующим образом:
выпрямить разделываемый участок кабеля (чтоб без изгибов был)
любым ножом, но лучше с широким лезвием разрезаем с торца вдоль между жил проводов (вклиниваем лезвие в щель между изоляцией жил)
снимаем с жил половинки внешней оболочки и удерживая её за конец рукой тем же ножом срезаем в направлении от торца кабеля (сначала одну половинку оболочки, затем другую)
Dale написал :
Тока ножик должен быть слегка туповат.
да, желательно.
Причём, лезвие должно быть минимум 2,5 мм толщиной, чтобы раздвигать изоляцию разрезаемых жил. Есть у меня такой ножичек - из механического полотна типа такого:
только не такой гламурный... Вот им оказалось удобнее всего... Я им и фаску со стальных труб внутри снимаю и ВВГ разделываю... а точил последний раз году так в 2002, когда ещё в универе преподавал - вот там на кафедре ТОЭ заточной станок был...
Вот блин интересная штука жизнь. Потенциальные заказчики форумов начитались, с электриками наобщались и категорические требуют сварку кабелей. Ликбез на тему разрешённых и запрещённых способов соединения провожу - как об стенку горохом, говорят "Мне надо чтобы сваривал".
Что делать? Я то розеточные линии пресс-клещами гильзую и обжимаю, освещение и вовсе на WAGO.
уже год так назад набрал пару килограммов щёток от троллейбусов, выбрал несколько штук, обжёг их на огне, сточил, просверлил, прикрутил медную полосу и толстенный провод, одел сверху кусок оболочки от ВБбШв 4х25... и инвертор имеется и маска-хамелеон... короче, во всеоружии... а всё никак руки не дойдут попробовать скрутки поварить - всё как-то более привычными способами соединяю!
добрый день
хочу протянуть розетки и антенну к телевизору, встроенному в нишу шкаф-купе
крепится они будут к деревянной доске
есть ли в природе нормальные накладные розетки блоком хотя бы от 4 или больше штук сразу(абб, легранд и прочее)? а также накладная розетка для антенны (это уже видимо любая, даже самый лютый китай)
также интересуют подобные блоки но с защитой ip55 хотя бы в 2 розетки, для сада
видел только какой-то китай в мерлене от лизарда
Макел этот гадкий, из него со временем тонкие вилки начинают выпадать. Я на пробу купил колодок ЭРА взамен макеловских - очень тугие, со шторками. Пока нравится, первая неделя - полет нормальный
Мужики есть старый щиток ЩК1204УХЛ4 с новым счетчиком.Нужно к счетчику привести новую проводку, на щитке есть сверху и снизу 2 пластиковых гайки,если их открутить можно ли снять весь щиток со счетчиком(что бы пломбы не нарушать) ?
Я пользую Splan 7 она конечно больше под электронику заточена, конкретно её библиотеки, но в ней можно самому создовать элементы(макросы) и добавлять в библиотеку, а затем использовать. В отличии от тяжеловесов-кадов она проста как три копейки. Взять можно например здесь
Harricein написал :
Мужики есть старый щиток ЩК1204УХЛ4 с новым счетчиком.Нужно к счетчику привести новую проводку, на щитке есть сверху и снизу 2 пластиковых гайки,если их открутить можно ли снять весь щиток со счетчиком(что бы пломбы не нарушать) ?
Harricein написал :
Вот фотография. С низу и сверху пластмассовые гайки
Не выйдет. Показания счётчика секретные? Номер пломбы - военная тайна?
Под такими ужасными щитками не менее ужасные короткие огрызки проводов - не хватит их длинны и всё тут.
Новая проводка делается путём распломбировывания счётчика - всё официальным путём.
Может глупый вопрос, но что означает понятие "штробление, проводка, монтаж и установка одной эл. точки"? К примеру, как на фото - это одна точка с розеточным блоком на две розетки или 2 точки?
Т.е. если "штробление, проводка, монтаж и установка одной эл. точки" стоит, условно, 100 руб., то за работу, как на фото я плачу 100 руб. или 200 руб.?
andrewkhv написал :
на фотке осталось только морковку между подрозетниками воткнуть
а что вам ответилпо этому поводу человек, который написал эту расценку? мы не телепаты, достоверно выяснить, что он имеет в виду, не сможем.
он написал в смете так - "штробление, укладка проводки, монтаж и установка одной эл. точки" = 100 руб. х 2 (по фото) и так по всем точкам в квартире...
вот я и хочу уточнить, что такое "одна точка"?
oZZy_tv написал :
Может глупый вопрос, но что означает понятие "штробление, проводка, монтаж и установка одной эл. точки"? К примеру, как на фото - это одна точка с розеточным блоком на две розетки или 2 точки?
Т.е. если "штробление, проводка, монтаж и установка одной эл. точки" стоит, условно, 100 руб., то за работу, как на фото я плачу 100 руб. или 200 руб.?
Спасибо.
Чужое ценообразование - потёмки. А уж в Москве и подавно.
В моём провинциальном сознании (Саратов) точка (та которая углубление + установка коробки+ коммутация) это одно, а штроба - другое. По моему на фото две точки и сколько то-там штробы. Штроба однозначно в метрах меряется, точки в штуках. Некоторые клиенты склонны точки двойные, тройные и более склонны приравнивать к одной - это несправедливо.
web-rr написал :
Некоторые клиенты склонны точки двойные, тройные и более склонны приравнивать к одной - это несправедливо.
Хоть я и клиент, а не мастер - поддержу позицию мастеров.
Каждая дырка в стене - требует затраты сил и времени и стоит денег.
каждый лишний см штробы под провод или гофру - аналогично
Вмазывание лишнего подрозетника - тоже время,
подключение шлейфом второй розетки в блоке - лично на мой взгляд даже немного труднее двух одинарных розеток...
oZZy_tv написал :
он написал в смете так - "штробление, укладка проводки, монтаж и установка одной эл. точки" = 100 руб. х 2 (по фото) и так по всем точкам в квартире...
вот я и хочу уточнить, что такое "одна точка"?
А бы воспринимал 1точка = 1 подрозетник.
Ну а дальше личная договоренность с мастером... Электрику можно как угодно считать: хоть по точкам, хоть по квадратным метрам пола (при наличии проекта).
tortik написал :
есть ли в природе нормальные накладные розетки блоком хотя бы от 4 или больше штук сразу(абб, легранд и прочее)? а также накладная розетка для антенны (это уже видимо любая, даже самый лютый китай)
У шнайдера в серии Unica есть накладные установочные коробки. Туда можно ставить что угодно.
Код MGU8.002.18 (1 место)
Код MGU8.004.18 (2 места)
Код MGU8.006.18 (3 места)
подскажите,чем точно проверить показания реле напряжения ZUBR D 40t?
а то даже во время пика потребления 230-235 В показывает,глубокой ночью иногда до 245-250 доходит
но с месяц назад показания были на 10-15 В ниже,как-то не верится что в сети что-то случилось
заранее спс за ответ
да. за 1 розетку-"точку" 1000руб., за 2 розетки-"точки" 2000руб., при том, что на двойную "точку" - канал штробы делается один и прокладка кабеля 1шт.
по смете в "штробление, укладку проводки, монтаж и установку одной эл. точки" - входит "под ключ" работы от цельной стенки до появления точки "под ключ" без монтажа механизма розетки/выключателя с накладкой розетки и = 1000руб. за 1 "точку".
то есть, то что на моей фото получилось от цельной стенки = 2000руб. Это адекватная цена?
oZZy_tv написал :
то есть, то что на моей фото получилось от цельной стенки = 2000руб. Это адекватная цена?
у меня 95% работы в квартире было это штробление стяжки и гипсовых стен. На бетон попали всего 5 "точек" из 72.
