Присоединяйтесь к сообществу Мастерград

Зарегистрироваться
Регистрация: 11.08.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 30
#6085033

haramamburu написал:
Guha, скажите, как между выходными точками 1 и 3 может быть 380, если они идут от входа?

haramamburu, т.е. КАК? Линейное 220, фазовое 380.

Guha написал:

haramamburu написал:
Guha, скажите, как между выходными точками 1 и 3 может быть 380, если они идут от входа?

haramamburu, т.е. КАК? Линейное 220, фазовое 380.

Guha, мдаужжж. И этот человек хотел сам в щите что то подключать. Под напряжением

Guha написал:
Линейное 220, фазовое 380.

такого не бывает)))

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Guha, а машину на 220 не проще найти. Одно дело подключить 3 провода, которые ни где
не пресекаются, другое собирать схему.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Guha написал:
Линейное 220, фазовое 380.

????? А как же , простите за любопытство , это возможно ? Это ж нобелевка корячится

И это пройдёт ...

Регистрация: 11.08.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 30

haramamburu,

haramamburu написал:

Guha написал:
Линейное 220, фазовое 380.

такого не бывает)))

Простите, это как?

Регистрация: 11.08.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 30

serj12 написал:

Guha написал:
Линейное 220, фазовое 380.

????? А как же , простите за любопытство , это возможно ? Это ж нобелевка корячится

serj12, За рулём писал, естественно фазное и линейное

Регистрация: 11.08.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 30

megrad, не проще. Машина уже есть и досталась по сути за муку, брать 220 дорого.

Регистрация: 11.08.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 30

haramamburu написал:

Guha написал:
Линейное 220, фазовое 380.

такого не бывает)))

haramamburu, да перепутал в попыхах.

Guha, ну и как там на контактах 1 и 3 будет 380 если это идет в параллель со входом 220?

Guha, даже если и предположить, что на выходе той схемы будет три фазы, то никак не 3х380, а 3х220
а в этом случае, как и с кондерным пуском, движек вашей машинки н.б. переключить со звезды на треугольник

Регистрация: 11.08.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 30

haramamburu, не понимаю. Сколько же будет тогда фазное?

Guha написал:
Сколько же будет тогда фазное?

127В

Регистрация: 11.08.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 30

**т.е. забивать себе голову такими хитростями не стоит и лучше по-тихому временно подключиться через автомат к щитку?

Guha написал:
**т.е. забивать себе голову такими хитростями не стоит и лучше по-тихому временно подключиться через автомат к щитку?

Guha, именно

Регистрация: 11.08.2017 Санкт-Петербург Сообщений: 30

haramamburu, тогда какой автомат лучше взять для такой нагрузки? И стоит ли запариваться на 4 полюса (разрыв нуля) или достаточно 3+1?

Guha написал:
За рулём писал

жаль .... я кстати подозревал что это описка , но вдруг

И это пройдёт ...

Guha написал:
какой автомат лучше взять для такой нагрузки?

любой доступный.. С10 или С16

Guha написал:
И стоит ли запариваться на 4 полюса (разрыв нуля) или достаточно 3+1?

достаточно 3Р, нуль просто с корпуса цепляйте

Guha написал:
тогда какой автомат лучше взять для такой нагрузки?

3 р

И это пройдёт ...

Регистрация: 05.12.2016 Сыктывкар Сообщений: 11

megrad, Я же вас не спрашивал можно его в помещение заводить или нет...

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

XABK, сори.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Уважаемые коллеги вам вопрос. Получил для монтажа малоквартирник, три этажа 46 квартир., проект конечно есть все по нему.
Вопрос вот в чем, в проекте указаны этажные щиты обычные стальные ЩЭ-4. Работать с ними желания особого нет, есть ли практика установки пластиковых модулей так на 96?
Отступление от проекта возможны, по выбору материала.
Спасибо

camper,
Замена металла на пластик не является равноценной. И вандолоустойчивость никто не отменял. Ищите подходящие из металла.

serj12,

haramamburu написал:
но ставлю так, чтоб при одинаковых положениях (верх или вниз) "светы небыло")))

haramamburu, Спасибо. Мы (по крайней мере в этом ) на одной волне!

Мой опыт к Вашим услугам!

Rumato написал:
camper,
Замена металла на пластик не является равноценной. И вандолоустойчивость никто не отменял. Ищите подходящие из металла.

Rumato,
Хотелось сделать красиво, жилье все таки типа элитное, а тут в коридоре такое порно типа ИЕК...
Меня все же больше интересно, такое встречается в жизни, имею ввиду не стандартное решение с ЩЭ.

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

camper написал:
имею ввиду не стандартное решение с ЩЭ.

