Добрый день. Купил датчик движения feron sen60 для установки в коридор. Имеет две регулировки: задержка времени от 10 сек до 15 мин и уровень освещённости от 3 до 2000 lux. Все выставил на минимум, но свет включает и днём и ночью, и даже при включённом основном свете (люстра в полуметре от датчика светит). Это неисправность или 3 lux это тоже относительно светло?
Я раз так на заявке увидел светящийся ноль в щите, метнулся в щитовую ну и далее переделал нормально, а симптомы у людей были те же, билась током вода, яркость лампочек менялась произвольно, труба газовая грелась. Только вот почему то такие подробности как мигание света и биение током от кранов узнаются не по телефону диспетчером, а на месте по прибытии.
MaSeVi написал:
BV, У родителей такое: мигают лампочки или вообще отказываются работать. Иногда горят очень ярко (со слов родителей). Это симптомы «звезды» нулю подъездному?
Сергей, ну Вы же грамотный товарищ и сами все прекрасно знаете...
Кроме этого могли просто неравномерно расключить фазы и по одной - повышенное потребление с просадкой. Как вариант - может и контакт фазы подгорать.
Вместо гаданий - купите и поставьте им РН с вольтметром, и все будет понятно, и если что - не тратить нервы на ремонт быт техники.
Плюс - звонок в диспетчерскую с заявкой - "мигает свет".
PS А может у них галогенки по 50 вт на винтовых клеммах?
mirn написал:
Стены перед проклейкой грунтовал и есть мысль, что залил один блок розеток. Прошло три дня, стены просохли, включил в розетку ноут и его коротнуло (ноуту аминь),
Вот это наводит на нехорошие мысли....
А лампочки не мигают по вечерам?
BV, У родителей такое: мигают лампочки или вообще отказываются работать. Иногда горят очень ярко (со слов родителей). Это симптомы «звезды» нулю подъездному? Так то капиталили полтора года назад, правда, пару раз с межфазным КЗ, так что за качество работ - вопросы...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Rumato написал:
"не верю Шура, Паниковский не обязан всему верить!" (с)
а я охотно верю - сам сотку вытаскивал из держателя предохранителя , правда не в жилом доме но тоже смешно было
Паниковского жалко , всё таки бодрый был старик .
mirn написал:
Стены перед проклейкой грунтовал и есть мысль, что залил один блок розеток. Прошло три дня, стены просохли, включил в розетку ноут и его коротнуло (ноуту аминь),
mirn написал:
НО самое странное, что при выключенном внутреквартирном автомате когда трогаю корпус розетки и металлическую раковину, щиплется ток.
Похоже что один из каких-то приборов пробивает на корпус из-за этого на проводнике PE и заземляющих контактах розеток может быть напряжение, если они не подключен к PE стояка.
Vadim 161,
При снятом напряжении? Ага
mirn написал:
НО самое странное, что при выключенном внутреквартирном автомате когда трогаю корпус розетки и металлическую раковину, щиплется ток.
MaSeVi,
Нет, понимаю что заземлять на газовый стояк совсем не правильно.
Просто не понимаю как сделать заземление при его полном отсутствие. На счёт плиты-это совсем другая история)
Да и с заземлением ли моя проблема связана. Тоже ???
mirn написал: Vadim 161,
Вполне возможно -это электрическая плита? Я ее не заземлял, но в инструкции написано что это не обязательно. Да и заземлять куда? Рядом только газовый стояк.
mirn, Намекаете на заземление на трубу газа??? А э/плита откуда при газе?
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Vadim 161,
Вполне возможно -это электрическая плита? Я ее не заземлял, но в инструкции написано что это не обязательно. Да и заземлять куда? Рядом только газовый стояк.
mirn написал:
НО самое странное, что при выключенном внутреквартирном автомате когда трогаю корпус розетки и металлическую раковину, щиплется ток.
Похоже что один из каких-то приборов пробивает на корпус из-за этого на проводнике PE и заземляющих контактах розеток может быть напряжение, если они не подключен к PE стояка.
Приветствуют!
Банальная ситуация с проклейкой обоев.
После поклейки обоев щиплет током даже при выключенном внутреквартирном автомате (ещё отдельно выносили автоматы на квартиру после лестничного).
Стены перед проклейкой грунтовал и есть мысль, что залил один блок розеток. Прошло три дня, стены просохли, включил в розетку ноут и его коротнуло (ноуту аминь), автомат не сработал. Ещё через два дня дошли руки и разобрал блок розеток, все контакты в порядке. Оголенных или опалённых нет, все сухо и чисто.