Штроб было дофига. Штробили 2 дня моим штроборезом с моим пылесосом. + ниша под 2 щитка (32+48 модулей), ну и кабель раскинули, подрозетники все вмазали. На сколько я помню отдал за работу 40-50 тыс. Электрика не звал, штробили отделочники.
oZZy_tv написал :
"под ключ" без монтажа механизма розетки/выключателя
это НЕ под ключ. Вам только говорить со своим работником по поводу уменьшения цены на сумму штробления в случае 2 розеток(хотя может и увеличения в случае одной) Пусть хотя-бы осметит не по точкам(это все могут по-разному понимать), а по метрам и коробкам.
Solovey написал :
у меня 95% работы в квартире было это штробление стяжки и гипсовых стен. На бетон попали всего 5 "точек" из 72.
Штроб было дофига. Штробили 2 дня моим штроборезом с моим пылесосом. + ниша под 2 щитка (32+48 модулей), ну и кабель раскинули, подрозетники все вмазали. На сколько я помню отдал за работу 40-50 тыс. Электрика не звал, штробили отделочники.
у меня все "точки" это перенос старых под евро-стандарт, т.е. на расстояние 25-30см от угла стены и пола, соответственно к примеру в маленькой комнате три канала штроб (по одному на стену и один под кнопки выключ. света) по бетонным стенам длинной ~1м каждая штроба от старых розеток по диагонали вниз к углам к новым, вот можно понять примерный объем работ на комнату: 3п.м. штроб + по две дырки под подрозетники (две розетки) на один канал + прокладка кабеля + шпаклевка + монтаж подрозетников = 1000руб. за одну "точку"(розетку) + "точка"(выключатель), итого 5000руб. за перенос 2-х двойных розеток и выключателя в комнате...
Solovey написал :
у меня 95% работы в квартире было это штробление стяжки и гипсовых стен. На бетон попали всего 5 "точек" из 72.
Штроб было дофига. Штробили 2 дня моим штроборезом с моим пылесосом. + ниша под 2 щитка (32+48 модулей), ну и кабель раскинули, подрозетники все вмазали. На сколько я помню отдал за работу 40-50 тыс. Электрика не звал, штробили отделочники.
40-50 тыс.????? обалдеть дёшево!!! мне за кухню+3 комнаты объявили 68 тыс.руб. (68 "точек") без такого огромного кол-ва штробления, как у Вас. ((((
P.S. на кухне получилось 10 розеток (блоки розеток по 3+3+2+2)... в больших комнатах по 8 точек + 1 выключатель как 1 "точка" (по 2шт./комнтата) + ТВ розетка
ну да, согласен, возможно где-то, где это позволяло старые розетки были заглушены, а снизу от пола вверх вертикальные штробы, нужно мне уточнить - заехать на квартиру, сфотографировать всё и заодно новый щиток сфотографировать, показать на проверку тут.
так что по цене, ребят? мне кажется, что дороговато у меня выходит по 1000руб. за "розетку"...(((
oZZy_tv написал :
так что по цене, ребят? мне кажется, что дороговато у меня выходит по 1000руб. за "розетку"...(((
все относительно... в панельных домах бетон злой.
а мои подрозетники в стенах из пазогребневых плит можно было сверлить коронкой по дереву + шуруповерт. (утрирую конечно, но гипс и бетон разница в цене в 2 раза на мой взгляд нормальная).
и по штробе, ИМХО 1000р/м в бетоне и 500р/м в гипсе нормальные ценники
это свободный рынок, договорные отношения... Как договорились, так и платите.
Добрый день! сделал разводку на освещение. слева фаза, справа ноль. прошу посмотреть и указать на мои ошибки. все проверил под нагрузкой, все работает, вроде не греется
Pierro написал :
Добрый день! сделал разводку на освещение. слева фаза, справа ноль. прошу посмотреть и указать на мои ошибки. все проверил под нагрузкой, все работает, вроде не греется
ввв написал : Pierro,гровер под гаечку надо поставить
гровер я сразу на болт одел. упрессовано насколько сил хватало (с помощью пассатиж и отвертки) и при этом, чтоб головку не сорвать. перед гайкой тоже надо гровер поставить ?
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.