На №3141
Резистор цел, ИМХО это все же кондер формы капелька, диам. около 4...5 мм
28.06.2011 в 12:06:45
На №3141
Резистор цел, ИМХО это все же кондер формы капелька, диам. около 4...5 мм
28.06.2011 в 12:09:13
Конденсатору, думаю, нечувствительны 1,5В. Может, какой терморезистор. Фото бы..
28.06.2011 в 12:27:17
в любом случае выкиньте это электронное узо за 300 рублей :)
Переделка зарядных устройств и не только
28.06.2011 в 21:39:45
Подскажите плиз. Мне на дачный дом положено 3 кВт. Если я поставлю перед счётчиком ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ (не автомат) на 40А (например такой ) электрики будут придираться когда опломбировать прийдут?
PS раньше у меня вводной кабель шёл прямиком на счётчик, но его я поменял на новый и пока счётчик не опломбировали думаю поставить перед ним именно ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ т.к. автомат можно будет поставить максимум 16А а меня это не устраивает...
PSS я правильно понимаю что выключатель нагрузки не имеет автоматического привода? И выключится сам не может. так? Может тогда вообще поставить такой выключатель на 20А чтоб уж точно электрики не придрались? (максимальная потребляемая мощность в доме планируется около 6-7 кВт...)
28.06.2011 в 21:49:14
Сколько киловат выдержит 15 метров гибкого кабеля 5 на 6 ?
28.06.2011 в 22:16:51
ЮРОК2 написал : Сколько киловат выдержит 15 метров гибкого кабеля 5 на 6 ?
Допустимый длительный ток по условиям нагрева составит 42 А при прокдадке на воздухе и 60А в земле. Что при активной трехфазной нагрузке сети 220/380 промышленной частоты составит :
приемника:
активная, Вт, Рп =3UφIcosφп=√3 IUcosφп ,
реактивная, вар, Q=√3 UφIsinφп=√3 UIsinφ
полная, ВА, S = √3UI.
где φ – угол сдвига фаз между фазным напряжением приемника и током в той же фазе приемника, который равен току линейному только при соединении звездой.
27,6 кВт при прокладке на воздухе и 39,5 кВт в грунте, без учета косинуса φ и возможных снижающих коэфициентов по условиям прокладки.
28.06.2011 в 22:23:44
lapshik написал : Если я поставлю перед счётчиком ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАГРУЗКИ (не автомат) на 40А (например такой ) электрики будут придираться когда опломбировать прийдут?
С точки зрения ПУЭ- нарушений нет. Но, согласно правил и договора на поставку электрической энергии от Вас могут потребовать установки аппарата ограничивающего потребляемую мощность.
lapshik написал : PSS я правильно понимаю что выключатель нагрузки не имеет автоматического привода? И выключится сам не может. так? Может тогда вообще поставить такой выключатель на 20А чтоб уж точно электрики не придрались?
Да вы верно считаете.
lapshik написал : Мне на дачный дом положено 3 кВт.
+
lapshik написал : (максимальная потребляемая мощность в доме планируется около 6-7 кВт...)
= обратитесь в энергосбытовую компанию с письмом о увеличении потребляемой мощности.
29.06.2011 в 00:44:42
Два простых вопроса:
Куда подключать ноль и фазу в мне подсказалали, теперь осталось узнать где у него вход - сверху или снизу (сейчас подключено снизу)?
Допустимо ли использовать после автомата B 50A перемычку длиной 15-20 см, провод ПВ1 6 кв.мм.? Если нет, то что предпринять - под фазный винт первого УЗО приходит 2 провода - NYM 6 квадратов и перемычка на второе УЗО, разное сечение я использовать не могу.
29.06.2011 в 00:59:00
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
29.06.2011 в 08:24:30
Для Анат78 №3140 и Крымскому солнцу №3143Фото прилагаю. Вторичная обм 11 витков, резистор в чулке 3,6 ком-цел; то,что взорвалось (очень похожее, но только "то" было желтого цвета, но разлетелось куда-то) лежит ниже, а стояло "то" последовательно в цепи соленоида.
29.06.2011 в 08:43:44
Это предохранитель само востанавливающийся стоял для защиты небольшой(вдруг будут держать и кнопку тест нажатой и рычаг держать, ну или батарейку подключат куда нибудь :), хотя странно как там вы батарейку подключили и сгорел он) ;) можно и без него, но проще купить новый такой например: или такой

Переделка зарядных устройств и не только
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу