5050123, нет смысла менять. Не те нагрузки.
08.06.2016 в 21:47:22
5050123, нет смысла менять. Не те нагрузки.
08.06.2016 в 21:50:50
Fesenych, панель, как я понимаю, двухфазная? Хватит. А если однофазная- тогда ой. Рабочий ноль будет тонковат. 4 провода, как я понимаю, L1,L2, N, PE? При однофазном подключении сечение нуля будет недостаточным.
08.06.2016 в 21:52:32
5050123, неправильный у вас будерброд. Правильно, это когда шлейфование светильников делается либо в распредкоробках через клеммы / обжим гильзами / пайку / сварку или же непосредственно у светильника путём соединения приходящего, отходящего и проводника на светильник клеммами, например Wago 221 серии или
08.06.2016 в 22:05:38
Fesenych написал: Это нормально, что такое сечение используется для панели 7.4 кВт или производителем все рассчитано и она на такой мощности даже кратковременно работать не будет?
У меня примерно такое же сечение, только 5 жил - L1 L2 N1 N2 PE. По умолчанию, L1 обжат с L2, а N1 обжат с N2 (интересно, у кого-то реально бывает два нуля?). Сечение меня не смущает, а вот автомат - немного. 16А220В2=7040. У меня правда в сумме 7.2 и то, в режиме буста. Получается что если долго буст использоовать, то автомат может и отрубиться.
А вот что меня больше интересует - как правильно это соединить с 5*4 торчащим из стены=)
08.06.2016 в 22:18:08
Свет и розетки под одно УЗО можно пихать? Спасибо.
08.06.2016 в 23:13:07
NoNe, схема такая

Нашел на форуме с примером подключения, по комментариям не до конца понятно, можно ли так подключить? Панель двухфазная, сеть однофазная, как на правой картинке в общем.
09.06.2016 в 00:32:09
Fesenych написал: можно ли так подключить
Можно. На схеме показаны варианты подключения для трехфазного и однофазного питания. Там даже перемычка в комплекте имеется.
09.06.2016 в 08:42:57
web-rr написал: 5050123, неправильный у вас будерброд. Правильно, это когда шлейфование светильников делается либо в распредкоробках через клеммы / обжим гильзами / пайку / сварку или же непосредственно у светильника путём соединения приходящего, отходящего и проводника на светильник клеммами, например Wago 221 серии или
web-rr, Да, так и будет, через клеммы, текущее решение временное. Я только про пластину спрашивал, критично ли, что она не медная.
09.06.2016 в 09:56:12
chda1975 написал: Свет и розетки под одно УЗО можно пихать? Спасибо.
chda1975, нежелательно, но допустимо.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
09.06.2016 в 10:06:23
Fesenych написал: NoNe, схема такая
Нашел на форуме с примером подключения, по комментариям не до конца понятно, можно ли так подключить? Панель двухфазная, сеть однофазная, как на правой картинке в общем.
Fesenych, Вы путаете. ТЭНы на панели на 220 В, а питание может быть разное. Не панель трёх или двух фазное, а питание. Двух и трёх фазное питание необходимо для разгрузки питания и уменьшения сечения питающего кабеля. То есть при мощности скажем в 7 кВт необходимо при однофазном подключении АВ на 32 А и кабель 3х6 по меди. При двухфазном питании нагрузка делятся на две фазы (7\2=3,5 кВт) то есть можно уже проложить кабель 4х2,5 по меди и поставить 2 АВ 16-20А. Хотя остаётся открытым вопрос по сечению нулевого проводника. ТЭНы на 380 есть только у промышленных печек.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу