Standard
Standard
Новичок

Регистрация: 16.07.2009

Днепропетровск

Сообщений: 59

08.11.2010 в 02:05:50

Я как раз прочитал.

  1. ВЫБОР ТИПА И ПАРАМЕТРОВ УЗО 9.4. Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn (уставка)

ПУЭ Украины 2.8.16. Для повышения уровня защиты от загорания при замыканиях на
заземленные части, когда величина тока недостаточна для срабатывания максимальной
токовой защиты, на вводе в квартиру, индивидуальный дом и т.п. рекомендуется
установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

08.11.2010 в 02:26:29

9. ВЫБОР ТИПА И ПАРАМЕТРОВ УЗО

9.4. НОМИНАЛЬНЫЙ ОТКЛЮЧАЮЩИЙ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ ТОК IDn (уставка)

Номинальный отключающий дифференциальный ток IDn - ток уставки выбирается из следующего ряда: 6, 10, 30, 100, 300, 500 мА

Уставку УЗО для каждого конкретного случая применения выбирают с учетом следующих факторов:
значения существующего в данной электроустановке суммарного (с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников) тока утечки на землю - так называемого "фонового тока утечки";
значения допустимого тока через человека на основе критериев электробезопасности;
реального значения отключающего дифференциального тока УЗО, которое в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50807-94 находится в диапазоне 0,5 IDn - IDn.

Согласно требованиям ПУЭ (7-е изд., п. 7.1.83) номинальный дифференциальный отключающий ток УЗО должен быть не менее чем в три раза больше суммарного тока утечки защищаемой цепи электроустановки - ID.

IDn > = 3 ID.

Суммарный ток утечки электроустановки замеряется специальными приборами (Приложение 4), либо определяется расчетным путем.

При отсутствии фактических (замеренных) значений тока утечки в электроустановке ПУЭ (п. 7.1.83) предписывают принимать ток утечки электроприемников из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки цепи из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.

Рекомендуемые значения номинального отключающего дифференциального тока - IDn (уставки) УЗО для диапазона номинальных токов 16- 80 А приведены в табл. 9.2.

В Украине - ток утечки электроприемников - 0,3 мА

Не надо на квартиру целых 300 мА - хватит и 100.

Иннститут противопожарной обороны (Балашиха РФ) где-то публиковал данные своих экспериментов - мощность 17 Вт в течение 20 ч. приводит к возникновению дуги, приводящей к пожару. При определённых условиях ВДТ(УЗО) 100 мА сможет отследить этот ток, 300мА - не увидит.

0
Standard
Standard
Новичок

Регистрация: 16.07.2009

Днепропетровск

Сообщений: 59

08.11.2010 в 02:48:46

Заканчивается 9.4

В ПУЭ (7-е изд. п. 7.1.84) рекомендуется для повышения уровня защиты от возгорания при замыканиях на заземленные части на вводе в квартиру, индивидуальный дом и тому подобное установка УЗО с током срабатывания до 300 мА.

0,3 мА на 1 А тока нагрузки(2.8.15).

Можно не целые 300, а 3 по 100(шутка)

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

08.11.2010 в 03:00:10

Standard написал : Можно не целые 300, а 3 по 100(шутка)

Не. В Эмиратах такие квартиры - там или 300 или отдельное питание)

0
alexx113
alexx113
Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 204

08.11.2010 в 09:17:45

в щитке установлен модульный контактор , управляет нагрузкой 220в/20Вт . Греется примерно до 40-50 градусов . Это нормально ?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Резидент

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

08.11.2010 в 10:09:27

2alexx113 Да. Греется катушка, не зависимо от нагрузки.

0
alexx113
alexx113
Местный

Регистрация: 12.10.2010

Новосибирск

Сообщений: 204

08.11.2010 в 11:07:29

2ПPOPAБ наверно если увеличивать нагрузку , то будут и контакты греться ...Но не в этом дело . Катушка так и должна греться? Я почему интересуюсь то : опыта с подобными штуками у меня нету . И если бы контактор был , например , АВВ , то я бы подумал что так и надо . А этот какойто Энергия , поэтому фиг его знает чего он греется .

0
sddw
sddw
Новичок

Регистрация: 03.12.2009

Рязань

Сообщений: 97

08.11.2010 в 17:41:18

если в доме вводной автомат на 63А, сколько кВт нагрузки он потянет до отключения, какой формулой пользоваться?

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

08.11.2010 в 17:46:15

Рекомендации по проведению испытаний автоматических выключателей

13.5 кВт примерно для квартиры. Дальше - от характеристик АВ.

0
sddw
sddw
Новичок

Регистрация: 03.12.2009

Рязань

Сообщений: 97

08.11.2010 в 18:18:44

и еще...для уточнения...после если после вводного АВ стоит общее УЗО с током утечки 30 мА, стоит ли после него например на стиралку ставить свое УЗО или дифавтомат?

0
sanykrimea
sanykrimea
Резидент

Регистрация: 10.03.2010

Харьков

Сообщений: 1429

08.11.2010 в 18:23:30

Стоит. Диф.10мА/16А. Но не критично.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу