@Котопёс, фрезер 2,4кВт однозначно будет с плавным пуском, так что и в хардкорном режиме не должно выбивать )
25.07.2015 в 11:57:11
@Котопёс, фрезер 2,4кВт однозначно будет с плавным пуском, так что и в хардкорном режиме не должно выбивать )
25.07.2015 в 13:10:16
Возможно ли развести соединения в разв.коробке, как на рисунке? Если нет, то почему? Просьба отвечать с аргументами...Если кратко, то в коробку приходит две линии, которые надо развести на 4 потребителя, а дополнительных клем городить не хотелось бы...
25.07.2015 в 14:14:57
можно .Только будут некоторые неувязки: если у вас на двух приходящих линиях, на каждой, стоят узо либо дифы, то они будут работать некорректно из- за того, что вы объединяете нули, - токи утечки будут складываться.
25.07.2015 в 14:25:35
@Serg_Krg, нельзя, не слушайте Грея. Аргумент:
"7.1.36. ......
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий."
25.07.2015 в 15:33:21
Грэй написал : можно .Только будут некоторые неувязки: если у вас на двух приходящих линиях, на каждой, стоят узо либо дифы, то они будут работать некорректно из- за того, что вы объединяете нули, - токи утечки будут складываться.
Про УЗО это я знаю, но обе линии под одним УЗО, только на каждую свой автомат на фазе...
25.07.2015 в 15:35:04
НЕМЕЦ написал : @Serg_Krg, нельзя, не слушайте Грея. Аргумент:
"7.1.36. ......
Не допускается объединение нулевых рабочих и нулевых защитных проводников различных групповых линий."
Ну здесь группа вроде одна получается, по крайней мере под одним УЗО... А что такое вообще "групповая линия"? P.S. Как мне самому представляется, так от такой схемы даже лучше - в некоторых случаях, нагрузка на нулевые провода ниже...
25.07.2015 в 15:47:01
Если под одним УЗО - тогда без проблем ляпи.
Продам УЗМ50М,СР722
25.07.2015 в 16:09:05
@Serg_Krg, групповая линия - это кабель, защищенный автоматом (предохранителем), и питающий определенную группу потребителей (светильников, насосов, розеток и т.п.).
Т.к. у вас 2 групповых кабеля, объединять их жилы запрещено по причине, озвученной Немцем.
25.07.2015 в 16:23:20
@Johnny, да пусть делает что хочет. Пришел с вопросом, просил аргументов, получил их, так нет, у него свое мнение на этот счет есть.
Когда под обратку с другой группы попадет - поймет.
25.07.2015 в 16:42:43
Aoz написал : Если под одним УЗО - тогда без проблем ляпи.
А потом захотелось поставить еще одно УЗО. И чего тогда делать с этим "слепком"? Это уже не говоря об аварийной ситуации. (Ох, уж эти скульпторы...)
25.07.2015 в 17:12:36
написал : @Serg_Krg, групповая линия - это кабель, защищенный автоматом (предохранителем), и питающий определенную группу потребителей (светильников, насосов, розеток и т.п.)
Т.к. у вас 2 групповых кабеля, объединять их жилы запрещено по причине, озвученной Немцем.
Про "группы" теперь понятно, спасибо. Что касается причины, в виде строки из правил, так хотелось бы разобраться, почему именно возникли такие требования, на чем они основаны?