bnmuyt написал :
А по-моему видно. Мне кажется, что самый левый контакт после неудачных попыток крупных мужчин вставить вилку стал каким-то особо плоским.
Именно в эту розетку крупные мужчины не совались Я писала, что у нас их там 50 или больше, так что это всего 2 из их числа, в одну из них мне удалось вставить вилку от зарядки для айфона в другую под той же рамкой- нет.
korchak написал :
Почему, обоснуйте? 6 кв.мм. - это 46А номинального тока нагрузки, на 40А отключит автомат
Автомат номиналом 40А имеет законное право целый час выдержать 40*1,45=58А.
А вот автомат номиналом 32А обязан отключиться при 32*1,45=46,4А, что более-менее соответствет возможностям кабеля.
Предваряя вопросы: согласно стандарта, модульный автомат номиналом по 63А - не имеет права отключаться при токе менее 1,13 номинального, и обязан отключиться не позднее 1 часа при токе, превышающем 1,45 номинального.
korchak написал :
Разница в 6А это и есть всеми рекомендуемый 15% запас по току в проводе
Длительно допустимый ток кабеля, взятый из ГОСТа или ТУ на кабель - это действительно предельный ток кабеля. ПУЭ же учитывает возможность перегрузки кабеля в 1,2 раза по 6 часов в сутки (разрешенный режим на время устранения последствий аварии) - то бишь де-факто ПУЭ "занижает" выдерживаемый кабелем ток до 1,2 раз (при огранчиенной продолжительности перегрузки, естественно).
Откуда взялись 15% - мне было бы весьма любопытно узнать...
korchak написал :
И повторю вопрос, для УЗО 40А это номинальный ток и выдержит ли он кратковременно 50А?
Если в этот момент не случится его срабатывания, а под "кратковременно" подразумеваются несколько минут (после которых у него будет время остыть) - то выдержит.
Но лучше поставить на 63А...
Фрида написал :
Интересно, с каким именно усилием, кувалдой штепсель вбивать? Т.е я его зря дергаю, выходит, и не его в том вина?
Фрида, если я правильно разглядел контакты - то нифига не в муже дело.
Обе розетки вставлены "сбоку" - т.е. не совпадает центр контактов и центр отверстий в пластике (просто на нижнем фото контакт "сыграл" и вилка вошла, а на верхнем фото - начал "заламываться" и не смог "подвинуться" из-за слишком большого несовпадения).
Это либо брак розеток (несовпадает межосевое расстояние контактов - любопытно, какого производителя розетки?), либо неправильный монтаж (расстояние между осями механизмов не соответствует 71 мм - в этом случае проблема должна наблюдаться в двойных, тройных и т.д. розетках, и отсутствовать в "одиноко стоящих")...
UPD:
Возможно, пропустил: если проблема наблюдается только с одной вилкой - то это брак вилки (неправильное расстояние между штырями). И её просто надо будет поменять...
Фрида, Еще сделайте фото штепселя и фото розетки со вспышкой, прямо напротив розетки.
Фрида написал :
Здоровый, крепкий мужчина в состоянии это сделать?
Вполне.
Еще, бывает слишком отогнутые внутрь контакты (контакт) заземления мешают - вилка ложится на них плоскостью.
Название Производителя и серии розеток?
Да Валена же, как ее не узнать. Правда, у Легранда вообще и в этой серии в частности довольно мягкое вхождение вилки в розетку, даже новую. ЗУ телефонное должно как нож в масло - это не Уника. Фрида, попробуйте вставлять вилки без рамок и крышек вообще, прямо вот в том виде, как на фото.
Johnny написал :
Да Валена же, как ее не узнать. Правда, у Легранда вообще и в этой серии в частности довольно мягкое вхождение вилки в розетку, даже новую.
вот и засомневался, тк в валену все нормально входит, как ни издевайся
Johnny написал :
ЗУ телефонное должно как нож в масло
Отвечу сразу на все вопросы.
