#6077520

StroitelPiramid написал:
Пробник чем не аркашка ?
Тонкий проводник позволяет прозванивать плохо доступные контакты

тем что имеет высокое входное сопротивление, т.е. слишком чувствителен...
попробуйте прозвонить капельку слюны.. звониться будет! А слюна это КЗ?))))

haramamburu написал:

попробуйте прозвонить капельку слюны.. звониться будет! А слюна это КЗ?))))

Слюна жидкость , жидкость проводник - Звонится должна

haramamburu написал:
тем что имеет высокое входное сопротивление, т.е. слишком чувствителен...

Кухонная розетка ЭЛ плиты Фаза-Перемычка_Нейтраль Вообще Не звонится в других розетках звонится что с толку сильно сбивает .

StroitelPiramid написал:
Слюна жидкость , жидкость проводник

Ошибаетесь. Далеко не каждая жидкость проводник, даже вода в принципе диэлектрик.

А бывает и такая жидкость:

megrad написал:
Попробуйте прозвонить кабель отключив его от АВ или дифа. Следующий этап прозвоните,
если есть такая возможность, связи между распред коробками или розетками. Либо как
вариант проверить состояние Вашей сети мегером.

Такой возможности к сожелению нет.
Смущает что прозванивается все по разному что с толку сбивает, думал может дело в способе заземления розеток ?

Radio написал:

StroitelPiramid написал:
Слюна жидкость , жидкость проводник

Ошибаетесь. Далеко не каждая жидкость проводник, даже вода в принципе диэлектрик.

Radio,
)) Вот только прозвонки плевков нехватало , может чего по вопросу проясните ?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

StroitelPiramid написал:
Такой возможности к сожелению нет.

Линии розеток вместе с освещением?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

StroitelPiramid написал:
Слюна жидкость , жидкость проводник - Звонится должна

ну не КЗ же)))
купите самый дешевый мультик и не страдайте ерундой...

megrad написал:
Линии розеток вместе с освещением?

Да ,но свет выключен был тоже в автомате , автомат на эл плиту отдельно

haramamburu написал:
купите самый дешевый мультик и не страдайте ерундой...

Пологаю мне не гарантированно с ним разобратся в чем причина разной прозвонки в розетках.

StroitelPiramid, там хоть пределы измерений сопротивлений есть... а не горит, горит, тускло горит)))
самые дешевые стоят так же примерно как и ваш индикатор.

а с вашим же индикатором - любая наводка от соседа может сказаться)))
даже проходящий мимо кот, потершись об вас, тоже даст "результат"

этим индикатором вообще приноровиться работать надо...

Вы лучше скажите, зачем вы все это делаете? Купили и решили что б типа незазря.... а дайка я ща тут все измерю?)))

Вообше, к такому индикатору надо еще и "неонку" таскать с собой.. что многие и делают... или просто неонку... что тоже многие делают.. ну эт я отвлекся)))

haramamburu написал:
Вы лучше скажите, зачем вы все это делаете? Купили и решили что б типа незазря.... а дайка я ща тут все измерю?)))

я же писал много раз выше хочу разобратся в сети , как заземление идет, почему по разному звонится ( без котов и т.д)

haramamburu написал:
Вообше, к такому индикатору надо еще и "неонку" таскать с собой.. что многие и делают... или просто неонку... что тоже многие делают.. ну эт я отвлекся)))

чем неонка в дополнении поможет ?

StroitelPiramid написал:
чем неонка в дополнении поможет ?

неонка помогает как дополнение или наборот в вашему девайсу)))) который вы используете не по назначению)))

StroitelPiramid написал:
я же писал много раз выше хочу разобратся в сети , как заземление идет, почему по разному звонится

ну не понимаете физику процесса!!!
простой пример, узо/диф в положинии ВЫКЛ, а ваш прибор, назовем его так... ГОРДО назовем, на нижних клеммах покажет, как вы говорите КЗ... а на верхних НЕТ... все? выкидывать УЗО?
а просто это УЗО попалось электронное, и его схема питается с нижних контактов... с мультиком такой шняги не произошло бы..

Понимаете теперь всю бесполезность вашего мартышкиного труда?
еще раз:
Первое, не тем прибором работаем, т.к. он для другого сделан

Второе, и, уж простите, не теми мозгами ищем что и почему....

