Коллеги, прошу помочь!
Проблема странная, то ли от усталости, то ли еще какая причина, но разобрать не могу.
От одного из АВДТ в щите отходит линия к розеткам в одном из помещений. В помещении линия делится через клеммники WAGO на 2 части: все подключения выполнены по схеме нормально - фаза с фазами, нули - с нулями, защиты - с защитой (последние проводники не подключены ни к чему, заземления нет), проверено, ошибок нет. В любой из розеток замыкается накоротко линия фаза-ноль. В щите при подключении мультиметра на клеммы дифа фаза-ноль в режиме прозвонки полная тишина (!). Т.е. как бы кабель где-то пробит. Отлично, вынимаем провода из-под клемм дифа, замыкаем между собой и, о чудо, мультиметр пищит! Я обрадовался, вернул проводники на место, и снова то же. Что может быть? Полдня потратил на версии, но не могу даже предположить, что это такое за чудо!)))...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
ПPOPAБ написал: MaSeVi, проделайте то же самое классической прозвонкой (лампочка с батарейкой).
Щит под напряжением?
ПPOPAБ, Если честно, не знаю, как это делать диагностику лампочкой с батарейкой)
Щит под напряжением, но исключительно, разумеется, до клемм отвода АВДТ, т.е. линии при диагностики обесточены!
Прозвонка (да Вы, наверное и так догадались): вилка накороткозамкнутая вставляется в розетку, далее проводка на АВДТ два-три раза. Все линии прошли, а эта - нет! При этом, повторюсь, вынул провод из клеммы фазы АВДТ и подключил напрямую к нулю. Раздался радостный писк прибора. Подключил обратно к клеммам - снова тишина.
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Подскажите, какие новые здравые идеи есть при проектировании электрики в 3 комнатной квартире?
Например, выключение всего света квартиры выключателем у входа через контактор
Слышал о включении вентилятора в СУ через реле времени (3-5 мин задержка). Как лучше? Куда его поставить? В общий щит?
rdk написал:
... какие новые здравые идеи есть при проектировании электрики в 3 комнатной квартире? Например, выключение всего света квартиры выключателем у входа через контактор
А что в этом нового, и, тем более, здравого?
rdk написал:
Слышал о включении вентилятора в СУ через реле времени (3-5 мин задержка)
rdk написал:
Например, выключение всего света квартиры выключателем у входа через контактор
Только свет? Можно все электроснабжение отключать, кроме важных потребителей (холодильник, ОПС и т.д.)
Можно также водоснабжение отключать с помощью выключателя, но это уже к сфере слаботочки, скорее всего, относится.
rdk написал:
Слышал о включении вентилятора в СУ через реле времени (3-5 мин задержка). Как лучше? Куда его поставить? В общий щит?
Лучше все ставить в щит - общий или специально смонтированный для этого оборудования. Проще обслуживать, менять.
Вообще, много чего можно придумать. Диммирование светодиодов по DALI, например Все зависит от бюджета и ваших потребностей. "Хочу все самое крутое" - неэффективный подход. Определитесь со своими желаниями.
rdk написал:
... какие новые здравые идеи есть при проектировании электрики в 3 комнатной квартире? Например, выключение всего света квартиры выключателем у входа через контактор
А что в этом нового, и, тем более, здравого?
rdk написал:
Слышал о включении вентилятора в СУ через реле времени (3-5 мин задержка)
В этом смысла еще меньше, как и новизны.
Radio, если какие-то мои слова режут ухо, прошу не обращать на них внимание, дабы не задавать друг другу бессмысленные вопросы
А что в этом не здравого по Вашему? Почему по Вашему для большой квартиры это плохая идея? Что интересного есть в Вашем арсенале?
rdk написал:
Слышал о включении вентилятора в СУ через реле времени (3-5 мин задержка). Как лучше? Куда его поставить?
С какой целью задержка? И как т.н. "здравые идеи" связаны с количеством комнат в квартире?
ZooZoo, чтоб вентилятор не включался при краткосрочной беготне в СУ
С количеством комнат- для малой квартиры, например, свет можно перед уходом из дома выключить и без того варианта, что я описал
rdk написал:
чтоб вентилятор не включался при краткосрочной беготне в СУ
С количеством комнат- для малой квартиры все это не нужно
Понятно, спасибо.
Просто у меня иная точка зрения, поскольку вент включается одновременно со светом и никаких при этом неудобств я не испытываю. Уже много лет. И про какой-то таймер на 3...5мин просто странно читать. Ну да ладно .
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
rdk написал:
чтоб вентилятор не включался при краткосрочной беготне в СУ
С количеством комнат- для малой квартиры все это не нужно
Понятно, спасибо.