Пробовала вставлять в открытую розетку сегодня, также не вставляется, как и в собранную.
Вилки пробовала разные.
Розетки Легранд Валена.
В одинарную тоже не входила вилка. Поэтому проблема не только в двойных. Кстати, была единственная двойная розетка в нее вилка входила и в одну и в другую часть без проблем.
И еще возник вопрос. Тут наша недоработка, сейчас возникла необходимость в том, чтобы переместить ТV розетку в пределах одной комнаты, с одной стены на другую, реально ли это сделать (готовы даже на переклеивание обоев). Вопрос, конечно глупый в условиях, когда не видно ничего, но может быть можно ответить. Спасибо.
BV написал :
но могут быть отогнуты внутрь... это почти не заметно... но вилка упрется....
Осталась упаковка от розеток? Где покупались? Давно?
Есть хоть один запасной не установленный механизм? Если да - проверить вилкой....
Кстати, там на фото может быть не видно (вторая фотография), но нижний усик отогнут к стене, и в эту розетку вилка хорошо входила, но такая розетка была единственная, я усик не стала выправлять.
Упаковки выбросил электрик, покупали на строительном рынке, летом, даже чеков уже нет, к сожалению, но ребята нормальные, вроде, можно обратиться, думаю. Механизмов свободных нет, все израсходовали
Фрида, зарядник должен входить в любую,
а вилка с землей, от чайника, утюга, если упирается в усики - это чувствуется....
Сделайте фото с рамками и без, и желательно покрупнее, и часть фото сбоку.
Фрида написал :
И еще возник вопрос. Тут наша недоработка, сейчас возникла необходимость в том, чтобы переместить ТV розетку в пределах одной комнаты, с одной стены на другую, реально ли это сделать (готовы даже на переклеивание обоев). Вопрос, конечно глупый в условиях, когда не видно ничего, но может быть можно ответить. Спасибо.
если аккуратно - может получится, что даже обои и не надо переклеивать, если есть остатки обой - можно сделать вообще незаметно....
Как-то при мне бабушка принесла в магазин макеловский удлинитель, якобы не вставляется вилка (этого же удлинителя). Пыталась продемонстрировать - начинает вставлять, упирается штырями в контакты - все, дальше не лезет. Под дружное хихиканье кто-то из ребяток приложил немного силы и - о, чудо.
В нашем магазине мой же "босс" столкнулся с той же ситуацией (только покупатель был мужик). В итоге продал удлинитель с колодкой Вико, где требуется меньшее усилие, а макеловский "забраковал". Говорит, давить побоялся.
В мой напарник (здоровый парень, с тихоокеанского флота) не смог включить вилку дрели в новую макеловскую колодку. Аргументы те же - "я сломаю"
Дома периодически наблюдаю, что женщины не до конца вставляют мощные вилки в тугие розетки (Unica).
Имхо, народ просто привык к старым раздолбанным дыркам
Как-то при мне бабушка принесла в магазин макеловский удлинитель, якобы не вставляется вилка (этого же удлинителя). Пыталась продемонстрировать - начинает вставлять, упирается штырями в контакты - все, дальше не лезет. Под дружное хихиканье кто-то из ребяток приложил немного силы и - о, чудо.
В нашем магазине мой же "босс" столкнулся с той же ситуацией (только покупатель был мужик). В итоге продал удлинитель с колодкой Вико, где требуется меньшее усилие, а макеловский "забраковал". Говорит, давить побоялся.
В мой напарник (здоровый парень, с тихоокеанского флота) не смог включить вилку дрели в новую макеловскую колодку. Аргументы те же - "я сломаю"
а у меня отец как-то демонстративно включал утюг в новый удлиннитель... Фигли, сила есть... как говорится - ламели внутри колодки тройника погнул и сплющил (китайцы - такие китайцы...)! Пришлось разбирать и подгибать ламели, заодно и присоединения провода к ламелям пропаял - совсем символически держалось...
[*]Плотно затянул в обычной ИЭК'овской DIN'овой клемме PEN жилу алюминиевого СИП. Через 20 мин. обнаружил, что у винта появился небольшой свободный ход, снова подтянул. Ещё через полчаса аналогичная ситуация, затянул и больше туда не лазил. Не портит ли, в данном случае, мягкость алюминия качество контакта?
[*]При затягивании клемм вводного 3P автомата ABB на двух из этих клемм обнаружил интересную особенность. Вставляю туда медную 6 мм[SUP]2[/SUP] жилу, кручу винт, а клемма не затягивается. Я уж и так и сяк, и усилие на винт прилагал и жилу сдвигал туда-сюда, а результата - ноль. В итоге, всё-таки закрутил. Помнится, у меня когда электрик из ЖЭК устанавливал вводной 2P автомат ABB тоже столкнулся с таким явлением - крутит-крутит, а клемма не зажимает. Это что за фишка такая ABB'шная? Автоматы, в обоих случаях, брал в ЭТМ, на подделку не похоже и сеть магазинов вызывает доверие.
Фрида, попробуйте отогнуть этот контакт отверткой как можно дальше, естественно при выключенном автомате.
У самого Валена. Подтверждаю слова Johnny, в абсолютно новые розетки евровилки входят со свистом. Даже как-то обидно.
Alexiy написал :
а у меня отец как-то демонстративно включал утюг в новый удлиннитель... Фигли, сила есть... как говорится - ламели внутри колодки тройника погнул и сплющил (китайцы - такие китайцы...)!
Вот такой двойник:
Вставляю вилку - не лезет.
Поднажал - БАБАХ
Вилка опирается на земляной усик, пластина идущая от усика внутри пригибается и ложится на фазу - прекрасная конструкция
bnmuyt написал :
Фрида, попробуйте отогнуть этот контакт отверткой как можно дальше,
да ничего там не надо гнуть, просто фото сделано справа и кажется, что контакт выгнут неправильно.
При вставлении вилки поднажать и пошевелить - влезет, потом все будет легче.....
Johnny написал :
Имхо, народ просто привык к старым раздолбанным дыркам
NordlineOST написал :
Задача:
Из стены торчало:
ШВВП или ПВС на 2 * 2,5 - многожил
Что то белое и моножильное на 3* 1,5.
Толстое, на 4..6 квадрат с расцветкой заземления.
Сам заморочился - сам решил. Землю соединил вагами 773. Остальное тоже на ваги только мягкий - жесткий: 224. Там из стены торчало 2..3 см провода. Пришлось впритык обрезать и подгонять изоляцию. В общем, в случае проблем хозяева попали на новую плитку и тотальный раздолбай. Что даже к лучшему.
Пока не начали выкрашиваться подрозетники застройщика вместе с гипсом из прямоугольной ниши (!)* это было реализовано так: Короткий огрызок из стены - полиэтиленовый клеммник - длинный огрызок - розетка Вессен с контактами "болт под колечко", куда просто воткнуты провода. Судя по всему, ДСУП и земля от основного контура были соединены вместе только на этой розетке. На стиралке между прочим, земли нет. В общем, треш и угар.
*Дом - монолитный бетон. В этом месте вместо сквозных отверстий сквозь стену строители отлили такую же сквозную прямоугольную нишу, которую предполагалось сделать круглой и на 2 подразетника. Причем парочка нормальных не влезла. Лезут туда исключительно варианты от застройщика, без возможности прикрепить модули саморезами к морде подразетника.
Как-то при мне бабушка принесла в магазин макеловский удлинитель, якобы не вставляется вилка (этого же удлинителя). Пыталась продемонстрировать - начинает вставлять, упирается штырями в контакты - все, дальше не лезет. Под дружное хихиканье кто-то из ребяток приложил немного силы и - о, чудо.
В нашем магазине мой же "босс" столкнулся с той же ситуацией (только покупатель был мужик). В итоге продал удлинитель с колодкой Вико, где требуется меньшее усилие, а макеловский "забраковал". Говорит, давить побоялся.
В мой напарник (здоровый парень, с тихоокеанского флота) не смог включить вилку дрели в новую макеловскую колодку. Аргументы те же - "я сломаю"
Дома периодически наблюдаю, что женщины не до конца вставляют мощные вилки в тугие розетки (Unica).
Имхо, народ просто привык к старым раздолбанным дыркам
МАКЕЛ - единственные колодки удлиннителей, которые не разрушаются с коротким замыканием. Да, туговаты, но надёжны. Я в электромонтаже пару лет назад проводил ликбез менеджерам, демонстрируя опасность прочих производителей удлинителей - народ выпадал в осадок. Дальше по цене надёжны немцы, 700 руб за колодку. Тему эту разрабатывал после взрыва удлинителя на работе - бренд из МЕТРО и АШАНА...
Не сказал бы - разбалтываются в скором времени. Были бы хорошие пружинистые ламели - цены б не было. А так - такой же шлак, что и остальной Макел.
Это не панацея, конечно - пайка развалится, но для понимания проблемы сойдет.
Я перешел на Легран (хоть они внешне страшны, но главное - надежны), одно НО - в Хабаровске не продают. Был в прошлые выходные во Владивостоке, хотел заскочить, набрать еще про запас - и облом: магазин в воскресенье закрыт Зря съездил
BV написал :
да ничего там не надо гнуть, просто фото сделано справа и кажется, что контакт выгнут неправильно.
При вставлении вилки поднажать и пошевелить - влезет, потом все будет легче.....
Может быть. Мож у меня обман зрения. Только на фотке, снятой слева, я такого не вижу.
Скорее даже опять в левой дырке правый контакт больше выпирает.
В любом случае, что мешает поковырять одну розетку, если в половину не входит?
Устанавливал сегодня одноклавишный выключатель с индикацией Legrand Plexo 69512
Через него запитывается соленоидный клапан, стоящий в системе внутриквартирного водопровода. Подключил, клапан нормально включается/выключается, но индикатор в клавише не горит вообще (должен загораться, согласно заявлению производителя, при включенной нагрузке). Вот схема подключения:
Подключил, вроде как, согласно первой схеме: приходящий фазовый провод воткнул в клему "L", уходящий на клапан фазовый провод воткнул в клему "2"; приходящий и уходящий нулевые провода воткнул в клему "N". Вытаскивание из посадочного гнезда и последующее водружение обратно на место светодиодной лампы результатов не даёт: индикатор так и не заработал. Может лампочка (230 В – 1 мА) накрылась? Как и чем проверить её работоспособность?
Это - не "Валена". По крайней мере, не Валена последних 2-3 лет выпуска (у нас такие повсюду). Хотя похожа, факт (спецом до склада сходил)...
То есть или подделка, или сильно древняя....
UPD:
снимаю вопросы: у наших "вален" немного другая форма штамповки металлического основания, и чуть-чуть отличается форма поастиковой чёрной крышки.
Произошло это из-за смены пресс-форм и штампов, или подделали не очень - сказать не могу.
Alexiy написал :
я уже про это писал. ABB нижнего ценового диапазона в последнее время сплошь бракованные.
Они не бракованные. Они тупо подделанные.
У нас "домашней" серии SH200L - как собак нерезанных (в том числе выпуска мая 2014), и таких проблем не наблюдается. А "полноценная" серия S200 - так та вообще немецкого выпуска...
BV написал :
Вот такой двойник . Вставляю вилку - не лезет. Поднажал - БАБАХ! Вилка опирается на земляной усик, пластина идущая от усика внутри пригибается и ложится на фазу - прекрасная конструкция
Внешний вид скопировали хорошо, содержимое - упростили. У меня немецкий "оригинал" (выглядит один-в-один) - там при всем желании "усик" не замкнешь на фазу - под усиком пластмассовое основание, плюс контакты под штыри отделены перегородками...
