25 А при условии, что проведена замена общедомовой проводки. Если стояки старые алюминиевые, то кабы не 10 А надо ставить. Потом поменяете при капремонте.
Хотя, согласно СП256, для квартир с газом выделяется 7 кВт. Я не знаю как применять эту цифру, она, скорее всего, относится к новостройкам.
MrGalaxy, вводной автомат на 10-16А может быть только в древних Сталинках и Хрущевках, где изначально стояли две пробки по 6А. А если раньше стояли два АВ по 16А, то ставиться 25А, причем вполне обоснованно. Недавно работал в доме 1995г, так там вообще ЖКХ по 32А вводные автоматы поставили взамен пакетников, хотя стояк алюминий 16мм2.
Vadim 161 написал: MrGalaxy, а как часто вы встречали в Хрущевках по два автомата 16А на квартиру? Я лично никогда.
Vadim 161, я это понял как т.н. пробки-автоматы, которые вкручиваются на место плавких предохранителей на 6 А. Номиналы этих пробок есть самые разные, и 16, и 25 А тоже.
На щитке в моей хрущевке-брежневке было четко написано: 10А 380 В. Стояли 4 патрона под пробки, с центрирующими вставками, под габарит предохранителя именно 10 А. Общий автомат на общей площадке стоял 15А (старый, типа АВ-25).
AntiLL написал:
В старой хрущевке делаю ремонт сейчас. Сделал 7 линий независимых внутри в щитке, а каким наминалом делать вводной автомат, который стоит на этаже? Сейчас там 16А автоматы стоят. Вводной получается тоже делать на 16А? В принципе он будет двухполюсный.
Там стоит 2 ИЕК 16А с характеристикой B. Там лет 10-15 назад всем тянули розетку под стиральную машину и все сделали централизовано и вот так. Да поставлю 16 амперный двухполюсник, выше брать стремно. Стояк уж больно слабый.
Есть необходимость провести кабель из слаботочного щита к вызывной панели домофона
Будет ли проблема для установки второй двери, если я проложу его внутри четверти? (красная линия)
Снаружи четверти не хотелось бы( - уменьшит проход и и вообще - синяя линия
Я так понимаю, что если установить внутри четверти, то коробка будет не доходить до четверти эти 20 мм. Допустимо ли это?
Или есть иные более лучшие варианты?
Из опыта какие могут быть мысли?
Все автоматы Включены
Все электронное оборудование в квартире отключено от розеток
При подключении Только Одного красного щюпа в рабочую розетку под электроплиту
мультиметор показывает 23V переменного напряжения
При подключении Двух щупов показывает стандартные 227-228V50Hz
Разве Должно быть такое ?
Может ли такое быть связано с Ремонтом Лифтов в доме ?
Ваше Мнение уважаемые Профессионалы !
AndyMirror, проем внутри четверти 94*217, то есть нестандартный))
а в гофре 2 витых пары под камеру и вызывную панель и один нум 2*1,5 под камеру(
или лучше без гофры на плоскости разложить?
тогда как крепить витую пару...
AndyMirror, и еще поясните, почему лучше к наружному краю ближе?
ведь если углубить к внутреннему, то как раз мешать не будет двери шириной где-нить в 87
vitya написал: MaSeVi, специально взял дорогую еще и экранированную FTP)
весь вопрос только чтоб двери не мешало
ну а разносить куда разносить?
vitya, FTP - экранированный кабель, требует тщательности подключения. Если готовы - вперед. Разносить - значит снизить влияние силы на слаботочку, т.е. увеличить расстояние между кабелями...
Проектирование и сборка электрощитов.
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
Если не заземлить экран FTP, то может быть еще хуже чем вообще без него. Заземлять правильнее со стороны источника сигнала. Я вообще не вижу смысла в прокладке FTP, в квартирных сетях он не нужен, UTP достаточно.
Vadim 161 написал:
Если не заземлить экран FTP, то может быть еще хуже чем вообще без него. Заземлять правильнее со стороны источника сигнала. Я вообще не вижу смысла в прокладке FTP, в квартирных сетях он не нужен, UTP достаточно.
Vadim 161, а чем может быть хуже?
я сравниваю FTP cavel и обычный китайский UTP. Разница как день и ночь. Она очень велика, правда. И по толщине, и плотности и изоляции и жилам.
Я знаю, что в FTP большого смысла нет в быту, взял исключительно потому что стоил дешевле CAVEL UTP как ни странно)
Скажите, если квартира в старой хрущевке, межэтажные провода не пойми какие, алюминька и весьма тонкая, стоит ли вводной кабель в квартиру делать в 6 мм и делать разводку в квартирном щитке 6 мм ПУГВ, защитив при этом вводным автоматом на 16А? Или же не пугать местного электрика таким толстым сечением кабеля в щитке?
Vadim 161, я сейчас в другом доме, завтра постараюсь выложить. Но щиток обычный, хрущевка 64 года, автоматы все поменяны, пробок нет, но межэтажные провода ну может 4 мм аллюминька, а может и того меньше... НО с другой стороны, вдруг будет реконструкция, во всяком случае, я как член правления ТСЖ буду выбивать со временем..
AntiLL написал:
Но щиток обычный, хрущевка 64 года, автоматы все поменяны, пробок нет, но межэтажные провода ну может 4 мм аллюминька, а может и того меньше... НО с другой стороны, вдруг будет реконструкция, во всяком случае, я как член правления ТСЖ буду выбивать со временем..
При замене общедомовой проводки Вам и ввод сделают, а сейчас ввод можно тем, что под рукой. Внутри щитка можно 6-кой вести, или даже 4-кой, т.к. на вводе больше 25 А автомата не будет. Реконструкцию проводки в доме сделают, но это не значит, что с подстанции увеличат подводимую к дому мощность.
Странный выбор проводов и автоматов: провод алюминий 4мм2, большая длина, автомат 25А... Вопрос: а он сработает при КЗ? (Для ВА с ВТХ С ток срабатывания расцепителя 175А, при большом сопротивлении петли этого тока может и не быть... и автомат может не сработать). Промеряйте петлю
С уважением, специалист широкого профиля Ярослав Николаевич Марченко.
remserviszpua@gmail.com , личная почта aroslavmarcenko6@gmail.com
MrGalaxy написал:
При замене общедомовой проводки Вам и ввод сделают
Ну у меня же ремонт будет внутри квартиры, соответственно не хотелось бы его крушить) Поэтому имеет смысл завести сразу кабелем на будущее. Вот я думаю или 6 мм или 4 мм вводить. Может имеет смысл и 4 мм завести.
Подскажите еще пожалуйста, какие существуют способы крепления нескольких кабелей к потолку? Я обычно креплю на дюбель-хомуты, но это замучаешься дырки сверлить в потолке. А как закрепить штук 7 кабелей ВВГ-нг-ls к примеру? Монтажной лентой закрепить? Или может есть какие хитрые решения? В принципе кабель вроде как годный для групповой прокладки, может просто хомутами-стяжками стягивать в купе с дюбель-хомутами?
AntiLL, изобразите, что Вы подразумеваете под дюбель-хомутами? Спрашиваю потому, что сталкивался как минимум с 3-мя разными "трактовками" этого изделия
AntiLL, в принципе, есть разные варианты. Например
К первой картинке надо присовокупить кабельную стяжку.
Другое дело, какой толщины получится пучок, да и "пропускная способность" кабелей несколько снижается.
Некоторые используют монтажную перфорированную ленту. Получится "плоский" пучок.
Только если вдруг надо будет какую-то линию заменить (гипотетически), надо будет тормошить весь пучок.
Вообще-то, на мой взгляд, так делать не есть хорошо. Я обычно делал каждую линию отдельно либо дюбель-хомутами, либо дюбель под хомут (1-я картинка) + кабельная стяжка (хомут-стяжка). При наличии паранойи у заказчика - каждую линию в гофре (там с крепежом все понятно).
Купил сейчас дюбеля под кабельную стяжку. А сколько целесообразно кабелей плоских выгод 2.5 туда запихивать? Чтобы и перегрева не было в случае чего и стяжка не лопнула?
Приветствую!
Может у меня и дурацкий вопрос, то всеж
В розетку приходит алюминиевый провод. Там он зажимается под винт и этим винтом очень хорошо плющится, если пережать ,то перерезается. Появилась мысль оконцевать его НШВ и зажать. Можно так делать ?
MrGalaxy написал:
При замене общедомовой проводки Вам и ввод сделают
Ну у меня же ремонт будет внутри квартиры, соответственно не хотелось бы его крушить) Поэтому имеет смысл завести сразу кабелем на будущее. Вот я думаю или 6 мм или 4 мм вводить. Может имеет смысл и 4 мм завести.
AntiLL, да ставьте 6 конечно, если не 10
этож копейки, в чем смысл экономить
alx220 написал:
А в чем сомнения? Почему не взять 6 мм2?
Да ЖЭКовский электрик не поймет. У него межэтажные дай Бог идут 4 мм аллюминий а тут я в квартиру заведу 6 мм меди. Плюс соседи могут начать возмущаться, там же бабушки, они свой нос везде суют. Купил 4 мм ВВГ-нглс думаю пойдет. Квартира однушка 30 кв, наврядли там реально может больше понадобится
alx220 написал:
А в чем сомнения? Почему не взять 6 мм2?
Да ЖЭКовский электрик не поймет. У него межэтажные дай Бог идут 4 мм аллюминий а тут я в квартиру заведу 6 мм меди. Плюс соседи могут начать возмущаться, там же бабушки, они свой нос везде суют. Купил 4 мм ВВГ-нглс думаю пойдет. Квартира однушка 30 кв, наврядли там реально может больше понадобится
AntiLL, а кто он такой, чтоб указывать, что делать с вашим имуществом?
и бабушки туда же
ваше полное право в квартиру что угодно тянуть, зона обслуживания ЖЭК (а это напомню лишь обслуживающая организация, которая обслуживает общедомовое имущество по решению собственников) заканчивается на вводном автомате
Так все-таки, сколько кабелей одевать в хомут при прокладывании по потолку? Я имею в виду плоский ВВГнглс 3х2,5. Есть какие рекомендации, не хочется реально потолок в решето превращать... Или уж лучше действительно перфолентой закрепить?
AntiLL написал:
сколько кабелей одевать в хомут при прокладывании по потолку?
Если вы весь пучок сразу не тащите, то один за раз и прихомучивайте. Правда в том, что в ушко дюбеля можно просунуть несколько хомутов. Если перестанут влезать - лишние можно вырезать.
А можно и несколько кабелей в незатянутый хомут последовательно продевать, потом затягивать. Это уже кому как и где удобно.
Или можно навесить кольца из толстой проволоки и в них забрасывать кабели, а потом кольца вынимаются и пучки стягиваются стяжками. Стяжке берите хорошие, я ДКС люблю.
Грубый, но справедливый
Для создания тем и сообщений Вам необходимо войти под своим аккаунтом.