НО самое странное, что при выключенном внутреквартирном автомате когда трогаю корпус розетки и металлическую раковину, щиплется ток.
Из-за чего такая ситуация? Полный, Капитальный ремонт в квартире делал три года назад.
alexposter,
В потёмках нашёл им болт на 10, +2 шайбы/гайка, сделали петли- сболтили всё, замотали ноль с болтом изоляцией, ну и поплавленую изоляцию подшаманили, хлоркой.
alexposter написал:
Не верьте, Ваше право. На счёт проводов крючочком, через которые идет порой 25-30А тоже не поверите? Потому и испарился карболит аккурат в том месте, где шина крепилась. И болтается она исключительно на стояковых проводах. Дому 35 лет.
Не верьте, Ваше право. На счёт проводов крючочком, через которые идет порой 25-30А тоже не поверите? Потому и испарился карболит аккурат в том месте, где шина крепилась. И болтается она исключительно на стояковых проводах. Дому 35 лет.
alexposter,
Неплохо бы слова о испарившемся карболите подкрепить фото, а так, на все случаи есть слова классика - "не верю Шура, Паниковский не обязан всему верить!" (с)
Rumato, Уважаемый, если в Вашем доме всё благополучно, не стоит переносить это благополучие на всех. ЖЭУ на всех какать хотело, но это пока нет прецедентов с судебными исками.
Да, всем всё по... барабану, пока не сгорит никто не почешется. В своем щите стараюсь порядок держать.
alexposter написал: vitalban, фото покажите, что они там "навертели".
В нашем доме, как-то раз глянул в щит на 1 этаже... и о ужас. Фазные шины выполнены в виде металлических пластин, которые крепятся к карболитовым изоляторам. Стояк - АПВ 3х35+1х25. Так вот, карболит наполовину испарился от нагрева, и все эти шины просто "парят" в воздухе, где-то между рамой и дверцей щита. Отводы накинуты "крючёчком". На нуле (1 этаж из 14!) - такая себе скрутка из 2 АПВ по 25 квадрат, правда зажата в шину. В щитовой - гвозди. Будет весело, короче...
vitalban, фото покажите, что они там "навертели".
В нашем доме, как-то раз глянул в щит на 1 этаже... и о ужас. Фазные шины выполнены в виде металлических пластин, которые крепятся к карболитовым изоляторам. Стояк - АПВ 3х35+1х25. Так вот, карболит наполовину испарился от нагрева, и все эти шины просто "парят" в воздухе, где-то между рамой и дверцей щита. Отводы накинуты "крючёчком". На нуле (1 этаж из 14!) - такая себе скрутка из 2 АПВ по 25 квадрат, правда зажата в шину. В щитовой - гвозди. Будет весело, короче...
alexposter написал:
Похоже, что ноль идет через эти 2 корпуса встык, нет надежной металлосвязи.
alexposter,
Так и есть походу- орех на нуле обгорел- в нижнем щитке
vitalban, на фото - почему стоит использовать смазку
BV,
Да у аварийки нет ни чего- работают на голом энтузиазме, болт поприличней пришлось им найти, вместо ореха, которому уже 36 лет, когда уже не было света. Да в самом орехе, проводки слегка "гуляли", может и изначально были недотянуты. Вылечили хоть оперативно, завтра Ук, обещала провести терапию по всему дому.
dokar написал: MrGalaxy,
Тут вскрывать надо немедленно, одев "глухую" защиту (СИЗ), а не попкорн - трескать . И разумеется не самому , вызвать УК или аварийку .
dokar,
Да мне интересно стало, кто выполнит просьбу автора поставить диагноз по фото закрытой крышки щитка.
