РинаСанна написал :
Я просто паникую и перестраховываюсь.
Быстрый ответ на это сообщение Ответ Ответить с цитированием Ответить с цитированием
Вот как раз нормальная проводка на кухню для варочной и духового шкафа 6мм2 и АВ32А при условии что суммарная мощность не более 9kW. Если больше, то кабель 3х6мм2 и АВ32А на варочную и кабель 3х4мм2 и АВ25А на духовой шкаф. На розетки кухни и фартука отдельные линии 3х2,5мм2 и под АВ16А.
РинаСанна написал :
На самом деле я хочу просто нормальную проводку. У нас соседи горели, погиб ребенок и бабулька. Я просто паникую и перестраховываюсь.
Один 3х4 или 3х6 для варочной
Один 3х2.5 для духовки, можно будет сделать несколько розеток. Автомат на 16А.
bratan написал :
Один 3х2.5 для духовки, можно будет сделать несколько розеток. Автомат на 16А.
ввг-нг-ls
Вообще то принято закладывать кабель не на то что есть, а по возможности на то что может будет установлено со временем. Ремонт делается не на два года ведь......, а с учетом что время течет и все меняется......, в том числе и желания и возможности.......
РинаСанна написал :
Подскажите, принципиально возможно подключить одну варочную на 2 кабеля 3х2,5 ил и это бред ? Муж говорит что по суммарной емкости они подходят.
дружба написал :
вот вам,правильный ответ.
Цитата Сообщение от EV.SA Посмотреть сообщение
для ВП -3*6мм2
Цитата Сообщение от Alexiy Посмотреть сообщение
или 5х2,5, если ввод в квартиру 3-фазный
Поняла, спасибо.
И за СП 31-110-2003, спасибо, теперь будет моему Кулибину что почитать на сон грядущий!
Кстати искал ПВ1 и ПВ3, сказали что они теперь называются ПуВ и ПуГВ
Подскажите, что-то я не очень понимаю по заземлению. Если в квартире TN-C-S, то пишут, что в случае отгорания в щитке нуля или земли корпуса приборов будут под напряжением. Но это ведь только в случае пробоя фазы на корпус одного из приборов, так?
И еще вопрос: в панельном доме 30-тилетней давности нет земли вообще. Все розетки без земли на 2 провода. Но на эл.плиту стоит розетка на три. Написано что один "земля". Рядом розетка для холодильника на нее тоже 3. Это TN-C или TN-C-S, только землю не довели на все розетки?
Задолбали меня ТЭНы.
Сварганил самогонный аппарат. Врезал тэн - 3 Кв. Если разогретый тэн выключить на пару-тройку минут а потом снова включить, то выбивает УЗО на 30 мА. При уменьшении мощности (c помощью регулятора) -происходит то же самое. Если остынет - то включается на пару минут и потом опять выбивает УЗО. Нагреватель у ТЭНа звонится, на корпус не пробивается.
Купил другой новый ТЭН, - нагреватель не звонится, сопротивление 0,055 вроде на мультиметре. Включаю в разетку - не работает, переварачиваю вилку - выбивает УЗО.
Народ подскажите. Нужна сигнальная лампочка 220В на дин рейку но, чтобы мигала как поворотник. Как это сделать. Есть ли такое реле на дин рейку. Перелистал почти весь каталог АВВ ни че не нашёл, может не там ищу. Или придётся делать самопал.
Смотрите в сторону цикловых реле времени (типа CT-TGD). Только щёлкать будет постоянно... Проще сам индикатор реле использовать в качестве сигнальной лампы
пороюсь посмотрю) спасибо за ссылку! просто такое можно на Мираже Т4 (или других моделях) замутить. 4 события. главное очень недорого и элементарно просто)
rbpower, я так думаю можно. автоматы поставить можно любые брендовые, и обязательно добавить узо. сделайте еще обзорное фото, чтобы был виден щит целиком
"хайрез"
нижние переключатели не то самое узо? ибо на одном из них номер моей квартиры
любые брендовые, я так думаю тут цены будут не мульен, поэтому: какой бренд лучше всего?
на какой ампераж брать автоматы?
заранее спасибо
Типичный щиток в типичном состоянии.
Удивляют только частичная замена проводов к счётчикам
Если привести щиток в нормальное состояние, сделать нормальные отводы, поставить и нормально подключить PE шину, заменить групповые автоматы, поставить УЗО, заменить кабель к плите - можно будет и ВП подключить.
любой из Schneider Electric, ABB, Legrand, Moeller, Hager - что найдете в магазине. Лучше ориентироваться на крупные специализированные, особенно котрые числятся у кого-нибудь из брендов в качестве партнера/дистрибьютора
rbpower написал :
на какой ампераж брать автоматы?
а какое сечение проводов? если алюминий 2.5 квадрата, то С16 еще формально проходит, но можно и подстраховаться и поставиить С10. На плиту на старый алюминий никак не больше С25, а лучше С20. УЗО тоже обязательно нужно.
В квартире 3-ф ввод.В щите будет установлен счетчик, 3п АВ,за ним на каждую фазу 2п.Узо 40А100мА,со-счетчика Н подключу 3 узо.Я правильно понимаю что отходящие Н,от 3 Узо подключаються на общую шину Н?
rbpower написал :
если менять проводку до плиты, то и вводной автомат надо менять?
нет. Номинал вводного автомата определяется проектной выделенной мощностью на квартиру и менять его без внесения изменений в общедомовую схему питания (с официальным согласованием и всё такое) вы не имеете права.
7 кВт вполне себе нормально будет функционировать на автомате 32 А, если реальный ток срабатывания теплового расцепителя в автомате не занижен
дружба написал :
правильно понимаю что отходящие Н,от 3 Узо подключаються на общую шину Н?
ни в коем случае!!! при подключении ЛЮБОЙ нагрузки будет сразу выбивать 1-2 УЗО.
Зарубите себе на носу, что после любого УЗО получаем индивидуальный N, который уже нельзя ни с чем объединять (ни с другими N, ни с PE)
Нужен 3х фазный переключатель на 20А 4х полюсной (3 на фазу и 1 на ноль) на 2 направления. Думал купить пакетник ПП 4-40/Н2, но нигде не нашел даже под заказ. Посоветуйте еще какой-нибудь переключатель.
День добрый Подскажите пожалуйста, имею люстру на 5 ламп и однаклавишный выключатель. Хочу разделить на две группы. Можно ли это как-нибудь реализовать, с имеющимеся данными ( одна фаза и ноль). Ибо где находится распр.коробка не знаю.( Квартира хрущевка..)
По простому, если нет третьего провода, не получиться. Придется искать коробку и в кабель-канале тянуть либо один, либо три провода. А вообще есть схемы с диодами(вам не понравиться мерцающий свет ламп, да и это только для ламп накаливания) и по двум проводам управлять одной люстрой, но это уже радиолюбительство.
Можно диммер поставить и им регулировать яркость, но опять же, только лампы накаливания.