UPD:
хотя нет, внешне таки отличаются - винты, стягивающие половинки, у немца отсутствуют: Вместо них 4 пластиковых защелки...
ailcat написал :
То есть или подделка, или сильно древняя....
старая Валена покрепче и получше новой была.... сейчас разберу розетку - гляну..... заинтриговали
вот это новый вариант
а вот фото невтыкаемой
и втыкаемой
По моему - это Валена....
Фрида, Берете нормальную евровилку с землей, у которой нормальные скругленные штыри на концах, втыкаете сколько лезет в розетку и далее загоняете до конца легким ударом кулака. Так делаете с каждой розеткой 2-3 раза. Потом расскажите ....
ailcat написал :
Они не бракованные. Они тупо подделанные.
У нас "домашней" серии SH200L - как собак нерезанных (в том числе выпуска мая 2014), и таких проблем не наблюдается. А "полноценная" серия S200 - так та вообще немецкого выпуска...
Как я могу проверить свою "полноценную" серию S200 на оригинальность, не подскажите?
PS: Как же они достали со своими подделками И магазины тоже хороши, почему не проверяют то, чем торгуют?
korchak написал :
Вводная линия от этажного щита, будет проложена под штукатурку. Не могу найти в продаже ВВП-2 3х10, скажите ПВС 3х10 подойдет для этой цели??
BV написал :
если замуровать негорючую трубу - почему нет?
Ну давайте серьезно, какая негорючая труба? Провод пойдет под штукатурку, какой лучше или какой надо использовать?
Это проводка от этажного щитка в квартиру
P.S. Кстати описание на сайте производителя кабеля:
"Провод марки ВВП предназначен для электрических установок на номинальное напряжение до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Для монтажа электрических цепей в стенах, на досках, в пустотных каналах строительных конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых помещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей."
haramamburu написал :
Формально - по назначению не проходит, заявленный срок еще меньше - но это именно в качестве шнура или "удлинителя"
Кто-то подтвердит или опровергнет использования ПВС 3х10 в гофре в качестве вводной линии от этажного щитка в квартиру? ВВП 3х10 просто невозможно найти...(
korchak написал :
"Провод марки ВВП предназначен для электрических установок на номинальное напряжение до 380/660 В или постоянное напряжение до 1000 В включительно. Для монтажа электрических цепей в стенах, на досках, в пустотных каналах строительных конструкций или заделки в штукатурку в сухих или сырых помещениях, для монтажа силовых и осветительных сетей."
Я бы не замуровывал кабель наглухо в одиночной изоляции
Вместо гофры и пластиковые серые трубы есть....
Вместо ПВСа используйте ПуВ или ПуГВ. ПВС для этого не предназначен. Я вижу, что Вам очень сильно хочется именно ПВС, и Вы ждете, когда Вам кто-нибудь это "разрешит".
Ребят хочу подключить силовую розетку однофазную , мощность сварочника 9 киловатт или 41 ампер , как мне правильно подключить такую розетку, ведь пробки простые будет вырубать , надо отдельно выводить автомат на эту розетку или как ? подскажите пожалуйста . [
Rumato написал : serg305,
Обязательно выводить отдельную линию.
Розетка -
То есть если я правильно понял нужно чисто от столба отдельно запитать гараж и ставить однофазный щетчик , я правильно все понял ? за розетку спасибо) была уже в коплекте, только подключай ))
Нужно уничтожить эту пожароопасную хрень на фото и собрать нормальный щиток.
ИЕК автомат это вводной? Номинал не видно.
да это автомат вводной , а почему? пару лет назад электрики меняли счетчик автомат поставили вводный , сказали так все вроде в норме . ах да номинал 32 ампера
Пробки разрывают отдельно фазу и ноль. В качестве нулевой шины используется металлическая пластина. Все открыто для поражения током и пожара. Дифзащита отсутствует как класс.
serg305 написал :
пару лет назад электрики меняли счетчик автомат поставили вводный , сказали так все вроде в норме
А что еще они могли Вам сказать? Пофигисты. Им же там не жить.
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.