MrGalaxy,
Главное вылечили ОНЛАЙН- щиток- где орехи был закрыт и тудой ни кто ни когда не заглядывал- наверное ХЕПИ ЭНД
dokar написал: MrGalaxy,
Тут вскрывать надо немедленно, одев "глухую" защиту (СИЗ), а не попкорн - трескать . И разумеется не самому , вызвать УК или аварийку .
dokar,
Да мне интересно стало, кто выполнит просьбу автора поставить диагноз по фото закрытой крышки щитка.
vitalban написал:
Приезжали- результат на фото- свет весь оплавился- возможно прилегал где то, но щиток в месте изменения цвета- по прежнему тёплый-
Значит ни черта не устранили . УК - тормошите, иначе будете снимать одни угольки , впоследствии.
dokar,
Протянули " окисленые провода" надел хлорку новую, позвонил их "главарь с Аварийки", я ему рассказал, что всё оплавленное протянули и "охлорили", но на месте тёмного пятна, всё равно, греется, и температура в этом месте около 40-45 градусов, вывод сделали такой, что на нежилом, 1м этаже, скорей всего, кто то из "бармалеев" накину концы - мимо кассы, или же в подвале кто то химичит. Записал новую заявку, Будут с Ука, искать причину. Выяснят- отпишусь, на днях.
vitalban написал:
Вчера начал трещать/греться слегка/и обугливаться этажный щиток- утром ещё сильней потемнел- наверное Ноль где то плохой в стояке, на этаже типа световой распайки на полдома- одна половина- серия дома П-43( импровизация- уже обугленная), кто поставит диагноз по фото
MrGalaxy,
Тут вскрывать надо немедленно, одев "глухую" защиту (СИЗ), а не попкорн - трескать . И разумеется не самому , вызвать УК или аварийку .
dokar,
Уже вызвал с утра аварийку- сам по стоякам ни когда не лазил- просто не сталкивался- вот и перестраховался- спросил у форумчан- мерси за ответ и совет
Приезжали- результат на фото- свет весь оплавился- возможно прилегал где то, но щиток в месте изменения цвета- по прежнему тёплый- возможно кто то в нежилых помещениях ворует напругу - мимо кассы, или же в подвале.
vitalban написал:
Вчера начал трещать/греться слегка/и обугливаться этажный щиток- утром ещё сильней потемнел- наверное Ноль где то плохой в стояке, на этаже типа световой распайки на полдома- одна половина- серия дома П-43( импровизация- уже обугленная), кто поставит диагноз по фото
MrGalaxy,
Тут вскрывать надо немедленно, одев "глухую" защиту (СИЗ), а не попкорн - трескать . И разумеется не самому , вызвать УК или аварийку .
vitalban написал:
Вчера начал трещать/греться слегка/и обугливаться этажный щиток- утром ещё сильней потемнел- наверное Ноль где то плохой в стояке, на этаже типа световой распайки на полдома- одна половина- серия дома П-43( импровизация- уже обугленная), кто поставит диагноз по фото
Вчера начал трещать/греться слегка/и обугливаться этажный щиток- утром ещё сильней потемнел- наверное Ноль где то плохой в стояке, на этаже типа световой распайки на полдома- одна половина- серия дома П-43( импровизация- уже обугленная), кто поставит диагноз по фото
alexrl написал:
Провод будет по плинтусу идти, в разрыв провода поставить клемы в виде тройника и отдельный провод вверх по стене к розетке.
Используйте начинку от "ответвительного зажима", он же "орех", без корпуса. Заодно не придётся разрывать-разрезать провод, идущий по плинтусу: только зачистить изоляцию на паре сантиметров.
MaSeVi, нужно в комнате к двум розеткам подвести заземление. Провод будет по плинтусу идти, в разрыв провода поставить клемы в виде тройника и отдельный провод вверх по стене к розетке.
В общем, заказал в tesli.com. Заверили, что товар будет. Связывались с представителем IEK. Вероятно, IEK все же производит эти УЗО маленькими партиями под заказ.)
Алексей_2016 написал:
Возникла проблема с покупкой вот таких УЗО:
MDV11-2-025-010 IEK ВД1-63 25А 10мА тип А
MDV11-2-040-030 IEK ВД1-63 40А 30мА тип А
В ЭТМ сказали, что они больше не производятся. В tesli.com - под заказ ждать 4,5 месяца.
Где можно купить эти УЗО, не подделку, с доставкой по России? Ну или в Краснодаре может кто знает проверенный магазин?
Алексей_2016, дохлый номер, эти узо не производят из-за крайне ограниченного спроса, проще говоря, они никому не нужны. Купите такие же, но АС, будет ничуть не хуже.
Алексей_2016 написал:
Но деньги-то они хотят сразу получить.
да , под заказ же Есть реальные поставки , я так Шнайдеровские приблуды заказывал - три месяца шли , а если больше трёх месяцев - забыть ...
Кстати - 25А 10 мА брал исключительно SE , но до все подорожаний и то было не очень
И это пройдёт ...
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.