хотя первое уже вытекает из второго... сорри если грубо

Регистрация: 04.11.2013 Новосибирск Сообщений: 220

Подскажите, какая максимальная длина линии может быть кабелем ввг 2х2,5 и ав 16 а? После какой длины имеет смысл брать кабель 4 кв мм?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

arz88,

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Регистрация: 15.05.2014 Белгород Сообщений: 5

arz88, Дом какие размеры имеет ?

arz88 написал:
Подскажите, какая максимальная длина линии может быть кабелем ввг 2х2,5 и ав 16 а? После какой длины имеет смысл брать кабель 4 кв мм?

arz88, а Вы какое допускаете падение на проводах при токе 16 А? Из этого и исходите. Длина считается туда и обратно.

Вечный студент

Возник вопрос. Проводку буду делать в каналах чтб потом в случае чаго не разбирать стенки.
Кто нибудь замуровывал в стены (гипс) кабель каналы?
Что с ним станет через 10 лет?
Без поворотов! От коробки до коробки по прямой.
И тот и тот вроде ПВХ, для эл.проводки, не горючесть немного есть.

Если сравнить трубу Ø16 и канал 16*16. Вероятность попасть позднее гвоздём одинаковая, а сечение для проводов больше!
У кабель канала первый монтаж удобнее, потом закрыть крышку и замазать

Регистрация: 06.12.2010 Северодвинск Сообщений: 2011

arz88, заодно можно прикинуть сопротивление петли фаза-ноль и рассчитать ток срабатывания защиты.

Voznilk Vopros А что им с гипса сделается то?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Voznik Vopros написал:
а сечение для проводов больше!

Если только укладываете без крышки, а потом закрываете. С плоским вообще будет проблема.

Voznik Vopros написал:
Кто нибудь замуровывал в стены (гипс) кабель каналы?

Чудаки находились, проблема бывает с прилипанием раствора. Плюс цена
по сравнению с гофрой.

Voznik Vopros написал:
Что с ним станет через 10 лет?

А что с ним должно быть? Светы нет, агрессивной среды нет, если только высохнет.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

  1. Три разетки в группе (под одной рамкой). Соеденины последовательно. Все проходные, свободных контактов нет. Как к ним подключить еще оду разетку (хочу поближе к роутеру разетку сделать). Кабель заведен в среднюю из трех. Подразетники - увеличенные.
  2. Когда шлейфишь разетки рядом друг с 7другом ( по две, три штуки) кабель для соединения соседних можно от внешней оплетки очистить и оставить только жилы, а то больно тяжело укладывать в оплетке.
  3. Трансформатор на 150 вт. на три лампы. Можно подключить к нему галогенки: 30 + 30 + 50 Вт или 50 + 50 + 30 Вт?
  4. Почему при выключенном групповом автомате при замыкании фазы на землю вырубает групповое УЗО? Это нормально?

alex23945 написал:
Три разетки в группе (под одной рамкой). Соеденины последовательно. Все проходные, свободных контактов нет. Как к ним подключить еще оду разетку (хочу поближе к роутеру разетку сделать). Кабель заведен в среднюю из трех. Подразетники - увеличенные.

Сделайте соединение опрессовкой, например. Хотя, судя по вашим вопросам, вам и клеммники Wago подойдут.

alex23945 написал:
можно от внешней оплетки очистить и оставить только жилы

Да, оболочку полностью снимайте.

alex23945 написал:
Можно подключить к нему галогенки

Скорее всего, можно. Что за транс?

alex23945 написал:
Почему при выключенном групповом автомате при замыкании фазы на землю вырубает групповое УЗО?

Что за эксперименты вы там проводите?

alex23945 написал:
Это нормально?

да.

Регистрация: 26.02.2013 Санкт-Петербург Сообщений: 3148

alex23945 написал:
Почему при выключенном групповом автомате при замыкании фазы на землю вырубает групповое УЗО?

Включённая нагрузка в группе при этом есть?
Да, ток уравнивания из неотключённого нуля через нагрузку в землю может выбивать УЗО.

Розетка Легранд валена. Проходная (т.е. например на фазу можно подключить два провода). Когда зажимаю один провод (зажимаю от души) - прижимная пластинка прижимает косо. Допустимо ли подсунуть еще кусочек провода, зажать два провода и обрезать хвостик подсунутого проводка?

alex23945 написал:
Допустимо ли подсунуть еще кусочек провода, зажать два провода и обрезать хвостик подсунутого проводка?

Если со самозажимными клеммами, то не надо. Ведь провод зажимается жестко?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Допустимо, только главное чтобы сечение было одинаковое.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 15.05.2014 Белгород Сообщений: 5

alex23945, Не надо зажимать от души, не понятно какая у вас душа, надо столько сколько положено. И не заморачивайтесь по поводу перекоса.

Регистрация: 06.09.2013 Саратов Сообщений: 121

Подскажите, вот для примера проточный водогрей. При 230В в розетке он потребляет 8.8 кВт. Достаточно же кабеля сечением 6 кв.мм?
Если аналогичный, но на 9.2 кВт, то, получается тоже? Но во втором варианте шестерка довольно грелась (термометром не мерял), но по ощущениям рукой примерно 45 градусов. Получается лучше десяткой или я уже перегибаю и это норма?
(Вариант с 11 кВт уже потребовал бы десятки?)

ale написал:
во втором варианте шестерка довольно грелась (термометром не мерял), но по ощущениям рукой примерно 45 градусов. Получается лучше десяткой или я уже перегибаю и это норма?
(Вариант с 11 кВт уже потребовал бы десятки?)

Да у вас та "шестерка" была тройкой/четверкой/пятеркой, измерьте сечение. Для качественного кабеля 6мм2 ток 38А не страшен, но все-таки, в наших реалиях, используйте 10мм2. Особенно, если у вас еще и 9,2кВт на запАсном пути.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 06.09.2013 Саратов Сообщений: 121

ZooZoo, проверю еще раз, но про заниженные сечения проверял. Разумеется сейчас любой кабель будет "чуть" тоньше заявленного. Но никаких перегибов там не было, все в пределах"хорошего" сейчас кабеля.
Который 9.2кВт уже не на запасном, а пробовался и не пошел. С нынешним вроде все нормально, но понять где тут граница хочется. Да и есть возможность заменить кабель в стене на 10кВт пока ремонт, но стоит-ли штробить? Просто еще накладываются мысли "Сейчас жара, а если отключат ГВС осенью (у нас это запросто), когда уже прохладно, кто не будет-ли мало горяченькой". Хотя это уже в стиле "Маловато будет, ма-ло-ватто!"

Да и шестерка таже

ale написал:
по ощущениям рукой примерно 45 градусов

Жилы кабеля имеют полное право работать при 70 цельсиях неопределенно длительное время. Это его номинальный режим работы. Кратковременно - до 120.

ale написал:
проверю еще раз, но про заниженные сечения проверял. Разумеется сейчас любой кабель будет "чуть" тоньше заявленного. Но никаких перегибов там не было, все в пределах"хорошего" сейчас кабеля.

Все ведь зависит от квартирного ввода, а не от того кабеля, который вы протянете до проточника.
На 9,2кВт прокладывайте 10мм2.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 06.09.2013 Саратов Сообщений: 121

ZooZoo, микрометра нет под рукой, штангенциркулем примерно диаметр 2.6-2.7

Регистрация: 06.09.2013 Саратов Сообщений: 121

Radio, спасибо, т.е. нормально, не сплавится.

Регистрация: 06.09.2013 Саратов Сообщений: 121

ZooZoo, наполовину речь как раз в об вводе. Точнее так. Счетчик и Див. автомат на 50А в этажном щите, в квартирном от строителей автомат на 50А. Между щитами в коробе под потолком соединено указанной шестеркой. Такой же (мерил сечение обоих) шестеркой и к водогрею. Дом с электроплитами (подразумеваю что не пользоваться плитой когда работает проточник).
Между щитами бы поменять, но пока вопрос про кусок между водогреем и квартирным щмтом.

ale написал:
Счетчик и Див. автомат на 50А в этажном щите, в квартирном от строителей автомат на 50А. Между щитами в коробе под потолком соединено указанной шестеркой. Такой же (мерил сечение обоих) шестеркой и к водогрею. Дом с электроплитами (подразумеваю что не пользоваться плитой когда работает проточник).
Между щитами бы поменять, но пока вопрос про кусок между водогреем и квартирным щмтом.

Меняйте вашу шестерку на 10мм2. На 50А нужна десятка.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 06.09.2013 Саратов Сообщений: 121

ZooZoo, это на вводе. Водогрей на дифе на 40А. Тоже менять?

ale, Да...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ale написал:
Водогрей на дифе на 40А. Тоже менять?

Да.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Уважаемые форумчане, доброго дня! Маленький вопрос. В доме в этажном щите ввод 4 мм кв (не гост), рубильник на 63 и дифавтомат 25 А, 100мА. 3-х фазная сеть.
В квартире ввод та же 4, автомат 63А, дифавтомат 25А , 30мА на всю квартиру. Имеет ли смысл квартирный дифавтомат поменять на 40А, 30мА ? Или квартирный диф по мощности не должен превышать противопожарный и толка не будет? Спасибо.

У вас вся квартира весит на одном этом дифе? И проводка конечно же алюминиевая ?

Грубый, но справедливый

Виталий1980 написал:
Имеет ли смысл

Нет.

Vadim 161, Новостройка. Проводка медь, 380, не гост, 5х4. По проекту да, 1 диф противопожарный на лестничной площадке 25А 100мА, квартирный 25А 30мА.

Попалась на глаза странная ЛЭП. Три отдельных изолированных провода, и на столбах к одному из проводов подвешена какая-то петля. Причем на разных столбах- к разным проводам. Интересно, что это такое?

Любитель_Эл, тросик велосипедный, чтобы провод не сперли

Может, какая- то хитрая защита от молнии?

Radio написал:

Виталий1980 написал:
Имеет ли смысл

Нет.

Radio, спасибо

Виталий1980 написал:
Уважаемые форумчане, доброго дня! Маленький вопрос. В доме в этажном щите ввод 4 мм кв (не гост), рубильник на 63 и дифавтомат 25 А, 100мА. 3-х фазная сеть.
В квартире ввод та же 4, автомат 63А, дифавтомат 25А , 30мА на всю квартиру. Имеет ли смысл квартирный дифавтомат поменять на 40А, 30мА ? Или квартирный диф по мощности не должен превышать противопожарный и толка не будет? Спасибо.

Виталий1980, зачем в квартирном щитке автомат на 63 А при наличии диффа на 25 А?

Вечный студент

Регистрация: 10.12.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 705

Подскажите, пара китайских светодиодных светильников для потолка армстронг. Нужно пару штук подключить. Их без разницы как подключать, фаза/ноль? Провода одинаковые.

state написал:
Их без разницы как подключать, фаза/ноль? Провода одинаковые.

Паспорт что говорит?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Регистрация: 10.12.2010 Ростов-на-Дону Сообщений: 705

MaSeVi, в паспорте стандартное - "подключать должен специалист". Схемы нет.
А так два провода одинаковые и на корпусе блока питания нет обозначений, просто написано "АС вход" и две точки.

state написал:
А так два провода одинаковые и на корпусе блока питания нет обозначений, просто написано "АС вход" и две точки.

Тогда подключайте как получается...

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Любитель_Эл, это длинно искровой разрядник.

Грубый, но справедливый

как поженить провод с розеткой? какой цвет куда вставлять? монтирую пока только розетки, в слаботочно шкафу - пока только концы.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

alex23945,

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

MrGalaxy написал:

Виталий1980 написал:
Уважаемые форумчане, доброго дня! Маленький вопрос. В доме в этажном щите ввод 4 мм кв (не гост), рубильник на 63 и дифавтомат 25 А, 100мА. 3-х фазная сеть.
В квартире ввод та же 4, автомат 63А, дифавтомат 25А , 30мА на всю квартиру. Имеет ли смысл квартирный дифавтомат поменять на 40А, 30мА ? Или квартирный диф по мощности не должен превышать противопожарный и толка не будет? Спасибо.

Виталий1980, зачем в квартирном щитке автомат на 63 А при наличии диффа на 25 А?

MrGalaxy, думаю московский застройщик просто решил сэкономить на выделенной мощности. И слепил щиты из того что было. Ввод в квартиру выполнен 380В, 4 мм кв ( по штангену 3,3), грусть в общем. Перетряхну щиток, поставлю конечно 25 автомат.

alex23945,
По схеме В

Виталий1980 написал:

MrGalaxy написал:

Виталий1980, зачем в квартирном щитке автомат на 63 А при наличии диффа на 25 А?

MrGalaxy, думаю московский застройщик просто решил сэкономить на выделенной мощности. И слепил щиты из того что было. Ввод в квартиру выполнен 380В, 4 мм кв ( по штангену 3,3), грусть в общем. Перетряхну щиток, поставлю конечно 25 автомат.

Виталий1980, Если у Вас уже стоит не УЗО, а диффавтомат, то надобности в автомате нет. Диффавтомат = УЗО + автомат.

Вечный студент

Виталий1980,
Вообще то диаметр 3,3 это 8,5 квадратов, т.е. такая хреновая 10-ка. Одно фото этих аппаратов сказало бы больше, чем все буковки. Менять в квартирном щите что то бессмысленно.

alex23945 написал:
как поженить провод с розеткой? какой цвет куда вставлять? монтирую пока только розетки, в слаботочно шкафу - пока только концы.

alex23945, а цветовая маркировка на розетке ни на какие мысли не наводит?

Rumato написал:
Виталий1980,
Вообще то диаметр 3,3 это 8,5 квадратов, т.е. такая хреновая 10-ка. Одно фото этих аппаратов сказало бы больше, чем все буковки. Менять в квартирном щите что то бессмысленно.

Rumato, 3,3 мм.кв. Не уточнил, прошу простить.

MrGalaxy написал:

Виталий1980 написал:

MrGalaxy написал:

Виталий1980, зачем в квартирном щитке автомат на 63 А при наличии диффа на 25 А?

MrGalaxy, думаю московский застройщик просто решил сэкономить на выделенной мощности. И слепил щиты из того что было. Ввод в квартиру выполнен 380В, 4 мм кв ( по штангену 3,3), грусть в общем. Перетряхну щиток, поставлю конечно 25 автомат.

Виталий1980, Если у Вас уже стоит не УЗО, а диффавтомат, то надобности в автомате нет. Диффавтомат = УЗО + автомат.

MrGalaxy, дифавтомат на вводе в щит как то не по мне. будет стоять выключатель нагрузки ну и далее по программе (узм, вар итд).

Всем доброго времени суток. У меня вопрос по вводу от подъездного щита. В общем, решил делать ввод тремя кабелями ВВГнг 1x10, проложив их на площадке в кабель-канале или гофре (ещё не определился). Проблема в том, что смог найти такой кабель только одного цвета внутренней изоляции. Можно ли такие кабели проложить, если для маркировки я в нескольких местах буду обматывать их изолентой (поверх внешней изоляции) соответствующего цвета (белая, синяя и жёлто-зелёная)?

Aleksserb написал:
решил делать ввод тремя кабелями ВВГнг 1x10,

Странное решение. Почему не хотите сразу трехжильный? И проблемы с маркировкой испарятся....

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MaSeVi написал:

Aleksserb написал:
решил делать ввод тремя кабелями ВВГнг 1x10,

Странное решение. Почему не хотите сразу трехжильный? И проблемы с маркировкой испарятся....

MaSeVi, посмотрел я на этот кабель, боюсь, что углы не обойду им. Уж очень он несгибаем! А что насчёт моего метода маркировки? Обматать изолентой в нескольких местах мне не трудно. Там всего-то 12 м и то с запасом.

Aleksserb написал:
что углы не обойду им.

Много углов?

Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Aleksserb,
Можно. Термоусадка будет лучше, но можно и изолентой.

MaSeVi написал:

Aleksserb написал:
что углы не обойду им.

Много углов?

MaSeVi, углов не много и расстояние между ними большие, проблема в том, что один из них - это когда из кабель-канала пойдёт во внутрь стены.

Rumato написал:
Aleksserb,
Можно. Термоусадка будет лучше, но можно и изолентой.

Rumato, спасибо. Про термоусадку не подумал.