Guha, даже если и предположить, что на выходе той схемы будет три фазы, то никак не 3х380, а 3х220
а в этом случае, как и с кондерным пуском, движек вашей машинки н.б. переключить со звезды на треугольник
Уважаемые коллеги вам вопрос. Получил для монтажа малоквартирник, три этажа 46 квартир., проект конечно есть все по нему.
Вопрос вот в чем, в проекте указаны этажные щиты обычные стальные ЩЭ-4. Работать с ними желания особого нет, есть ли практика установки пластиковых модулей так на 96?
Отступление от проекта возможны, по выбору материала.
Спасибо
Rumato написал: camper,
Замена металла на пластик не является равноценной. И вандолоустойчивость никто не отменял. Ищите подходящие из металла.
Rumato,
Хотелось сделать красиво, жилье все таки типа элитное, а тут в коридоре такое порно типа ИЕК...
Меня все же больше интересно, такое встречается в жизни, имею ввиду не стандартное решение с ЩЭ.
Всем привет! Народ я совсем запутался((( Объясните доходчиво для "одаренных" пожалуйста. Есть трехфазный автомат на 20А (планирую заменить на 25А) от него на прямую кабель 5*2.5 к проточному нагревателю. Сейчас как раз и планирую какой купить нагреватель. Нужна максимальная мощность по моим данным. Электрик говорит максимум можно на 10 кВт. Но почему? если брать каждую фазу отдельно то примерно на каждой фазе будет около 5 кВт итого примерно 15 с трех. Почему не так? Какую по вашему мнению мощность мне проточника выбрать? Есть ли сейчас проточники которые подключаются 3 фазы и ноль или это только на накопительных на каждый тэн?
Витальян, необязательно))) видимо перестраховывается, что учитывая заниженное сечение ТУшных кабелей верно...
но честные 2,5 держат 25А, и потом... даже ТУшному ничего не будет, т.к. проточник работает относительно недолго..
Витальян написал:
на квартиру 25, 20 отдельно для нагревателя
25х220=5500 на фазу при 220 В, Формула для трехфазной сети I=P/(1,73×U×cosφ)
Витальян написал:
Есть ли сейчас проточники которые подключаются 3 фазы и ноль или это только на накопительных на каждый тэн?
Вы работу с подключением не путайте. Надо смотреть по ТЭНам.
Витальян написал:
Электрик говорит максимум можно на 10 кВт.
На квартиру сечение какое идёт? Плюс состояние стояков. Если водогрей на 100 %
с ТЭНами на 380, то можно и 12 ку поставить. И при пользовании водогрея
придётся ограничить потребление электричества.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, на квартиру 5*2,5 Не понял о состоянии стояков. При использовании водогрея отключать хоть холодильник буду)) ибо воды горячей нет редко но как всегда не вовремя
Витальян написал:
При использовании водогрея отключать хоть холодильник буду))
не вижу смысла...т.к. автомат при своем номинале никогда не выключается... а вот типа утюгов, нагревателей и тому подобных емких потребителей лучше не включать...
megrad, да сарказм это был)) я понимаю если сеть нагружаю водогреем по максимуму, то электроплиту и тд лучше не включать. Для меня сейчас встает вопрос о максимальной мощности проточного водогрея которого мне можно купить. Не хочется купить не дешевую вещь которая не будет справляться с принятием душа и соответственно это будут деньги на ветер и в тоже время не хотелось бы поставить по максимуму и открыв кран у меня оплавиться кабель)) Хотелось бы золотой серединки!
Вроде сошлись на мнении, что мин. 8 кВт. Вы обратите внимание на параметр производительность
и на сколько водогрей нагреет воду при определённой температуре подаваемой воды.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
megrad, 8 мало, он 38 градусов выдает 5 литров в минуту, если мыться то слабым потоком и посуду уже одновременно не помоешь, хотелось бы приблизится к 15 кВт
ого! Я светильник в ресторане менял, автомат отрубил, на перестраховху все равно отверткой тыкаю, светила и на фазе и на нуле, вот думаю чудеса, коротил контакты между собой и на металле, ничего не происходило. Неужели там 100 вольт, это не мало, от куда они?
Ну почему же, конечно нет. Просто единственное применение однополюсного индикатора с неонкой, это нахождение фаза, например если провода типа АППВ, т.е. без цветовой маркировки жил. А для проверки наличия/отсутствия напряжения все-так лучше двухполюсный использовать.
Витальян написал:
наводка это от перпендикулярно расположенного пересечения?
Витальян написал:
наводка это от перпендикулярно расположенного пересечения
Наводка при параллельной прокладке получается.
Витальян написал:
а второй полюс куда кидать когда тестишь?
Относительно чего меряете. Батарея, арматура, потолок армстронг. Кстати на нём
часто бывает напряжение. Строители уголки не глядя к стенам пришивают,
им пофиг,что там провода могут быть.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
serj12, Блин! Завидую!.. А я всё постаринке, как на печатной машинке среди компьютеров...
Но ничего! Мудрые говорят "Всё возвращается на круги своя!.."
Вопрос, возможно, не совсем по тематике. Про подрозетники. Впервые в жизни попробовал сегодня вмазать подрозетник. На алебастр. Первый блин комом. Блок из 4-х розеток. Вставил - не лезет, много наложил. Вынул блок и пока шпателем выковыривал излишки, алебастр схватился. Отверстие теперь опять до бетона очищать или можно прогрунтовать и попытаться по-новой вмазать?
И второй вопрос. Ещё смешнее. Есть смысл грунтовать пластиковый стакан или какие насечки на нём делать. Просто он гладкий как яйцо, адгезия гипса к нему не самая хорошая. На youtube, сколько видел роликов, никто этой фигнёй не страдает. Просто у брата в новостройке после "мастеров" почти все розетки уже вывалились. А у меня как-раз есть остатки грунта и бетоконтакта.
PS Жаль никто на камеру не снимал как я эти подрозетники вмазывал, отличная бы комендия получилась
OtherNick написал:
Есть смысл грунтовать пластиковый стакан или какие насечки на нём делать. Просто он гладкий как яйцо, адгезия гипса к нему не самая хорошая. На youtube, сколько видел роликов, никто этой фигнёй не страдает. Просто у брата в новостройке после "мастеров" почти все розетки уже вывалились. А у меня как-раз есть остатки грунта и бетоконтакта.
Такой грунт не для пластика.
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
alx220 написал:
Попробуйте смешать алебастр с ротбандом. Будет дольше схватываться, у вас будет больше времени, чтобы установить КУВ.
Читал про этот способ. Насторожило предупреждение на мешке алебастра (unis) в духе "добавление других материалов может негативно сказаться на прочности состава". Повторюсь, у брата с десяток розеток на проводах болтается, все вывалились. Не знаю, на что их ему сажали, но у себя подобную вакханалию не хочу повторять.