Johnny написал :
Ну, тогда я считаю, что можно. Только так же намертво прикручивать обжатый ТМЛ провод.
Ненене, вопрос был - надо ли почистить и всё такое.
Я думал открутить эти винты, поменять их на те что с шестигранной головкой и нормальной шайбой, а саму железяку зачистить щёткой.
Или это лишнее?
И допустимо ли на время открутить вот этот провод справа, т.е. оставить щиток не подключенным к общему PE?
eugene138 написал :
Ненене, вопрос был - надо ли почистить и всё такое.
Я думал открутить эти винты, поменять их на те что с шестигранной головкой и нормальной шайбой, а саму железяку зачистить щёткой.
Или это лишнее?
И допустимо ли на время открутить вот этот провод справа, т.е. оставить щиток не подключенным к общему PE?
Медь к стали привинчивать не очень хороший вариант)))
Лучше на этой место медную пластину привинтить, а к ней уже клеммы привинтить.
Synopsis написал :
Медь к стали привинчивать не очень хороший вариант)))
Лучше на этой место медную пластину привинтить, а к ней уже клеммы привинтить.
...да и пластину медную, в отличие от болтов, ещё надо будет поискать.
И всё таки - почистить мне это безобразие или нет? И безопасно ли будет всё ненадолго отсоединить, оставив себя и соседей без PE?
Posix86749 написал :
В коридоре делаем ГК потолок. Появилась мысль поставить светодиодные панели типа таких .
Кто так делал? Как они вообще в эксплуатации и в эстетическом плане?
У меня дома в коридоре уже год такие светят. Только круглые. 4 по 18Вт и одна 32Вт. Коридор "Г"-образный. Где-то 6 метров погонных получается.
Выглядят отлично. Освещают очень ровно в отличии от мелких точечных светильников. Только брал в Китая на Алиэкспрессе. В 4 раза дешевле. 8)
Короче я очень доволен.
Igor.O.,
Одинокий желто-зеленый из подрозетника случайно не в зоне ванной расположен?
Застройщик предлагает Вам самому автоматы поставить? Квартира сдана?
А может кто-нибудь объяснить по-простому, по-житейски, чем в быту будут отличаться характеристики "B" и "C" у автоматических выключателей с одинаковыми амперным значением и фирмой-производителем?
У АВ ведь две функции:
[*]Отключение по перегрузке.
[*]Отключение по КЗ.
На что из этого влияет характеристика автомата? Только по-человечески, если можно
sawai; мда...
короче... по перегрузу что "В"что "С" сработают одинаково, а вот по КЗ - по разному! "В" вырубится от 3-5 номиналов (например 16*3, 4 или 5), а "С" от 5 до 10 номиналов.
Так понятней?
altuser написал :
Слева уже давно наблюдаю рекламу автомата для сварки алюминиевых и медных скруток.
Это вообще по феншую? Мне почему-то кажется, что нифига подобного.
А мне кажется, что феншуй это вообще волновать не должно... Но если под феншуём понимать требования НТД, то Johnny уже ответил.
Хорошо.Автомат защищает линию по двум неприятностям(бякам)
1)перегрузка,когда ты на линию напихал кучу обогревателей и превысил номинал автомата выше крыши,тогда автомат нагрелся очень-очень,ну и кабель тоже, и автомат сработал от перегрузки(биметаллическая пластинка там для этого есть).И как справедливо заметил
haramamburu написал :
по перегрузу что "В"что "С" сработают одинаково
2)к.з. - это когда фаза встречается с тем ,чем не надо в цепи и ток стремится к бесконечности,которая ограничена сопротивлением линии от транса до места встречи фазы с тем,чем не надо.И вот тут такой прикол,что в старой дряхлой линии сопротивление очень крупное,мощное и не даёт току к.з. набрать величину для срабатывания мгновенно автомату,упирается гадина!Я мерил(косвенно) в одном 9-ти этажном доме на старой Ал проводке величину ожидаемого тока к.з. - получилось около 100 А,то есть установленный автомат на С16 может сработал,может подумал и не сработал,а зачем это надо,думать он будет?!На хрен,поставить В16 и проблем нет,он сработает точно,ему 100 А достаточно(но потом решили поменять всю проводку и подключиться к магистрали,ток ожидаемого к.з. как-то увеличился до 700 А(!) и поставил характеристику С).
Автоматы В очень чувствительны к пусковым токам,то есть там где пусковой ток может превышать рабочий в несколько раз фиг их поставишь,может вышибать.Лично мне нравится их ставить туда где повышенные требования к безопасности(влажные зоны,пожароопасность).
Если что - спрашивайте.
Вопрос актуален.
Скажите, что мы должны сделать с этими проводом "земля", который торчит из "розетки"?
Задняя часть подрозетника видна с санузла.
Автоматы должен установить застройщик.
Квартира сдана. Но еще устраняют "недоделки".
Новостройка.
Фото.
Мне тут, в этой теме, посоветовали входной кабель поменять на более мощный. А не могли бы вы посмотреть на фото кабеля, который у меня имеется и сказать, не подошёл бы он (чтобы хорошо) для этой цели?
Знакомый, который его принес, работает лифтером и кабель тоже вроде лифтерный. Одна из сердцевин у него стальная. А его внешний диаметр примерно 1,2 см.
Igor.O. написал :
Вопрос актуален.
Скажите, что мы должны сделать с этими проводом "земля", который торчит из "розетки"?
Задняя часть подрозетника видна с санузла.
Автоматы должен установить застройщик.
Квартира сдана. Но еще устраняют "недоделки".
Новостройка.
Фото.
наводящие вопросы:
Вы говорите, что задняя часть видна из санузла. Т.е. По факту это сквозное отверстие в стене ?
Другие провода-то в этом подрозетнике есть? Или только один этот желто зеленый провод ?
мастера, а не СУП ли это? Только почему в коридор торчит- не ясно
altuser написал :
Слева уже давно наблюдаю рекламу автомата для сварки алюминиевых и медных скруток.
Это вообще по феншую? Мне почему-то кажется, что нифига подобного.
Сварка медного провода -самый надежный (имхо) способ соединения проводов. Мой ремонт подходит к концу, и сейчас ко мне приходит осознание, что лучше бы я в начале ремонта купил себе такой аппарат, зато теперь спал бы спокойно. Тем более не думаю, что он стоит больше 5-6тыр. Такая стоимость растворилась бы на фоне ремонтных затрат...(такие же мысли посещают насчет штробореза)
Posix86749 написал :
Мой ремонт подходит к концу, и сейчас ко мне приходит осознание, что лучше бы я в начале ремонта купил себе такой аппарат, зато теперь спал бы спокойно. Тем более не думаю, что он стоит больше 5-6тыр. Такая стоимость растворилась бы на фоне ремонтных затрат...(такие же мысли посещают насчет штробореза)
Во. Я под ремонт своим джамшутам штроборез покупал, потом через барахолку продал на пару тыщенок дешевле.
Alexiy написал :
в эстетическом - отлично, нормальные панели даже светят вполне прилично, только цена по сравнению с люминесцентными в 2-5 раз выше. Не окупятся (если вы деньги считать умеете - можете сами прикинуть)
та, что у вас по ссылке - слабенькая и маленькая. если несколько штук купить, то на прихожую хватит
А кто говорил про медь и алюминий? Хотя где-то я встречал мнение, что и такой вариант допустим. Сам точно не знаю. Но ведь есть же, например, алюмомедные гильзы.
К сожалению скрутки+СИЗы. Осознание о том как надо правильно пришло гораздо позже
Solovey написал :
Во. Я под ремонт своим джамшутам штроборез покупал, потом через барахолку продал на пару тыщенок дешевле.
И я сейчас так же сделал бы, правда ремонт я сам делал
Dina Malina написал :
Мне тут, в этой теме, посоветовали входной кабель поменять на более мощный. А не могли бы вы посмотреть на фото кабеля, который у меня имеется и сказать, не подошёл бы он (чтобы хорошо) для этой цели?