Просто у меня иная точка зрения, поскольку вент включается одновременно со светом и никаких при этом неудобств я не испытываю. Уже много лет. И про какой-то таймер на 3...5мин просто странно читать. Ну да ладно .
ZooZoo, ну а какой смысл в его включении-громыхании, если я захожу в су... загрузить белье в стиралку и тд?
???
У меня где-то там что-то тихо крутится себе ̶н̶е̶ ̶ш̶а̶р̶ ̶г̶о̶л̶у̶б̶о̶й̶
зы. м.б. ваши т.н. "идеи" должны быть связаны как-то с грамотным проектированием, применением качественных комплектующих/материалов, а не выдумыванием того, что не нужно выдумывать (холивар на эту тему разводить не хочу и не буду, вопрос чисто риторический) ?
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Не знаю, что в этом нездравого, но здравого - точно ничего. Бессмысленно.
По вентилятру вообще единственный здравый вариант - ручное управление. Никакие плк не справляются со всем многообразием человеческих сценариев в с/у, не то что таймер. То свет нужен без вентилятора, то вентилятор без света, то всё вместе. И время непредсказуемо.
ZooZoo написал:
У меня где-то там что-то тихо крутится себе
К слову, еще не встречал реально эффективных и абсолютно бесшумных вентиляторов в санузлах. У хороших поток воздуха прилично шумит, а у плохих - всё остальное .
Radio написал:
еще не встречал реально эффективных и абсолютно бесшумных вентиляторов в санузлах. У хороших поток воздуха прилично шумит, а у плохих - всё остальное .
И не встретите, все ведь зависит от двигателя и формы крыльчаток. А они все китайские, однотипные. У меня какой-то старинный, польский, вроде.
Просто у меня еще сам вентканал неплохой, видимо, поэтому вент на 100вт (? возможно, ошибаюсь, но не помню) прекрасно справляется. Вообще никаких неудобств. Я ору гораздо громче и никто особо не жалуется...
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
Radio написал:
еще не встречал реально эффективных и абсолютно бесшумных вентиляторов в санузлах. У хороших поток воздуха прилично шумит, а у плохих - всё остальное .
И не встретите, все ведь зависит от двигателя и формы крыльчаток. А они все китайские, однотипные. У меня какой-то старинный, польский, вроде.
Просто у меня еще сам вентканал неплохой, видимо, поэтому вент на 100вт (? возможно, ошибаюсь, но не помню) прекрасно справляется. Вообще никаких неудобств. Я ору гораздо громче и никто особо не жалуется...
ZooZoo,
ну гремят они все, гремят. В магазинах гремят, у Вас наверное нет. Остается порадоваться и позавидовать Вам, но я ведь не за этим пришел))
Radio, у Хагера есть счётчики, ну по край ней мере в Укр каталоге есть,
а в проге не нашёл ни по названию, ни по арту. Приходится другие элементы пихать.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
bnmuyt написал:
Рисует хоть нормально, рядом на одной рейке?
Сам щит большой?
Щит не большой. Прямоугольники впихивает нормально. Если не нужна спецификация,
можно под любой бренд рисовать. Только количество занимаемых динов учитывать.
Потом перевожу в ПДФ, а из ПДФ в картинку. Картинку доделываю в пайнте.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
От распаячной коробки до розетки идёт 4 метра (2 метра в стене и 2 метра по воздуху) провода ВВГнг "Кольчугино" 3х1,5. Можно ли к ней подключить стиральную машинку, в которой стоит нагревательный элемент мощностью 1,7 кВт/ч?
Друзья, как правильно подключить стиральную машину в хрущёвке? У соседа на вводный в квартиру "НОЛЬ" ( до счётчика) набросаны синий провод + белый (идущие по кабелю к розетке) тоесть ноль и земля соединены вместе и до счётчика соединена фаза. У меня дома всё по уму кинут поверх обоев кабель, в щитке после счётчика подсоединена фаза и ноль, земля загнута на кабель и замотана изолентой. Машина AEG работает в таком колинкоре уже 6 год. Надо у соседки перебрать старые пробки-автомат в однушке, всё уже собрал, вот просто уточнить хотел у Вас БЕЗ ЗЕМЛИ можно обойтись проложив только отдельную линию где в разрыве фазы стоит автоматический выключатель на 16 Ампер? Спасибо за помощь!
megrad написал:
В этажном щите это не допускается.
Это было сделано в квартирном щитке. Старина подскажи пожалуйста, и кабель нужно подсоединять после счётчика квартирного, правильно?