Профиль EDF или только для эстетики люк невидимка.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Всем привет! Народ я совсем запутался((( Объясните доходчиво для "одаренных" пожалуйста. Есть трехфазный автомат на 20А (планирую заменить на 25А) от него на прямую кабель 5*2.5 к проточному нагревателю. Сейчас как раз и планирую какой купить нагреватель. Нужна максимальная мощность по моим данным. Электрик говорит максимум можно на 10 кВт. Но почему? если брать каждую фазу отдельно то примерно на каждой фазе будет около 5 кВт итого примерно 15 с трех. Почему не так? Какую по вашему мнению мощность мне проточника выбрать? Есть ли сейчас проточники которые подключаются 3 фазы и ноль или это только на накопительных на каждый тэн?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Витальян написал:
Есть трехфазный автомат на 20А

на квартиру?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, на квартиру 25, 20 отдельно для нагревателя

Какой матрицей надежнее ГМЛки обжимать? Инструкции нет, пробовал всеми и все держат на разрыв

Витальян написал:
Какой матрицей надежнее ГМЛки обжимать?

насколько отсюда видно - первой

Витальян написал:
Электрик говорит максимум можно на 10 кВт. Но почему?

Витальян написал:
на квартиру 25, 20 отдельно для нагревателя

типа чтоб на квартиру запас остался... ну возьмите на 12кВт.. что тоже не мало...

haramamburu, на 12 он говорит жила должна быть уже 4

Витальян, необязательно))) видимо перестраховывается, что учитывая заниженное сечение ТУшных кабелей верно...
но честные 2,5 держат 25А, и потом... даже ТУшному ничего не будет, т.к. проточник работает относительно недолго..

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Витальян написал:
на квартиру 25, 20 отдельно для нагревателя

25х220=5500 на фазу при 220 В, Формула для трехфазной сети I=P/(1,73×U×cosφ)

Витальян написал:
Есть ли сейчас проточники которые подключаются 3 фазы и ноль или это только на накопительных на каждый тэн?

Вы работу с подключением не путайте. Надо смотреть по ТЭНам.

Витальян написал:
Электрик говорит максимум можно на 10 кВт.

На квартиру сечение какое идёт? Плюс состояние стояков. Если водогрей на 100 %
с ТЭНами на 380, то можно и 12 ку поставить. И при пользовании водогрея
придётся ограничить потребление электричества.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, на квартиру 5*2,5 Не понял о состоянии стояков. При использовании водогрея отключать хоть холодильник буду)) ибо воды горячей нет редко но как всегда не вовремя

megrad, Объясните пожалуйста поподробнее с "работой и подключением"

Витальян написал:
При использовании водогрея отключать хоть холодильник буду))

не вижу смысла...т.к. автомат при своем номинале никогда не выключается... а вот типа утюгов, нагревателей и тому подобных емких потребителей лучше не включать...

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Витальян написал:
При использовании водогрея отключать хоть холодильник буду))

200 Вт?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

haramamburu, да это я пошутил так)) а на счет остальных матриц что скажете, для чего они? Вроде как говорили они для ГСИ, но они рвут изоляцию

Первая для ГМЛ,ГА,ТМЛ, воторая для НШВ,НШВИ, третья для НКИ походу.

Грубый, но справедливый

megrad, да сарказм это был)) я понимаю если сеть нагружаю водогреем по максимуму, то электроплиту и тд лучше не включать. Для меня сейчас встает вопрос о максимальной мощности проточного водогрея которого мне можно купить. Не хочется купить не дешевую вещь которая не будет справляться с принятием душа и соответственно это будут деньги на ветер и в тоже время не хотелось бы поставить по максимуму и открыв кран у меня оплавиться кабель)) Хотелось бы золотой серединки!

Витальян написал:
Вроде как говорили они для ГСИ, но они рвут изоляцию

3я вроде для НКИ... там есть три разноцветные точки на матрице?
2е - НШВИ и НШВ

haramamburu, нету

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Витальян написал:
Хотелось бы золотой серединки!

Вроде сошлись на мнении, что мин. 8 кВт. Вы обратите внимание на параметр производительность
и на сколько водогрей нагреет воду при определённой температуре подаваемой воды.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad написал:
что мин. 8 кВт.

у меня до сих пор 3,5кВт-ник стоит))) в прежнем жилье я и не мог другого позволить... сечас могу... но не выбрасывать же)))

megrad, 8 мало, он 38 градусов выдает 5 литров в минуту, если мыться то слабым потоком и посуду уже одновременно не помоешь, хотелось бы приблизится к 15 кВт

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Витальян написал:
8 мало

Я ж написал минимум.

Витальян написал:
хотелось бы приблизится к 15 кВт

То есть мыться в темноте?

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad, ну плюс 8 Вт лампочка я думаю не погасит автомат))

И еще вопросик интересует. Отвертка детектор напряжения от скольких вольт лампочку в себе зажигает?

Витальян написал:
Отвертка детектор напряжения от скольких вольт лампочку в себе зажигает?

неонка? 90-110

haramamburu,

ого! Я светильник в ресторане менял, автомат отрубил, на перестраховху все равно отверткой тыкаю, светила и на фазе и на нуле, вот думаю чудеса, коротил контакты между собой и на металле, ничего не происходило. Неужели там 100 вольт, это не мало, от куда они?

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Витальян написал:
на перестраховху все равно отверткой тыкаю, светила и на фазе и на нуле, вот думаю чудеса,

какой из двух

или

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Наводка. Нужно пользоваться нормальным двухполюсным индикатором, а не всяким барахлом.

Грубый, но справедливый

Vadim 161 написал:
Нужно пользоваться нормальным двухполюсным индикатором,

неонка барахло?

megrad, нижней

Vadim 161, а второй полюс куда кидать когда тестишь?

Vadim 161, наводка это от перпендикулярно расположенного пересечения? Мне просто интересно. 100 вольт все таки не мало

Витальян написал:
а второй полюс куда кидать когда тестишь?

Один на ноль, другой на фазу.

haramamburu написал:
неонка барахло?

Ну почему же, конечно нет. Просто единственное применение однополюсного индикатора с неонкой, это нахождение фаза, например если провода типа АППВ, т.е. без цветовой маркировки жил. А для проверки наличия/отсутствия напряжения все-так лучше двухполюсный использовать.

Витальян написал:
наводка это от перпендикулярно расположенного пересечения?

Параллельно.

Грубый, но справедливый

Регистрация: 07.04.2014 Екатеринбург Сообщений: 15835

Витальян написал:
наводка это от перпендикулярно расположенного пересечения

Наводка при параллельной прокладке получается.

Витальян написал:
а второй полюс куда кидать когда тестишь?

Относительно чего меряете. Батарея, арматура, потолок армстронг. Кстати на нём
часто бывает напряжение. Строители уголки не глядя к стенам пришивают,
им пофиг,что там провода могут быть.

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

ИгорьPurnesh написал:
haramamburu, Спасибо. Мы (по крайней мере в этом ) на одной волне!

о-о-о , я пока не дорос до такого уровня

И это пройдёт ...

serj12, Успокойтесь. Придёт и ваше время!.. Всё с опытом растёт.

Мой опыт к Вашим услугам!

ИгорьPurnesh написал:
Всё с опытом растёт.

увы мне - кнопки рулят

И это пройдёт ...

serj12, Блин! Завидую!.. А я всё постаринке, как на печатной машинке среди компьютеров...
Но ничего! Мудрые говорят "Всё возвращается на круги своя!.."

Мой опыт к Вашим услугам!

Регистрация: 16.07.2015 Смоленск Сообщений: 220

Вопрос, возможно, не совсем по тематике. Про подрозетники. Впервые в жизни попробовал сегодня вмазать подрозетник. На алебастр. Первый блин комом. Блок из 4-х розеток. Вставил - не лезет, много наложил. Вынул блок и пока шпателем выковыривал излишки, алебастр схватился. Отверстие теперь опять до бетона очищать или можно прогрунтовать и попытаться по-новой вмазать?

И второй вопрос. Ещё смешнее. Есть смысл грунтовать пластиковый стакан или какие насечки на нём делать. Просто он гладкий как яйцо, адгезия гипса к нему не самая хорошая. На youtube, сколько видел роликов, никто этой фигнёй не страдает. Просто у брата в новостройке после "мастеров" почти все розетки уже вывалились. А у меня как-раз есть остатки грунта и бетоконтакта.

PS Жаль никто на камеру не снимал как я эти подрозетники вмазывал, отличная бы комендия получилась

OtherNick написал:
Отверстие теперь опять до бетона очищать или можно прогрунтовать и попытаться по-новой вмазать?

Очищайте до бетона, иначе опять не влезет.

OtherNick написал:
Есть смысл грунтовать пластиковый стакан или какие насечки на нём делать.

Нет смысла.

Попробуйте смешать алебастр с ротбандом. Будет дольше схватываться, у вас будет больше времени, чтобы установить КУВ.

serj12 написал:
увы мне - кнопки рулят

ради "из двух мест" релюшки?

Vadim 161 написал:
это нахождение фаза, например если провода типа АППВ, т.е. без цветовой маркировки жил.

после джамшута я цветовой маркировке не доверяю
в любом случае проверять надо... хоть с расцветкой ..хоть без..

OtherNick написал:
Жаль никто на камеру не снимал как я эти подрозетники вмазывал, отличная бы комендия получилась

Так повторите , всего ведь:

OtherNick написал:
Блок из 4-х розеток.

/ /

OtherNick написал:
Есть смысл грунтовать пластиковый стакан или какие насечки на нём делать. Просто он гладкий как яйцо, адгезия гипса к нему не самая хорошая. На youtube, сколько видел роликов, никто этой фигнёй не страдает. Просто у брата в новостройке после "мастеров" почти все розетки уже вывалились. А у меня как-раз есть остатки грунта и бетоконтакта.

Такой грунт не для пластика.

Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.

Регистрация: 16.07.2015 Смоленск Сообщений: 220

alx220 написал:
Попробуйте смешать алебастр с ротбандом. Будет дольше схватываться, у вас будет больше времени, чтобы установить КУВ.

Читал про этот способ. Насторожило предупреждение на мешке алебастра (unis) в духе "добавление других материалов может негативно сказаться на прочности состава". Повторюсь, у брата с десяток розеток на проводах болтается, все вывалились. Не знаю, на что их ему сажали, но у себя подобную вакханалию не хочу повторять.

haramamburu написал:
ради "из двух мест" релюшки?

не вредничайте

И это пройдёт ...