Знакомый, который его принес, работает лифтером и кабель тоже вроде лифтерный. Одна из сердцевин у него стальная. А его внешний диаметр примерно 1,2 см.
А купить десяток метров ввг-нг ls? По цене не сильно дорого встанет
Johnny; Здесь было много дебатов про пайку, меня лично пайка не привлекает, соединение механически не прочное, как мне кажется, да и сложнее ее выполнять, стоя на стремянке под потолком. А вот гильзы, кстати, тоже ничего вариант. Скажем так, если бы делал кому-то за деньги, то использовал бы сварку
Johnny; А Вы, я так понимаю, электрикой профессионально занимаетесь? Защитную аппаратуру какого производителя предпочитаете ставить? И где закупаетесь?
haramamburu написал :
короче... по перегрузу что "В"что "С" сработают одинаково, а вот по КЗ - по разному! "В" вырубится от 3-5 номиналов (например 16*3, 4 или 5), а "С" от 5 до 10 номиналов.
Так понятней?
serj12 написал :
к.з. - это когда фаза встречается с тем ,чем не надо в цепи и ток стремится к бесконечности,которая ограничена сопротивлением линии от транса до места встречи фазы с тем,чем не надо.И вот тут такой прикол,что в старой дряхлой линии сопротивление очень крупное,мощное и не даёт току к.з. набрать величину для срабатывания мгновенно автомату,упирается гадина!Я мерил(косвенно) в одном 9-ти этажном доме на старой Ал проводке величину ожидаемого тока к.з. - получилось около 100 А,то есть установленный автомат на С16 может сработал,может подумал и не сработал,а зачем это надо,думать он будет?!На хрен,поставить В16 и проблем нет,он сработает точно,ему 100 А достаточно(но потом решили поменять всю проводку и подключиться к магистрали,ток ожидаемого к.з. как-то увеличился до 700 А(!) и поставил характеристику С).
Автоматы В очень чувствительны к пусковым токам,то есть там где пусковой ток может превышать рабочий в несколько раз фиг их поставишь,может вышибать.Лично мне нравится их ставить туда где повышенные требования к безопасности(влажные зоны,пожароопасность).
Вот теперь понятно! Сначала - коротко и ясно, затем - важное уточнение по КЗ и качеству проводки на обычном житейском примере, без технической воды.
Я правильно понимаю, что УЗО, рассчитанное на такой большой ток можно легко ставить на линии, ограниченные автоматами на, скажем, 16A? Т.е. свою основную ф-цию (отключение по утечки в 30mA), оно будет выполнять в любом случае, вопрос лишь в стоимости (целесообразности) приобретения такого задела?
И почему кто-то утверждает, что УЗО надо брать на порядок, а то и на два, выше ограничевающего автомата, а кто-то - АВ и УЗО могут, а то и должны быть рассчитаны на одинаковую силу тока?
serj12 написал :
А смысл его брать,только если нахаляву.
Таким образом я хотел показать, хотя я пока только предполагаю, что на линию 16А можно смело ставить любой УЗО не менее этих самых 16А, т.е. от 16А и до бесконечности. Главное, чтобы у УЗО была нужная конекретная величина mA, по которым оно будет срабатывать.
serj12 написал :
Это ж какой кабель нужно заложить,мать его итить?
А причем кабель и номинал УЗО? Этож не АВ.
sawai написал :
вопрос лишь в стоимости (целесообразности) приобретения такого задела?
Одно УЗО на хату... это мягко говоря нецелесообразно....
sawai написал :
И почему кто-то утверждает, что УЗО надо брать на порядок, а то и на два, выше ограничевающего автомата, а кто-то - АВ и УЗО могут, а то и должны быть рассчитаны на одинаковую силу тока?
В нормативках - не менее номинала (номиналов) АВ, а так хозяин барин, или скажем так - что дороже - то и оберегаем, я про стоимость УЗО
haramamburu написал :
Одно УЗО на хату... это мягко говоря нецелесообразно....
Ну разговор то о другом. Можем калякать хоть о 100500 УЗО по одному на каждую линию. Смысл то вопроса не в этом
haramamburu написал :
В нормативках - не менее номинала (номиналов) АВ
Вот я о чём и говорю. Зачем тогда люди перестраховываются и ставят УЗО на шаг-два выше? Может потому, что, теоретически, от производителя к производителю максимальный ток, при котором гарантированно отключится АВ может отличаться и, соответственно - превысить значение, на которое рассчитано УЗО в том же номинале? Да и УЗО, опять же - теоретически, может быть выпущено с одними расчётными значениями, а на практике - выйти из строя раньше того, как их достигнет.
sawai написал :
Зачем тогда люди перестраховываются и ставят УЗО на шаг-два выше?
Встречаются и другие люди... типа нах мне ставить на две линии защищенных двумя АВ по 16А УЗО на 32А?))) типа там расчетная нагрузка не более 3х кВт? на мой вопрос - зачем тогда там 2 АВ по 16 - ответ - защита линий!, т.е. линии защищаем, а УЗО - нет... вот и такая логика бывает...
haramamburu написал :
В нормативках написано - "УЗО>=AB"
Johnny написал :
Либо просто есть "свободное" УЗО номиналом выше автомата, либо заблуждаются. Ну или просто обретают душевное спокойствие, перестраховываясь
Ну в общем ясно. Тем более - нормативные документы, текст не с потолка берут. Благодарю!
haramamburu написал :
Встречаются и другие люди... типа нах мне ставить на две линии защищенных двумя АВ по 16А УЗО на 32А?))) типа там расчетная нагрузка не более 3х кВт? на мой вопрос - зачем тогда там 2 АВ по 16 - ответ - защита линий!, т.е. линии защищаем, а УЗО - нет... вот и такая логика бывает...
Кстати, раз уж с номиналами УЗО и АВ разобрались, но хотелось бы прокомментировать это сообщение:
haramamburu написал :
Одно УЗО на хату... это мягко говоря нецелесообразно....
Лучше одно УЗО на квартиру, чем вообще без него. Лучше пусть обесточит всё и создаст сложности поиска утечки, чем заведомо полностью отказываться от такой защиты.
Раньше, да и сейчас совсем не редкость, - один-два АВ (а то и обычные пробки) на всю квартиру. И ничего, жили и живут.
sawai написал :
Кстати, раз уж с номиналами УЗО и АВ разобрались, но хотелось бы прокомментировать это сообщение:
Лучше одно УЗО на квартиру, чем вообще без него. Лучше пусть обесточит всё и создаст сложности поиска утечки, чем заведомо полностью отказываться от такой защиты.
Раньше, да и сейчас, совсем не редкость - один-два АВ (а то и пробок) на всю квартиру по старой советской простой схеме. Если что, то все привыкли в темноте прогуливаться к щитку. Так что УЗО в такой схеме уж точно не будет обременительным, зато при случае - спасёт.
Хоть одно узо на хату и нецелесообразно, но тем не менее от застройщика в щите стоит обычно 1 узо на 300 ма, его еще называют "противопожарным". Хотя как узо может защитить от пожара -для меня так и остается загадкой
то логично предположить и по кабелю задел,не?
А впрочем,ну их,эти заделы,настахренело - был вводной ящик с одним аппаратом,сейчас уже щит учёта и 4 аппарата,а ящик ни хрена не вырос в размерах,как не закладывайся - всё одно не угадаешь что ещё придумают.Не было на объекте фонариков в саду,клялись и божились,получите 12 штук,вот радость то какая...шо пипец.
Posix86749 написал :
не знал , что он что -то продает кроме своих щитов
Ну, это по моей личной просьбе. Мы с товарищем несколько раз обращались. Товарищ, кстати, сейчас в отпуске в Москве и позавчера с CS'ом там и разгуливал =)
Posix86749 написал :
Или в чем смысл брать у него ?
Johnny написал :
Ну, это по моей личной просьбе. Мы с товарищем несколько раз обращались. Товарищ, кстати, сейчас в отпуске в Москве и позавчера с CS'ом там и разгуливал =)