И последний вопросик, в хрущёвке к автоматическому выключателю IEK на 16 Ампер скольки амперное УЗО поставить? Провода остаются алюминевые в резиновой оболочке 1962 года выпуска вроде 1,5 мм2
Olezich написал:
Старина подскажи пожалуйста, и кабель нужно подсоединять после счётчика квартирного, правильно?
Нет, это конечно правильно, но дорого...
Olezich написал:
И последний вопросик, в хрущёвке к автоматическому выключателю IEK на 16 Ампер скольки амперное УЗО поставить?
На 100500, как всегда 10 мА на всю квартиру.
Olezich написал:
Провода остаются алюминевые в резиновой оболочке 1962 года выпуска вроде 1,5 мм2
Возможно это особо редкий, коллекционный, сорт проводов! На Лондонском аукционе они чуток уступают в цене многочисленным "квадратам малевича"...
Olezich написал:
Друзья, как правильно подключить стиральную машину в хрущёвке? У соседа на вводный в квартиру "НОЛЬ" ( до счётчика) набросаны синий провод + белый (идущие по кабелю к розетке) тоесть ноль и земля соединены вместе и до счётчика соединена фаза.
Зависит от сопротивления соседки и перекоса соседа...
Электромонтер написал:
Если брать правила - то стальная гильза и заделка противопожарной пеной.
Да я с детства помню зеленые пластиковые трубы, которые закладывали в отверстия строители советских панелек. Мы из них еще духовушки мастерили. Зачем в бетоне стальная гильза? Это же не дерево.
В панельках укладывали трубы (не во всех кстати) чтобы не порвать изоляцию проводов АППВ. В вашем случае абсолютно не нужны не какие гильзы. Щели между кабелем и отверстием заполнить штукатуркой.
Электромонтер написал:
Ссылку на пункт ПУЭ, что не допускается приведешь?
Лови:
7.1.21. При питании однофазных потребителей зданий от многофазной распределительной сети допускается для разных групп однофазных потребителей иметь общие N и РЕ проводники(пятипроводная сеть), проложенные непосредственно от ВРУ, объединение N и РЕ проводников (четырех проводная сеть с РЕN проводником) не допускается.
Электромонтер написал:
Если брать правила - то стальная гильза и заделка противопожарной пеной.
2.1.58. В местах прохода проводов и кабелей через стены, междуэтажные перекрытия или выхода их наружу необходимо обеспечивать возможность смены электропроводки. Для этого проход должен быть выполнен в трубе, коробе, проеме и т.п. С целью предотвращения проникновения и скопления воды и распространения пожара в местах прохода через стены, перекрытия или выхода наружу следует заделывать зазоры между проводами, кабелями и трубой (коробом, проемом и т.п.), а также резервные трубы (короба, проемы и т.п.) легко удаляемой массой от несгораемого материала. Заделка должна допускать замену, дополнительную прокладку новых проводов и кабелей и обеспечивать предел огнестойкости проема не менее предела огнестойкости стены (перекрытия).
2.1.59. При прокладке незащищенных проводов на изолирующих опорах провода должны быть дополнительно изолированы (например, изоляционной трубой) в местах проходов через стены или перекрытия. При проходе этих проводов из одного сухого или влажного помещения в другое сухое или влажное помещение все провода одной линии допускается прокладывать в одной изоляционной трубе.
При проходе проводов из сухого или влажного помещения в сырое, из одного сырого помещения в другое сырое или при выходе проводов из помещения наружу каждый провод должен прокладываться в отдельной изоляционной трубе. При выходе из сухого или влажного помещения в сырое или наружу здания соединения проводов должны выполняться в сухом или влажном помещении.
Труба не всегда обязательна. Так шо - никакой пены...
И это - не все требования Правил.
Штукатуркой. Или подходящим сальником (резинкой) под диаметр трубы и снова штукатуркой. Я, если честно, давно отошел от прокладки линий - надоело, посему подзабыл...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Смотря какую и для какой цели... Если это противопожарное мероприятие то классика - асбест, глина, керамзит, песок, в смеси с небольшим количеством цемента или гипса. Если от сырости - УС-1, силикон и т.п. герметики. Взрывозащита - эпоксид, кабельные массы, гудрон... Не считая специальных заводских изделий.
ПPOPAБ написал:
Это какой класс ? Если "НГ" - то вполне.
Soudafoam FR, класс НГ, класс огнестойкости EI45 на шве 100x40, EI240 на 200x10. Это лучше цементной штукатурки. И валяется везде, от Леруа до рынков.
Герметиков, мастик и т.п. огнестойких тоже полно выпускается, саму трубу, наверное, лучше ими замазывать, заодно и требование по удаляемости обеспечить. А пенить вокруг трубы, щели всякие.